Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 208.2k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von
    #299

    @Glasfaser

    sind bei dir auch einige Werte negativ?

    Beispiel:
    40216 = -748
    40217 = -306
    etc

    ??

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bitwicht

      @Glasfaser

      sind bei dir auch einige Werte negativ?

      Beispiel:
      40216 = -748
      40217 = -306
      etc

      ??

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #300

      @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      sind bei dir auch einige Werte negativ?

      ist erstmal so richtig ..

      Das nutze ich so selber nicht !

      Die Werte sind Blindleistungen :

      89e711ea-3e5c-431f-a6b3-181aa25dc989-grafik.png

      196faefe-f60e-49cb-91f8-1d4b40bec168-grafik.png

      siehe auch Motoring Portal unter Auswertung dann auf den Wechselrichter ... Info

      Hier mal als Test :

      81c7fe6f-4e18-4aea-908c-9b156164c68d-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von
        #301

        Hallo in die Runde,
        ich lese meinen Wechselrichter über den M-Bus aus und stelle die Daten grafisch im iobroker da. Jetzt würde gern mal wissen, welcher Werte bitte folgende Daten sind.
        Hausverbrauch
        PV-Leitung(was produziert wird)
        Netzeinspeisung/bezug
        Vielen Dank.

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • LongbowL Longbow

          Hallo in die Runde,
          ich lese meinen Wechselrichter über den M-Bus aus und stelle die Daten grafisch im iobroker da. Jetzt würde gern mal wissen, welcher Werte bitte folgende Daten sind.
          Hausverbrauch
          PV-Leitung(was produziert wird)
          Netzeinspeisung/bezug
          Vielen Dank.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
          #302

          @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          über den M-Bus aus

          welcher Werte bitte folgende Daten sind.
          Hausverbrauch
          PV-Leitung(was produziert wird)
          Netzeinspeisung/bezug

          Steht doch alles im Threadstart !?
          ..aber kein M-Bus , sondern hier geht es um Modbus !!

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            über den M-Bus aus

            welcher Werte bitte folgende Daten sind.
            Hausverbrauch
            PV-Leitung(was produziert wird)
            Netzeinspeisung/bezug

            Steht doch alles im Threadstart !?
            ..aber kein M-Bus , sondern hier geht es um Modbus !!

            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            schrieb am zuletzt editiert von
            #303

            @glasfaser

            Danke… ich finde nichts, bin wohl zu blöd… kannst du es mir aber mal bitte sagen, vielen Dank

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • LongbowL Longbow

              @glasfaser

              Danke… ich finde nichts, bin wohl zu blöd… kannst du es mir aber mal bitte sagen, vielen Dank

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #304

              @all

              In einem neben " Thread "hat einer Probleme bei der Modbusabfrage des Slave WR.

              https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave

              Da ich diese Kombination nicht habe , vielleicht kann einer von euch Ihm weiterhelfen ,
              Tipps geben , usw. ...

              SE10K-RWS48BNN4
              BVD LVS12

              Slave : SE4K RWB

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H hennerich

                Hallo Forum,

                ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                Voraussetzungen:
                Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                ioBroker Setup:
                Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                Verwendete Versionen bei mir:
                6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                Danach wird der Adapter konfiguriert.
                659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                Deutsch

                Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                Beispiel:
                ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                
                

                Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                S Offline
                S Offline
                Sammydk
                schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                #305

                @all,
                dank der Super Informationen aus dem Post konnte ich bis jetzt die Werte meines SE7k super in Grafana abbilden, bis gestern.
                Gestern habe ich endlich meinen Speicher LG RESU 10 (48 Volt) bekommen.
                Seit dem stimmen die Werte die ich per Holding aus dem SE auslesen zum Teil nicht mehr. Besonders auffällig ist die aktuelle PV Erzeugung. Diese ist seit der IBS des Speichers nur noch so hoch wie der eigentliche Hausverbrauch. Hat hier jemand in dieser Konstellation ein ähnliches Problem?

                Hier mein Holding Register

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40086'])	value		true	false	false	false
                40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40088'])	value		true	false	false	false
                40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40090'])	value		true	false	false	false
                40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40092'])	value		true	false	false	false
                40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true	false	false	false
                40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40097'])	value		true	false	false	false
                40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40099'])	value		true	false	false	false
                40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false	false	false
                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false	false	false
                40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40121	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40122	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40123	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                40139	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                40155	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40163	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40171	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                40187	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40188	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40189	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40190	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                40191	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                40192	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                40193	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                40194	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40195	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40196	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40197	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40198	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40199	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40200	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40201	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40202	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                40203	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40204	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40205'])	value		true	false	false	false
                40205	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40206	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                40207	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                40208	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                40209	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                40210	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40211	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                40212	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                40213	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                40214	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                40215	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40226	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40228	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40230	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40232	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40234	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40236	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40238	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40240	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                40242	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                40293	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                
                

                Ergebnis Holding Registar
                cc0a214b-79fa-49f0-adc7-63162c018e46-image.png

                Und die App liefert mir 2bcfd16e-b614-4e23-aeb2-ef5db5b482c9-image.png
                Hier ist ein gravierender Unterschied festzustellen. Lt App wird hier 2,07 kW erzeugt lt. Holding Registar nur noch schlappe 354 W, vor der Installtion der Speichers passten die Werte alle.
                Muss man sich die werte jetzt aus unterschiedlichen Werten zusammenrechnen , die SF sind in den Holdig Registar mit berücksichtigt.
                Bis jetzt sehe ich hier keinen Zusammenhang.
                Wer Infos hierzu hat, bin über jeden Tip dankbar.
                G Dietmar

                Ich glaube ich hab das Problem entdeckt. So wie es aussieht, muss ich die Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen, damit ich auf die aktuelle PV Leistung komme. Kann das jemand bestätigen?

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sammydk

                  @all,
                  dank der Super Informationen aus dem Post konnte ich bis jetzt die Werte meines SE7k super in Grafana abbilden, bis gestern.
                  Gestern habe ich endlich meinen Speicher LG RESU 10 (48 Volt) bekommen.
                  Seit dem stimmen die Werte die ich per Holding aus dem SE auslesen zum Teil nicht mehr. Besonders auffällig ist die aktuelle PV Erzeugung. Diese ist seit der IBS des Speichers nur noch so hoch wie der eigentliche Hausverbrauch. Hat hier jemand in dieser Konstellation ein ähnliches Problem?

                  Hier mein Holding Register

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                  40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                  40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                  40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                  40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                  40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                  40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                  40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40086'])	value		true	false	false	false
                  40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40088'])	value		true	false	false	false
                  40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40090'])	value		true	false	false	false
                  40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40092'])	value		true	false	false	false
                  40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true	false	false	false
                  40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40097'])	value		true	false	false	false
                  40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40099'])	value		true	false	false	false
                  40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false	false	false
                  40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false	false	false
                  40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40121	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40122	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40123	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                  40139	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                  40155	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40163	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40171	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                  40187	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40188	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40189	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40190	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                  40191	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                  40192	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                  40193	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                  40194	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40195	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40196	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40197	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40198	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40199	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40200	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40201	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40202	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                  40203	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40204	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40205'])	value		true	false	false	false
                  40205	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40206	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                  40207	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                  40208	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                  40209	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                  40210	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40211	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                  40212	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                  40213	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                  40214	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                  40215	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40226	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40228	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40230	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40232	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40234	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40236	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40238	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40240	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                  40242	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                  40293	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                  57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                  57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  
                  

                  Ergebnis Holding Registar
                  cc0a214b-79fa-49f0-adc7-63162c018e46-image.png

                  Und die App liefert mir 2bcfd16e-b614-4e23-aeb2-ef5db5b482c9-image.png
                  Hier ist ein gravierender Unterschied festzustellen. Lt App wird hier 2,07 kW erzeugt lt. Holding Registar nur noch schlappe 354 W, vor der Installtion der Speichers passten die Werte alle.
                  Muss man sich die werte jetzt aus unterschiedlichen Werten zusammenrechnen , die SF sind in den Holdig Registar mit berücksichtigt.
                  Bis jetzt sehe ich hier keinen Zusammenhang.
                  Wer Infos hierzu hat, bin über jeden Tip dankbar.
                  G Dietmar

                  Ich glaube ich hab das Problem entdeckt. So wie es aussieht, muss ich die Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen, damit ich auf die aktuelle PV Leistung komme. Kann das jemand bestätigen?

                  R Offline
                  R Offline
                  ReinWei
                  schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                  #306

                  @sammydk

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hennerich

                    Hallo Forum,

                    ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                    Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                    Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                    Voraussetzungen:
                    Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                    Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                    a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                    ioBroker Setup:
                    Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                    Verwendete Versionen bei mir:
                    6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                    625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                    Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                    Danach wird der Adapter konfiguriert.
                    659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                    Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                    Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                    Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                    64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                    Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                    ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                    Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                    Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                    Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                    Deutsch

                    Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                    Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                    The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                    In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                    Beispiel:
                    ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                    Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                    Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                    deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                    1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                    1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    
                    

                    Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                    632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                    S Offline
                    S Offline
                    Sammydk
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #307

                    @all,
                    hat hier jemand eine zündende Formel entwickelt aus der man das Gesamtkonstrukt ableiten kann auf die PV Erzeugung?

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sammydk

                      @all,
                      hat hier jemand eine zündende Formel entwickelt aus der man das Gesamtkonstrukt ableiten kann auf die PV Erzeugung?

                      S Offline
                      S Offline
                      Sammydk
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #308

                      Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.

                      LongbowL M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S Sammydk

                        Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.

                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #309

                        @sammydk Ich würde gern mal mit Testen... wenn es Ok wäre... ich suche seit Langem nach einer Lösung!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hennerich

                          Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen

                          Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?

                          Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                          Wechselrichter

                          • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                          • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                          • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)

                          Energiezähler

                          • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                          • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                          • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)

                          Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.

                          Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:


                          As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).

                          For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                          Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:

                          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071

                          Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.

                          Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:

                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                          }  
                           
                          createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                          	name: 'PVLeistungAktuell',
                          	unit: 'W',
                          	min:  0,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100); 
                          	});
                          	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                          });
                          

                          Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:

                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                          }  
                           
                          createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                          	name: 'ACTotalRealPower',
                          	unit: 'W',
                          	min:  -999999,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100); 
                          	});
                          	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                          });
                          

                          Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:

                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                          }  
                           
                          createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                          	name: 'TempWechselrichter',
                          	unit: '°C',
                          	min:  -999999,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100); 
                          	});
                          	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                          });
                          

                          Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                          518582a6-ed9e-4ee9-a2da-a2d184bda8f4-grafik.png
                          Importiert gerne folgendes:

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                           <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                             <field name="CONDITION">ne</field>
                             <field name="ACK_CONDITION"></field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                     <field name="OP">MINUS</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          

                          Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                          21df3f32-6689-48ea-93e1-65740130c347-grafik.png

                          Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?

                          S Offline
                          S Offline
                          SirPritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #310

                          @hennerich Leider ist das bei mir nicht so einfach.
                          Ich habe zwei Wechselrichter, hier muss ich die Werte erst addieren, was noch der einfache Part ist. Aber ich habe auch einen Akku, hier muss ich auch die Werte berücksichtigen, wenn der Akku geladen wird und wenn er entlädt auch und das zum Teil gleichzeitig mit Netzbezug oder Einspeisung. Das umrechnen mache ich nicht über einen Script, das mache ich direkt in den Registern, ist einfacher, so habe ich gleich immer die richtigen Werte, die ich benötige.
                          IMG_2305.jpeg

                          Ich habe es aber noch nicht geschafft, mal stimmt es am Tag, mal am Abend, aber nie durch. Ich bin am verzweifeln.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            Cicatrix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #311

                            Mal zur Ausgangsbasis ich habe eine bestehende PV Anlage mit SE16K durch ein Victron ESS System erweitert, Mulitplus 2 + Pylontech Akkus. Meint ihr es wäre möglich, die Speicherinfos aus dem Victron System per Modbus auszulesen und in die SolarEdge Register zu schreiben um auch im SolarEdge Portal die Infos zum Speicher zu bekommen?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SirPritz

                              @hennerich Leider ist das bei mir nicht so einfach.
                              Ich habe zwei Wechselrichter, hier muss ich die Werte erst addieren, was noch der einfache Part ist. Aber ich habe auch einen Akku, hier muss ich auch die Werte berücksichtigen, wenn der Akku geladen wird und wenn er entlädt auch und das zum Teil gleichzeitig mit Netzbezug oder Einspeisung. Das umrechnen mache ich nicht über einen Script, das mache ich direkt in den Registern, ist einfacher, so habe ich gleich immer die richtigen Werte, die ich benötige.
                              IMG_2305.jpeg

                              Ich habe es aber noch nicht geschafft, mal stimmt es am Tag, mal am Abend, aber nie durch. Ich bin am verzweifeln.

                              S Offline
                              S Offline
                              SirPritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #312

                              @sirpritz said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              @hennerich Leider ist das bei mir nicht so einfach.
                              Ich habe zwei Wechselrichter, hier muss ich die Werte erst addieren, was noch der einfache Part ist. Aber ich habe auch einen Akku, hier muss ich auch die Werte berücksichtigen, wenn der Akku geladen wird und wenn er entlädt auch und das zum Teil gleichzeitig mit Netzbezug oder Einspeisung. Das umrechnen mache ich nicht über einen Script, das mache ich direkt in den Registern, ist einfacher, so habe ich gleich immer die richtigen Werte, die ich benötige.
                              IMG_2305.jpeg

                              Ich habe es aber noch nicht geschafft, mal stimmt es am Tag, mal am Abend, aber nie durch. Ich bin am verzweifeln.

                              Scheinbar liegt es daran, dass die Werte versetzt kommen, denn manchmal ploppen die Daten "Richtig" auf.
                              Ich setzt heute abend mal ein Skreeshot meines Blocklys ein, ob ihr mir dabei etwas helfen könnt, danke.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                SirPritz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #313

                                Habe es leider nicht hin bekommen, vielleicht hat hier jemand einen Tipp-

                                Man stimmt es
                                8670f355-7834-4271-8bef-4a630f86b098-image.png

                                Dann passt es wieder nicht.
                                9f3f2268-7f63-4187-836f-958171e9af9b-image.png

                                Das ist mein Blockly
                                a6bc6c93-9567-4386-9b25-3aff7a65ec56-image.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Martin1986_ERK
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #314

                                  Hey zusammen,

                                  ich bin absolut am verzweifeln und weiß nicht weiter. Ich hab einen SolarEdge SE5K mit Firmware 4.17.221.
                                  Modbus usw. ist alles Aktiviert am WR. Ich bekomme jedoch keine Werte geliefert.
                                  Am Wechselrichter hängt bei mir noch ein Senec Speicher dran. Diesem werden die daten über einen ENFLURI zur Verfügung gestellt.
                                  Im Debug vom Modbus-Adapter steht folgendes:

