Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    Elluminatus
    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
    #13

    Hi, ich interessiere mich für 3 Boards.

    Ich habe zwei Fragen:

    Ich nutze IObroker, da gibt es ja die Erweiterung die Heizungsaktoren steuern kann (Heatingcontrol). Dieses Erweiterung kann derzeit noch keine motorbetriebenen Ventile in der Art ansteuern, dass Sie die Ventilposition regeln kann, sondern nur wie bei den alten Ventilen Ein/Aus.

    Die Erweiterung brauch folgende Datenpunkte über MQTT

    • Isttemparatur (beziehe ich über ein Wandthermostat im jeweiligen Raum)

    • Ventil ein/aus - (Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage) kann ich die Ventile bei diesem Board per MQTT an und aus (true/false) schalten, also nicht die Ventilposition in % o.ä. regeln, sondern ganz simple an und aus schalten?

    • Kann ich die Solltemperatur per MQTT für jeden Raum bei diesem Board setzen?

    DIes alles kann ja der Falmot von Homematic eben nicht, auch wenn es simpel klingt…

    Und die andere Frage: Dein Board wird mit DC betrieben oder ist ein Netzteil bereits mit auf der Platine? Falls es DC benötigt, welche Dimensionierung sollte das Netzteil haben?

    Danke für die Hilfe

    Beste Grüße
    Elluminatus

    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Elluminatus

      Hi, ich interessiere mich für 3 Boards.

      Ich habe zwei Fragen:

      Ich nutze IObroker, da gibt es ja die Erweiterung die Heizungsaktoren steuern kann (Heatingcontrol). Dieses Erweiterung kann derzeit noch keine motorbetriebenen Ventile in der Art ansteuern, dass Sie die Ventilposition regeln kann, sondern nur wie bei den alten Ventilen Ein/Aus.

      Die Erweiterung brauch folgende Datenpunkte über MQTT

      • Isttemparatur (beziehe ich über ein Wandthermostat im jeweiligen Raum)

      • Ventil ein/aus - (Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage) kann ich die Ventile bei diesem Board per MQTT an und aus (true/false) schalten, also nicht die Ventilposition in % o.ä. regeln, sondern ganz simple an und aus schalten?

      • Kann ich die Solltemperatur per MQTT für jeden Raum bei diesem Board setzen?

      DIes alles kann ja der Falmot von Homematic eben nicht, auch wenn es simpel klingt…

      Und die andere Frage: Dein Board wird mit DC betrieben oder ist ein Netzteil bereits mit auf der Platine? Falls es DC benötigt, welche Dimensionierung sollte das Netzteil haben?

      Danke für die Hilfe

      Beste Grüße
      Elluminatus

      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @elluminatus Hi,
      erstmal Danke für das Interesse.
      Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Lenti84 und mir. Lenti84 hat die Hardware und die Software für den STM32 entwickelt, ich habe die Software für den WTH32 (ESP32) entwickelt.
      Ich benutze auch IOBroker und verwende den onboard PI Controller zum Steuern der Fussbodenheizung.
      Ich habe dazu die Homematic IP Wandthermostate verwendet ( da ich früher auch die Homematic Fussbodenaktoren verwendet habe, allerdings die Thermoelektrischen Antriebe) , beabsichtige aber in naher Zukunft die Sonoff NS Panel zu verwenden. Die Soll / Ist Temperatur beziehe ich aus den Homematic Sensoren.

      Zu Deinem Fragen :
      Ventil ein / aus geht nicht, nur 0..100% , das ist ja das Gute daran. ELV macht macht ja auch inzwischen die Motorenansteuerung.

      Bei Dir ist folgendes denkbar :

      • Isttemperatur aus dem Raumfühler.
      • Solltemperatur mittels Heatingcontrol
      • kleines Script, welches die Soll/ Ist Temperatur bei jeder Änderung an die VDMot mittels MQTT sendet.
      • Verwendung des des Onboard PI - Regler

      Beispiel von mir :

      Ist -Temperatur vom Homematic IP Sensor
      7d09c9fd-2999-4750-963c-d1c778b4f664-image.png
      Soll - Temperatur vom Homematic IP Sensor
      b2fdd6c5-2be0-492d-86eb-4d07f1c63b44-image.png

      Script :

      const idWohn_Temp="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
      const idWohn_SetPoint="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.SET_POINT_TEMPERATURE";
      const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
      const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";

      on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
      });

      on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
      });

      0a5e6f33-712f-41cc-a883-ceb68aaa715f-image.png

      Dadurch werden Soll / Ist Temperatur über MQTT dem VDMot übertragen. Der Pi Regler vom VDMot macht dann alles automatisch

      a831d6ab-537e-4ab6-a836-4223e5ce4ce7-image.png

      Eintellungen VDMot :

      Valves :

      04760d8a-991b-44b4-bf27-c44ceea2892b-image.png

      MQTT :

      1e204f46-74ea-481d-a989-40fde666911f-image.png

      PI-Control :

      49766c92-14da-44b0-b694-185e13662701-image.png

      Falls mehrere Heizungskreise in einem Raum existieren, kannst Du die Kanäle zusammenlegen (linken) . Bei mir ist es Essen / Küche /Wohn. Angesteuert mittels MQTT wird dann nur der Master Kanal ( Bei mir der Wohn Kanal) .
      Auf hydraulischen Abgleich der einzelnen zusammengefassten Kreise achten !
      Die Schwierigkeit ist nur die passenden Parameter für den PI Control rauszufinden.

      Netzteil ist nicht mit auf der Platine, Du benötigst ein externes Netzteil.
      Ich habe ein Hutscheinen Netzteil 12V / 2 A verwendet , betreibe aber auch noch ein Netzwerkswitch , Interface für Resol/SolarThermie und einen WebCtrl2 damit. Gemessen habe ich max. 250 mA vom VDMot, also sollte ein 12V / 1 A genügen für ein Board, oder ein 12V / 2A für Deine 3 Boards.

      Viele Grüße
      Werner

      E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GarganoG Gargano

        @elluminatus Hi,
        erstmal Danke für das Interesse.
        Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Lenti84 und mir. Lenti84 hat die Hardware und die Software für den STM32 entwickelt, ich habe die Software für den WTH32 (ESP32) entwickelt.
        Ich benutze auch IOBroker und verwende den onboard PI Controller zum Steuern der Fussbodenheizung.
        Ich habe dazu die Homematic IP Wandthermostate verwendet ( da ich früher auch die Homematic Fussbodenaktoren verwendet habe, allerdings die Thermoelektrischen Antriebe) , beabsichtige aber in naher Zukunft die Sonoff NS Panel zu verwenden. Die Soll / Ist Temperatur beziehe ich aus den Homematic Sensoren.

        Zu Deinem Fragen :
        Ventil ein / aus geht nicht, nur 0..100% , das ist ja das Gute daran. ELV macht macht ja auch inzwischen die Motorenansteuerung.

        Bei Dir ist folgendes denkbar :

        • Isttemperatur aus dem Raumfühler.
        • Solltemperatur mittels Heatingcontrol
        • kleines Script, welches die Soll/ Ist Temperatur bei jeder Änderung an die VDMot mittels MQTT sendet.
        • Verwendung des des Onboard PI - Regler

        Beispiel von mir :

        Ist -Temperatur vom Homematic IP Sensor
        7d09c9fd-2999-4750-963c-d1c778b4f664-image.png
        Soll - Temperatur vom Homematic IP Sensor
        b2fdd6c5-2be0-492d-86eb-4d07f1c63b44-image.png

        Script :

        const idWohn_Temp="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
        const idWohn_SetPoint="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.SET_POINT_TEMPERATURE";
        const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
        const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";

        on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
        setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
        });

        on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
        setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
        });

        0a5e6f33-712f-41cc-a883-ceb68aaa715f-image.png

        Dadurch werden Soll / Ist Temperatur über MQTT dem VDMot übertragen. Der Pi Regler vom VDMot macht dann alles automatisch

        a831d6ab-537e-4ab6-a836-4223e5ce4ce7-image.png

        Eintellungen VDMot :

        Valves :

        04760d8a-991b-44b4-bf27-c44ceea2892b-image.png

        MQTT :

        1e204f46-74ea-481d-a989-40fde666911f-image.png

        PI-Control :

        49766c92-14da-44b0-b694-185e13662701-image.png

        Falls mehrere Heizungskreise in einem Raum existieren, kannst Du die Kanäle zusammenlegen (linken) . Bei mir ist es Essen / Küche /Wohn. Angesteuert mittels MQTT wird dann nur der Master Kanal ( Bei mir der Wohn Kanal) .
        Auf hydraulischen Abgleich der einzelnen zusammengefassten Kreise achten !
        Die Schwierigkeit ist nur die passenden Parameter für den PI Control rauszufinden.

        Netzteil ist nicht mit auf der Platine, Du benötigst ein externes Netzteil.
        Ich habe ein Hutscheinen Netzteil 12V / 2 A verwendet , betreibe aber auch noch ein Netzwerkswitch , Interface für Resol/SolarThermie und einen WebCtrl2 damit. Gemessen habe ich max. 250 mA vom VDMot, also sollte ein 12V / 1 A genügen für ein Board, oder ein 12V / 2A für Deine 3 Boards.

        Viele Grüße
        Werner

        E Offline
        E Offline
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        #15

        @gargano Ja genau die NSPanel sind bei mir auch verbaut. Bei diesen stelle ich dann die Soll Temperatur ein. SDolltemp kommt also vom NSPanel. Ein separater BME280 gibt mir die Ist Temp in jedem Raum.

        Also Soll aus dem NSPanel
        Ist aus dem BME280

        Jetzt muss ich nur den Umweg gehen, solange die Heatingcontrol Erweiterung noch keine Motorventile kann, dass ich die Befehle aus der Heatingcontrol Erweiterung da einbaue, bis es dann irgendwann in diesem Jahr die Möglichkeit gibt Motorventile in Heatingcontrol zu betreiben.(Oder zweite Möglichkeit erstmal ganz auf Heatingcontrol zu verzichten und die interne PI Steuerung zu nutzen, bis Motorventile bei Heatingcontrol unterstützt werden, Heatingscontrol hat halt viele Steuermöglichkeiten)
        Was meinst Du?

        Danke für die ganze Hilfe!!

        Gruß Elluminatus

        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Elluminatus

          @gargano Ja genau die NSPanel sind bei mir auch verbaut. Bei diesen stelle ich dann die Soll Temperatur ein. SDolltemp kommt also vom NSPanel. Ein separater BME280 gibt mir die Ist Temp in jedem Raum.

          Also Soll aus dem NSPanel
          Ist aus dem BME280

          Jetzt muss ich nur den Umweg gehen, solange die Heatingcontrol Erweiterung noch keine Motorventile kann, dass ich die Befehle aus der Heatingcontrol Erweiterung da einbaue, bis es dann irgendwann in diesem Jahr die Möglichkeit gibt Motorventile in Heatingcontrol zu betreiben.(Oder zweite Möglichkeit erstmal ganz auf Heatingcontrol zu verzichten und die interne PI Steuerung zu nutzen, bis Motorventile bei Heatingcontrol unterstützt werden, Heatingscontrol hat halt viele Steuermöglichkeiten)
          Was meinst Du?

          Danke für die ganze Hilfe!!

          Gruß Elluminatus

          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @elluminatus
          Du nimmst auch Tasmota für die NSPanel ?
          Wie hast Du den BME280 angeschlossen ?
          Ich habe noch keine NSPanel, die habe ich direkt in China beim Hersteller bestellt, da nur der die neue Version hat, die in die 60mm Unterputzdosen passen. Versand war kostenlos, daher billiger als bei Ebay oder sonst wo.

          Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
          Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
          Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
          Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

          Gruß Werner

          E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Gargano

            @elluminatus
            Du nimmst auch Tasmota für die NSPanel ?
            Wie hast Du den BME280 angeschlossen ?
            Ich habe noch keine NSPanel, die habe ich direkt in China beim Hersteller bestellt, da nur der die neue Version hat, die in die 60mm Unterputzdosen passen. Versand war kostenlos, daher billiger als bei Ebay oder sonst wo.

            Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
            Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
            Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
            Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

            Gruß Werner

            E Offline
            E Offline
            Elluminatus
            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
            #17

            @gargano
            Den BME280 habe ich in einer separaten UP Dose zusammen mit einem Bewegungsmelder über einen ESP laufen. Einige Bilder vom Testaufbau habe ich hier:

            photo_5256212493771064233_y.jpg Keller.jpg

            Ja ich nehme auch Tasmota mit Lovelace. Dort gibt es unzählige Funktionen auf dem NSPanel u.a. auch zum steuern der Heizung.

            Wenn ich die VDmot Platinen habe (habt Ihr schon einen Liefertermin für Januar?) werde ich Deine Ausführungen mal nachvollziehen und es auch so mit NSPanel, VDmot PI Regler und Heatingscontrol umsetzen...

            Hier ein Link mit Beispielbildern:

            nspanel.png

            Und hier der Link zum NSPanel Thread hier im Forum mit einer wunderbaren Community

            und hier die Beschreibung der Thermostat Einstellungen und Möglichkeiten mit Lovelace

            191052850-06276337-1000-4eb6-b010-5f6d49fd0e24.png

            Gruß Elluminatus

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @elluminatus Du kannst Dich auf Tindi auf die Warteliste setzen lassen.

              Link Tindi

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Gargano

                @elluminatus
                Du nimmst auch Tasmota für die NSPanel ?
                Wie hast Du den BME280 angeschlossen ?
                Ich habe noch keine NSPanel, die habe ich direkt in China beim Hersteller bestellt, da nur der die neue Version hat, die in die 60mm Unterputzdosen passen. Versand war kostenlos, daher billiger als bei Ebay oder sonst wo.

                Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
                Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
                Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
                Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

                Gruß Werner

                E Offline
                E Offline
                Elluminatus
                schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                #19

                @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
                Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
                Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
                Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

                Hi Gargano,

                hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.

                Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
                84bd7c13-7ca9-4264-998a-18b9b1c76280-grafik.png
                Was trägst Du dort ein?

                Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.

                Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...

                Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?

                Gruß Elluminatus

                GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  Hi,

                  Was von Tindie muss man den Betsllen damit man es komplett hat?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Elluminatus

                    @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                    Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
                    Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
                    Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
                    Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

                    Hi Gargano,

                    hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.

                    Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
                    84bd7c13-7ca9-4264-998a-18b9b1c76280-grafik.png
                    Was trägst Du dort ein?

                    Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.

                    Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...

                    Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?

                    Gruß Elluminatus

                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #21

                    @elluminatus Hi,

                    der VDMot hat ja einen eigenen Control PI-Algorithmus und dem braucht man nur die Soll und Istwerte mitzuteilen.

                    1c519836-47b3-4af6-b2e0-4a79e195ed2a-image.png
                    Ich habe das über ein kleines JS-Script gelöst :

                    Soll wert ist : heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                    Mit dem NSPanel wird dies dann der Ist Wert : alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL
                    Falls Du einen anderen Temp Sensor verwendest dann den Wert von dem entsprechenden Sensor.
                    Die Id's müsstest Du dann entsprechend anpassen.

                    Script :

                    const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
                    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
                    const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
                    const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";

                    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                    });

                    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                    });

                    Also bei jeder Änderung von SetPoint oder Temp werden die Daten über MQTT dem FBMot mitgeteilt.
                    Heatingcontrol hat damit nichts zu tun, außer die Sollwerte (Setpoints) zu verwalten.
                    Also keinen Aktor eintragen.

                    Anstatt direkt auf die Objekte zuzugreifen kannst Du das auch mit Alias lösen.
                    Dazu ein Greät erstellen :

                    d97353c8-67a3-44a7-93e5-fa7d2e2477c8-image.png
                    Aktuelle Temp dann Deine Objekt-ID.

                    Im Heating Conrtrol dann dies einstellen :
                    26e28f80-05b7-4098-b2a8-826c4135ff18-image.png

                    und die IDs so anpassen
                    const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.Wohn.ACTUAL";
                    const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.Wohn.SET";

                    Der Vorschlag von Andreas funktoniert nicht, da es dann ein 2-Punkt Regelung wäre und keine PI.

                    NSPanel habe ich inzwischen, bin aber mit der Temperaturmessung nicht zufrieden.
                    Ich werde wohl ein DS18B20 anschließen.

                    VG Werner

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      Hi,

                      Was von Tindie muss man den Betsllen damit man es komplett hat?

                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #22

                      @wendy2702

                      Was von Tindie muss man den Bestellen damit man es komplett hat?

                      Alles.

                      18666676-6ef8-4fc2-b429-89bd3bd2c2bf-image.png

                      Dazu noch ein Hutschienen-Gehäuse bestellen. (gibts nicht auf Tindie)
                      12V Netzteil.

                      Gruß

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • L Offline
                        L Offline
                        Lenti84
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        Hallo zusammen,
                        ich klinke mich mal am Rande mit ein.

                        Mein Vorschlag zur HeatingControl App war, dass im VdMot ein extra (subscription, nicht publish) Topic erstellt werden könnte, damit dieser direkt auf an/aus Befehle reagiert, falls die App nur diese Art von Befehlen absetzen kann. Dieses Topic würde dann parallel zum Target Wert (0...100%) laufen und die beiden Zustände 0% bzw. 100% abbilden.
                        Der VdMot Controller ist dann natürlich nichts weiter als ein aufwendiger 0/1 Ventilsteller...

                        Scheinbar braucht die HeatingControl App aber noch weitere Outputs vom VdMot, damit sie diesen erkennen und in iobroker zuordnen kann. Da ich kein iobroker nutze, kann ich das nur erschwert nachprüfen.

                        VG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Elluminatus

                          @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                          Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
                          Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
                          Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
                          Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

                          Hi Gargano,

                          hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.

                          Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
                          84bd7c13-7ca9-4264-998a-18b9b1c76280-grafik.png
                          Was trägst Du dort ein?

                          Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.

                          Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...

                          Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?

                          Gruß Elluminatus

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #24

                          @elluminatus
                          Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?

                          const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
                          const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
                          const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
                          const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
                          
                          on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                          setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                          });
                          
                          on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                          setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                          });
                          
                          

                          Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...

                          VG

                          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @elluminatus
                            Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?

                            const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
                            const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
                            const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
                            const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
                            
                            on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                            setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                            });
                            
                            on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                            setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                            });
                            
                            

                            Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...

                            VG

                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                            E Offline
                            E Offline
                            Elluminatus
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.

                            Beste Grüße
                            Elluminatus

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Elluminatus

                              @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.

                              Beste Grüße
                              Elluminatus

                              E Offline
                              E Offline
                              Elluminatus
                              schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                              #26

                              So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:

                              photo_5440779625165866073_y.jpg
                              photo_5440779625165866110_y.jpg
                              photo_5440779625165866225_y.jpg

                              Anbindung an MQTT klappt auch.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @elluminatus
                                Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
                                Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
                                VdMot 1.0.8 Beta
                                Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.

                                Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
                                Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
                                Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.

                                20230219_084525[1].jpg

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GarganoG Gargano

                                  @elluminatus
                                  Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
                                  Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
                                  VdMot 1.0.8 Beta
                                  Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.

                                  Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
                                  Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
                                  Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.

                                  20230219_084525[1].jpg

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Elluminatus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                  #28

                                  @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?

                                  Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                                  für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                                  Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                                  Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:

                                  "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "

                                  Beste Grüße
                                  Elluminatus

                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Elluminatus

                                    @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?

                                    Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                                    für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                                    Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                                    Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:

                                    "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "

                                    Beste Grüße
                                    Elluminatus

                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:

                                    {
                                    "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
                                    "common": {
                                    "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "number"
                                    },

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GarganoG Gargano

                                      @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:

                                      {
                                      "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
                                      "common": {
                                      "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt server variable",
                                      "type": "number"
                                      },

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      Elluminatus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                      #30

                                      @gargano Danke sehr, mache ich.

                                      Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?

                                      Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                                      für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                                      Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                                      So also der number Fehler ist weg.

                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Elluminatus

                                        @gargano Danke sehr, mache ich.

                                        Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?

                                        Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                                        für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                                        Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                                        So also der number Fehler ist weg.

                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #31

                                        @elluminatus
                                        Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.

                                        Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                                        und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..

                                        sollte dann so auschauen :

                                        073423c9-c026-4873-8573-e9845aef7169-image.png

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GarganoG Gargano

                                          @elluminatus
                                          Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.

                                          Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                                          und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..

                                          sollte dann so auschauen :

                                          073423c9-c026-4873-8573-e9845aef7169-image.png

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Elluminatus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                          #32

                                          @gargano Okay versuche ich.

                                          c682d6bc-13a9-4264-a225-f9bfeb2a5682-image.png

                                          162fc7b5-febf-40eb-b246-9dfb2a22edf7-image.png

                                          Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?

                                          Habe noch eine Sache gesehen:

                                          e79c7fed-d426-4c55-bf06-af7435f795d7-image.png

                                          Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?

                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe