      Hallo freunde, Ich nutze den iO Broker mit eine Wago 750-880 SPS.

      Nachdem ich endlich ein toggle gefunden habe zum ansteuern meiner Bausteine innerhalb der SPS hat sich wieder ein problem ergeben. Wie Krieg ich auf den HQ-Widgets Bool Butto ein Feedback drauf das er mir auch anzeigt ob das Licht an ist? Die Variable in der SPS ist erstellt und sendet auch. Sprich ich drücke auf den "Analogen" lichtschalter im haus, die SPS schaltet ein und auch in der VIS ist die Lampe ein. Geht da was? Wenn ja wie? und ja es musst vorerst dieser knopf sein da meine SPS ja nur mit Taster-eingängen arbeitet

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @DerLangeHarzer last edited by

        @derlangeharzer sagte: Geht da was? Wenn ja wie? und ja es musst vorerst dieser knopf sein da meine SPS ja nur mit Taster-eingängen arbeitet

        Ja, führe beide Datenpunkte in einem Alias zusammen.

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DerLangeHarzer @paul53 last edited by

          @paul53 wo füge ich die Zeilen ein? Bin da wircklich neu drin

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @DerLangeHarzer last edited by paul53

            @derlangeharzer sagte: wo füge ich die Zeilen ein?

            Erstelle einen Datenpunkt für die Lampe unter "alias.0". Dort gibt es dann den Tab "Alias", in dem man es eintragen kann.

            Alias_Status_Taster.JPG

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DerLangeHarzer @paul53 last edited by

              @paul53 bin ich blind oder woher hast du diese option? Ich such mich wahnsinnig und finde die einstellmöglichkeit nicht!

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @DerLangeHarzer last edited by paul53

                @derlangeharzer sagte: woher hast du diese option?

                Nach Erstellen des Datenpunktes im Tab Objekte unter "alias.0" auf den Bleistift (Objekt bearbeiten) rechts klicken. Dann erscheint das Bild mit den 3 Tabs "COMMON", "OBJEKTDATEN" und "ALIAS".

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DerLangeHarzer last edited by

                  @paul53
                  Hab das mal so eingestellt. aber irgendwie hat das dennoch nicht hin. Meine SPS sendet den ausgang aber ich kann den irgendwie nicht verarbeiten/darstellen

                  variablen.JPG

                  readwrite.JPG

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @DerLangeHarzer last edited by paul53

                    @derlangeharzer
                    Die richtigen Datenpunkte für Status und Taster sind zugewiesen?
                    Ändere die Rolle in "switch", denn aus Sicht einer Visualisierung ist es ein Schalter.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DerLangeHarzer @paul53 last edited by

                      @paul53 kann es sein das es an der konvertierung liegt?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @DerLangeHarzer last edited by paul53

                        @derlangeharzer sagte: kann es sein das es an der konvertierung liegt?

                        Ist der "coils"-Datenpunkt ein Taster oder ein Schalter? Beim Schalter darf natürlich nicht konvertiert werden.

                        Wie wird die Taste in ioBroker betätigt? Nicht durch Aktualisierung des Wertes true?

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          DerLangeHarzer @paul53 last edited by

                          @paul53 es ist ein tastet, da der Baustein in der sps ein tastdimmer ist. Der Ausgang wird auch von der sps geschaltet laut Monitoring nur die Sache ist die das ich mir nicht wirklich sicher bin ob überhaupt das ganze im Broker ankommt.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @DerLangeHarzer last edited by

                            @derlangeharzer sagte: nicht wirklich sicher bin ob überhaupt das ganze im Broker ankommt.

                            Das lässt sich im Tab "Objekte" testen.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DerLangeHarzer @paul53 last edited by

                              @paul53 so läuft. danke dafür!! war tatsächlich eine falsche adresse.......
                              Hab da noch ne frage, wie lese ich REAL werte ein? Habe PT1000 zum messen der RT im haus verbaut. wie kriege ich den IST wert raus? Er wird ja nicht aktiv gesendet....

                              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @DerLangeHarzer last edited by

                                @derlangeharzer sagte: Habe PT1000 zum messen der RT im haus verbaut

                                Das sind nur temperaturabhängige Widerstände.

                                @derlangeharzer sagte in Bool Button Feedback:

                                wie kriege ich den IST wert raus? Er wird ja nicht aktiv gesendet....

                                Ich kenne keine Funk-Sender, die Pt1000 auswerten können; sondern nur Wandler, die eine Spannung proportional zur Temperatur liefern.

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DerLangeHarzer @paul53 last edited by

                                  @paul53 und wie könnte ich nen REAL wert einlesen? Meine wago macht ja schon aus dem PT1000 eine "normale" zahl. Sprich bsp. 24 oder der gleichen

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @DerLangeHarzer last edited by paul53

                                    @derlangeharzer sagte: wago macht ja schon aus dem PT1000 eine "normale" zahl.

                                    Dann ist sie im ioBroker als Datenpunkt vorhanden?
                                    Ist das nicht ein Modbus-Thema? Damit kenne ich mich nicht aus.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @DerLangeHarzer last edited by

                                      @derlangeharzer sagte: so läuft.

                                      Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        DerLangeHarzer @paul53 last edited by

                                        @paul53 leider muss ich nochmal nachhaken,

                                        Ich nutze Folgenden taster in der Visu. Es ging auch alles bis lang. jetzt habe ich weiter gearbeitet und stelle fest das der "taster" ein dauerhaftes signal ausgibt. Woran kann das liegen? stehe komplett auf dem schlauch!taster.JPG konfig.JPG konfi2.JPG

                                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DerLangeHarzer last edited by

                                          @derlangeharzer sagte in Bool Button Feedback [Gelöst]:

                                          und stelle fest das der "taster" ein dauerhaftes signal ausgibt.

                                          woran machst du dies fest?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @DerLangeHarzer last edited by

                                            @derlangeharzer sagte: Woran kann das liegen?

                                            ?? true muss klein geschrieben werden.

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            907
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            21
                                            1076
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo