NEWS
gelöst! ESPHome Einbindung Helligkeitssensor LM393
-
Hallo,
ich möchte gern einen LM393 Helligkeitssensor in ESP Home einbinden.
Ich habe allerdings meinerseits noch Verständnis fragen zum ADC Eingang des Wemos D1. Gemessen wird der Pegel von 0-3,2V. Der LM393 hat einen Arbeitsbereich von 2,8-3,2. Der unten aufgeführte Lambda Filter verrechnet den Wert und stellt in von 0-255 dar. Leider funktioniert das nicht. Ich kann den Arbeitsbereich auch nicht sauber auf den Spannungsbereich begrenzen, dann kommt leider nur murks raus. Ich habe ebenfalls versucht ihn als Photoresistor auszulesen. Hat auch keine plausiblen Werte gegeben.
- platform: adc
pin: A0
name: "LUX Sensor"
unit_of_measurement: lux
update_interval: 10s
filters:- lambda: |-
auto r = map((x * 3.3 / 10000.0) * 2000000.0, 0, 786, 255, 0);
if (r > 0) return r;
return 0;
- lambda: |-
Hat jemand eine Idee wie man sowas am besten ausliest?
Grüße
- platform: adc
-
hast du mal das probiert ? https://esphome.io/cookbook/temt6000.html
kommt von: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/130
-
@liv-in-sky Danke für den Hinweis. Das hatte ich bereits probiert. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe mich jetzt für BH1750 Sensoren entschieden. Diese funktionieren sehr gut. Nochmals Danke