      slax last edited by

      Ich denke das Log ist aufschlussreicher.

      Man sieht das eine ValueID für eine Scene nicht gefunden wurde.

      2017-03-11 14:35:03.901 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x03, 0x80, 0x03, 0x64, 0x01
      2017-03-11 14:35:03.902 Detail,
      2017-03-11 14:35:03.902 Info, Node023, Received Battery report from node 23: level=100
      2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=100, new value=100, type=byte
      2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
      2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
      2017-03-11 14:35:04.067 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
      2017-03-11 14:35:04.067 Detail,
      2017-03-11 14:35:04.068 Info, Node023, Received Wakeup Notification from node 23
      2017-03-11 14:35:04.068 Info, Node023,   Node 23 has been marked as awake
      2017-03-11 14:35:04.068 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe1, 0xb8
      2017-03-11 14:35:04.068 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Awake
      2017-03-11 14:35:04.068 Detail,
      2017-03-11 14:35:04.069 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xe1, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe1, 0xb8
      2017-03-11 14:35:04.075 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
      2017-03-11 14:35:04.076 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
      2017-03-11 14:35:04.326 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x19, 0x13
      2017-03-11 14:35:04.327 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xe1 received (expected 0xe1)
      2017-03-11 14:35:04.327 Info, Node023, Request RTT 257 Average Request RTT 250
      2017-03-11 14:35:04.327 Info, Node023,   Node 23 has been marked as asleep
      2017-03-11 14:35:04.327 Detail,   Expected callbackId was received
      2017-03-11 14:35:04.327 Detail,   Expected reply was received
      2017-03-11 14:35:04.328 Detail,   Message transaction complete
      2017-03-11 14:35:04.328 Detail,
      2017-03-11 14:35:04.328 Detail, Node023, Removing current message
      2017-03-11 14:35:04.328 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Asleep
      2017-03-11 14:35:04.844 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x01, 0x80, 0x01, 0x3a
      2017-03-11 14:35:04.844 Detail,
      2017-03-11 14:35:04.844 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification.
      2017-03-11 14:35:04.844 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
      2017-03-11 14:36:46.902 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x02, 0x84, 0x01, 0x3d
      2017-03-11 14:36:46.903 Detail,
      2017-03-11 14:36:46.903 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7920 seconds. Sending event notification.
      2017-03-11 14:36:46.903 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
      2017-03-11 14:36:56.179 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x03, 0x85, 0x01, 0x3d
      2017-03-11 14:36:56.180 Detail,
      2017-03-11 14:36:56.180 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7980 seconds. Sending event notification.
      2017-03-11 14:36:56.181 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
      2017-03-11 14:36:56.388 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
      2017-03-11 14:36:56.388 Detail,
      2017-03-11 14:36:56.389 Info, Node023, Received Wakeup Notification from node 23
      2017-03-11 14:36:56.389 Info, Node023,   Node 23 has been marked as awake
      2017-03-11 14:36:56.390 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe2, 0xbb
      2017-03-11 14:36:56.390 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Awake
      2017-03-11 14:36:56.391 Detail,
      2017-03-11 14:36:56.391 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xe2, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe2, 0xbb
      2017-03-11 14:36:56.398 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
      2017-03-11 14:36:56.401 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
      2017-03-11 14:36:56.647 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xe2, 0x00, 0x00, 0x19, 0x10
      2017-03-11 14:36:56.648 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xe2 received (expected 0xe2)
      2017-03-11 14:36:56.648 Info, Node023, Request RTT 256 Average Request RTT 253
      2017-03-11 14:36:56.648 Info, Node023,   Node 23 has been marked as asleep
      2017-03-11 14:36:56.649 Detail,   Expected callbackId was received
      2017-03-11 14:36:56.649 Detail,   Expected reply was received
      2017-03-11 14:36:56.650 Detail,   Message transaction complete
      2017-03-11 14:36:56.650 Detail,
      2017-03-11 14:36:56.651 Detail, Node023, Removing current message
      2017-03-11 14:36:56.651 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Asleep
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by

        2017-03-11 14:35:04.844 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification.
        2017-03-11 14:35:04.844 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
        2017-03-11 14:36:46.902 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x02, 0x84, 0x01, 0x3d
        2017-03-11 14:36:46.903 Detail,
        2017-03-11 14:36:46.903 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7920 seconds. Sending event notification.
        2017-03-11 14:36:46.903 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
        2017-03-11 14:36:56.179 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x03, 0x85, 0x01, 0x3d
        2017-03-11 14:36:56.180 Detail,
        2017-03-11 14:36:56.180 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7980 seconds. Sending event notification.
        2017-03-11 14:36:56.181 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
        2017-03-11 14:36:56.388 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
        2017-03-11 14:36:56.388 Detail,
        
        

        Das sieht für mich aus, als würde der Button mit Central Scene commands arbeiten. Magst du mal den Anfang deiner Log-Datei anschauen [cat OZW_Log.txt]? Welche Version steht da?

        Ich hab hier nämlich eine WallMote von Aeotec, die auch mit Central Scenes arbeitet. Bei mir versteht das allerdings schon der zwave-Treiber nicht (zeigt Fehler anstatt deiner Info).

        Vermutlich heißt das, dass hier erst mal ein Update der zwave-Library und des Adapters laufen muss. Ich bin daran, das für meinen Fall hinzubiegen, danach dürfte das auch in den Adapter einfließen. Will aber nichts garantieren und keine Lieferzeiten versprechen 😄

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          slax last edited by

          Hallo,

          anbei der Anfang der Datei:

          2017-03-12 13:03:38.734 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
          2017-03-12 13:03:38.736 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
          2017-03-12 13:03:38.736 Warning, Failed - Network Key Not Set
          2017-03-12 13:03:38.737 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyAMA0
          2017-03-12 13:03:38.737 Info,   Opening controller /dev/ttyAMA0
          2017-03-12 13:03:38.737 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
          2017-03-12 13:03:38.737 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
          2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
          2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
          2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
          
          

          Werden Central Sences überhaupt noch nicht vom Open Zwave Treiber abgefangen oder ist das ein Adapter Problem ?

          Gruß

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by

            Ok, das sieht aus wie bei mir.

            Es gibt anscheinend eine neue Spezifikation für Central Scenes. OpenZwave 1.4 kann die noch nicht verarbeiten (nur die Version aus dem Dev-Branch).

            Der iobroker.zwave-Adapter installiert die (stabile) Version aus dem master-Branch, von daher kommen die Events auch nicht in ioBroker an.

            Ich bin gerade dabei, an einem Fork des Adapters zu basteln, der auf dem Dev-Branch aufsetzt, um damit auch die Central Scenes zu verarbeiten.

            Allerdings bekomme ich nen Kompilierungsfehler aufm RasPi und muss auf Code-Änderung seitens OZW warten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              @slax Kleines Update:

              Ich bin gerade mit diversen Versionen von openzwave / openzwave-shared am Experimentieren. Anscheinend brauche ich für den CentralScene-Support in der neuesten Version Code aus einem Fork, der noch nicht seitens openzwave integriert wurde. D.h. selbst forken ist angesagt.

              Wird noch ein wenig dauern, aber ich denke, das sollte demnächst klappen (hoffentlich auch mit deinem Button).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                slax last edited by

                Vielen Dank für die hilfreiche Info !

                Ich bin sehr gespannt. Würde mich riesig freuen wenn ich die Schalter endlich benutzen kann.

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by

                  @slax: Ich kriege die genannten Änderungen bei mir nicht zu laufen. Der notwendige Code soll anscheinend in openzwave 1.6 (nächstes Release) enthalten sein, aber die Mühlen drehen sich dort langsam. Ich warte jetzt auch gespannt drauf, dass sich da was tut.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    slax last edited by

                    Das ist zum Mäusemelken…

                    Es hat sich leider nicht smit dem Open ZWave 1.6 Release bewegt.

                    Habt Ihr eventuell neue Informationen?

                    Gruß

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer last edited by

                      @slax:

                      Habt Ihr eventuell neue Informationen? `
                      Leider nein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Pman last edited by

                        Doofe Frage, kann man das durch eine gezielte Association zwischen Button und Zentrale wenigstens in den 'event' Datenpunkt bekommen?

                        Bei den Fibaro Dimmern gibt es auch einen zweiten Schaltereingang, dessen Status normalerweise nicht angezeigt wird. Ich kann aber eine Association zwischen S2 (Schalter 2) und Zentrale herstellen. Danach kommen die Schaltvorgänge unter 'event' an.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        716
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        18
                        3118
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo