Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    418

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    349

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    957

Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
47 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

    was bewirkt ein CHANNEL im Unterschied zum DP?

    der Channel ist die übergeordnete Struktur!
    dann hast du doch die falschen Objektdaten gepostet?

    H Offline
    H Offline
    heli-wolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @homoran
    das ist der Inhalt von "0"

    {
      "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.0",
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:0"
      },
      "native": {
        "TYPE": "MAINTENANCE",
        "SUBTYPE": "",
        "ADDRESS": "001518A9A59DBF:0",
        "RF_ADDRESS": 0,
        "CHILDREN": [],
        "PARENT": "001518A9A59DBF",
        "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
        "INDEX": 0,
        "AES_ACTIVE": 1,
        "PARAMSETS": [
          "MASTER",
          "VALUES",
          "SERVICE"
        ],
        "FIRMWARE": "",
        "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
        "UPDATABLE": true,
        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
        "VERSION": 1,
        "FLAGS": 1,
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "",
        "DIRECTION": 0,
        "GROUP": "",
        "TEAM": "",
        "TEAM_TAG": "",
        "TEAM_CHANNELS": [],
        "INTERFACE": "",
        "ROAMING": 0,
        "RX_MODE": 0
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1670333538742,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Inhalt von "1":

    {
      "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.1",
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:1"
      },
      "native": {
        "TYPE": "ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER",
        "SUBTYPE": "",
        "ADDRESS": "001518A9A59DBF:1",
        "RF_ADDRESS": 0,
        "CHILDREN": [],
        "PARENT": "001518A9A59DBF",
        "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
        "INDEX": 1,
        "AES_ACTIVE": 1,
        "PARAMSETS": [
          "MASTER",
          "VALUES",
          "SERVICE"
        ],
        "FIRMWARE": "",
        "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
        "UPDATABLE": true,
        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
        "VERSION": 1,
        "FLAGS": 1,
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "",
        "DIRECTION": 0,
        "GROUP": "",
        "TEAM": "",
        "TEAM_TAG": "",
        "TEAM_CHANNELS": [],
        "INTERFACE": "",
        "ROAMING": 0,
        "RX_MODE": 0
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1670333539564,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Inhalt von "6" - für die Lichtsteuerung:

    {
      "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6",
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6"
      },
      "native": {
        "TYPE": "DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER",
        "SUBTYPE": "",
        "ADDRESS": "001518A9A59DBF:6",
        "RF_ADDRESS": 0,
        "CHILDREN": [],
        "PARENT": "001518A9A59DBF",
        "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
        "INDEX": 6,
        "AES_ACTIVE": 1,
        "PARAMSETS": [
          "MASTER",
          "VALUES",
          "LINK",
          "SERVICE"
        ],
        "FIRMWARE": "",
        "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
        "UPDATABLE": true,
        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
        "VERSION": 1,
        "FLAGS": 1,
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH LEVEL",
        "DIRECTION": 2,
        "GROUP": "",
        "TEAM": "",
        "TEAM_TAG": "",
        "TEAM_CHANNELS": [],
        "INTERFACE": "",
        "ROAMING": 0,
        "RX_MODE": 0
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1670333542999,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H heli-wolf

      @homoran
      das ist der Inhalt von "0"

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.0",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:0"
        },
        "native": {
          "TYPE": "MAINTENANCE",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:0",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 0,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333538742,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Inhalt von "1":

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.1",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:1"
        },
        "native": {
          "TYPE": "ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:1",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 1,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333539564,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Inhalt von "6" - für die Lichtsteuerung:

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6"
        },
        "native": {
          "TYPE": "DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:6",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 6,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "LINK",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH LEVEL",
          "DIRECTION": 2,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333542999,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      
      H Offline
      H Offline
      heli-wolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @heli-wolf
      und das ist unter Device:

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF",
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF",
          "icon": "/icons/186_hmip-mp3p_thumb.png"
        },
        "native": {
          "TYPE": "HmIP-MP3P",
          "SUBTYPE": "MP3P",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF",
          "RF_ADDRESS": 7137078,
          "CHILDREN": [
            "001518A9A59DBF:0",
            "001518A9A59DBF:1",
            "001518A9A59DBF:2",
            "001518A9A59DBF:3",
            "001518A9A59DBF:4",
            "001518A9A59DBF:5",
            "001518A9A59DBF:6",
            "001518A9A59DBF:7",
            "001518A9A59DBF:8",
            "001518A9A59DBF:9"
          ],
          "PARENT": "",
          "PARENT_TYPE": "",
          "INDEX": 0,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "1.0.26",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.0.26",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 3
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670178467503,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H heli-wolf

        @heli-wolf
        und das ist unter Device:

        {
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF",
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF",
            "icon": "/icons/186_hmip-mp3p_thumb.png"
          },
          "native": {
            "TYPE": "HmIP-MP3P",
            "SUBTYPE": "MP3P",
            "ADDRESS": "001518A9A59DBF",
            "RF_ADDRESS": 7137078,
            "CHILDREN": [
              "001518A9A59DBF:0",
              "001518A9A59DBF:1",
              "001518A9A59DBF:2",
              "001518A9A59DBF:3",
              "001518A9A59DBF:4",
              "001518A9A59DBF:5",
              "001518A9A59DBF:6",
              "001518A9A59DBF:7",
              "001518A9A59DBF:8",
              "001518A9A59DBF:9"
            ],
            "PARENT": "",
            "PARENT_TYPE": "",
            "INDEX": 0,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "SERVICE"
            ],
            "FIRMWARE": "1.0.26",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.0.26",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "",
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 3
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670178467503,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        H Offline
        H Offline
        heli-wolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @heli-wolf

        Ich glaube jetzt habe ich verstanden was gemeint war.
        Das Problem war beim Channel 2 unter PROCESS.
        Das sind jetzt die Objektdaten von Process

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS",
            "role": "",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 1,
            "states": {
              "0": "STABLE",
              "1": "NOT_STABLE"
            }
          },
          "native": {
            "MIN": "STABLE",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "NOT_STABLE",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "PROCESS",
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "STABLE",
            "VALUE_LIST": [
              "STABLE",
              "NOT_STABLE"
            ]
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670333540410,
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H heli-wolf

          @heli-wolf

          Ich glaube jetzt habe ich verstanden was gemeint war.
          Das Problem war beim Channel 2 unter PROCESS.
          Das sind jetzt die Objektdaten von Process

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS",
              "role": "",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 1,
              "states": {
                "0": "STABLE",
                "1": "NOT_STABLE"
              }
            },
            "native": {
              "MIN": "STABLE",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "NOT_STABLE",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PROCESS",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "STABLE",
              "VALUE_LIST": [
                "STABLE",
                "NOT_STABLE"
              ]
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1670333540410,
            "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

          jetzt

          ja! 👍

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
            jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
            Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
              jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
              Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.

              H Offline
              H Offline
              heli-wolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @homoran

              hm-rpc.5
              	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
              hm-rpc.5
              	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
              javascript.0
              	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
              hm-rpc.5
              	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
              hm-rpc.5
              	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
              javascript.0
              	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
              javascript.0
              	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
              hm-rpc.3
              	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
              
              HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • H heli-wolf

                @homoran

                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
                hm-rpc.3
                	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @heli-wolf und jetzt bitte mal die javascript Ansicht des Blocklys

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H heli-wolf

                  @homoran

                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
                  hm-rpc.3
                  	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
                  
                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                  deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                    deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                    H Offline
                    H Offline
                    heli-wolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @homoran

                    var timeout;
                    
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function Funkgong_Waschmaschine() {
                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                      setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
                    }
                    
                    
                    on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      await Funkgong_Waschmaschine();
                      timeout = setTimeout(async function () {
                        await Funkgong_Waschmaschine();
                      }, 10000);
                    });
                    
                    
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H heli-wolf

                      @homoran

                      var timeout;
                      
                      // Beschreibe diese Funktion …
                      async function Funkgong_Waschmaschine() {
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                        setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
                      }
                      
                      
                      on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        await Funkgong_Waschmaschine();
                        timeout = setTimeout(async function () {
                          await Funkgong_Waschmaschine();
                        }, 10000);
                      });
                      
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);

                      auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);

                        auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen

                        H Offline
                        H Offline
                        heli-wolf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @homoran
                        wo kann ich das in der CCU sehen?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H heli-wolf

                          @homoran
                          wo kann ich das in der CCU sehen?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.

                          was ist mit

                          @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                          @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                          deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.

                            was ist mit

                            @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                            @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                            deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                            H Offline
                            H Offline
                            heli-wolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @homoran
                            das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H heli-wolf

                              @homoran
                              das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                              das Blockly Skript deaktivieren und neu starten -

                              nein!
                              den Block deaktivieren

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                                das Blockly Skript deaktivieren und neu starten -

                                nein!
                                den Block deaktivieren

                                H Offline
                                H Offline
                                heli-wolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @homoran

                                Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H heli-wolf

                                  @homoran

                                  Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    heli-wolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @homoran

                                    Das war das Problem, ich habe den Process DP entfernt und jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.

                                    Vielen Dank - das war für euch eine schwere Geburt - vielen Dank !!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @heli-wolf Laut Überschrift hast du einen HMIP Funkgong wiederspricht aber der Bezeichnung HM-OU-CFM-TW danach hast du einen Homematic Funkgong keinen HMIP!

                                      Classic Homematic
                                      Homematic IP MP3 Kombisignalgeber

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      558

                                      Online

                                      32.8k

                                      Benutzer

                                      82.8k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe