Hallo zusammen,
Folgendes will ich umsetzten
Fenster wird auf gemacht -> Heizung aus
Fenster wieder zu -> Heizung wieder Betrieb von vorher
Das hab ich aufgesetzt:

getestet aber leider passierte nichts.
Fenster erkennung war da und Info Text wurde ins Log geschrieben aber am Heizungsthermostat passierte nichts!
Hab ich den falschen datenpunkt dafür?
Benutzte "mode" Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open) und setzte die 1 für close und die 0 wieder für auto.
Oder sind Fritz.box und das Heizkörperthermostat einfach zu träge?
Gruß
-
@ringdingringding:Oder sind Fritz.box und das Heizkörperthermostat einfach zu träge? `
Das kann sein.Bei HomeMatic kann die Aktualisierung auch schon mal bis zu 3 Minuten dauern.
(außer man benutzt bei HM Direktverknüpfungen)
Grüße
-
@ringdingringding:getestet aber leider passierte nichts.
Fenster erkennung war da und Info Text wurde ins Log geschrieben aber am Heizungsthermostat passierte nichts ` Tausche doch mal die Blockly-Bausteine "Äktualisiere" gegen Blockly-Bausteine "Steuere" aus.
-
@ringdingringding:Hallo zusammen,
Folgendes will ich umsetzten
Fenster wird auf gemacht -> Heizung aus
Fenster wieder zu -> Heizung wieder Betrieb von vorher
Das hab ich aufgesetzt:
Bildschirmfoto 2018-02-17 um 12.43.44.png
getestet aber leider passierte nichts.
Fenster erkennung war da und Info Text wurde ins Log geschrieben aber am Heizungsthermostat passierte nichts!
Hab ich den falschen datenpunkt dafür?
Benutzte "mode" Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open) und setzte die 1 für close und die 0 wieder für auto.
Oder sind Fritz.box und das Heizkörperthermostat einfach zu träge?
Gruß `
Der Datenpunkt mode wird ausgewertet und als Befehl umgesetzt.
Bitte schalte doch den Adapter in den debug modus und schau mal im log, ob nach senden von 1 "Switched Mode … to closed" drin steht.
Dann ging das Kommando raus an die Fritzbox und dort sollte auch entsprechend etwas geändert sein.
Falls es dort nicht im log auftaucht, gibt es eventuell ein Problem bzgl 1 ist Zahl oder Text.
Gruß
Klaus
-
@ringdingringding:getestet aber leider passierte nichts.
Fenster erkennung war da und Info Text wurde ins Log geschrieben aber am Heizungsthermostat passierte nichts
Tausche doch mal die Blockly-Bausteine "Äktualisiere" gegen Blockly-Bausteine "Steuere" aus.Das war es! Mit "Steuere" geht es.
Danke
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.