                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:46.495	info	Disconnected from slave 192.168.2.41
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:46.494	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.509	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.508	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.506	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.496	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.493	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.491	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:45.490	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.481	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40021 - 16 registers
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.480	debug	Initialization of scale factors done!
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.478	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.477	info	Connected to slave 192.168.2.41
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.264	debug	Remove old object modbus.1.holdingRegisters.20_C_Modell
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.251	debug	Add holdingRegisters.40021_C_Modell: {"_id":"holdingRegisters.40021_C_Modell","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40021,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.250	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40021","name":"C_Modell","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40021,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40021_C_Modell"}]
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.250	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.248	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.247	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  
                                  modbus.1
                                  2023-05-03 13:19:40.016	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  

                                  Wenn ich den Haken bei "Abfragen" von diesem Wert entferne, ihn aber eingetragen lasse, bleibt die Modbus Verbindung Grün. Ansonsten kommt direkt dieser Poll error.

                                  Lg Martin

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sammydk

                                    Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.

                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                    #315

                                    @sammydk wie hast du es den realisiert? Also das dein PV-Leistungswert passt

                                    iobroker unter Win10. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris87

                                      Hallo zusammen,

                                      hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                      40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                      40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                      40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                      40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                      40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	
                                      40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                      40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                      40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                      40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                      40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                      40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                      40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                      40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                      40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                      40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                      40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                      40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	
                                      40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	
                                      40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	
                                      40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	
                                      40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	
                                      40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                      40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	
                                      40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
                                      40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                      40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                      40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false		
                                      40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false		
                                      40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false		
                                      40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false		
                                      40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false		
                                      40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                      40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                      40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                      40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                      40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                      40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                      40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                      40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                      40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                      40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                      40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                      40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                      40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                      40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                      40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                      40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                      40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                      40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                      40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                      40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                      40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                      40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                      40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                      


                                      Achtung
                                      Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

                                      / Chris

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      danielos
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #316

                                      @chris87 Herzlichen Dank für die Tabelle. Irgendwie klappt bei mir der Import nicht, aber ich konnte dank deiner Tabelle manuell die für mich wichtigen Werte übertragen und das läuft soweit bestens.

                                      Ein Problem habe ich jedoch. Der Wert 102853 (Ladestand der Batterie) stimmt, wenn ich den Adapter starte. Aber irgendwie aktualisiert es diesen Wert nicht, er bleibt einfach konstant. Wenn ich dann den Adapter restarte, stimmt er wieder. Gibt's da irgendwie einen Trick, damit dieser sich aktualisiert? Ich könnte natürlich als Umgehung einen zweiten Adapter installieren, der lediglich diesen Wert ausliest und dafür einmal pro xy Minuten restarted wird. Aber wenn's ohne Workaround geht, dann ist mir das natürlich lieber. Danke vielmals für deinen Rat!

                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D danielos

                                        @chris87 Herzlichen Dank für die Tabelle. Irgendwie klappt bei mir der Import nicht, aber ich konnte dank deiner Tabelle manuell die für mich wichtigen Werte übertragen und das läuft soweit bestens.

                                        Ein Problem habe ich jedoch. Der Wert 102853 (Ladestand der Batterie) stimmt, wenn ich den Adapter starte. Aber irgendwie aktualisiert es diesen Wert nicht, er bleibt einfach konstant. Wenn ich dann den Adapter restarte, stimmt er wieder. Gibt's da irgendwie einen Trick, damit dieser sich aktualisiert? Ich könnte natürlich als Umgehung einen zweiten Adapter installieren, der lediglich diesen Wert ausliest und dafür einmal pro xy Minuten restarted wird. Aber wenn's ohne Workaround geht, dann ist mir das natürlich lieber. Danke vielmals für deinen Rat!

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                        #317

                                        @danielos sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        @chris87 Herzlichen Dank für die Tabelle. I

                                        @danielos
                                        hättest du mir freundlicherweise auch die tabelle, die du von @chris87 erhalten hast?
                                        ich kann diese nicht finden.
                                        Danke

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #318

                                          @peppi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ich kann diese nicht finden.

                                          https://forum.iobroker.net/post/854380

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          802

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe