hallo Bluefox, danke für die Antwort. Ich habe jetzt alles unter inputregisters eingereiht, was m.M. auch Sinn macht. So funktioniert alles im Moment.
Unabhängig von Deinem Fix stellt sich jetzt die Frage nach dem RW bzw. RO der modbus-Register. Leider ist meine Tabelle diesbezüglich nicht klar. Aber Messwerte überschreiben ist eigentlich unlogisch, sodass input-registers passt. Anders verhält es sich bei akkumulierenden Zählern, die man dann und wann gern mal auf Null stellen möchte oder bei Ausgängen. Ich bin schon mal happy, dass es so läuft, wie es jetzt läuft.
LG Beat
3723_unbenannt3.png -
ist das nicht so:
-
RW - holding registers
-
RO - input registers
??
-
-
ja, genau - deshalb sind meine messwerte jetzt alle in input registers. Schreiben musste ich noch nie, deshalb kann ich nichts dazu sagen. (ist das überhaupt schon implementiert?)
-
> ist das überhaupt schon implementiert?
Ja. Muss gehen. -
so, jetzt habe ich 0.3.3 getestet, nun ist alles wieder wie vorher.
Unsigned long (32 bit bigEndian) für den Betriebsstundenzähler läuft auch, nur 64 bit float gibts glaub ich nicht. Im Radzio-tool ergibt dieses 64bit Register den richtigen Wert mit "64bit sw. floa" Das ist aber nicht so schlimm, weil dieser Parameter zusätzlich auf einer anderen Adresse in 32 bit float abgebildet wird. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Sowohl beim 32bit als auch beim 64bit Register steht noch "overflow 1.0e+12 " in der Registertabelle.
-
__<size size="85">Guten Tag,
wie kann ich den Modbus Adapter installieren? Stehe hier gerade auf dem Schlauch?
Danke
Gruß</size>__
hat sich bereits erledigt
-
so nachdem ich nun erfolgreich den Modbus Adapter zum laufen bekomme habe schaffe ich es nicht die Daten einzulesen…aus der Dokumentation des Herstellers sind für mich nur folgende Angaben ersichtlich:
Variabe: FA1_TEMP
Adresse: 23
Beschreibung: Aktuelle Kesseltemperatur
Ich schaffe es beim besten willen nicht an die Daten ranzukommen. Kann mir jemand sagen in welchem Register ich die Daten wie eintragen muss? Ich hab schon alles versucht
-
Wie hast du bis jetzt eingestellt? Ist modbus an?
Sieht man das in Log, dass modbus adapter verbunden ist?
48_img_015.png -
Es ist holding register. - auch nach rueckfrage bei oekofen. Aber das lesen funktioniert nur mit ReadWrite das ging zumindest bis letzte woche nicht mit dem Adapter.
Du kannst das mit der Software ananas testen.
-
Es ist holding register. - auch nach rueckfrage bei oekofen. Aber das lesen funktioniert nur mit ReadWrite das ging zumindest bis letzte woche nicht mit dem Adapter `
Was bedeutet "ReadWrite"? Das ist doch HOLDING Register.Konnte man auch mit dem tool lesen?
-
Nein mit radzio geht es nicht. Mit ananas kannst du R und W einstellen. Dann geht es
-
Nein mit radzio geht es nicht. Mit ananas kannst du R und W einstellen. Dann geht es `
Du stellst eigentlich nichts ein. Du sagst nur ob du die Werte liest oder auch schreibst.Und lesen ist nichts anders als READ_MULTIPLE_HOLDING_REGISTERS.
Trotzdem währe es toll, wenn du mir eine Wireshark Aufzeichnung mit ioBroker und eine mit Ananas geben konntest.
-
einen komischen Effekt habe ich, wenn ich die modbus objekte im history adapter aufzeichne, wird keine Grafik gezeichnet. Die Messwerttabelle wird aber schön brav geschrieben. Temperaturen von hm-rpc sehen in der history tabelle genau gleich aus, aber hier wird eine Grafik erstellt. Woran kann das liegen?
Edit 29.10. sorry, Fehlalarm, heute morgen war die Grafik da Ich bin offenbar viel zu ungeduldig …
-
Bin zur zeit gesch. unterwegs. Files liefere ich morgen
-
@looxer01 / stefnas
es handelt sich hier um function code 03 für read holding registers bzw. function code 04 für read input registers. Ich nehme an, dass Bluefox diese codes automatisch setzt mit der Auswahl der Register. Viel wichtiger scheint mir nebst der richtigen Adresse (inkl. Wahl Alias oder nicht) die Wahl des Zahlenformats, das ist oft schwierig, weil die Hersteller hier oft sehr ungenau sind (gerade die Ökofen Anleitung ist nicht sehr hilfreich). Da hilft z.B. das Radzio-tool, weil man damit die verschiedenen Formate sehr schnell testen kann. Auch ist damit eine Analyse der Struktur, bzw. Anzahl der Register pro Zahl möglich. (wenn ich Radzio richtig interpretiere bedeutet sw = swapped = BigEndian?)
Voraussetzung ist natürlich, dass die Kommunikation auf der Slave-Seite (der Ofen in dem Fall) überhaupt eingeschaltet ist, die IP und der Port auch stimmt (sorry, etwas trivial, aber muss halt auch stimmen). ggf. ist auch die Device-ID noch einzustellen (bei mir war die irrelevant)
Gruss
starfish
-
Wie hast du bis jetzt eingestellt? Ist modbus an?
Sieht man das in Log, dass modbus adapter verbunden ist? `
Guten Morgen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich bin soweit das laut LOG der modbus Adapter mit der Heizung verbunden ist. Sobald ich dann aber versuche eine Adresse auszulesen wird die Verbindung getrennt. Ich bin mir eben nicht ganz sicher Welcher Register hier im Detail genommen werden muss. Aber ich werde die Variante von looxer01 mal testen und berichten.
Gruß
Stefnas
-
der Tipp von looxer01 mit dem Holding Register war perfekt. Ich komme nun an Werte ran allerdings scheine ich hier noch den falschen Typ ausuwählen da ich mit den Werten nichts anfangen kann aber dies schaue ich mir in Ruhe heute Abend nochmals an. Danke schon mal für die Unterstützung
4217_iobroker.2018-08-06.log.html.pdf -
Danke Bluefox!
Bin neu hier -> Hallo Gruppe.
Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. Allerdings möchte ich die Anlage auch steuern (in Abhängigkeit von Anwesenheit, Luftfeuchte und A-Temp -> is logisch..) In der Modbus Register Tabelle der KWL steht für write würde:
"Write multiple Holding registers (0x10)"
unterstützt. Alle meine Versuche enden mit kurzzeitigem Abbruch der Verbindung.
Wenn ich die Komunikation hier richtig verstanden habe fehlt für diese Anwendung nur das richtige Komando (10)
Hast du Lust und Zeit dich nochmal damit zu befassen?
Die Doku des Herstellers hänge ich mal an.
Danke vom Neuling
851_21_10_2013_modbus_addresses.pdf -
Danke Bluefox!
Bin neu hier -> Hallo Gruppe.
Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. Allerdings möchte ich die Anlage auch steuern (in Abhängigkeit von Anwesenheit, Luftfeuchte und A-Temp -> is logisch..) In der Modbus Register Tabelle der KWL steht für write würde:
"Write multiple Holding registers (0x10)"
unterstützt. Alle meine Versuche enden mit kurzzeitigem Abbruch der Verbindung.
Wenn ich die Komunikation hier richtig verstanden habe fehlt für diese Anwendung nur das richtige Komando (10)
Hast du Lust und Zeit dich nochmal damit zu befassen?
Die Doku des Herstellers hänge ich mal an.
Danke vom Neuling `
Adapter muss schon Kommando 16 (0x10) unterstützen. Sieht du was im log von ioBroker?
2417_1.jpg
2417_2.jpg
2417_3.jpg
2417_4.jpg
2417_5.jpg -
Hi,
hier mal das Ergebnis von Ananas. Im Config Fenster von Ananas muss Register 23 als R und auch als W angegeben werden.
Sonst kommt kein Ergebnis zurück. Oekofen liefert in zehntel Grad was hier bedeutet 61,0 Grad.
vG