Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Elluminatus

    @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:

    2b6d8100-7f68-4db6-99f4-549252637634-image.png

    Hier das Skript:

    const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
    
    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
    
    const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
    
    const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
    
     
    
    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
    
    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
    
    });
    
     
    
    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
    
    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
    
    });
    
     
    
    
    
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #35

    @elluminatus
    Sieht eigentlich ok aus.
    Was steht denn beim Objekt

    heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget
    

    Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?

    Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
    6ea37bf0-5963-44ec-a449-1ccb26bd2265-image.png

    und unter Heating Control dann dies eingetragen

    b8c8a617-0f01-4c85-b916-577bd33e68f2-image.png

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarganoG Gargano

      @elluminatus
      Sieht eigentlich ok aus.
      Was steht denn beim Objekt

      heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget
      

      Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?

      Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
      6ea37bf0-5963-44ec-a449-1ccb26bd2265-image.png

      und unter Heating Control dann dies eingetragen

      b8c8a617-0f01-4c85-b916-577bd33e68f2-image.png

      E Offline
      E Offline
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #36

      @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
      Ich ändere das mal...

      2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment

      d537cc77-7110-408f-b260-35581668fc50-image.png

      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Elluminatus

        @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
        Ich ändere das mal...

        2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment

        d537cc77-7110-408f-b260-35581668fc50-image.png

        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #37

        @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen

        c4e80dbb-fdbc-4c7c-8113-af50889c5f9b-image.png

        cd461144-71ca-488b-9e28-b02e01fa495b-image.png

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarganoG Gargano

          @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen

          c4e80dbb-fdbc-4c7c-8113-af50889c5f9b-image.png

          cd461144-71ca-488b-9e28-b02e01fa495b-image.png

          E Offline
          E Offline
          Elluminatus
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @elluminatus Such mal unter
            iobroker Heating Control Visualisierung

            Das ist eine VIS Vorlage im Github:
            iobroker heating control

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Offline
              E Offline
              Elluminatus
              schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
              #40

              @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

              Habe ja jetzt

              1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
              2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
              3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

              Es ist auch nboch rot:

              d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • E Elluminatus

                @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

                Habe ja jetzt

                1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                Es ist auch nboch rot:

                d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #41

                @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.

                Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :

                let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                {
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Wohn Thermostat',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                };

                Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GarganoG Gargano

                  @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                  Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.

                  Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :

                  let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                  {
                  'type': 'cardThermo',
                  'heading': 'Wohn Thermostat',
                  'useColor': true,
                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                  };

                  Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte

                  E Offline
                  E Offline
                  Elluminatus
                  schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                  #42

                  @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:

                  71fe50ba-e4e2-4fbb-804c-d260e21edc5f-image.png

                  Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Elluminatus

                    @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

                    Habe ja jetzt

                    1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                    2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                    3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                    Es ist auch nboch rot:

                    d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                    Habe ja jetzt

                    Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                    NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                    Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                    Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                      Habe ja jetzt

                      Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                      NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                      Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                      Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?

                      E Offline
                      E Offline
                      Elluminatus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #44

                      @gargano Nein in jedem Raum ein NSPanel und in jedem Raum einen separaten Temp Sensor.

                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Elluminatus

                        @gargano Nein in jedem Raum ein NSPanel und in jedem Raum einen separaten Temp Sensor.

                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.

                        Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
                        Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?

                        Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarganoG Gargano

                          @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.

                          Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
                          Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?

                          Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.

                          E Offline
                          E Offline
                          Elluminatus
                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                          #46

                          @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias

                          9d3fb3b4-4ea3-4187-bbfa-352e9a0670a4-image.png

                          Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:

                          const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen

                          bfa21f59-168d-486b-b9bf-2e84552eb774-image.png

                          alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL
                          alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET

                          Im vdmot sieht es dann so aus:

                          01c7eefd-8b35-4016-95f8-146621c62d23-image.png

                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Elluminatus

                            @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias

                            9d3fb3b4-4ea3-4187-bbfa-352e9a0670a4-image.png

                            Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:

                            const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                            und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen

                            bfa21f59-168d-486b-b9bf-2e84552eb774-image.png

                            alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL
                            alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET

                            Im vdmot sieht es dann so aus:

                            01c7eefd-8b35-4016-95f8-146621c62d23-image.png

                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #47

                            @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
                            Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :

                            also anstatt

                            const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                            const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                            const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                            const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                             
                            

                            dies

                            const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                            const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
                            const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                            const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                             
                            

                            Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
                            Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GarganoG Gargano

                              @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
                              Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :

                              also anstatt

                              const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                              const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                              const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                              const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                               
                              

                              dies

                              const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                              const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
                              const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                              const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                               
                              

                              Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
                              Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.

                              E Offline
                              E Offline
                              Elluminatus
                              schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                              #48

                              @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!

                              Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)

                              WhatsApp Image 2023-02-19 at 17.22.58.jpeg

                              und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Elluminatus

                                @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!

                                Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)

                                WhatsApp Image 2023-02-19 at 17.22.58.jpeg

                                und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #49

                                @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
                                Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
                                Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.

                                Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GarganoG Gargano

                                  @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
                                  Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
                                  Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.

                                  Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Elluminatus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #50

                                  @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?

                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Elluminatus

                                    @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?

                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #51

                                    @elluminatus In der Config :

                                    e7f03c3c-4c71-45c1-93a6-0c74e895c4a7-image.png

                                    wichtig ist dies:
                                    deac994b-9d05-412e-83c7-4761451c51d8-image.png

                                    Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                                    Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                                    Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.

                                    und unter Control :
                                    fe079f55-5511-4d53-9c21-409231bbdf71-image.png

                                    Für Control ist einiges unter

                                    Control
                                    beschrieben.

                                    Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                                    Heizkreise linken

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GarganoG Gargano

                                      @elluminatus In der Config :

                                      e7f03c3c-4c71-45c1-93a6-0c74e895c4a7-image.png

                                      wichtig ist dies:
                                      deac994b-9d05-412e-83c7-4761451c51d8-image.png

                                      Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                                      Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                                      Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.

                                      und unter Control :
                                      fe079f55-5511-4d53-9c21-409231bbdf71-image.png

                                      Für Control ist einiges unter

                                      Control
                                      beschrieben.

                                      Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                                      Heizkreise linken

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      Elluminatus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #52

                                      @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!

                                      Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?

                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Elluminatus

                                        @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!

                                        Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?

                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53

                                        @elluminatus
                                        Ti ist die Zeit für den Integrationsteil vom Pi-Regler.
                                        Hier kannst Du 1800 eintragen
                                        Ts ist die Sampling Time und ist das Zeitintervall nach dem ein neuer Stellwert berechnet wird.
                                        Hier kannst Du 450 eintragen.
                                        Xp erstmal auf 15 stellen.

                                        Das sind erstmal die Ausgangswerte.

                                        8ee75188-cbe3-480a-8713-37985e791614-image.png

                                        Dann ist es ratsam Dir die Kurven von Soll. Ist und Stellwert in eine Datenbank aufzuzeichnen.
                                        Danach kannst Du dann die Einstellungen verändern.
                                        Ich habe z. B. im Wintergarten mit 16 m² zwei Heizkreise und da ist die Temperatur über den Sollwert ziemlich rausgeschossen.

                                        94a2aaf3-0ea2-40d1-b6da-95251fbbfea3-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #54

                                          @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                                          steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt

                                          Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
                                          Folgende Änderungen mußt Du machen :

                                          Im NSPanelscript :

                                          Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :

                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                          
                                           if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                              
                                                              // add from gargano
                                                              if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                                  if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                                                          statusStr = 'MANU';
                                                                  } else {
                                                                     statusStr = 'AUTO';
                                                                  }
                                                              }
                                                              // end add from gargano
                                                              
                                                              if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                          

                                          Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :

                                          let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                          {
                                              'type': 'cardThermo',
                                              'heading': 'Wohn Thermostat',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                                      popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                                      popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                                      setThermoAlias: ['MODE1'],
                                                      icon: 'thermometer'
                                                      }]
                                          };
                                          
                                          

                                          Wichtig ist

                                          setThermoAlias: ['MODE1'],
                                          

                                          Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :

                                          86d939e2-3a33-499a-8413-3d9a1c775b64-image.png

                                          Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
                                          mit Type = number

                                          Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.

                                          Dann noch ein kleines Script :

                                          const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
                                          const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
                                          
                                          on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
                                            let thisState =  1;
                                            if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
                                            setState(idUser_Wohn_State,thisState);
                                          });
                                          

                                          Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.

                                          Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
                                          Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.

                                          Falls Fragen hast, einfach Fragen...

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          860

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe