ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    418

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    349

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    957

Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
47 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H heli-wolf

    @homoran

    ich habe genau die drei Bereiche im Skript angesprochen die bei der Direktauswahl sich geändert haben.

    async function Funkgong_Waschmaschine() {
      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
      setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
      setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
    }
    

    was bewirkt ein CHANNEL im Unterschied zum DP?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

    was bewirkt ein CHANNEL im Unterschied zum DP?

    der Channel ist die übergeordnete Struktur!
    dann hast du doch die falschen Objektdaten gepostet?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

      was bewirkt ein CHANNEL im Unterschied zum DP?

      der Channel ist die übergeordnete Struktur!
      dann hast du doch die falschen Objektdaten gepostet?

      H Offline
      H Offline
      heli-wolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @homoran
      das ist der Inhalt von "0"

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.0",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:0"
        },
        "native": {
          "TYPE": "MAINTENANCE",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:0",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 0,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333538742,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Inhalt von "1":

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.1",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:1"
        },
        "native": {
          "TYPE": "ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:1",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 1,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333539564,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Inhalt von "6" - für die Lichtsteuerung:

      {
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6"
        },
        "native": {
          "TYPE": "DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER",
          "SUBTYPE": "",
          "ADDRESS": "001518A9A59DBF:6",
          "RF_ADDRESS": 0,
          "CHILDREN": [],
          "PARENT": "001518A9A59DBF",
          "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
          "INDEX": 6,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES",
            "LINK",
            "SERVICE"
          ],
          "FIRMWARE": "",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
          "UPDATABLE": true,
          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
          "VERSION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH LEVEL",
          "DIRECTION": 2,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "TEAM_CHANNELS": [],
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333542999,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H heli-wolf

        @homoran
        das ist der Inhalt von "0"

        {
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.0",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:0"
          },
          "native": {
            "TYPE": "MAINTENANCE",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "001518A9A59DBF:0",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "PARENT": "001518A9A59DBF",
            "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
            "INDEX": 0,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "SERVICE"
            ],
            "FIRMWARE": "",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "",
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670333538742,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Inhalt von "1":

        {
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.1",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:1"
          },
          "native": {
            "TYPE": "ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "001518A9A59DBF:1",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "PARENT": "001518A9A59DBF",
            "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
            "INDEX": 1,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "SERVICE"
            ],
            "FIRMWARE": "",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "",
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670333539564,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Inhalt von "6" - für die Lichtsteuerung:

        {
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6"
          },
          "native": {
            "TYPE": "DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "001518A9A59DBF:6",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "PARENT": "001518A9A59DBF",
            "PARENT_TYPE": "HmIP-MP3P",
            "INDEX": 6,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "LINK",
              "SERVICE"
            ],
            "FIRMWARE": "",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH LEVEL",
            "DIRECTION": 2,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670333542999,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        H Offline
        H Offline
        heli-wolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @heli-wolf
        und das ist unter Device:

        {
          "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF",
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF",
            "icon": "/icons/186_hmip-mp3p_thumb.png"
          },
          "native": {
            "TYPE": "HmIP-MP3P",
            "SUBTYPE": "MP3P",
            "ADDRESS": "001518A9A59DBF",
            "RF_ADDRESS": 7137078,
            "CHILDREN": [
              "001518A9A59DBF:0",
              "001518A9A59DBF:1",
              "001518A9A59DBF:2",
              "001518A9A59DBF:3",
              "001518A9A59DBF:4",
              "001518A9A59DBF:5",
              "001518A9A59DBF:6",
              "001518A9A59DBF:7",
              "001518A9A59DBF:8",
              "001518A9A59DBF:9"
            ],
            "PARENT": "",
            "PARENT_TYPE": "",
            "INDEX": 0,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "SERVICE"
            ],
            "FIRMWARE": "1.0.26",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.0.26",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "",
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 3
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670178467503,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H heli-wolf

          @heli-wolf
          und das ist unter Device:

          {
            "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF",
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF",
              "icon": "/icons/186_hmip-mp3p_thumb.png"
            },
            "native": {
              "TYPE": "HmIP-MP3P",
              "SUBTYPE": "MP3P",
              "ADDRESS": "001518A9A59DBF",
              "RF_ADDRESS": 7137078,
              "CHILDREN": [
                "001518A9A59DBF:0",
                "001518A9A59DBF:1",
                "001518A9A59DBF:2",
                "001518A9A59DBF:3",
                "001518A9A59DBF:4",
                "001518A9A59DBF:5",
                "001518A9A59DBF:6",
                "001518A9A59DBF:7",
                "001518A9A59DBF:8",
                "001518A9A59DBF:9"
              ],
              "PARENT": "",
              "PARENT_TYPE": "",
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "SERVICE"
              ],
              "FIRMWARE": "1.0.26",
              "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.0.26",
              "UPDATABLE": true,
              "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
              "LINK_TARGET_ROLES": "",
              "DIRECTION": 0,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "TEAM_CHANNELS": [],
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 3
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1670178467503,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          H Offline
          H Offline
          heli-wolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @heli-wolf

          Ich glaube jetzt habe ich verstanden was gemeint war.
          Das Problem war beim Channel 2 unter PROCESS.
          Das sind jetzt die Objektdaten von Process

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS",
              "role": "",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 1,
              "states": {
                "0": "STABLE",
                "1": "NOT_STABLE"
              }
            },
            "native": {
              "MIN": "STABLE",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "NOT_STABLE",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PROCESS",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "STABLE",
              "VALUE_LIST": [
                "STABLE",
                "NOT_STABLE"
              ]
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1670333540410,
            "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H heli-wolf

            @heli-wolf

            Ich glaube jetzt habe ich verstanden was gemeint war.
            Das Problem war beim Channel 2 unter PROCESS.
            Das sind jetzt die Objektdaten von Process

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS",
                "role": "",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 1,
                "states": {
                  "0": "STABLE",
                  "1": "NOT_STABLE"
                }
              },
              "native": {
                "MIN": "STABLE",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "NOT_STABLE",
                "FLAGS": 1,
                "ID": "PROCESS",
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "STABLE",
                "VALUE_LIST": [
                  "STABLE",
                  "NOT_STABLE"
                ]
              },
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1670333540410,
              "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

            jetzt

            ja! 👍

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
              jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
              Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
                jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
                Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.

                H Offline
                H Offline
                heli-wolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @homoran

                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.5
                	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
                hm-rpc.3
                	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
                
                HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • H heli-wolf

                  @homoran

                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.5
                  	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
                  hm-rpc.3
                  	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
                  
                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @heli-wolf und jetzt bitte mal die javascript Ansicht des Blocklys

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H heli-wolf

                    @homoran

                    hm-rpc.5
                    	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                    hm-rpc.5
                    	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                    javascript.0
                    	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                    hm-rpc.5
                    	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                    hm-rpc.5
                    	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
                    javascript.0
                    	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
                    javascript.0
                    	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
                    hm-rpc.3
                    	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                    deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                      deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                      H Offline
                      H Offline
                      heli-wolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @homoran

                      var timeout;
                      
                      // Beschreibe diese Funktion …
                      async function Funkgong_Waschmaschine() {
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                        setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
                      }
                      
                      
                      on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        await Funkgong_Waschmaschine();
                        timeout = setTimeout(async function () {
                          await Funkgong_Waschmaschine();
                        }, 10000);
                      });
                      
                      
                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H heli-wolf

                        @homoran

                        var timeout;
                        
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function Funkgong_Waschmaschine() {
                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                          setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
                        }
                        
                        
                        on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          await Funkgong_Waschmaschine();
                          timeout = setTimeout(async function () {
                            await Funkgong_Waschmaschine();
                          }, 10000);
                        });
                        
                        
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                        setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);

                        auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                          setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);

                          auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen

                          H Offline
                          H Offline
                          heli-wolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @homoran
                          wo kann ich das in der CCU sehen?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H heli-wolf

                            @homoran
                            wo kann ich das in der CCU sehen?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.

                            was ist mit

                            @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                            @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                            deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.

                              was ist mit

                              @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                              @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                              deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.

                              H Offline
                              H Offline
                              heli-wolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @homoran
                              das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H heli-wolf

                                @homoran
                                das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                                das Blockly Skript deaktivieren und neu starten -

                                nein!
                                den Block deaktivieren

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:

                                  das Blockly Skript deaktivieren und neu starten -

                                  nein!
                                  den Block deaktivieren

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  heli-wolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @homoran

                                  Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H heli-wolf

                                    @homoran

                                    Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      heli-wolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @homoran

                                      Das war das Problem, ich habe den Process DP entfernt und jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.

                                      Vielen Dank - das war für euch eine schwere Geburt - vielen Dank !!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @heli-wolf Laut Überschrift hast du einen HMIP Funkgong wiederspricht aber der Bezeichnung HM-OU-CFM-TW danach hast du einen Homematic Funkgong keinen HMIP!

                                        Classic Homematic
                                        Homematic IP MP3 Kombisignalgeber

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0

                                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                        Registrieren Anmelden
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        578

                                        Online

                                        32.8k

                                        Benutzer

                                        82.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe