      Hallo,
      mein Tuya Jalousieschalter hat in den Objekten den Datenpunkt " switch_control" mit den zuständen STOP-ON-OFF
      wenn ich im Datenpunkt den zustand ändere schaltet das Relais wie es soll.
      Ändere ich den zustand per Blockly (änderung wird im Datenpunkt angezeigt) schaltet das Relais nicht.
      Vielleicht übersehe ich nur etwas was meine einfachen Blockly kenntnisse übersteigt.
      für jede Hilfe oder anstupser bin ich dankbar.
      LG Wheinz44

      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @wheinz44 last edited by DJMarc75

        @wheinz44 sagte in Tuya Jalousieschalter Relais schaltet nicht:

        Ändere ich den zustand per Blockly (änderung wird im Datenpunkt angezeigt) schaltet das Relais nicht.

        Dann vermute ich dass Du den "aktualisiere" Block verwendest.
        Richtig wäre der "steuere" Block.
        Kann mich aber auch täuschen, am Besten Du zeigst das Blockly.

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          wheinz44 @DJMarc75 last edited by

          @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort, war meine erste Idee, hat aber nicht geholfen.
          Blockly folgt.
          LG wheinz44

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wheinz44 @wheinz44 last edited by

            @wheinz44
            Das ist nur ein Teil der zum Testen ist.

            fc18fff8-b31f-44a9-8150-5ff97a397dcb-grafik.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @wheinz44 last edited by paul53

              @wheinz44 sagte: ein Teil der zum Testen ist.

              "Rollo_Buero_auf" enthält mit großer Wahrscheinlichkeit keinen String "true".
              Der DP "switch_control" ist vom Typ "string"?

              EDIT: Siehe hier

              Blockly_temp.JPG

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wheinz44 @paul53 last edited by

                @paul53 Super,
                danke das wars.
                lG Heinz Windisch

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                551
                Online

                31.6k
                Users

                79.4k
                Topics

                1.3m
                Posts

                3
                6
                407
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo