Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    652

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Драйвер ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    schrieb am zuletzt editiert von
    #90

    @Bluefox:

    @VictorS:

    @Bluefox:

    Можешь создать в папке node_modules/iobroker.modbus файл port.js:

    ….

    А у тебя? `

    Насколько я понимаю Вы имеете отношение к разработке данного драйвера? Если так - можно ли дать возможность прямого ввода имени порта, не из списка? Может это поможет?

    Есть подозрение что либа которая работает с serial devices (serialport) обламывается при попытке получить какие-то конфигурационные данные с порта, драйвер которого работает не на уровне kernel.

    Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте. Попробуй так

    Попробовал. Порт внес в ручном режимы, но в ответ в логах:

    ! host-spy-sh 2016-11-01 14:49:54.569 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
    ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.556 info terminating
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1738:25)
    ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error Cannot read property 'on' of null
    ! uncaught 2016-11-01 14:49:54.529 error exception: Cannot read property 'on' of null
    ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.521 error Cannot open port "/dev/ttyvirt1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
    ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.171 info starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus

    Возможно проблема как раз кроется в этой ошибке: Cannot read property 'complete' of undefined

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      schrieb am zuletzt editiert von
      #91

      Добрый день,

      отчетик по проблеме с виртуальным драйвером serial порта и modbus драйвером к IOB.

      Проблема описана вот тут: http://stackoverflow.com/questions/3232 … up-in-list

      И кроется в каком-то внутреннем нежелании либы serialport работать с портами сделанными socat и не только.

      Поскольку времени (да и особого опыта в JS) ковырять чужие либы нету, был найден workarround, а именно - устанавливаем на сервере IOB шлюз Modbus RTU <-> Modbus RTU over TCP. http://mbus.sourceforge.net/index.html

      В результате шлюз общается в serial созданным socat, а драйвер IOB modbus видит данные с шлюза по протоколу TCP или RTU over TCP (работают оба варианта).

      Может кому-то пригодится

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #92

        @VictorS:

        Добрый день,

        отчетик по проблеме с виртуальным драйвером serial порта и modbus драйвером к IOB.

        Проблема описана вот тут: http://stackoverflow.com/questions/3232 … up-in-list

        И кроется в каком-то внутреннем нежелании либы serialport работать с портами сделанными socat и не только.

        Поскольку времени (да и особого опыта в JS) ковырять чужие либы нету, был найден workarround, а именно - устанавливаем на сервере IOB шлюз Modbus RTU <-> Modbus RTU over TCP. http://mbus.sourceforge.net/index.html

        В результате шлюз общается в serial созданным socat, а драйвер IOB modbus видит данные с шлюза по протоколу TCP или RTU over TCP (работают оба варианта).

        Может кому-то пригодится `
        Отличная новость. Мне надо внести это решение в readme.md

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          MSapogov
          schrieb am zuletzt editiert von
          #93

          @VictorS:

          Добрый день,

          отчетик по проблеме с виртуальным драйвером serial порта и modbus драйвером к IOB.

          Проблема описана вот тут: http://stackoverflow.com/questions/3232 … up-in-list

          И кроется в каком-то внутреннем нежелании либы serialport работать с портами сделанными socat и не только.

          Поскольку времени (да и особого опыта в JS) ковырять чужие либы нету, был найден workarround, а именно - устанавливаем на сервере IOB шлюз Modbus RTU <-> Modbus RTU over TCP. http://mbus.sourceforge.net/index.html

          В результате шлюз общается в serial созданным socat, а драйвер IOB modbus видит данные с шлюза по протоколу TCP или RTU over TCP (работают оба варианта).

          Может кому-то пригодится `
          Скомпилил…

          Запускаю - mbusd -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502

          И теперь работает!!! Даже после разрыва RS-485 и восстановлении связи опрос продолжается.

          Даже после перезапуска mbusd опрос взобновляется через Reconnect time в настройках.

          Спасибо!

          PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time ...

          А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            schrieb am zuletzt editiert von
            #94

            @MSapogov:

            PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time …

            А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными? `

            Да, так и есть. Для каждого Modbus ID свой экземпляр драйвера. Сам mbusd поддерживает несколько одновременных TCP-соединений.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              Haus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #95

              Ошибка при обновлении

              ! ````
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
              iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
              host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0"
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
              iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm
              iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call)
              iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
              iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
              iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm
              iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus

              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

              admin: 3.6.0

              javascript: 4.1.10

              web: 2.4.1 vis: 1.1.10

              cloud: 2.6.2

              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #96

                @Haus:

                Ошибка при обновлении

                ! iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0 iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0" iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call) iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus `
                Игнорировать.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  leshyi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #97

                  Коллеги, не могу разобраться…

                  Оборудование:

                  Raspberry pi2

                  iobroker.admin 1.6.6

                  js-controller 0.13.2

                  iobroker.modbus 0.4.7

                  ОВЕН ПЛК150

                  Настройки:

                  ПЛК150: Modbus slave id 1

                  iobroker.modbus: master

                  Переменные все float начиная с первого адреса.

                  Проблема:

                  В ПЛК первая переменная REAL: 14655.73

                  iobroker первая переменная (Float (Big Endian)) 14600.24

                  C остальными такая же беда…

                  Читаю другими средствами, все совпадает. Чистый вывод iobroker.modbus нигде не нашел как увидеть, даже в debug. String (Zero end) выводит какую-то ерунду...

                  Скриншот:

                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" />

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #98

                    @leshyi:

                    Коллеги, не могу разобраться…

                    Оборудование:

                    Raspberry pi2

                    iobroker.admin 1.6.6

                    js-controller 0.13.2

                    iobroker.modbus 0.4.7

                    ОВЕН ПЛК150

                    Настройки:

                    ПЛК150: Modbus slave id 1

                    iobroker.modbus: master

                    Переменные все float начиная с первого адреса.

                    Проблема:

                    В ПЛК первая переменная REAL: 14655.73

                    iobroker первая переменная (Float (Big Endian)) 14600.24

                    C остальными такая же беда…

                    Читаю другими средствами, все совпадает. Чистый вывод iobroker.modbus нигде не нашел как увидеть, даже в debug. String (Zero end) выводит какую-то ерунду...

                    Скриншот:

                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" /> ` А адреса какие? С нуля или с 1 начинаются?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      leshyi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #99

                      с 1…

                      В ПЛК адреса вообще не ставятся... там по порядку...

                      Есть скрипт, написанный на ruby, читает идеально. Там адреса с 1.

                      Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #100

                        @leshyi:

                        с 1…

                        В ПЛК адреса вообще не ставятся... там по порядку...

                        Есть скрипт, написанный на ruby, читает идеально. Там адреса с 1.

                        Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается. `
                        А у тебя какие настройки адресов? Alias или нет?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          leshyi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #101

                          нет, не alias…

                          При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #102

                            @leshyi:

                            нет, не alias…

                            При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же... `
                            Вот этом и проблема. Alias начинаются с 1.

                            Покажи настройки обоих устройств.

                            И что, ни по адресу 2 или 3 тоже ничего нет?

                            Что за адресация такая у овена? Не алиас, но с единицы.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              leshyi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #103

                              Если бы…

                              Перед тем как писать, перепробовал все... и с alias, и без.. и с 0, и с 1, и с 2, и с 40001, и с 40000, и с 40002

                              Более менее близкий результат: с 1 без alias и с 40002 с alias... При этом результаты в обоих случаях одинаковые в точности, но не соответствуют ПЛК... сдвиг не помогает...

                              В ПЛК же настроек адресов Modbus вообще нет. Это скорее не ОВЕН, а Codesys 2.3... Просто добавляем модуль Modbus (slave), указываем адрес устройства (в данном случае 1), ставим порт (502).

                              Дальше добавляем переменные. в том порядке как добавили, они и встают начиная с 1 адреса и занимают соответствующий размер.

                              Самое главное, библиотека Ruby Modbus выдавала четкий результат в соответствии со спецификацией Modbus, и все работало...

                              Поищу код на ruby...

                              Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #104

                                @leshyi:

                                Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
                                А debug включал?

                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  leshyi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #105

                                  В итоге заработало вот так…. метод тыка...

                                  Вопрос был в типах переменных...

                                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" />

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    leshyi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #106

                                    @Bluefox:

                                    @leshyi:

                                    Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
                                    А debug включал?

                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) `
                                    Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Bluefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #107

                                      @leshyi:

                                      @Bluefox:

                                      @leshyi:

                                      Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
                                      А debug включал?

                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (
                                      Да потому что он до сих пор просто работал и выплёвывать 100 сообщений каждую секунду смысла не было. :(

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #108

                                        И ты точно правильные типы использовал? Какие ты используешь?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          leshyi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #109

                                          @Bluefox:

                                          И ты точно правильные типы использовал? Какие ты используешь? `
                                          Я в спойлерах прикладываю скриншоты… два поста выше

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          546

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe