Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    917

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.

    Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.

    Prinzip:

    Blockly_temp.JPG

    W Offline
    W Offline
    Würfel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @paul53
    Hi,
    Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.

    Die Messwerte sind zum Testen aktuell.

    Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.

      Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.

      Prinzip:

      Blockly_temp.JPG

      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @paul53

      Moin,
      Das war etwas viel zum abtippen …


      B0183C8B-BE3C-4F6D-9328-9FB1AC561863.jpeg

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Würfel

        @paul53

        Moin,
        Das war etwas viel zum abtippen …


        B0183C8B-BE3C-4F6D-9328-9FB1AC561863.jpeg

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @würfel
        Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @würfel
          Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?

          W Offline
          W Offline
          Würfel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @paul53
          Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….

          Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.

          Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.

          Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
          Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.


          9CC38C72-2445-4E3C-A452-9CA25956CDDA.jpeg

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Würfel

            @paul53
            Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….

            Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.

            Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.

            Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
            Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.


            9CC38C72-2445-4E3C-A452-9CA25956CDDA.jpeg

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.

            Objekt ID --> Wert

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.

              Objekt ID --> Wert

              W Offline
              W Offline
              Würfel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              @paul53
              Ohohoh :man-facepalming: :man-facepalming:

              Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann

              Vielen Dank 🤩

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Würfel

                @paul53
                Ohohoh :man-facepalming: :man-facepalming:

                Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann

                Vielen Dank 🤩

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #31

                @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert

                Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert

                  Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                  Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                  Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                  Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.

                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                  #32

                  @paul53

                  Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃

                  Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?


                  8E20C3C1-79FE-4CE2-AA07-6E4DC998C369.jpeg

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Würfel

                    @paul53

                    Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃

                    Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?


                    8E20C3C1-79FE-4CE2-AA07-6E4DC998C369.jpeg

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?

                    Was soll das Skript machen?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?

                      Was soll das Skript machen?

                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                      #34

                      @paul53

                      Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                      Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus

                      Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Würfel

                        @paul53

                        Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                        Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus

                        Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @würfel sagte: Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus

                        Es sind keinerlei Vergleiche enthalten.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @würfel sagte: Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus

                          Es sind keinerlei Vergleiche enthalten.

                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @paul53

                          Gibt es die Möglichkeit eine Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?

                          Gruß

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Würfel

                            @paul53

                            Gibt es die Möglichkeit eine Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?

                            Gruß

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #37

                            @würfel sagte: Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?

                            Wo?
                            So kann man unterschiedliche Verzögerungen für Ein- und Ausschalten realisieren:

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            541

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.2k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe