    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    319

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Z-wave:Devolo TRV(Heizungsthermostat) und RC(Raumthermostat) Problem

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
14 Posts 2 Posters 2.0k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    mrx
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,

    weiss hier jemand wie ich den TRV und den RC von Devolo dazu bewegen kann ohne die

    Devolozentrale miteinander zu kommunizieren?

    Ich hab beides im Zwave netz eingebunden jedoch werden mir sowohl bei den TRV als auch bei dem RC

    keine Assotiationsgruppen angezeigt bzw. werden diese requestet jedoch bekomme ich keine Antworten

    von den Komponenten welche Gruppen nutzbar sind.

    Kann mir da jemand helfen wie sich die die Komponenten verhalten und ob es normal ist das keine assotiationsgruppen zur verfuegung gestellt werden?

    LG

    Stefan

    1 Reply Last reply
    0
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      wrote on last edited by
      #2

      Kannst du mal Screenshots vom Konfigurationsdialog posten? Gibts im ioBroker-Log oder in der Browserkonsole irgendwelche Fehler?

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        mrx
        wrote on last edited by
        #3

        Hallo,

        kann ich erst heute abend posten wenn ich zuhause bin.

        Vorab der NodeInfo request wird richtig gesendet und beantwortet ohne Fehler.

        Es sind auch alle Datenpunkte vorhanden und funktionieren auch.

        Wenn man ueber den ZWave Adapter in die Gruppenzuweisung geht und man die

        entsprechende Node anwaehlt (sowohl bein TRV als auch bein RC) wird ja ein

        Gruppenrequest gemacht. Der wird laut dem Logfile nicht beantwortet.

        Bei den anderen Aktoren kommt nach dem Request immer die zur verfuegungstehenden Gruppen

        inclusive der Zuordnungen.

        Gruss

        Stefan

        1 Reply Last reply
        0
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          wrote on last edited by
          #4

          Könnte was mit der OpenZWave-Konfiguration zu tun haben - das ist dann aber eine andere Baustelle, da wir auch nur die Library verwenden: https://github.com/OpenZWave/open-zwave

          Hast du mal die genaue Bezeichnung von den Teilen? Bei OZW haben die alle Namen der Form "mt02648"

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          1 Reply Last reply
          0
          • M Offline
            M Offline
            mrx
            wrote on last edited by
            #5

            Hi,

            du hast recht.

            open-zwave/config/devolo/rs014G0159.xml

            ist das Raumthermostat

            In dem XML file sehe ich keine Associations Group definition.

            das xml zum TRV hab ich noch nicht gefunden.

            Stellt sich die Frage wie bekommt man das hin das man die Komponenten zuordnen kann.

            Die Richtung RC - TRV kann man ja problemlos baun. was die soll Temperatur angeht.

            Nur die uebertragung der IST Temperatur koennte schwierig werden denn der Datenpunkt ist

            wenn ich mich recht erinner im TRV nicht schreibbar.

            Auf meine IOBroker Installation hab ich leider erst heute abend zugriff wenn ich zuhause bin.

            Danke dir auf jeden fall schonmal fuer die hilfe :)

            LG Stefan

            1 Reply Last reply
            0
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Developer
              wrote on last edited by
              #6

              Steht in der Anleitung deiner Geräte was zu Associations? Wenn ja, würde ich mal ein Issue bei OZW aufmachen, damit die das einbauen können.

              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                mrx
                wrote on last edited by
                #7

                hi,

                direkt steht da nichts ueber assotiatioen nur wenn man sich die Anleitung

                von Devolo ansieht werden die geraete in eine Gruppe genommen und sollen dann miteinander kommunizieren.

                Anders kann ich mir das nicht vorstellen wie das bei zwave Geraeten funktionieren soll denn der einzige veraenderbare

                Wert ausser der Configuration des Thermostates selber ist der setpoint.

                gruss

                stefan

                1 Reply Last reply
                0
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Ich weiß nicht wie Devolo das handhabt, aber bei Fibaro stehen solche Infos komplett in der Anleitung, siehe z.B. hier auf Seite 13:

                  https://manuals.fibaro.com/content/manu … T-v1.2.pdf

                  Diese Associations kannst du im Admin-Konfig-Dialog im Associations-Reiter festlegen. Wenn du bei diesem Beispiel für ein Relais (Node 2) in der zweiten Association Group "On/Off (S1)" ein weiteres Relais (Node 3) einträgst, sorgt eine Betätigung des Schalters am Node 2 dafür, dass Node 3 ebenfalls geschaltet wird.

                  Dein Raumthermostat müsste also eine Association Group haben, in der die SetPoint-Einstellung von Thermostaten gesetzt wird. Wenn es das nicht hat, wirst du an einem kleinen Skript in ioBroker nicht vorbeikommen, das diese Zuweisung sozusagen "manuell" vornimmt.

                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mrx
                    wrote on last edited by
                    #9

                    hi,

                    ja das ist ueblich ist bei Aeotec,qubino etc auch einige hersteller nutzen aber auch undokumentiertes.

                    und laut doku muesste zumindest eine gruppe mit einem device erscheinen fuer den lifelink .

                    das OZW xml ist fuer das danfoss,popp und devolo device das gleiche und heisst z.xml

                    http://www.cd-jackson.com/index.php/zwa … evice-list

                    Hier ist eine recht vollstaendige db mit einer doku zu den einzelenen inerview parametern.

                    ich hab mal den devolo support angeschrieben, mal sehen was da kommt.

                    lg

                    stefan

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @mrx:

                      Laut doku muesste zumindest eine gruppe mit einem device erscheinen fuer den lifelink . `
                      Lifelink ist immer die Verbindung zum Controller (der Platine/USB-Stick). Ohne diesen empfängt ioBroker keine Daten. Das tut er aber, oder?

                      Der Lifelink sollte zwar angezeigt werden, aber ausgegraut sein (d.h. nicht bearbeitbar). Wenn der nicht erscheint könnte es ein Problem des Adapters sein. Kannst du mal Screenshots vom Associations-Reiter im Konfig-Dialog zeigen?

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mrx
                        wrote on last edited by
                        #11

                        hi,

                        ja lifelink ist max node 1

                        funktionieren tut das alles also Kommunikation geht, ich bekomme status infos etc kann auch setpoints aendern.

                        im xml ist der lifelink nicht definiert, warum auch immer.

                        interessant ist halt die funktion der direkten assotiation in der devolo zentrale geht das mit diesen smartgruppen,

                        da uebertraegt der rc die raumtemperatur an das trv. irgendwie hab ich das aber noch nicht gerafft wie sie das machen.

                        das geht sowohl beim danfoss rc als auch bei den devolo rc.

                        Die anderen Nodes die nicht antworten in dem log screenshot sind wallmotequads von aeotec, die schlafen gerade das trv hab ich aber aufgeweckt.

                        gruss

                        stefan
                        5309_bildschirmfoto_2018-01-30_um_09.46.25.png
                        5309_bildschirmfoto_2018-01-30_um_09.47.25.png
                        5309_bildschirmfoto_2018-01-30_um_09.49.06.png
                        5309_bildschirmfoto_2018-01-30_um_09.51.46.png
                        5309_bildschirmfoto_2018-01-30_um_09.58.21.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #12

                          Meine Vermutung: Devolo hat eigene, proprietäre Command Classes für den Zweck oder sie machen die Verknüpfung über die Zentrale. Wie vorgeschlagen, das lässt sich mit 3-4 Zeilen Skript erledigen, ist vermutlich das einfachste für deinen Zweck.

                          Dass der LifeLink im Menü fehlt ist IMO kein Problem, kann man eh nicht bearbeiten.

                          Bzgl. WallMote Quads: Was machst du mit denen? Ich hab selbst eine rumfliegen, aber mangels finalisierter CentralScene-Unterstützung ist die nicht wirklich sinnvoll einsetzbar.

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mrx
                            wrote on last edited by
                            #13

                            ja das vermute ich auch deswegen hab ich die mal angeschrieben mal schaun ob man da was rausbekommen kann

                            ueber die zentrale machen sie das nicht weil man dann unterschieliche setpoints haette etc.

                            wenn da nichts raus zu bekommen ist dann werd ich das in mein raumklima steuerungsscript einbinden.

                            da wird auch noch meine AC gesteuert die vom knx bus kommt.

                            problematisch wird der fehlende lifelink nur wenn du mehrere controler im zwave netz hast also primary und sekundary weil dann reagieren die aktoren auf beide controller und nicht nur auf den primary, auch sensorendaten

                            werden dann immer an den jeweils letzten controller geschickt der mit dem aktor/sensor kommuniziert hat.

                            das kann wenn man einen redundanten controller hat zu ziemlichem durcheinander fuehren. deswegen hab ich das wieder rausgenommen.

                            ja als ich die ersten damals gekauft hab ist mir das auch aufgefallen das centralscene nicht unterstuetzt wird.

                            ich hab das so geloest das ich die buttons mit den funktionen direkt assotiiere. ich steuer so licht und rolladen.

                            funktioniert sehr gut mit fibaro und qubino dimmer,switches,rgbw aktoren und rolladen aktoren.

                            ein aus schaltet

                            swipen dimmt

                            was mir nur aufgefallen ist das die unterschiedlichen firmeware versionen in den wallmotes sich geringfuegig im

                            schaltverhalten unterscheiden und otu wird leider noch nicht unterstuetzt.

                            aber alles in allem funktionieren sie so wirklich gut und zuverlaessig. im normalbetrieb haelt die akkuladung bis jetzt schon knapp 3 monate und sind noch auf 85%.

                            gruss

                            Stefan

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mrx
                              wrote on last edited by
                              #14

                              Hi,

                              weiss jemand wozu die Datenpunkte

                              Override_Setback_1

                              Override_State_1

                              in der commandclass

                              CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE

                              vom TRV sind ?

                              Gruss

                              Stefan

                              1 Reply Last reply
                              0
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              323

                              Online

                              32.7k

                              Users

                              82.5k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe