Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    247

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Posts 63 Posters 217.0k Views 70 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AtifanA Atifan

    @Superdad USB-Ladegerät geht, das liefert aber 5V. Dann musst auf die 5V bzw. in den USB-Eingang rein.
    Mit dem INA219 musst du als Sensor I2C SDA und I2C SDL je einem GPIO zuweisen.
    Daten werden dann per MQTT an IoBorker übertragen.
    Im IoBroker musst du natürlich MQTT Server laufen haben.

    Hier mein Tasmota Config.

    4423005f-f717-47e1-b97d-33e649a190b3-image.png

    In Tasmota in der Konsole gibst du dann noch folgendes ein:
    Sensor13 11

    Damit gaukelst du Tasmota vor, dass der Widerstand im INA219 10x kleiner oder größer wäre, bin mir jetzt garnicht mehr sicher^^.
    Auf jedenfall erhällst du dann eine höhere Auflösung bzw. Genauigkeit beim bestimmen des Füllstands.

    Bei mir entspricht 0.035A = 0cm Wasser, d.h. Zisterne ist leer, bzw. das Wasser an der Unterkante des Sensors
    Pro 0.001A höher entspricht bei mir einem Wasserstand von 3.225cm, das sollte bei dir gleich oder sehr ähnlich sein.
    0.036A wäre also 3,225cm.
    0.037A wäre 6.45cm.
    usw.

    Mir reicht das mit einer Genauigkeit von +-3,225cm.
    Es geht auch bestimmt anders und noch genauer, aber ich hab es bei mir so gelassen da es funktioniert und für mich gut genug ist :)

    Über das Relais schalte ich dann mein Hauswasserwerk ab, wenn der Füllstand bei 0cm ist.
    Eingeschaltet wird dann erst wieder wenn der Füllstand bei >=20cm ist.

    Die Tauchsonde hängt ein paar cm höher als das Ende des Ansaugschlauches, so dass keine Luft angesaugt wird und der Schlauch immer schön mit Wasser gefüllt ist.

    Bei mir hängt die Sonde genau auf 3m tiefe. D.h. die Maximale Wassersäule darüber ist 3m, wenn die Zisterne voll ist.
    Im Moment ist sie bei mir voll, d.h. 300cm.
    0.128A - 0.35A = 0.093A Differenz
    93 x 3,225 = 299,925cm Wassersäule

    b6122eec-9051-4185-afa7-9a9f26c0cc36-image.png

    Visualisieren tue ich das ganze dann mit IoBroker, InfluxDB und Grafana.

    b6bfdf9c-c2d8-4316-b772-9a2abc3982bc-image.png

    S Offline
    S Offline
    Superdad
    wrote on last edited by
    #259

    @Atifan said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

    Vielen, vielen Dank für deine Antwort.

    Bei Sensor13 11 kommt bei mir ein Error.
    Habe aber auch noch nichts zusammen gebaut. Das ist noch im Zulauf.
    Den INA219 gibt es nur zum selber löten. Ach du Sch......!
    Ich und löten!!!!!
    Hoffentlich geht das gut?!

    CCU3

    iOBroker auf IntelNUC Proxmox

    S 1 Reply Last reply
    0
    • S Superdad

      @Atifan said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

      Vielen, vielen Dank für deine Antwort.

      Bei Sensor13 11 kommt bei mir ein Error.
      Habe aber auch noch nichts zusammen gebaut. Das ist noch im Zulauf.
      Den INA219 gibt es nur zum selber löten. Ach du Sch......!
      Ich und löten!!!!!
      Hoffentlich geht das gut?!

      S Offline
      S Offline
      Superdad
      wrote on last edited by
      #260

      Mit 3V und Grd gehe ich aber vom ESP zum MT3608 StepUp Board? Richtig?

      CCU3

      iOBroker auf IntelNUC Proxmox

      AtifanA 1 Reply Last reply
      0
      • S Superdad

        Mit 3V und Grd gehe ich aber vom ESP zum MT3608 StepUp Board? Richtig?

        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        wrote on last edited by
        #261

        @Superdad Ja egal, du kannst auch mit 5V zum Stepup gehen und die auf 24V hochskalieren.
        Du kannst nur kein 3,3V Relais direkt ansteuern, sondern musst dann ein 5V Relais nehmen.

        Sensor13 11 geht erst wenn der INA am Tasmota ESP hängt.

        Das löten ist easy, das kann jeder Grobmotoriker. Sind nur 4 Kontakte.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • AtifanA Atifan

          @Superdad Ja egal, du kannst auch mit 5V zum Stepup gehen und die auf 24V hochskalieren.
          Du kannst nur kein 3,3V Relais direkt ansteuern, sondern musst dann ein 5V Relais nehmen.

          Sensor13 11 geht erst wenn der INA am Tasmota ESP hängt.

          Das löten ist easy, das kann jeder Grobmotoriker. Sind nur 4 Kontakte.

          S Offline
          S Offline
          Superdad
          wrote on last edited by Superdad
          #262

          @Atifan Ich muss dich nochmal nerven.
          Aus deinem Foto werde ich nicht so richtig schlau:
          alt text

          Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
          Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
          Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
          Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
          Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?

          Was ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?

          In Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?

          Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?

          Danke für deine Geduld mit mir!
          Habe nicht so die Ahnung von der Materie.

          CCU3

          iOBroker auf IntelNUC Proxmox

          AtifanA 1 Reply Last reply
          0
          • S Superdad

            @Atifan Ich muss dich nochmal nerven.
            Aus deinem Foto werde ich nicht so richtig schlau:
            alt text

            Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
            Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
            Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
            Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
            Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?

            Was ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?

            In Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?

            Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?

            Danke für deine Geduld mit mir!
            Habe nicht so die Ahnung von der Materie.

            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            wrote on last edited by Atifan
            #263

            Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
            Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
            Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
            Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
            Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?
            ja stimmt so alles

            Was ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?
            NEIN, an VCC muss 3-5,5V und GND muss auch angeschlossen werden, damit der INA219 funktioniert

            In Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?
            da geht die Datenleitung von meinem Relais drauf, das schaltet meinen Stromkreis vom Hauswasserwerk ein und aus, je nach Pegelstand.
            Wenn du nur den Wasserstand messen möchtest brauchst du das nicht.

            Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?
            Ja. Du musst die 3,3V oder 5V am Eingang anschließen und dann am INA219 die Drehschraube drehen bis 24V rauskommt, am Ausgang musst du natürlich die Spannung messen. Am Anfang musst du das Schräubchen ca. 10x drehen, erst dann fängt die Spannung an zu steigen.

            S 1 Reply Last reply
            0
            • AtifanA Atifan

              Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
              Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
              Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
              Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
              Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?
              ja stimmt so alles

              Was ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?
              NEIN, an VCC muss 3-5,5V und GND muss auch angeschlossen werden, damit der INA219 funktioniert

              In Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?
              da geht die Datenleitung von meinem Relais drauf, das schaltet meinen Stromkreis vom Hauswasserwerk ein und aus, je nach Pegelstand.
              Wenn du nur den Wasserstand messen möchtest brauchst du das nicht.

              Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?
              Ja. Du musst die 3,3V oder 5V am Eingang anschließen und dann am INA219 die Drehschraube drehen bis 24V rauskommt, am Ausgang musst du natürlich die Spannung messen. Am Anfang musst du das Schräubchen ca. 10x drehen, erst dann fängt die Spannung an zu steigen.

              S Offline
              S Offline
              Superdad
              wrote on last edited by
              #264

              @Atifan Nochmals vielen Dank!

              CCU3

              iOBroker auf IntelNUC Proxmox

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Superdad
                wrote on last edited by Superdad
                #265

                @Atifan
                Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
                5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
                Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
                Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
                Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.

                INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.

                Was habe ich verkehrt gemacht?

                Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?

                An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
                Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V.

                CCU3

                iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                AtifanA 1 Reply Last reply
                0
                • S Superdad

                  @Atifan
                  Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
                  5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
                  Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
                  Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
                  Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.

                  INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.

                  Was habe ich verkehrt gemacht?

                  Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?

                  An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
                  Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V.

                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  wrote on last edited by Atifan
                  #266

                  @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
                  Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
                  Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
                  5dcb749e-e49b-4922-b9f2-936513cea1c5-image.png

                  S 2 Replies Last reply
                  0
                  • AtifanA Atifan

                    @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
                    Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
                    Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
                    5dcb749e-e49b-4922-b9f2-936513cea1c5-image.png

                    S Offline
                    S Offline
                    Superdad
                    wrote on last edited by
                    #267

                    @Atifan Danke für deine Antwort.
                    Jetzt hat sich meine nächste Frage mit deiner zweiten Antwort überschnitten.

                    CCU3

                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • AtifanA Atifan

                      @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
                      Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
                      Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
                      5dcb749e-e49b-4922-b9f2-936513cea1c5-image.png

                      S Offline
                      S Offline
                      Superdad
                      wrote on last edited by
                      #268

                      @Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
                      Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
                      Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen?

                      CCU3

                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                      AtifanA 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Superdad

                        @Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
                        Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
                        Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen?

                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        wrote on last edited by
                        #269

                        @Superdad muss nicht dran sein.

                        S 2 Replies Last reply
                        0
                        • AtifanA Atifan

                          @Superdad muss nicht dran sein.

                          S Offline
                          S Offline
                          Superdad
                          wrote on last edited by Superdad
                          #270

                          @Atifan Es funktioniert nicht.
                          Am StepUp Board habe ich 24V und wenn der INA219 verbunden ist mit dem StepUp, bricht der Strom zusammen.
                          Dann sind es nur noch 0,1V.
                          Der INA219 fiept auch.
                          Stecke ich ihn wieder ab, habe ich wieder 24V.
                          Komisch!
                          Hatte mir 2 INA219 bestellt.
                          Entweder sind beide defekt oder ich bin zu dämlich!

                          CCU3

                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Superdad
                            wrote on last edited by Superdad
                            #271

                            Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
                            Ich habe es wie folgt verdrahtet:

                            IMG_0783[1].JPG
                            Grau/Schwarz ist 3,3V.
                            Müsste ich es nicht wie folgt machen?

                            Verdrahtung.jpg

                            Statt der 9V halt die 24V.
                            Oder liege ich total daneben? Als Laie, der ich nun einmal bin!

                            CCU3

                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • AtifanA Atifan

                              @Superdad muss nicht dran sein.

                              S Offline
                              S Offline
                              Superdad
                              wrote on last edited by
                              #272

                              @Atifan
                              Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!

                              Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
                              Bei mir ist 0cm 0.035A.
                              Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um.

                              CCU3

                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                              AtifanA 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Superdad

                                @Atifan
                                Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!

                                Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
                                Bei mir ist 0cm 0.035A.
                                Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um.

                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                wrote on last edited by Atifan
                                #273

                                @Superdad Alles klar wunderbar.
                                Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
                                Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?

                                100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.

                                Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
                                Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite.

                                AtifanA 1 Reply Last reply
                                1
                                • AtifanA Atifan

                                  @Superdad Alles klar wunderbar.
                                  Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
                                  Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?

                                  100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.

                                  Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
                                  Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite.

                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  wrote on last edited by
                                  #274

                                  Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
                                  Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
                                  Musst du einfach mal testen ob es so ist.

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AtifanA Atifan

                                    Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
                                    Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
                                    Musst du einfach mal testen ob es so ist.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Superdad
                                    wrote on last edited by
                                    #275

                                    @Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
                                    Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.

                                    Ich hatte mich verschrieben.
                                    Bei mir ist 0,032A = 0cm.
                                    Also sollten 3m = 0,125A sein.
                                    Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
                                    Wert y : 0,001 = Wert z
                                    Wert z x 3,225 cm

                                    Das sollte dann die Füllhöhe ergeben.
                                    Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen!

                                    CCU3

                                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                    AtifanA 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Superdad

                                      @Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
                                      Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.

                                      Ich hatte mich verschrieben.
                                      Bei mir ist 0,032A = 0cm.
                                      Also sollten 3m = 0,125A sein.
                                      Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
                                      Wert y : 0,001 = Wert z
                                      Wert z x 3,225 cm

                                      Das sollte dann die Füllhöhe ergeben.
                                      Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen!

                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      wrote on last edited by
                                      #276

                                      @Superdad
                                      Ja und für die Umrechnung in Liter

                                      PI * r * r * h ist das Volumen

                                      Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt :) Aber funktioniert.

                                      f359d74f-8799-49cc-9204-e644ca8bd13b-image.png

                                      S 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Superdad
                                        wrote on last edited by Superdad
                                        #277

                                        Ist wohl doch nicht so einfach mit Blockly.
                                        Bekomme immer 0cm in der Debug Ausgabe.
                                        Mein Blockly:

                                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                          <variables>
                                            <variable id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</variable>
                                            <variable id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="RwS}U~yAI-qu:Gk4$)%l" x="-287" y="63">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                            <field name="CONDITION">ne</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="|IayS%`5E.Mvqm0=O-?B">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="q@Mi%VefQh.AFUtC-r;u">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="c]T.wZ6thXVU8CG5~xdi">
                                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="[YwQk07x*$_Bi1gf2S{j">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="ffYElRYvG*QYnRU$yT{H" inline="false">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=".dB4=_wCwIy5R?!47_nl">
                                                        <field name="NUM">0.033</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="Lb**=^$?1u(8-8d=M}Pf">
                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="1d8l7V5EwDIWv+(:f6Ot">
                                                        <field name="TEXT">test</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="!t*GQque2E[6fh5`D7hF">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="GwB=eYmk@fTnO@gd|*(M">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="Vv#b4x*pEgE-Beh8|S9E">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="G7ly?Fr~Tx|FF{+LdtYZ">
                                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="KCBlol`*kLBIK^VwZO#i">
                                                                <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="variables_set" id="U;wTU6,f+B0QQMulQYfC">
                                                            <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="D$oV;aI0?$g+{pg?w)ev">
                                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <shadow type="math_number" id="k$y_jvOv|F[-(_6~Xp|.">
                                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="get_value" id="By}9*y3j7jM{y1qH_44L">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <shadow type="math_number" id="*{{lI83b5[v7w9j[3$Z4">
                                                                    <field name="NUM">0.001</field>
                                                                  </shadow>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="caKu*$q`T,=GgVGilNf5">
                                                                <field name="Severity">log</field>
                                                                <value name="TEXT">
                                                                  <shadow type="text" id="hX[e+Tu+26A%bai}ND$r">
                                                                    <field name="TEXT">test</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="variables_get" id="IUIT}R:q,uNOeBn%DmVN">
                                                                    <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="variables_set" id=",_a/T!i#2s{:y,[,cB]W">
                                                                    <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="math_arithmetic" id="}KWq]Qdz6YPmC0)!n;KD">
                                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                        <value name="A">
                                                                          <shadow type="math_number" id="zk=VLtPwvO^LCSR2{%}m">
                                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="variables_get" id="N;{SwNbiXof0k_?.g2+n">
                                                                            <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="B">
                                                                          <shadow type="math_number" id="tE5B=5BbT}P*T6[qG|n{">
                                                                            <field name="NUM">3.225</field>
                                                                          </shadow>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="debug" id="IX|w+cYjuBA#;cUBYYl5">
                                                                        <field name="Severity">log</field>
                                                                        <value name="TEXT">
                                                                          <shadow type="text">
                                                                            <field name="TEXT">test</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="variables_get" id="`Y(+l^CHW,dE`s6NOf9u">
                                                                            <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="controls_if" id=":xThwNel4kk,k`fj/D|h">
                                                                            <value name="IF0">
                                                                              <block type="logic_compare" id="`v#8[pVQ[?XA2n#hhwkh">
                                                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                                                <value name="A">
                                                                                  <block type="get_value" id="9:)f*:hw[EtxP[d%@;Sq">
                                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <value name="B">
                                                                                  <block type="math_number" id="_))d-=4{.Hwg%[!qgB{w">
                                                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <statement name="DO0">
                                                                              <block type="update" id="v~8v(Tejxk%B59p7D?7:">
                                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
                                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                  <block type="variables_get" id="5qejMuwFbM~nc#wH2EZu">
                                                                                    <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="debug" id="|]=P@l9r)=CfpmFbKe4^">
                                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                                    <value name="TEXT">
                                                                                      <shadow type="text" id="f5+Cz)_{CwfU$[`+E4IG">
                                                                                        <field name="TEXT">test</field>
                                                                                      </shadow>
                                                                                      <block type="get_value" id=":(96#NeBT9Q#(z$O$6kq">
                                                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </statement>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        

                                        Pegelsensor_cm.jpg

                                        Mein Debug Output:

                                        12:18:52.060	info	javascript.0 (1563) Stop script script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                                        12:18:52.198	info	javascript.0 (1563) Start javascript script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                                        12:18:52.202	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                                        12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                                        12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                                        

                                        CCU3

                                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AtifanA Atifan

                                          @Superdad
                                          Ja und für die Umrechnung in Liter

                                          PI * r * r * h ist das Volumen

                                          Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt :) Aber funktioniert.

                                          f359d74f-8799-49cc-9204-e644ca8bd13b-image.png

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Superdad
                                          wrote on last edited by
                                          #278

                                          @Atifan Habe jetzt dein Script für die Berechnung genommen und dann noch die Prozente ausgerechnet.
                                          Eingebaut ist es auch schon und funktioniert super!

                                          Vielen Dank noch einmal!

                                          CCU3

                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          246

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe