Zur Info: Mein Zwei-Wege-Zähler wurde aufgrund von Verzögerungen erst am 8.1.2020 montiert. Da lief die Anlage ja schon mehrere Wochen. Laut Zähler habe ich 126kWh eingespeist. Laut
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear
ist der Wert aktuell 146kWh.Im Piko Portal habe ich dann die Werte für den 1. bis 7. Januar rausgesucht und komme dort in Summe auf etwa 7kWh. Das heißt, der berechnete Wert in den Statistik-Datenpunkten weicht um 13kWh bzw. etwa 10% vom Zähler ab.
Der Stromverbrauch hingegen stimmt ziemlich gut mit dem Zähler überein.
-
Besten Dank! Werde ich heute Abend ausprobieren
-
@StrathCole
Bei mir ist die Einspeisung im Zähler 5,1% niedriger als im Kostal-WR angezeigt.Ich Interpretiere dies so, dass Kostal die Differenz zwischen Erzeugung und Hausverbrauch als Einspeisung berechnet.
D.h. WR-Verluste finden keine Berücksichtigung. Die 5.1 % sind in etwa die von mir errechneten Verluste des WR. -
@tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
D.h. WR-Verluste finden keine Berücksichtigung. Die 5.1 % sind in etwa die von mir errechneten Verluste des WR.
Ja, genau das vermute ich auch. Aber ich kann schlecht einfach mal 5% oder mehr auf den Wert aufschlagen g Also muss das der User leider selbst tun.
-
@StrathCole
Einzige Möglichkeit wäre es im Adapter einen Korrekturfaktor Einspeisung einzuführen.
D.h. der Anwender vergleicht die Werte zwischen Zähler und WR für einen Monat und gibt dann den Anlagen- und Verbrauchsspezifischen Faktor vor. Ich brauche das nicht, da ich der Zähler (EMH) mit dem Smartmeter-Adapter auslese. -
@tom57 Ich denke aber, dass der Wert schwankt. Im Sommer wird die Abweichung viel geringer sein, weil der WR-Verlust im Verhältnis zur Einspeisung viel geringer sein wird als im Winter. Daher wäre die Lösung fürchte ich vergeblich.
-
@StrathCole ja da wirst du Recht haben ....
Ich habe mir nochmal das Kostal Smart Energy Meter (KSEM) angesehen. Die dort angezeigten Werte werden dann ja an den Plenticore weitergeben.
Unter Modbus Settings / Extended Modbus configuration gibt es ja die Möglichkeit ein festes Übertragungsintervall einzustellen - und dann auszuwählen, ob aktuelle oder Durchschnittswerte weitergeben werden sollen.
Ich habe den KSEM mal auf 1 Sekunde festes Intervall und Durchschnittswerte gestellt. Mal sehen was passiert .... -
@StrathCole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
ore-Interface bei Einspeisung angezeigt wird
Guten Morgen StrathCole,
Ich kann die Werte bestätigen, bei mir stimmen sie auch überein.
-
Ich habe noch eine Idee, die allerdings etwas aufwändiger ist. Daher die Frage, ob das für euch hilfreich / wichtig wäre:
Via Plenticore-Interface hat man die Möglichkeit, ein Logfile runterzuladen. Das könnte ich auch mit dem Adapter machen und so vermutlich die Einspeisewerte besser berechnen (nur Statistikbereich). Die Logdaten sind die Basis für das Interface, dort kann ich also z. B. den "Eigenverbrauch der Phasen" sowie den "AC-Ausgangswert des WR" auslesen für den Tag, einen Mittelwert bilden und die Differenz ist dann die Einspeisung. Ist auf jeden Fall genauer als die andere Berechnung, die ich gerade aus dem Yield mache.
Dort kriege ich scheinbar auch einen Näherungswert des Eigenverbrauchs vom WR ausgelesen.
-
@StrathCole Wichtig sind all diese Werte für mich nicht. Nice to have is immer alles, meist nur aus "haben wollen für Datenreichtum" ohne es jemals wirklich sinnvoll zu nutzen.
Ich weiß aber wie es ist wenn man an etwas aktiv entwickelt und sich immer wieder mit neuen Dingen inspiriert.
Bevor du dich also langweilst, bau ein. -
An dem Logfile wäre ich sehr interessiert, wenn damit gleichzeitig die Vergangenheitswerte im Statistikbereich gefüllt würden (History bzw. bei mir SQL-Adapter) und damit die Darstellungen analog Portal bzw. der Kostal-App möglich wären.
Seitdem meine PV-Anlage installiert ist (Mitte August 2019) gibt es Probleme mit dem Portal - es wird gerade wieder umgebaut. Ich hatte mir schon selber überlegt den Logfile auszuwerten. Manuell kann man den aber nur für jeweils 3 Monatszeiträume runterladen. Es wären also bei mir 3 Files.
Ob die Berechnung der Daten - z.B. Einspeisung - genauer wäre. Daran habe ich Zweifel.
Ich protokolliere per modbus-Adapter auch den KSEM. Der KSEM hat auch den höheren Einspeisewert im Vergleich zum Smartmeter. Seitem ich KSEM auf 1 Sekunde-Pollzeit und Mittelwert umgestellt habe, sind die Werte (modbus-tcp) etwas anders als vorher. Die Kommunikation mit dem WR erfolgt aber aktuell noch per Modbus RTU (seriell).
Nach meiner Einschätzung kommt die Abweichung aus "Ungenauigkeit" des KSEM.Um exakt zu rechnen müsste Kostal auch die Energieverbräuche von WR und Batterie bzw. Umwandlungsverluste darstellen. Diese sind prozentual deutlich höher bei geringen Leistungen /Einspeisung / Batterieentnahme / PV-Hausverbrauch). Diese sind Kostal-intern mit Sicherheit bekannt und wären auch darstellbar. Das würde aber zu vielen Rückfragen führen ..... Die HTW-Berlin hat 2018 ja mal den Systemperformance Index (SPI) von PV Anlagen mit Batteriespeicher berechnet und verglichen. Bestwert für Plenticore 5.5 mit BYD HV 11.4 mit SPI von 91.4% - also 8.6% Verluste. (Haushalt mit 4500 kWh p.a). Je größer der WR / PV-Anlage umso größer die WR-Verluste bei schwacher Last.
Ich werde mal die Daten aus dem Smartmeter und dem KSEM Modbus-Adapter vergleichen und schauen, ob die nun exakter übereinstimmen.
-
@tom57 Was interessant ist, ist im Log die Spalte SC1_P. Diese gibt den "Eigenverbrauch" an in W.
Ein Beispiel: Ich habe mir das Log vom 9.1. bis gestern runtergeladen, weil der neue Zähler bei mir am 8.1. abends installiert wurde.
Im Log gibt es einen Wert, der nur stündlich aktualisiert wird und sich "OWN_E" bzw. "total E" nennt. Das ist der Wert für den Eigenverbrauch und den Yield. Wenn ich die Differenz davon nehme, erhalte ich 130kWh, also ca. 4-6 kWh zu viel.Dann gibt es noch die Spalten ACX_P (1/2/3), welche den Output vom Wechselrichter ins AC-Netz angibt (Eigenverbrauch und Einspeisung). Dazu gibt es die Spalte SC1_P (bei manchen auch noch 2 und 3), die den Eigenverbrauch angibt.
Wenn ich jetzt den Mittelwert aller Zeilen (je 5 Minuten) bilde und mit dem Zeitraum multipliziere, komme ich auf den Gesamt-kWh-Wert dieser Spalte. In meinem Fall ergibt sich dann aus der Differenz dieser beiden Wertespalten eine Einspeisung von 121,5kWh. Ist etwas zu niedrig, aber nicht ganz schlecht. Auf jeden Fall besser als der Wert aus dem Yield und den anderen Werten, die es via Interface gibt.
Theoretisch könnte ich also jeden Tag das Log vom Vortag runterladen und die relevanten Spalten in den History-Adapter schießen (natürlich optional in der Konfig).
-
Ich habe eben festgestellt, dass in der Vorhersage noch ein größerer Bug sein muss, den ich bisher nicht gefunden habe.
Er aktualisiert die Vorhersagen nicht korrekt, erst bei einem Neustart des Adapters kommen dann die neuen Daten in die Vorhersage. Das ist seltsam, da ich im Cache, den er beim Neustart anlegt, sehe, dass die korrekten Daten schon vor dem Neustart vorliegen. Da gehe ich noch auf Fehlersuche.Aufgefallen ist es mir, da ich heute Schnee auf dem Dach hatte, aber die Sonne schien. Die Vorhersage lag dennoch bei 3kWh, was nicht sein konnte. Nach Neustart des Adapters sprang sie dann auf fast 10kWh.
-
@StrathCole Ja genau das war mir auch aufgefallen.
Macht es nicht ggfs. auch Sinn, die Vorhersage aktueller Tag vs. nächster Tag erst um Mitternacht zu verändern?
Heute passiert dies nach Sonnenuntergang. -
@tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Macht es nicht ggfs. auch Sinn, die Vorhersage aktueller Tag vs. nächster Tag erst um Mitternacht zu verändern?
Hm, gute Frage. Könnte ich ändern, jetzt wo es den zweiten Tag gibt. Vorher wollte ich möglichst zeitnah die Prognose für morgen haben.
-
@StrathCole würde ich machen
-
@tom57 Okay, mache ich dann bei der Fehlersuche gleich mit.
-
@StrathCole
Für mich wäre es auch logischer, wenn die Tagesprognose = Ist-Ertrag + Verbleibende Prognose wäre. -
@tom57 Da bin ich immer noch nicht der Meinung. Den Ist-Ertrag kriege ich zudem nicht zuverlässig ermittelt.
-
@StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....