Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase

    NEWS

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @dos1973 last edited by

      @dos1973
      An den anderen beiden Phasen hängt vermutlich nur ein Großverbraucher (Herd).

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        eMd last edited by

        Mach mal ein Bild vom Sicherungskasten offen wo man die klemmen sieht und auch die sicherungsautomaten mit dem 3em

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dos1973 @paul53 last edited by

          @paul53

          wenn ich den alle Herdplatten und den Backofen einschalte dann zeigen alle Phasen Werte an.

          Bildschirmfoto 2023-04-01 um 19.05.17.png

          aber sobald ich den Backofen/ Herd ausschalte bekomme ich folgende Meldung

          Bildschirmfoto 2023-04-01 um 19.08.07.png

          das geht nur weg, wenn der Backofen ein ist...

          @eMd

          ich habe leider nur die beiden Bilder während dem Einbau "geknipst"

          IMG_5151.png
          IMG_5152.png

          paul53 RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @dos1973 last edited by

            @dos1973 sagte: alle Herdplatten und den Backofen einschalte dann zeigen alle Phasen Werte an.

            Dann stimmt offenbar meine Vermutung.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • RolfM
              RolfM @dos1973 last edited by

              @dos1973 welches sind denn die Sicherungen für den Herd?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                eMd last edited by

                Ja das ist ein kleiner Sicherungskasten, kann ja sein das wirklich der Rest auf Phase 1 läuft und daher 2 und 3 nur beim Herd reagieren wie Paul schon meinte.

                Sieht ansonsten richtig installiert aus aber nicht hübsch 🙂

                MfG
                eMd

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dos1973 @eMd last edited by dos1973

                  @emd

                  Das war noch während des einbaus, die kabel haben wir dann noch „hübsch“ gemacht.

                  Danke euch.

                  Aber das evtl doch die Stromwandler vertauscht wurden?

                  Ich glaube er hat unten von links nach rechts die Wandler A/B/C angeschlossen und dann LC/LB/LA.

                  Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

                  Danke euch für die Hile

                  RolfM 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • RolfM
                    RolfM @dos1973 last edited by

                    @dos1973 Also ich kann an Hand der Bilder überhaupt nicht sagen außer dass der Verteilerkasten überhaupt nicht VDE konform ausschaut, kann daher zur Installation des EM keine Aussage machen zumal wenn ich keine Antwort auf meine Frage erhalte.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dos1973 @RolfM last edited by dos1973

                      @rolfm
                      Sorry, hab deine Frage total übersehen.

                      Links oben die ersten 3

                      Zum Sicherungskasten, das wurde alles so vom Bauträger eingebaut… habe den Sichtschutz Deckel heute das erste mal nach 17 Jahren aufgemacht

                      Edit
                      Was gäbe es denn nach VDE Norm zu bemängeln so auf den ersten Blick?

                      RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RolfM
                        RolfM @dos1973 last edited by

                        @dos1973 ich sagte an Hand der Bilder, da kann man so gut wie nichts sehen, da sehe ich zum Beispiel bei den ersten drei Sicherungen nur die Andern die zum EM gehen, leider die Herd-Anschlüsse nicht. Bei dem VDE konformen frage ich mich was der FI mit 25A absichert und dann sehe ich da an der Unterseite kein N-Leiter nur oben zwei 1,5 Quadrat Adern, irgend wie komisch.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RolfM
                          RolfM @dos1973 last edited by

                          @dos1973 und noch etwas was man nicht sehen kann, die dritte von drei Adern die die ersten drei Sicherungen versorgen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 66er
                            66er @dos1973 last edited by

                            @dos1973 sagte in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

                            Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?

                            Klares Ja !

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dos1973 @66er last edited by

                              @66er

                              Wir haben nochmals geprüft… ist alles richtig, aber mein Kasten ist miserabel aufgteilt. Auf phase C läuft 90% der Wohnung. Der Herd nutzt alle drei.

                              Phase A kommt eigentlich nur wenn der Herd in Betrieb ist. Phase B nur ganz wenig, ausser eben wenn der Herd ein ist.

                              2007 Neubau…
                              Elektriker Epfehlung: lass alles wie es, läuft ja seit Jahren ohne Problem, oder alles im Kasten neu machen.

                              Das gute daran, ich kann meiner Frau genau sagen an welchen Tagen Sie nicht gekocht hat - Phase A=0

                              😂😂

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hans_999 @dos1973 last edited by

                                Wenn ich mir die Bilder so ansehe und mich meine Augen nicht ganz trügen, so ist die Wohnung einphasig angeschlossen. Die Leitungen davon gehen zweimal nach oben (bl, gr/ge) und einmal zum FI (br)
                                Die drei Sensoren des Shelly liegen einmal um einen braunen Leiter(könnte dem Querschnitt nach die Zuleitung sein) sowie zwei weiße Kabel, die nicht von unten kommen.
                                Damit misst wohl der eine Sensor den Gesamtverbrauch, die beiden anderen den Herdstrom.

                                Darf ich vermuten, dass der Unterverteiler nicht in DE wohnt? Ich würde eher ein angrenzendes Nachbarland im Südosten vermuten. Dort sind solche einphasigen Anschlüsse noch heute sehr häufig zu sehen.
                                Dann wäre auch der Hinweis auf die VDE hinfällig.

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dos1973 @hans_999 last edited by

                                  @hans_999

                                  Nee, Hessen 😉
                                  Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.
                                  Bis heute ist das nie aufgefallen.

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hans_999 @dos1973 last edited by

                                    @dos1973 said in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:

                                    Nee, Hessen
                                    Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.

                                    Natürlich geht einphasig nicht besonders viel. Die Sicherung sagt ja: max. 25A. Das sind max. 5,7 kw. Für eine ganze Wohnung nicht sehr viel.
                                    Einmal den Herd anmachen, den Wasserkocher anwerfen und die WaMa beim Aufwärmen könnte schon zu viel sein.
                                    Jegliche Großgeräte verbieten sich da sofort.

                                    Aus Neugierde gefragt: Habt ihr einen Neubau gekauft oder eine renovierte Wohnung (oder gar Haus)?
                                    Bei einem Neubau kann ich mir nicht vorstellen, dass das Stand derTechnik anno 2007 war.
                                    Gibt es in der Wohnung noch andere Unterverteilung?

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dos1973 @hans_999 last edited by

                                      @hans_999

                                      war Neubau 2007.
                                      Aber Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum und seperat verstromt.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      496
                                      Online

                                      32.1k
                                      Users

                                      80.7k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      phasen shelly 3em
                                      6
                                      18
                                      6666
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo