Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. S7 Adapter Temperatur Siemens Logo

    NEWS

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    S7 Adapter Temperatur Siemens Logo

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Do6cf last edited by

      filename="Screenshot_2018-04-17-22-29-41-567_com.android.chrome.png" index="0">~~Hallo zusammen.

      Ich würde mir gerne die Temperatur von meinem Pool von alexa sagen lassen. Funktioniert auch soweit,

      allerdings sagt alexa :" Temperatur von Pool ist 369Grad"

      Das Problem ist meine Regelung stellt mir den Wert nur in diesem Format zur Verfügung 369 entsprechen 36,9grad.

      Wie kann ich das im I. O Broker irgendwie umrechnen? 6926_img_20180417_223118.png

      DANKE schonmal für eure Hilfe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer last edited by

        Hallo Do6cf,

        leider kann die LOGO nur ganze Zahlen in beide Richtungen übertragen. Dem Wert kann aber mit einen Skript umrechnen.

        Leider ist meine SD Karte wieder abgekackt. :evil:

        Schau dir mal die Beispiele an. Alles was du machen must ist dem Wert durch 10 teilen.

        Schöne Grüße

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by

          @Do6cf:

          Screenshot_2018-04-17-22-29-41-567_com.android.chrome.pngHallo zusammen.

          Ich würde mir gerne die Temperatur von meinem Pool von alexa sagen lassen. Funktioniert auch soweit,

          allerdings sagt alexa :" Temperatur von Pool ist 369Grad"

          Das Problem ist meine Regelung stellt mir den Wert nur in diesem Format zur Verfügung 369 entsprechen 36,9grad.

          Wie kann ich das im I. O Broker irgendwie umrechnen?IMG_20180417_223118.png

          DANKE schonmal für eure Hilfe. `

          Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinen LOGO`s und iobroker.

          Habe schon mit Blockly rumprobiert, falls , erzeuge Zustand umrechnung durch 10 usw. jedoch zeigt mir iobroker unter dem Skript nichts an.

          Hast Du dafür schon eine Lösung gefunden?

          Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.

          Gruß

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            const idS7Temp = '...'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
            const idTemp = 'S7.Pooltemperatur'; // neuer Datenpunkt unter javascript.0
            
            createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
            
            on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
               setState(idTemp, dp.state.val / 10, true);
            });
            
            // Skriptstart
            setState(idTemp, getState(idS7Temp).val / 10, true);
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by

              Hallo Paul53,

              das ging ja mal verdammt schnell. 🙂

              Das Script funktioniert einwandfrei !!!

              Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe.

              Gruß

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by

                Hallo Leute,

                ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich bezüglich der Außentemperatur noch ein Problem das ich nicht lösen konnte ......

                In ioBroker unter Objekte wird sobald es kalt wird bzw ab - 0 C° ein komischer Wert angezeigt ( 65446 C°) in der LOGO wird mir der richtige Wert angezeigt, der Wert sollte eigentlich - 9,0 C° anzeigen bzw. 90 C° das Komma wird ja mit dem Script gemacht.
                keine Ahnung wie ioBroker auf diesen wert kommt?
                Sobald es wieder +0,1 C° wird, ist alles wieder wunderbar und der Wert stimmt. Hat das auch schon jemand beobachtet?

                Den Wert frage ich über AM2 ab. Hier ein paar Screenshots.

                Logosoft.png

                iobroker.png

                Kann mir da vielleicht jemand helfen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by paul53

                  
                  function S7Celsius(val) {
                     if(val > 32768) val = val - 65536;
                     setState(idTemp, val / 10, true);
                  }
                  
                  on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
                     S7Celsius(dp.state.val);
                  });
                  
                  // Skriptstart
                  S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                  

                  EDIT: Vorzeichen korrigiert.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by

                    Danke, das ging ja mal wieder blitzschnell, vielen Dank dafür. ☺

                    Aber wo muss das Script hin ? Unter common oder global?
                    Wenn ich es im Ordner LOGO unter common speichere und starte dann kommen Fehler. Siehe Screenshots.

                    iobroker.png

                    iobroker2.png

                    Elektroniker86 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                      @Elektroniker86 sagte in S7 Adapter Temperatur Siemens Logo:

                      Danke, das ging ja mal wieder blitzschnell, vielen Dank dafür. ☺

                      Aber wo muss das Script hin ? Unter common oder global?
                      Wenn ich es im Ordner LOGO unter common speichere und starte dann kommen Fehler. Siehe Screenshots.

                      iobroker.png

                      iobroker2.png

                      O.K. hat sich erledigt, habs selbst hinbekommen, das Script musste in das Script von ganz oben hinzugefügt werden.

                      Aber es wird nicht angezeigt ob es sich jetzt um eine Minus Temperatur dreht oder nicht.

                      Kann man irgendwie ein Minus (-) hinzufügen?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53

                        @Elektroniker86 sagte

                        dann kommen Fehler.

                        Das ist nicht das komlplette Skript, da ich davon ausgegangen bin, dass Du schon ein Skript zur Umrechnung verwendest und es nur anpassen musst.
                        Es fehlt die Deklaration und Zuweisung der Datenpunkt-IDs am Anfang des Skripts:

                        const idS7Temp = 's7.2.DBs.DB1.AM2'; // Datenpunkt-ID von LOGO
                        const idTemp = 'LOGO.Außentemperatur'; // Datenpunkt unter javascript.0
                         
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Elektroniker86 last edited by

                          @Elektroniker86 sagte

                          Aber es wird nicht angezeigt ob es sich jetzt um eine Minus Temperatur dreht oder nicht.

                          Mein Fehler, habe es im Skript korrigiert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by

                            @paul53 sagte in S7 Adapter Temperatur Siemens Logo:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     function S7Celsius(val) {                                                                                                                                                                               if(val > 32768) val = val - 65536;                                                                                                                                                                               setState(idTemp, val / 10, true);                                                                                                                                                                            }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung                                                                                                                                                                               S7Celsius(dp.state.val);                                                                                                                                                                            });                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         // Skriptstart                                                                                                                                                                            S7Celsius(getState(idS7Temp).val);                                            
                            

                            Ja, das scripten ist nicht so meine Spezialität, ich habs aber dann doch noch gecheckt..... 🙂

                            Einfach Klasse, es funktioniert .........
                            Respekt!!!! Wirklich, vielen lieben Dank für die promte Hilfe. 😊

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 last edited by

                              Guten Abend,

                              ich muss das hier nochmal hoch holen. Was muss im Script geändert werden damit bei den Temperaturen ein Komma statt ein Punkt angezeigt wird und bei ganzen Temperaturen z.B 5,0°C statt 5°C angezeigt wird? Kann mir dabei vielleicht jemand unter die Arme greifen?

                              Vielen Dank im Voraus!!!

                              const idS7Temp = 's7.2.DBs.DB1.AM05'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
                              const idTemp = 'LOGO.Temperaturen.Außentemperatur'; // neuer Datenpunkt unter javascript.0
                               
                              createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
                               
                              on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
                                 setState(idTemp, dp.state.val / 10, true);
                              });
                               
                              // Skriptstart
                              setState(idTemp, getState(idS7Temp).val / 10, true);
                              
                                
                              function S7Celsius(val) {
                                 if(val > 32768) val = val - 65536;
                                 setState(idTemp, val / 10, true);
                              }
                               
                              on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
                                 S7Celsius(dp.state.val);
                              });
                               
                              // Skriptstart
                              S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                              
                              
                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53

                                @elektroniker86 sagte: ein Komma statt ein Punkt angezeigt wird

                                const idS7Temp = 's7.2.DBs.DB1.AM05'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
                                const idTemp = '0_userdata.0.LOGO.Temperaturen.Außentemperatur'; // neuer Datenpunkt
                                 
                                createState(idTemp, '0,0', {type: 'string', role: 'state'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
                                 
                                function S7Celsius(val) {
                                   if(val > 32768) val = val - 65536;
                                   setState(idTemp, (val / 10).toFixed(1).replace('.', ',') + ' °C', true);
                                }
                                 
                                on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
                                   S7Celsius(dp.state.val);
                                });
                                 
                                // Skriptstart
                                S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                                
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Hi, vielen Dank für die, wie immer schnelle Hilfe ! 🙂
                                  Geil, funktioniert! Ich habe ein neues Skript angelegt mit Außenbeleuchtung Norden. Aber mir wird zwei mal °C angezeigt.

                                  Hab ich da was falsch gemacht?

                                  Screenshot (7).png

                                  Screenshot (8).png

                                  Screenshot (9).png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53

                                    @elektroniker86 sagte: mir wird zwei mal °C angezeigt.

                                    Ändere den Datenpunkt-Typ in "string" ohne "unit". Oder lösche ihn, dann wird er mit createState() bei Skriptstart richtig erzeugt.

                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @paul53 last edited by Elektroniker86

                                      @paul53
                                      Vielen Dank !!! Funktioniert einwandfrei!!!

                                      Daumen hoch! 👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by

                                        Hi, ich habe leider noch ein Problem.
                                        Seit dem ich das Script wie oben mit Komma usw. geändert habe werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt. Wenn ich den alten Datenpunkt vom alten Script her nehme dann wird der Wert angezeigt.

                                        Im basic-number widget und im vis-inventwo -universal switch widget als Binding funktionieren die neuen Datenpunkte. Kann man das auch irgendwie fixen damit man die Datenpunkte für alle Widgets verwenden kann?

                                        Vielen Dank vorab!

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53

                                          @elektroniker86 sagte: werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt.

                                          Die Widgets benötigen wahrscheinlich Zahlen und können mit dem String nichts anfangen.

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Nun gut, ist dann wenigstens möglich das alte Skript (number) so umzubauen damit 0.0 angezeigt wird ? Mit dem Punkt kann ich leben wenn ich auf das Komma verzichten muss.... Oder geht das auch nicht ?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            502
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            36
                                            2114
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo