NEWS
IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
-
Hallo,
da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?Gruß
-
Hallo,
da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?Gruß
-
@StrathCole Ich hatte bis gestern noch die 2.2.2 von @PastCoder https://github.com/PastCoder/ioBroker.plenticore/tarball/fixMinSoc
Und dachte ich geh mal auf die offizielle 2.2.2 aus dem beta repo, aber damit wurde sofort der minSOC wieder geändert obwohl die Steuerung in der Instanz aus ist und der Bug doch gefixt sein sollte?
https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/issues/60 -
Hallo,
ich habe gestern einen Großteil der Beiträge hier durchgearbeitet. Der Adapter läuft bei mir und alles funktioniert soweit mit einem Plenticore ohne AC-Laden. Wozu ich nichts gefunden habe, ist das Thema zwei Kostal-Plenticore Wechselrichter mit aktiviertem AC-Laden, damit die Batterie, die ja an einem der beiden Plenticores hängt, von beiden geladen wird. Am Plenticore, wo die Batterie angeschlossen ist, gibt es ja eine Einstellung, womit man das AC-Laden aktivieren kann.
Funktioniert die Steuerung über den Adapter dann auch noch? Wenn ich AC-Laden aktiviere, kann ich die Option "intelligente Batteriesteuerung" ja nicht mehr aktivieren, d.h. der Plenticore würde den Batteriespeicher immer mit allem Überschuss sofort auf 100% laden, was ich gern vermeiden will.
Ist es möglich die Ladung bei AC-Laden ebenfalls über den Adapter über Forecast zu steuern? Wie wäre dann die Konfiguration/Einstellungen im IOBroker? Reicht es wenn ich den "Hauptwechselrichter" mit der Batterie einbinde oder muss ich beide Wechselrichter als Instanz einrichten?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
-
Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.

-
Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
502 Bad Gateway
Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?Grüße
-
Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
502 Bad Gateway
Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?Grüße
-
@bernd-0 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Ich würde gerne mit dem Ändern des Datenpunktes den Haken in den Apdapter-Einstellungen entfernen und ebenso dann im Wechselrichter. Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären.
Es ist doch oftmals so, dass die intelligente Steuerung (über den WR oder auch den Adapter) ziemlich daneben liegt. Dann habe ich nur eine Batterieladung bis 60 / 70% und ärgere mich, dass ich zuvor eingespeist habe. Manchmal stimmt das eigene Bauchgefühl doch besser. Dann würde ich gerne "umschalten" können durch Veränderung des Datenpunktes.Hallo Bernd, hallo Strathcole, hallo Gemeinde,
ich habe einen Plenticore 10 mit BYD HVS 7.7 im Einsatz. Mit dem Plenticore-Adapter logge ich schon seit einiger Zeit die Daten mit.
Nun möchte ich die Register 1038 (Maximum charge power limit) bzw. 1044 (Maximum SOC) des Batteriemanagements schreiben können, um das Ladeverhalten der Batterie in Abhängigkeit vom Wetter beeinflussen zu können und der 70%-Kappung über Mittag zu begegnen.
Da ich die Register über den Plenticore-Adapter nicht schreiben kann, habe ich den Modbus-Adapter installiert und mir vom Installateur die Batteriesteuerung auf "extern über Protokoll (Modbus TCP)" umstellen lassen:

Folgende Einstellungen habe ich am modbus-Adapter vorgenommen:

Unter Holding-Register habe ich folgendes eingestellt:

Setze ich anschließend unter der Objekten der Wert für Adresse 1042 nun auf 80%, kommt vorerst folgendes:

Nachdem ich zurückschalte auf Lesemodus (Adresse 1042 in der Instanz CW deaktivieren), kommt ein Wert von 5%:

Es ist egal, ob ich vorher 80% oder irgend einen anderen Wert eintrage, die Einstellung geht immer auf den Wert 5%.Bleibe ich mit irgendeinem Wert in Adresse 1042 im zyklischen Schreibmodus (CW), dann hört die Batterie auf zu laden (vermutlich, weil er auf den Wert 5% geht). Das spricht schon mal dafür, dass die Batterie auf die Einstellung reagiert.
Es hängt scheinbar "nur" noch daran, korrekte Werte in die Register zu bekommen:
-
1042 (z.B. vor dem Mittag nur bis 50% aufladen) und ertragsabhängig vor der Kappung auf 90% oder mehr wieder zu öffnen)
-
1038 (z.B. über die Kappungszeit auf beispielsweise 2000W zu begrenzen, damit die Batterie schonend geladen wird, aber vor allem nur so viel vom Ertrag weggekappt wird, dass man unter die 70%-Grenze kommt).
Habe ich einen Fehler in der Konfiguration "Allgemein" in der Instanz oder bei "Holding Register" der Adresse 1042 (Float Big Endian, WP, CW, SF)?
Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte.
Plenticore 10: UI-Version: 01.21.06586
Modbus: v3.4.17Hallo @hans-k,
wie konntest du das denn Lösen? Ich habe jetzt (Ein Jahr später) das gleiche Problem, und überlege ob ich es irgendwie in dem Adaptor ändern kann.Mit Node-red kann ich z.B. nur den MAx-soc status setzen (alle x-Sekunden) und dann scheint es zu laufen - ist aber komplizierter und ich würde gerne verstehen warum es mit dem "CW" haken nicht geht.
Danke für jegliche Unterstützung
Swantu -
-
Ich benutze den Adapter um beim Laden meines EAutos über den Parameter plenticore.X.devices.local.battery.MinHomeConsumption die Batterieentladung aus zu schalten. Ich setze den Wert über Blockly auf 30000. Leider wird aber immer nur 10000 eigetragen. Von Hand kann ich in der Weboberfläche 30000 setzen. Da beim Laden 11000 W fließen, reichen mir die 10000 nicht aus. Kannst sich das jemand erklären?
-
Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
502 Bad Gateway
Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?Grüße
Hallo,
@mirko82 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
502 Bad Gateway
Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?Grüße
Ich habe nun ein ähnliches Problem, der Adapter scheint die Verbindung zum Plenticore komplett verloren zu haben, nachdem er mehrere Wochen lief.
Seit zwei Tagen bleiben die Objekte in plenticore.0 konstant, leer, oder werden nach dem Löschen immer wieder mit alten Werten gefüllt.
Das Log nach der letzten Neuinstallation sieht folgendermaßen aus:

Versucht habe ich bis auf einen Neustart des WR so ziemlich alles.
Aber vielleicht ist das ja die Lösung? Könnte die Netzstörung vor zwei Tagen den WR verwirrt haben?
Über ping, MODBUS-Adapter und Kostal-RESTAPI ist der WR jedenfalls zu erreichen, er sendet auch brav Daten ans Kostal-Portal. Nach einen Update hat die firmware die Version 01.77vG
-
hatte denn jemand mal Erfolg, andere Batterien als BYD extern zu steuern?
Ich habe an meinem Plenticore eine Pylontech Force H2 dran, externe Batteriesteuerung ist aktiv, der WR akzeptiert auch den gesetzten Wert für ExternControl_MaxChargePowerAbs - jedoch wird er nicht beachtet. Die Steuerung scheint trotzdem weiter intern zu laufen, obwohl der WR in den Momentanwerten "externe Steuerung aktiv" anzeigt.
Mir gehts in erster Linie darum, zu vermeiden dass die Batterie im Sommer ständig 100% SoC hat. Ich würde daher gerne den Max SoC bis Nachmittags begrenzen. Gibts denn sonst Workarounds dafür?
-
Ich antworte mir mal selbst: inzwischen läuft alles wie es soll. Ich habe dann aus Verzweiflung mal via Modbus Register 1038 (Battery Max Charge Power) gesetzt, welches im Plenticore Adapter dann sofort unter ExternControl_MaxChargePowerAbs erschien. Darüber wurde der Wert vom WR berücksichtigt. Seitdem kann ich die Werte auch über den Plenticore-Adapter setzen.
Offensichtlich hatte sich die WR-Software ein wenig aufgehangen. Also: Funktioniert alles auch mit Pylontech Akkus. (Obwohl dort die "intelligente Batteriesteuerung" gesperrt ist)
-
Ich frage mich, ob ich einen Fehler in der Leistungsprognosen-Konfiguration habe, denn meine Prognose ist max. 50% dessen, was tatsächlich vom Dach kommt.
Ich habe:
12 Module nach N/O (4,32 kWp)
20 Module nach S/W (7,68 kWp)und konfiguriert habe ich folgendes:

Eigentlich müsste das doch passen, oder?
Beispiel für die S/W Seite:
Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
Plattenoberfläche: 35m2 / 1,7 = 20 Module, sollte auch passen?!
Dachneigung ist klar.Laut Datenblatt haben meine Module 21,x % Effizienz. Ich habe dort inzwischen schon deutlich höhere Werte eingetragen und trotzdem ist meine Prognose weit weg vom tatsächlichen Ertrag.
Hier ein Beispiel von gestern:

Prognostiziert wurden ca. 28 kWh. Tatsächlich produziert wurden fast 50 kWh.Standort im ioBroker ist ebenfalls korrekt gesetzt.
Habt ihr auch so eine krasse Abweichung? Habe ich irgendwo nen Fehler gemacht?
-
Ich frage mich, ob ich einen Fehler in der Leistungsprognosen-Konfiguration habe, denn meine Prognose ist max. 50% dessen, was tatsächlich vom Dach kommt.
Ich habe:
12 Module nach N/O (4,32 kWp)
20 Module nach S/W (7,68 kWp)und konfiguriert habe ich folgendes:

Eigentlich müsste das doch passen, oder?
Beispiel für die S/W Seite:
Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
Plattenoberfläche: 35m2 / 1,7 = 20 Module, sollte auch passen?!
Dachneigung ist klar.Laut Datenblatt haben meine Module 21,x % Effizienz. Ich habe dort inzwischen schon deutlich höhere Werte eingetragen und trotzdem ist meine Prognose weit weg vom tatsächlichen Ertrag.
Hier ein Beispiel von gestern:

Prognostiziert wurden ca. 28 kWh. Tatsächlich produziert wurden fast 50 kWh.Standort im ioBroker ist ebenfalls korrekt gesetzt.
Habt ihr auch so eine krasse Abweichung? Habe ich irgendwo nen Fehler gemacht?
@alexburna sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
Ich glaube, SW ist 110° in der Konfiguration. Ich habe SSW Ausrichtung mit 11° Abweichung und bei mir ist 169° eingetragen.
-
hmm, die 110° könnte ich mir gar nicht erklären. Das passt weder für S=180° noch für S=0°.
Habs jetzt mal eingetragen und der day1.power.remaining Wert hat sich dadurch nochmals halbiert. Daher denke ich schon, dass die 250° für SW passen müssten.Übergangsweise stelle ich jetzt einfach die Effizienz der Module auf astronomische Werte, sodass das zumindest halbwegs passt.
Aber danke für den Tipp!
-
@Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal-plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal-plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.Beispiel:
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal= 826kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal= 285kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal= 334kWh
Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
Beispiel:
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWhHallo, ich bin neu hier und versuche gerade meine PV-Anlage mit Kostal Plenticore und Batterie in IOBroker zu konfigurieren. Ich habe die Adapter und Instanzen nach Anleitung installiert und kann nun die modbus-Daten im Holding-Register sehen.
Ich sehe aber kein Register, dass mir den Einspeise-Betrag ins Netz anzeigt.
In den Forums-Beiträgen habe ich gefunden, dass das womöglich berechnet werden muss (s.o. Zitat).
IOBroker ist noch relativ unübersichtlich für mich, daher meine Frage:
Wie kann ich die Einspeisungswerte berechnen und im Historian darstellen?
Hat jemand Lust, mir da weiter zu helfen?
Vielen Dank schon mal! -
Guten Tag Zusammen,
auch ich habe diese Wochenende erfolgreich meinen Plenticore Plus 10 G2 In Betrieb genommen.
Über den Modbus Adapter kann ich schon viele Werte auslesen. Nur leider finde ich nicht das richtig Register, welches mir den Wert liefert, wieviel W gerade aus dem Plenticore ins Haus geschickt wird.
Kann mit jemand sagen welches Register ich abfragen muss?
-
Guten Tag Zusammen,
auch ich habe diese Wochenende erfolgreich meinen Plenticore Plus 10 G2 In Betrieb genommen.
Über den Modbus Adapter kann ich schon viele Werte auslesen. Nur leider finde ich nicht das richtig Register, welches mir den Wert liefert, wieviel W gerade aus dem Plenticore ins Haus geschickt wird.
Kann mit jemand sagen welches Register ich abfragen muss?
Direkt unter local: plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P

Und hier noch die AUflistung der restlichen Wete mit "Klarnamen"

-
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
Beispiel:
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWhHallo, ich bin neu hier und versuche gerade meine PV-Anlage mit Kostal Plenticore und Batterie in IOBroker zu konfigurieren. Ich habe die Adapter und Instanzen nach Anleitung installiert und kann nun die modbus-Daten im Holding-Register sehen.
Ich sehe aber kein Register, dass mir den Einspeise-Betrag ins Netz anzeigt.
In den Forums-Beiträgen habe ich gefunden, dass das womöglich berechnet werden muss (s.o. Zitat).
IOBroker ist noch relativ unübersichtlich für mich, daher meine Frage:
Wie kann ich die Einspeisungswerte berechnen und im Historian darstellen?
Hat jemand Lust, mir da weiter zu helfen?
Vielen Dank schon mal!@andreas-9 meinst Du den Überschuss welcher ins Netz eingespeist wird ?
Falls ja, wäre hier der Datenpunkt den ich benutze

Power sent to grid