Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    959

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
shelly 3emphasen
18 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D dos1973

    @emd

    Das war noch während des einbaus, die kabel haben wir dann noch „hübsch“ gemacht.

    Danke euch.

    Aber das evtl doch die Stromwandler vertauscht wurden?

    Ich glaube er hat unten von links nach rechts die Wandler A/B/C angeschlossen und dann LC/LB/LA.

    Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

    Danke euch für die Hile

    RolfMR Offline
    RolfMR Offline
    RolfM
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @dos1973 Also ich kann an Hand der Bilder überhaupt nicht sagen außer dass der Verteilerkasten überhaupt nicht VDE konform ausschaut, kann daher zur Installation des EM keine Aussage machen zumal wenn ich keine Antwort auf meine Frage erhalte.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RolfMR RolfM

      @dos1973 Also ich kann an Hand der Bilder überhaupt nicht sagen außer dass der Verteilerkasten überhaupt nicht VDE konform ausschaut, kann daher zur Installation des EM keine Aussage machen zumal wenn ich keine Antwort auf meine Frage erhalte.

      D Offline
      D Offline
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #10

      @rolfm
      Sorry, hab deine Frage total übersehen.

      Links oben die ersten 3

      Zum Sicherungskasten, das wurde alles so vom Bauträger eingebaut… habe den Sichtschutz Deckel heute das erste mal nach 17 Jahren aufgemacht

      Edit
      Was gäbe es denn nach VDE Norm zu bemängeln so auf den ersten Blick?

      RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D dos1973

        @rolfm
        Sorry, hab deine Frage total übersehen.

        Links oben die ersten 3

        Zum Sicherungskasten, das wurde alles so vom Bauträger eingebaut… habe den Sichtschutz Deckel heute das erste mal nach 17 Jahren aufgemacht

        Edit
        Was gäbe es denn nach VDE Norm zu bemängeln so auf den ersten Blick?

        RolfMR Offline
        RolfMR Offline
        RolfM
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @dos1973 ich sagte an Hand der Bilder, da kann man so gut wie nichts sehen, da sehe ich zum Beispiel bei den ersten drei Sicherungen nur die Andern die zum EM gehen, leider die Herd-Anschlüsse nicht. Bei dem VDE konformen frage ich mich was der FI mit 25A absichert und dann sehe ich da an der Unterseite kein N-Leiter nur oben zwei 1,5 Quadrat Adern, irgend wie komisch.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D dos1973

          @rolfm
          Sorry, hab deine Frage total übersehen.

          Links oben die ersten 3

          Zum Sicherungskasten, das wurde alles so vom Bauträger eingebaut… habe den Sichtschutz Deckel heute das erste mal nach 17 Jahren aufgemacht

          Edit
          Was gäbe es denn nach VDE Norm zu bemängeln so auf den ersten Blick?

          RolfMR Offline
          RolfMR Offline
          RolfM
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @dos1973 und noch etwas was man nicht sehen kann, die dritte von drei Adern die die ersten drei Sicherungen versorgen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dos1973

            @emd

            Das war noch während des einbaus, die kabel haben wir dann noch „hübsch“ gemacht.

            Danke euch.

            Aber das evtl doch die Stromwandler vertauscht wurden?

            Ich glaube er hat unten von links nach rechts die Wandler A/B/C angeschlossen und dann LC/LB/LA.

            Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

            Danke euch für die Hile

            66er6 Offline
            66er6 Offline
            66er
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @dos1973 sagte in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

            Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

            Klares Ja !

            LG
            Stefan

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • 66er6 66er

              @dos1973 sagte in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

              Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

              Klares Ja !

              D Offline
              D Offline
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @66er

              Wir haben nochmals geprüft… ist alles richtig, aber mein Kasten ist miserabel aufgteilt. Auf phase C läuft 90% der Wohnung. Der Herd nutzt alle drei.

              Phase A kommt eigentlich nur wenn der Herd in Betrieb ist. Phase B nur ganz wenig, ausser eben wenn der Herd ein ist.

              2007 Neubau…
              Elektriker Epfehlung: lass alles wie es, läuft ja seit Jahren ohne Problem, oder alles im Kasten neu machen.

              Das gute daran, ich kann meiner Frau genau sagen an welchen Tagen Sie nicht gekocht hat - Phase A=0

              😂😂

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D dos1973

                @66er

                Wir haben nochmals geprüft… ist alles richtig, aber mein Kasten ist miserabel aufgteilt. Auf phase C läuft 90% der Wohnung. Der Herd nutzt alle drei.

                Phase A kommt eigentlich nur wenn der Herd in Betrieb ist. Phase B nur ganz wenig, ausser eben wenn der Herd ein ist.

                2007 Neubau…
                Elektriker Epfehlung: lass alles wie es, läuft ja seit Jahren ohne Problem, oder alles im Kasten neu machen.

                Das gute daran, ich kann meiner Frau genau sagen an welchen Tagen Sie nicht gekocht hat - Phase A=0

                😂😂

                H Offline
                H Offline
                hans_999
                Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                Wenn ich mir die Bilder so ansehe und mich meine Augen nicht ganz trügen, so ist die Wohnung einphasig angeschlossen. Die Leitungen davon gehen zweimal nach oben (bl, gr/ge) und einmal zum FI (br)
                Die drei Sensoren des Shelly liegen einmal um einen braunen Leiter(könnte dem Querschnitt nach die Zuleitung sein) sowie zwei weiße Kabel, die nicht von unten kommen.
                Damit misst wohl der eine Sensor den Gesamtverbrauch, die beiden anderen den Herdstrom.

                Darf ich vermuten, dass der Unterverteiler nicht in DE wohnt? Ich würde eher ein angrenzendes Nachbarland im Südosten vermuten. Dort sind solche einphasigen Anschlüsse noch heute sehr häufig zu sehen.
                Dann wäre auch der Hinweis auf die VDE hinfällig.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hans_999

                  Wenn ich mir die Bilder so ansehe und mich meine Augen nicht ganz trügen, so ist die Wohnung einphasig angeschlossen. Die Leitungen davon gehen zweimal nach oben (bl, gr/ge) und einmal zum FI (br)
                  Die drei Sensoren des Shelly liegen einmal um einen braunen Leiter(könnte dem Querschnitt nach die Zuleitung sein) sowie zwei weiße Kabel, die nicht von unten kommen.
                  Damit misst wohl der eine Sensor den Gesamtverbrauch, die beiden anderen den Herdstrom.

                  Darf ich vermuten, dass der Unterverteiler nicht in DE wohnt? Ich würde eher ein angrenzendes Nachbarland im Südosten vermuten. Dort sind solche einphasigen Anschlüsse noch heute sehr häufig zu sehen.
                  Dann wäre auch der Hinweis auf die VDE hinfällig.

                  D Offline
                  D Offline
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @hans_999

                  Nee, Hessen ;-)
                  Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.
                  Bis heute ist das nie aufgefallen.

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dos1973

                    @hans_999

                    Nee, Hessen ;-)
                    Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.
                    Bis heute ist das nie aufgefallen.

                    H Offline
                    H Offline
                    hans_999
                    Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @dos1973 said in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

                    Nee, Hessen
                    Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.

                    Natürlich geht einphasig nicht besonders viel. Die Sicherung sagt ja: max. 25A. Das sind max. 5,7 kw. Für eine ganze Wohnung nicht sehr viel.
                    Einmal den Herd anmachen, den Wasserkocher anwerfen und die WaMa beim Aufwärmen könnte schon zu viel sein.
                    Jegliche Großgeräte verbieten sich da sofort.

                    Aus Neugierde gefragt: Habt ihr einen Neubau gekauft oder eine renovierte Wohnung (oder gar Haus)?
                    Bei einem Neubau kann ich mir nicht vorstellen, dass das Stand derTechnik anno 2007 war.
                    Gibt es in der Wohnung noch andere Unterverteilung?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H hans_999

                      @dos1973 said in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

                      Nee, Hessen
                      Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.

                      Natürlich geht einphasig nicht besonders viel. Die Sicherung sagt ja: max. 25A. Das sind max. 5,7 kw. Für eine ganze Wohnung nicht sehr viel.
                      Einmal den Herd anmachen, den Wasserkocher anwerfen und die WaMa beim Aufwärmen könnte schon zu viel sein.
                      Jegliche Großgeräte verbieten sich da sofort.

                      Aus Neugierde gefragt: Habt ihr einen Neubau gekauft oder eine renovierte Wohnung (oder gar Haus)?
                      Bei einem Neubau kann ich mir nicht vorstellen, dass das Stand derTechnik anno 2007 war.
                      Gibt es in der Wohnung noch andere Unterverteilung?

                      D Offline
                      D Offline
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @hans_999

                      war Neubau 2007.
                      Aber Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum und seperat verstromt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      666

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.2k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe