NEWS
Wemos D1 Mini mit ESP Easy und Ausgänge schalten
-
Guten Abend zusammen!
Ich habe (scheinbar) erfolgreich einen WEmos D1 Mini (ESP-8266) mit ESP Easy geflasht und erfolgreich via MQTT-Adapter in ioBroker eingebunden.
Ein angeschlossenser Sensor ist mittels Task in ESP Easy als Counter parametriert was als Objekt in ioBroker wunderbar angezeigt wird.
Jetzt wollte ich mal zum Testen die Ausgänge am ESP schalten (ich habe LEDs dran).
Hierzu habe ich mich an den Beitrag http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=20 gehalten
Mit der LED am GPIO-12 funktiert es gut. Hier ist auch ein Objekt angelegt worden - siehe Anhang
In ESP Easy habe ich bei "Subscribe Template" :/%sysname%/Set/GPIO/12 eingetragen
Eine zweite LED hängt an GPIO-13. Wie soll die nun als Objekt angezeigt werden? Ich habe ja im Subscribe Template keinen Platzhalter eingetragen. Ich habe schon mit % und # rumprobiert - leider ohn e Erfolg.
3428_gpio12.jpg -
Guten Abend,
dank der Anleitung unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5460 habe ich es geschafft!
#1) Wie im Thread beschrieben habe ich unter Windows die MQTT-Broker-Software installiert
#2) hier habe ich manuell einen Eintrag für den GPIO13 unter Publish eingetragen (bei mir: /Wemos_WasserCounter/Set/GPIO/13) und einen Test "1" abgeschickt
#3) ioBroker hat darauf hin automatisch ein entsprechendes Objekt angelegt.
#4) in ESP Easy habe ich unter Subscribe Template "/%sysname%/#" eingetragen
#5) in Rules ist nichts mehr nötig.
-
@George_Best said in Wemos D1 Mini mit ESP Easy und Ausgänge schalten:
Guten Abend,
dank der Anleitung unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5460 habe ich es geschafft!
#1) Wie im Thread beschrieben habe ich unter Windows die MQTT-Broker-Software installiert
#2) hier habe ich manuell einen Eintrag für den GPIO13 unter Publish eingetragen (bei mir: /Wemos_WasserCounter/Set/GPIO/13) und einen Test "1" abgeschickt
#3) ioBroker hat darauf hin automatisch ein entsprechendes Objekt angelegt.
#4) in ESP Easy habe ich unter Subscribe Template "/%sysname%/#" eingetragen
#5) in Rules ist nichts mehr nötig.
Hallo,
Vielen Dank für die Erklärung.
Wie ist es aber wenn auch ein Taster über rules die led schaltet? Der ändert deswegen doch nicht seinen Wert, du gibst der eine 1 in iobroker der taster hat aber eine 0 wie funktioniert das dann, muss man den gpio vom taster Mqtt an iobroker senden??Gruss
Tedesco -
@tedesco1968 Hast Du schon eine Antwort erhalten? Danke