NEWS
Blockly: Trigger - Ausschalten, aber keine Ausschaltverzögerung
-
Ich vermute die Steckdose sendet regelmäßig Statusupdates, während sie angeschaltet ist (alle 5 Minuten?). Jedes dieser Updates startet einen weiteren Trigger, der 60 Min später die Steckdose ausschaltet. `
Ne, dieser "Lookup" geschieht immer alle 5 Minuten.
Habe mal das SONOFF Logfile angehangen:
-
Lookup zu jeder 2:21 und 7:21 Minute (gelegentlich plus 1 Sekunde)
-
einmal Licht anschalten um 09:49:21
-
nach 10 Minuten wird es durch den Trigger 2x ausgeschaltet um 09:59:21
-
danach kommen in den folgenden 10 Minuten zu jedem Lookup weiterhin ein OFF Befehl
-
20 Minuten nach dem Anschalten kommt mit dem Lookup um 10:12:23 kein OFF Befehl mehr
09:42:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:42:21","Uptime":17,"Vcc":3.469,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}} 09:47:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:47:21","Uptime":17,"Vcc":3.469,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":98,"APMac":"80:2A::::"}} 09:49:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"} 09:49:21 MQT: stat/sonoff/POWER = ON 09:52:22 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:52:22","Uptime":17,"Vcc":3.466,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}} 09:57:22 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:57:22","Uptime":17,"Vcc":3.471,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}} 09:59:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 09:59:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF 09:59:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 09:59:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF 10:02:00 MQT: tele/sonoff/UPTIME = {"Time":"2018.05.25 10:02:00","Uptime":18} 10:02:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:02:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":98,"APMac":"80:2A::::"}} 10:02:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 10:02:23 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF 10:07:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:07:23","Uptime":18,"Vcc":3.466,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":92,"APMac":"80:2A::::"}} 10:07:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 10:07:23 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF 10:12:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:12:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":96,"APMac":"80:2A::::"}} 10:17:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:17:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":96,"APMac":"80:2A::::"}}
Deine Tipps werde ich nachher zuhause testen. Danke.
-
-
Dann hat dieser "Lookup" vermutlich eine Aktualisierung des States zur Folge, was meine Theorie bestätigt.
-
Dann hat dieser "Lookup" vermutlich eine Aktualisierung des States zur Folge, was meine Theorie bestätigt. `
Wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du einen Re-Trigger durch das Lookup. Nur, warum endet es dann nach der eingetragenen Verzögerung? Eigentlich müsste es sich dann unendlich wiederholen. Oder nicht?
-
Nein, du triggerst ja auf Power = wahr. Nach 60 Minuten wird abgeschaltet, d.h. ab da wird kein neuer Timeout erstellt. Dann werden allerdings noch die zuvor erstellten Timeouts ausgeführt, d.h. 11 oder 12x sollte alle 5 Minuten ein Abschaltbefehl kommen. Nach insgesamt 120 Minuten sind alle Timeouts fertig, d.h. dann bist du wieder im Ausgangszustand angekommen.
-
…Dann werden allerdings noch die zuvor erstellten Timeouts ausgeführt, d.h. 11 oder 12x sollte alle 5 Minuten ein Abschaltbefehl kommen... `
Puuuh, Du hast sowas von Recht :!:
Mist, das habe ich nicht bedacht…
Wie ändere ich meinen Trigger, dass er nur auf anerkannt = wahr reagiert? Zur Auswahl gibt es nur "egal", "Update" und "Befehl".
-
Das müsste "Update" (=Bestätigung vom Gerät) sein. Das wichtigste ist aber dass du nur auf Änderung Power = falsch => wahr triggerst.
Dürfte mit diesem Block
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ate-change
gehen und einer darin geschachtelten Abfrage ob der Wert true ist.
-
Das müsste "Update" (=Bestätigung vom Gerät) sein. Das wichtigste ist aber dass du nur auf Änderung Power = falsch => wahr triggerst. `
Allein das Ändern auf Update hat noch keine Änderung gebracht. Nun schaue ich mir Deinen github Link an. Wobei ich von Hand nach "Trigger on state change" suchen musste - der Link selber hat mich wo ganz anders auf die Seite gebracht
-
Allein das Ändern auf Update hat noch keine Änderung gebracht. `
Richtig, das schließt nur einen einzigen Trigger aus, wenn du manuell der Steckdose befiehlst, anzugehen.
Wenn das dann mal läuft, kannst du dieses Problem auch lösen:
> Schön wäre auch ein "Nachtriggern", wenn in den 60 Minuten mal die Kameras aus- und wieder eingeschaltet wurden…
=> Stichpunkt "löschen falls läuft" -
Versuche mal anstelle "ist wahr" mit "ist größer als letztes" zu triggern.
-
Hallo Ihr beiden.
Danke für den schnellen Support :!:
Versuche mal anstelle "ist wahr" mit "ist größer als letztes" zu triggern. `
> Schön wäre auch ein "Nachtriggern", wenn in den 60 Minuten mal die Kameras aus- und wieder eingeschaltet wurden…
=> Stichpunkt "löschen falls läuft" `Habe nun beides eingebaut. Mal gucken, wie das Ergebnis gleich ausfällt…
1. Update: "Update" führt weiterhin, das gar nicht mehr abgeschaltet wird. Habe wieder auf "egal" gestellt.
2. Update: Nun scheint es korrekt zu funktionieren. Danke