Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    986

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.4k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Fenrir

    Hallo,
    da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
    Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?

    Gruß

    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1244

    @fenrir Nein, der Adapter kann nur lokal mit dem Wechselrichter kommunizieren und dafür braucht es die IP und das Passwort für die Website des Wechselrichters, welches das des Anlagenbetreibers ist.

    ..:: So long! Tom ::..

    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1245

      @StrathCole Ich hatte bis gestern noch die 2.2.2 von @PastCoder https://github.com/PastCoder/ioBroker.plenticore/tarball/fixMinSoc
      Und dachte ich geh mal auf die offizielle 2.2.2 aus dem beta repo, aber damit wurde sofort der minSOC wieder geändert obwohl die Steuerung in der Instanz aus ist und der Bug doch gefixt sein sollte?
      https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/issues/60

      ..:: So long! Tom ::..

      NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        TAH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1246

        Hallo,

        ich habe gestern einen Großteil der Beiträge hier durchgearbeitet. Der Adapter läuft bei mir und alles funktioniert soweit mit einem Plenticore ohne AC-Laden. Wozu ich nichts gefunden habe, ist das Thema zwei Kostal-Plenticore Wechselrichter mit aktiviertem AC-Laden, damit die Batterie, die ja an einem der beiden Plenticores hängt, von beiden geladen wird. Am Plenticore, wo die Batterie angeschlossen ist, gibt es ja eine Einstellung, womit man das AC-Laden aktivieren kann.

        Funktioniert die Steuerung über den Adapter dann auch noch? Wenn ich AC-Laden aktiviere, kann ich die Option "intelligente Batteriesteuerung" ja nicht mehr aktivieren, d.h. der Plenticore würde den Batteriespeicher immer mit allem Überschuss sofort auf 100% laden, was ich gern vermeiden will.

        Ist es möglich die Ladung bei AC-Laden ebenfalls über den Adapter über Forecast zu steuern? Wie wäre dann die Konfiguration/Einstellungen im IOBroker? Reicht es wenn ich den "Hauptwechselrichter" mit der Batterie einbinde oder muss ich beide Wechselrichter als Instanz einrichten?

        Vielen Dank für Eure Unterstützung.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          shigi76
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1247

          Hallo,
          gibt es eine Möglichkeit die Homeseite vom Webserver des Plenticore in der VIS auf dem iobroker anzeigen zu lassen und wenn ja, mit welchem widget?

          Danke

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ak1

            Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
            Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
            Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
            Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
            Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.

            IMG_0849.png IMG_0848.png

            vis_views_plenticore.zip

            S Offline
            S Offline
            shigi76
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1248

            @ak1
            Hallo,
            kannst du mir sagen wie man es macht, dass Bilder dann nur bei bestimmten Zuständen eingeblendet werden?
            Gibt es da ein widget für?

            Danke

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Mirko82
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1249

              Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
              Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
              plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
              502 Bad Gateway
              Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?

              Grüße

              DiginixD W 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Mirko82

                Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
                Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
                plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
                502 Bad Gateway
                Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?

                Grüße

                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #1250

                @mirko82 Welchen WR hast du?
                Stimmen die IP und Logindaten im Adapter?
                Ist die WR IP auch vom iobroker Server aus erreichbar (selbes Netz)?

                ..:: So long! Tom ::..

                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Hans-K

                  @bernd-0 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                  Ich würde gerne mit dem Ändern des Datenpunktes den Haken in den Apdapter-Einstellungen entfernen und ebenso dann im Wechselrichter. Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären.
                  Es ist doch oftmals so, dass die intelligente Steuerung (über den WR oder auch den Adapter) ziemlich daneben liegt. Dann habe ich nur eine Batterieladung bis 60 / 70% und ärgere mich, dass ich zuvor eingespeist habe. Manchmal stimmt das eigene Bauchgefühl doch besser. Dann würde ich gerne "umschalten" können durch Veränderung des Datenpunktes.

                  Hallo Bernd, hallo Strathcole, hallo Gemeinde,

                  ich habe einen Plenticore 10 mit BYD HVS 7.7 im Einsatz. Mit dem Plenticore-Adapter logge ich schon seit einiger Zeit die Daten mit.
                  Nun möchte ich die Register 1038 (Maximum charge power limit) bzw. 1044 (Maximum SOC) des Batteriemanagements schreiben können, um das Ladeverhalten der Batterie in Abhängigkeit vom Wetter beeinflussen zu können und der 70%-Kappung über Mittag zu begegnen.
                  Da ich die Register über den Plenticore-Adapter nicht schreiben kann, habe ich den Modbus-Adapter installiert und mir vom Installateur die Batteriesteuerung auf "extern über Protokoll (Modbus TCP)" umstellen lassen:
                  0ad23364-c204-49a3-8f21-f8b1816b40d8-image.png

                  Folgende Einstellungen habe ich am modbus-Adapter vorgenommen:
                  dcd7fdea-a4cd-4489-8e9b-542bb5bebc30-image.png

                  Unter Holding-Register habe ich folgendes eingestellt:
                  7056deeb-9772-4f16-ad6d-2aea6d6774a1-image.png

                  Setze ich anschließend unter der Objekten der Wert für Adresse 1042 nun auf 80%, kommt vorerst folgendes:
                  11091df3-8cd9-4c01-a2d6-26f797db7c15-image.png

                  Nachdem ich zurückschalte auf Lesemodus (Adresse 1042 in der Instanz CW deaktivieren), kommt ein Wert von 5%:
                  80de27fe-f4a3-4308-ba36-85b80ff7771c-image.png
                  Es ist egal, ob ich vorher 80% oder irgend einen anderen Wert eintrage, die Einstellung geht immer auf den Wert 5%.

                  Bleibe ich mit irgendeinem Wert in Adresse 1042 im zyklischen Schreibmodus (CW), dann hört die Batterie auf zu laden (vermutlich, weil er auf den Wert 5% geht). Das spricht schon mal dafür, dass die Batterie auf die Einstellung reagiert.

                  Es hängt scheinbar "nur" noch daran, korrekte Werte in die Register zu bekommen:

                  • 1042 (z.B. vor dem Mittag nur bis 50% aufladen) und ertragsabhängig vor der Kappung auf 90% oder mehr wieder zu öffnen)

                  • 1038 (z.B. über die Kappungszeit auf beispielsweise 2000W zu begrenzen, damit die Batterie schonend geladen wird, aber vor allem nur so viel vom Ertrag weggekappt wird, dass man unter die 70%-Grenze kommt).

                  Habe ich einen Fehler in der Konfiguration "Allgemein" in der Instanz oder bei "Holding Register" der Adresse 1042 (Float Big Endian, WP, CW, SF)?

                  Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte.

                  Plenticore 10: UI-Version: 01.21.06586
                  Modbus: v3.4.17

                  SwantuS Offline
                  SwantuS Offline
                  Swantu
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1251

                  Hallo @hans-k,
                  wie konntest du das denn Lösen? Ich habe jetzt (Ein Jahr später) das gleiche Problem, und überlege ob ich es irgendwie in dem Adaptor ändern kann.

                  Mit Node-red kann ich z.B. nur den MAx-soc status setzen (alle x-Sekunden) und dann scheint es zu laufen - ist aber komplizierter und ich würde gerne verstehen warum es mit dem "CW" haken nicht geht.

                  Danke für jegliche Unterstützung
                  Swantu

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    miknu42
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1252

                    Ich benutze den Adapter um beim Laden meines EAutos über den Parameter plenticore.X.devices.local.battery.MinHomeConsumption die Batterieentladung aus zu schalten. Ich setze den Wert über Blockly auf 30000. Leider wird aber immer nur 10000 eigetragen. Von Hand kann ich in der Weboberfläche 30000 setzen. Da beim Laden 11000 W fließen, reichen mir die 10000 nicht aus. Kannst sich das jemand erklären?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mirko82

                      Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
                      Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
                      plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
                      502 Bad Gateway
                      Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?

                      Grüße

                      W Offline
                      W Offline
                      Wade5
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1253

                      Hallo,
                      @mirko82 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                      Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
                      Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
                      plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
                      502 Bad Gateway
                      Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?

                      Grüße

                      Ich habe nun ein ähnliches Problem, der Adapter scheint die Verbindung zum Plenticore komplett verloren zu haben, nachdem er mehrere Wochen lief.
                      Seit zwei Tagen bleiben die Objekte in plenticore.0 konstant, leer, oder werden nach dem Löschen immer wieder mit alten Werten gefüllt.
                      Das Log nach der letzten Neuinstallation sieht folgendermaßen aus:
                      fehler_Screenshot 2023-06-16 144010.jpg

                      Versucht habe ich bis auf einen Neustart des WR so ziemlich alles.
                      Aber vielleicht ist das ja die Lösung? Könnte die Netzstörung vor zwei Tagen den WR verwirrt haben?
                      Über ping, MODBUS-Adapter und Kostal-RESTAPI ist der WR jedenfalls zu erreichen, er sendet auch brav Daten ans Kostal-Portal. Nach einen Update hat die firmware die Version 01.77

                      vG

                      PV: 9,62kWp, (16 SO, 10 SW) x 370W, Moduloptimierer, Kostal Plenticore 8.5 , BYD HVS7,7, KSEM,

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AleXburnAA Offline
                        AleXburnAA Offline
                        AleXburnA
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1254

                        hatte denn jemand mal Erfolg, andere Batterien als BYD extern zu steuern?

                        Ich habe an meinem Plenticore eine Pylontech Force H2 dran, externe Batteriesteuerung ist aktiv, der WR akzeptiert auch den gesetzten Wert für ExternControl_MaxChargePowerAbs - jedoch wird er nicht beachtet. Die Steuerung scheint trotzdem weiter intern zu laufen, obwohl der WR in den Momentanwerten "externe Steuerung aktiv" anzeigt.

                        Mir gehts in erster Linie darum, zu vermeiden dass die Batterie im Sommer ständig 100% SoC hat. Ich würde daher gerne den Max SoC bis Nachmittags begrenzen. Gibts denn sonst Workarounds dafür?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AleXburnAA Offline
                          AleXburnAA Offline
                          AleXburnA
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1255

                          Ich antworte mir mal selbst: inzwischen läuft alles wie es soll. Ich habe dann aus Verzweiflung mal via Modbus Register 1038 (Battery Max Charge Power) gesetzt, welches im Plenticore Adapter dann sofort unter ExternControl_MaxChargePowerAbs erschien. Darüber wurde der Wert vom WR berücksichtigt. Seitdem kann ich die Werte auch über den Plenticore-Adapter setzen.

                          Offensichtlich hatte sich die WR-Software ein wenig aufgehangen. Also: Funktioniert alles auch mit Pylontech Akkus. (Obwohl dort die "intelligente Batteriesteuerung" gesperrt ist)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AleXburnAA Offline
                            AleXburnAA Offline
                            AleXburnA
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1256

                            Ich frage mich, ob ich einen Fehler in der Leistungsprognosen-Konfiguration habe, denn meine Prognose ist max. 50% dessen, was tatsächlich vom Dach kommt.

                            Ich habe:

                            12 Module nach N/O (4,32 kWp)
                            20 Module nach S/W (7,68 kWp)

                            und konfiguriert habe ich folgendes:
                            7241fcda-dbf7-4203-8b59-d4b612d52356-image.png

                            Eigentlich müsste das doch passen, oder?

                            Beispiel für die S/W Seite:

                            Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
                            Plattenoberfläche: 35m2 / 1,7 = 20 Module, sollte auch passen?!
                            Dachneigung ist klar.

                            Laut Datenblatt haben meine Module 21,x % Effizienz. Ich habe dort inzwischen schon deutlich höhere Werte eingetragen und trotzdem ist meine Prognose weit weg vom tatsächlichen Ertrag.
                            Hier ein Beispiel von gestern:
                            b1d36c6a-90e7-4b9e-9e60-4c1c8ed555b7-image.png
                            Prognostiziert wurden ca. 28 kWh. Tatsächlich produziert wurden fast 50 kWh.

                            Standort im ioBroker ist ebenfalls korrekt gesetzt.

                            Habt ihr auch so eine krasse Abweichung? Habe ich irgendwo nen Fehler gemacht?

                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AleXburnAA AleXburnA

                              Ich frage mich, ob ich einen Fehler in der Leistungsprognosen-Konfiguration habe, denn meine Prognose ist max. 50% dessen, was tatsächlich vom Dach kommt.

                              Ich habe:

                              12 Module nach N/O (4,32 kWp)
                              20 Module nach S/W (7,68 kWp)

                              und konfiguriert habe ich folgendes:
                              7241fcda-dbf7-4203-8b59-d4b612d52356-image.png

                              Eigentlich müsste das doch passen, oder?

                              Beispiel für die S/W Seite:

                              Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
                              Plattenoberfläche: 35m2 / 1,7 = 20 Module, sollte auch passen?!
                              Dachneigung ist klar.

                              Laut Datenblatt haben meine Module 21,x % Effizienz. Ich habe dort inzwischen schon deutlich höhere Werte eingetragen und trotzdem ist meine Prognose weit weg vom tatsächlichen Ertrag.
                              Hier ein Beispiel von gestern:
                              b1d36c6a-90e7-4b9e-9e60-4c1c8ed555b7-image.png
                              Prognostiziert wurden ca. 28 kWh. Tatsächlich produziert wurden fast 50 kWh.

                              Standort im ioBroker ist ebenfalls korrekt gesetzt.

                              Habt ihr auch so eine krasse Abweichung? Habe ich irgendwo nen Fehler gemacht?

                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1257

                              @alexburna sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)

                              Ich glaube, SW ist 110° in der Konfiguration. Ich habe SSW Ausrichtung mit 11° Abweichung und bei mir ist 169° eingetragen.

                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                              HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AleXburnAA Offline
                                AleXburnAA Offline
                                AleXburnA
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1258

                                hmm, die 110° könnte ich mir gar nicht erklären. Das passt weder für S=180° noch für S=0°.
                                Habs jetzt mal eingetragen und der day1.power.remaining Wert hat sich dadurch nochmals halbiert. Daher denke ich schon, dass die 250° für SW passen müssten.

                                Übergangsweise stelle ich jetzt einfach die Effizienz der Module auf astronomische Werte, sodass das zumindest halbwegs passt.

                                Aber danke für den Tipp!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • StrathColeS StrathCole

                                  @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.

                                  Beispiel:
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                                  Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Andreas 9
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1259

                                  @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
                                  Beispiel:
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                                  Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh

                                  Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade meine PV-Anlage mit Kostal Plenticore und Batterie in IOBroker zu konfigurieren. Ich habe die Adapter und Instanzen nach Anleitung installiert und kann nun die modbus-Daten im Holding-Register sehen.
                                  Ich sehe aber kein Register, dass mir den Einspeise-Betrag ins Netz anzeigt.
                                  In den Forums-Beiträgen habe ich gefunden, dass das womöglich berechnet werden muss (s.o. Zitat).
                                  IOBroker ist noch relativ unübersichtlich für mich, daher meine Frage:
                                  Wie kann ich die Einspeisungswerte berechnen und im Historian darstellen?
                                  Hat jemand Lust, mir da weiter zu helfen?
                                  Vielen Dank schon mal!

                                  Homematic-Raspi auf Raspi 3+
                                  IOBroker auf Raspi 4
                                  Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    Deathmeat
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1260

                                    Guten Tag Zusammen,
                                    auch ich habe diese Wochenende erfolgreich meinen Plenticore Plus 10 G2 In Betrieb genommen.
                                    Über den Modbus Adapter kann ich schon viele Werte auslesen. Nur leider finde ich nicht das richtig Register, welches mir den Wert liefert, wieviel W gerade aus dem Plenticore ins Haus geschickt wird.
                                    Kann mit jemand sagen welches Register ich abfragen muss?

                                    Plentiore .jpg

                                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Deathmeat

                                      Guten Tag Zusammen,
                                      auch ich habe diese Wochenende erfolgreich meinen Plenticore Plus 10 G2 In Betrieb genommen.
                                      Über den Modbus Adapter kann ich schon viele Werte auslesen. Nur leider finde ich nicht das richtig Register, welches mir den Wert liefert, wieviel W gerade aus dem Plenticore ins Haus geschickt wird.
                                      Kann mit jemand sagen welches Register ich abfragen muss?

                                      Plentiore .jpg

                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1261

                                      @deathmeat

                                      Direkt unter local: plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P

                                      c813bb60-12cf-4784-ba68-cd081286d4f8-image.png

                                      Und hier noch die AUflistung der restlichen Wete mit "Klarnamen"

                                      ed837969-4df0-4f92-aff8-953cb41fb456-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Andreas 9

                                        @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
                                        Beispiel:
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                                        Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh

                                        Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade meine PV-Anlage mit Kostal Plenticore und Batterie in IOBroker zu konfigurieren. Ich habe die Adapter und Instanzen nach Anleitung installiert und kann nun die modbus-Daten im Holding-Register sehen.
                                        Ich sehe aber kein Register, dass mir den Einspeise-Betrag ins Netz anzeigt.
                                        In den Forums-Beiträgen habe ich gefunden, dass das womöglich berechnet werden muss (s.o. Zitat).
                                        IOBroker ist noch relativ unübersichtlich für mich, daher meine Frage:
                                        Wie kann ich die Einspeisungswerte berechnen und im Historian darstellen?
                                        Hat jemand Lust, mir da weiter zu helfen?
                                        Vielen Dank schon mal!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SigiMOE
                                        schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                        #1262

                                        @andreas-9 meinst Du den Überschuss welcher ins Netz eingespeist wird ?

                                        Falls ja, wäre hier der Datenpunkt den ich benutze
                                        f0cf776e-f12e-4325-930e-07743a0b2446-2023-07-12_16-27-10.jpg
                                        Power sent to grid

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MoppedmanM Offline
                                          MoppedmanM Offline
                                          Moppedman
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1263

                                          Hi zusammen,

                                          Ich darf mich seit 10 Tagen der Gemeinde der PV-Anlagenbetreiber zugehörig fühlen :grinning: . Meine Anlage besteht aus

                                          • 29 Modulen a´ 430W die wegen eines zerklüfteten Daches auf 4 Strings aufgeteilt wurden
                                          • 2 stk Plenticore 5,5 G2
                                          • Am Master hängen 2 Strings und eine BYD HVS12,8
                                          • Am Slave hängen zwei weitere Strings
                                          • Kostal Smart Energy Meter (KSEM)

                                          Insgesamt funktioniert die Anlage und ich habe erfolgreich die Kostal Adapter eingebunden und ans Laufen bekommen. Erst mal einen riesen Lob für die Arbeit die du @StrathCole dir damit gemacht hast. Habe viele der Posts gelesen die ja schon 2020 angefangen haben und kann mir daher Denken wieviel Zeit da drauf gegangen ist !!!!! Die Contribution sollte mittlerweile bei dir angekommen sein denn ich hatte Probleme mit Paypal.

                                          Es hat ein wenig gedauert bis ich die Register von Master und Slave richtig verrechnet bekommen habe und meine Daten mit denen vom KSEM angezeigten überein stimmten. Ich habe aber dennoch Abweichungen zu KOSTAL Solar Portal.

                                          3c631527-114f-4033-b3ba-b9592abd3b1b-grafik.png

                                          Wie auf dem Screenshot ersichtlich habe ich seid 16:00 angeblich keinerlei Strom in Hause verbraucht. Das ist definitiv nicht der Fall. Auch in den vorherigen Tagen gibt es immer wieder diesen Fehler.

                                          Ich habe nun gelesen das dies mit der Kommunikationseinstellung zwischen KSEM und der WR liegen könnte.

                                          Habe das nun überprüft und folgendes festgestellt:
                                          Im Gegensatz zur Beschreibung von Kostal.....

                                          d2d39c9f-d8b0-40c6-93dc-02d0200737db-grafik.png

                                          .... sind bei mir BEIDE WR über RS-485 am KSEM angeschlossen. Master an (A) Slave an (B). Zusätzlich hängen natürlich alle am LAN. Die BYD hängt über RS-485 am Master und ebenfalls im LAN.

                                          KSEM ist richtig herum -Netzeingang von unten- am Netzanschlußpunkt angeschlossen.

                                          Im Master ist unter Energiemanagement folgendes konfiguriert
                                          ed7528c8-1cb1-4755-a5dd-96e4389660d0-grafik.png

                                          Der Slave ist IDENTISCH konfiguriert.

                                          Wenn ich testweise den RS-485(B) im KSEM wegschalte funktioniert die Anlage wie erwartet weiter da der Slave ja weiterhin Daten über LAN bekommen kann. Er zeigt lediglich einen Fehler "6006 Keinen Komunikation zum KSEM", was ja logisch ist. Der Fehler im Kostal Solar Portal geht davon aber leider nicht weg.

                                          Mein Solateur hat sich zu meinen Fragen noch nicht geäußert (Der Fachmann ist wohl in Urlaub) daher hoffe ich von euch Spezialisten schneller antworten zu bekommen:

                                          1. Ist das Betreiben in dieser Konfiguration zulässig bzw. seht ihr da an anderer Stelle Probleme für mich aufkommen ?
                                          2. Ist nicht zu erwarten das nun der Slave (parallel zum Master) versucht regelnd einzugreifen und daher mit dem Master in Konflikt kommt?
                                          3. Kann diese "falsche" Konfiguration die Ursache für den fehlenden Hausverbrauch im Kostal Solar Portal sein?
                                          4. Würdet ihr mir empfehlen das vom Solateur umstellen zu lassen? Wenn ja, wie ?
                                          5. Warum ist im Master unter Energieoptionen das AC laden nicht zu sehen wie das im Manual beschrieben ist (Pos 1 Bild unten) . Da ich den Service/ Einrichter Code nicht habe kann ich das auch nicht anwählen/ testen. Mal abgesehen davon das ich die Anlage noch nicht End-Abgenommen habe und meine Gewährleistung nicht auf´s Spiel setzten will. Batterieladen funktioniert grundsätzlich ohne Problem, aber später habe ich dazu noch sicherlich Fragen zwecks Optimierung

                                          b88bd1f3-e091-49b8-a2a9-c0b3814c949d-grafik.png

                                          1. Im nächsten Schritt will ich die Prognose und das Batterieladen optimieren. Muss ich die Prognosedaten von Master und Slave auch miteinander verrechen oder reichen nur die des Masters

                                          Schlussendlich habe ich noch eine andere Frage: Wie handelt ihr das mit der IT Sicherheit. Wo was raus geht (Kostal Portal) kann theoretisch der Hacker auch rein kommen. Welche Maßnahmen habt ihr hier getroffen ? Macht ihr im Router die Ports dicht ? Wenn ja welche lasst ihr offen bzw. müssen offen bleiben. Habt ihr da ne´ Firewall drüber gesetzt ?

                                          Es gibt augenblicklich eine verlängerte Garantie auf dem Kostal "for free" wenn man im Portal angemeldet bleibt und die Daten regelmäßig hochlädt. Das würde ich gerne mitnehmen, das aber ungerne zu Lasten der IT Sicherheit.

                                          Puh´, das ist jetzt doch länger geworden als gedacht, aber um euch die Möglichkeit vernünftig antworten zu können es wichtig es richtig zu erklären. Hoffe ich erschlage euch nicht damit.

                                          Freue mich auf eure Ratschläge und bedanke mich schon jetzt.

                                          Gruß aus dem Rheinischen

                                          Gruß aus dem rheinischen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          758

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe