Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GarganoG Gargano

    @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.

    Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
    Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?

    Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.

    E Offline
    E Offline
    Elluminatus
    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
    #46

    @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias

    9d3fb3b4-4ea3-4187-bbfa-352e9a0670a4-image.png

    Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:

    const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
    
    
    
    
    
    

    und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen

    bfa21f59-168d-486b-b9bf-2e84552eb774-image.png

    alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL
    alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET

    Im vdmot sieht es dann so aus:

    01c7eefd-8b35-4016-95f8-146621c62d23-image.png

    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Elluminatus

      @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias

      9d3fb3b4-4ea3-4187-bbfa-352e9a0670a4-image.png

      Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:

      const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
      
      
      
      
      
      

      und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen

      bfa21f59-168d-486b-b9bf-2e84552eb774-image.png

      alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL
      alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET

      Im vdmot sieht es dann so aus:

      01c7eefd-8b35-4016-95f8-146621c62d23-image.png

      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #47

      @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
      Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :

      also anstatt

      const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
      const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
      const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
      const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
       
      

      dies

      const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
      const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
      const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
      const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
       
      

      Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
      Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.

      E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GarganoG Gargano

        @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
        Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :

        also anstatt

        const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
        const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
        const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
        const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
         
        

        dies

        const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
        const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
        const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
        const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
         
        

        Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
        Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.

        E Offline
        E Offline
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        #48

        @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!

        Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)

        WhatsApp Image 2023-02-19 at 17.22.58.jpeg

        und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Elluminatus

          @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!

          Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)

          WhatsApp Image 2023-02-19 at 17.22.58.jpeg

          und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
          Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
          Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.

          Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Gargano

            @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
            Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
            Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.

            Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.

            E Offline
            E Offline
            Elluminatus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?

            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Elluminatus

              @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?

              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #51

              @elluminatus In der Config :

              e7f03c3c-4c71-45c1-93a6-0c74e895c4a7-image.png

              wichtig ist dies:
              deac994b-9d05-412e-83c7-4761451c51d8-image.png

              Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
              Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
              Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.

              und unter Control :
              fe079f55-5511-4d53-9c21-409231bbdf71-image.png

              Für Control ist einiges unter

              Control
              beschrieben.

              Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
              Heizkreise linken

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Gargano

                @elluminatus In der Config :

                e7f03c3c-4c71-45c1-93a6-0c74e895c4a7-image.png

                wichtig ist dies:
                deac994b-9d05-412e-83c7-4761451c51d8-image.png

                Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.

                und unter Control :
                fe079f55-5511-4d53-9c21-409231bbdf71-image.png

                Für Control ist einiges unter

                Control
                beschrieben.

                Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                Heizkreise linken

                E Offline
                E Offline
                Elluminatus
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!

                Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?

                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Elluminatus

                  @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!

                  Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?

                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @elluminatus
                  Ti ist die Zeit für den Integrationsteil vom Pi-Regler.
                  Hier kannst Du 1800 eintragen
                  Ts ist die Sampling Time und ist das Zeitintervall nach dem ein neuer Stellwert berechnet wird.
                  Hier kannst Du 450 eintragen.
                  Xp erstmal auf 15 stellen.

                  Das sind erstmal die Ausgangswerte.

                  8ee75188-cbe3-480a-8713-37985e791614-image.png

                  Dann ist es ratsam Dir die Kurven von Soll. Ist und Stellwert in eine Datenbank aufzuzeichnen.
                  Danach kannst Du dann die Einstellungen verändern.
                  Ich habe z. B. im Wintergarten mit 16 m² zwei Heizkreise und da ist die Temperatur über den Sollwert ziemlich rausgeschossen.

                  94a2aaf3-0ea2-40d1-b6da-95251fbbfea3-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #54

                    @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                    steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

                    Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
                    Folgende Änderungen mußt Du machen :

                    Im NSPanelscript :

                    Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :

                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    
                     if (o.common.role == 'thermostat') {
                                        
                                        // add from gargano
                                        if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                            if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                                    statusStr = 'MANU';
                                            } else {
                                               statusStr = 'AUTO';
                                            }
                                        }
                                        // end add from gargano
                                        
                                        if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                    

                    Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :

                    let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                    {
                        'type': 'cardThermo',
                        'heading': 'Wohn Thermostat',
                        'useColor': true,
                        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                setThermoAlias: ['MODE1'],
                                icon: 'thermometer'
                                }]
                    };
                    
                    

                    Wichtig ist

                    setThermoAlias: ['MODE1'],
                    

                    Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :

                    86d939e2-3a33-499a-8413-3d9a1c775b64-image.png

                    Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
                    mit Type = number

                    Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.

                    Dann noch ein kleines Script :

                    const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
                    const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
                    
                    on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
                      let thisState =  1;
                      if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
                      setState(idUser_Wohn_State,thisState);
                    });
                    

                    Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.

                    Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
                    Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.

                    Falls Fragen hast, einfach Fragen...

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                      steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

                      Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
                      Folgende Änderungen mußt Du machen :

                      Im NSPanelscript :

                      Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :

                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                      
                       if (o.common.role == 'thermostat') {
                                          
                                          // add from gargano
                                          if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                              if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                                      statusStr = 'MANU';
                                              } else {
                                                 statusStr = 'AUTO';
                                              }
                                          }
                                          // end add from gargano
                                          
                                          if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                      

                      Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :

                      let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                      {
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Wohn Thermostat',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                  popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                  popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                  setThermoAlias: ['MODE1'],
                                  icon: 'thermometer'
                                  }]
                      };
                      
                      

                      Wichtig ist

                      setThermoAlias: ['MODE1'],
                      

                      Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :

                      86d939e2-3a33-499a-8413-3d9a1c775b64-image.png

                      Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
                      mit Type = number

                      Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.

                      Dann noch ein kleines Script :

                      const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
                      const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
                      
                      on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
                        let thisState =  1;
                        if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
                        setState(idUser_Wohn_State,thisState);
                      });
                      

                      Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.

                      Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
                      Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.

                      Falls Fragen hast, einfach Fragen...

                      E Offline
                      E Offline
                      Elluminatus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                      Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
                      die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.

                      Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?

                      1dc80f48-1f15-481c-8114-0d72cf6b63dc-image.png

                      Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen

                      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • E Elluminatus

                        @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                        Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
                        die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.

                        Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?

                        1dc80f48-1f15-481c-8114-0d72cf6b63dc-image.png

                        Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen

                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @elluminatus versuchs mal mit rot+
                        Ansonsten kann ich morgen nochmal schauen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Elluminatus

                          @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                          Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
                          die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.

                          Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?

                          1dc80f48-1f15-481c-8114-0d72cf6b63dc-image.png

                          Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @elluminatus welche Version hast Du beim Gerätemanager ?
                          Die 1.1.2 ist buggy. Geh mal zurück auf die 1.1.1

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @elluminatus welche Version hast Du beim Gerätemanager ?
                            Die 1.1.2 ist buggy. Geh mal zurück auf die 1.1.1

                            E Offline
                            E Offline
                            Elluminatus
                            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                            #58

                            @gargano Das hat schon mal geklappt mit dem alten Gerätemanager!

                            Jetzt bekomme ich im Javascript noch diese Fehlermeldung:

                            21:44:49.638 error javascript.0 (688) script.js.common.NSPanel.WT_KE_Werkstatt: TypeScript compilation failed: let Werkstatt_Themostat: PageThermo = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; useColor: true; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageThermo': subPage, parent

                            let Werkstatt_Themostat: PageThermo = 
                            {
                                "type": "cardThermo",
                                "heading": "Thermostat Werkstatt",
                                "useColor": true,
                                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt', minValue: 150, maxValue: 270,
                            
                                        popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                            
                                        popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                            
                                        setThermoAlias: ['MODE1'],
                            
                                        icon: 'thermometer'
                            
                                        }]
                            
                            };
                            
                            

                            Habe jetzt noch

                            "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                            

                            hinzugefügt?

                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Elluminatus

                              @gargano Das hat schon mal geklappt mit dem alten Gerätemanager!

                              Jetzt bekomme ich im Javascript noch diese Fehlermeldung:

                              21:44:49.638 error javascript.0 (688) script.js.common.NSPanel.WT_KE_Werkstatt: TypeScript compilation failed: let Werkstatt_Themostat: PageThermo = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; useColor: true; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageThermo': subPage, parent

                              let Werkstatt_Themostat: PageThermo = 
                              {
                                  "type": "cardThermo",
                                  "heading": "Thermostat Werkstatt",
                                  "useColor": true,
                                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt', minValue: 150, maxValue: 270,
                              
                                          popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                              
                                          popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                              
                                          setThermoAlias: ['MODE1'],
                              
                                          icon: 'thermometer'
                              
                                          }]
                              
                              };
                              
                              

                              Habe jetzt noch

                              "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                              

                              hinzugefügt?

                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @elluminatus hast Du das Thermostat in einer Subpage eingetragen ?
                              Ich habs direkt vor dem Service eingetragen

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarganoG Gargano

                                @elluminatus hast Du das Thermostat in einer Subpage eingetragen ?
                                Ich habs direkt vor dem Service eingetragen

                                E Offline
                                E Offline
                                Elluminatus
                                schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                #60

                                @gargano Nein habe ich nicht in eine Subpage eingetragen. Nach meinen Ergänzungen scheint es zu laufen.. ich teset morgen mal umfänglicher...

                                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Elluminatus

                                  @gargano Nein habe ich nicht in eine Subpage eingetragen. Nach meinen Ergänzungen scheint es zu laufen.. ich teset morgen mal umfänglicher...

                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @elluminatus ok

                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GarganoG Gargano

                                    @elluminatus ok

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Elluminatus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                    #62

                                    @gargano Noch ne kurze Anfängerfrage. Wenn ich mehrere Skripte später laufen habe, muss ich dann diese Bezeichnungen (Wohn) bspw.

                                    idWohn_HC_State
                                    

                                    dann auch jeweils mit einem universellen Namen versehen, oder können da später 10-15 Skripte parallel laufen?

                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Elluminatus

                                      @gargano Noch ne kurze Anfängerfrage. Wenn ich mehrere Skripte später laufen habe, muss ich dann diese Bezeichnungen (Wohn) bspw.

                                      idWohn_HC_State
                                      

                                      dann auch jeweils mit einem universellen Namen versehen, oder können da später 10-15 Skripte parallel laufen?

                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #63

                                      @elluminatus muss jeweils separat sein für jeden NSPanel
                                      Du kannst aber das in einem Script erledigen

                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GarganoG Gargano

                                        @elluminatus muss jeweils separat sein für jeden NSPanel
                                        Du kannst aber das in einem Script erledigen

                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #64

                                        @Elluminatus Du kannst aber die ganzen Routinen in einem Script erledigen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Offline
                                          E Offline
                                          Elluminatus
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @Gargano Ich habe inzwischen erfolgreich einen Raum mit NSPanel an dem Modul am laufen. Frage ist dieser Weg der derzeit aktuelle? Oder hat sich an den Einrichtungsmöglichkeiten bei der VDmot Platine oder der beim heatingcontrol Skript etwas geändert (im Bezug auf die unterstützung von motorgetriebenen Ventilen?)

                                          Beste Grüße
                                          Elluminatus

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          525

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe