  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    222

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
92 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0 sagte: Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad ) Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby, und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

    Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?

    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

    Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
    die ich nach und nach kalibrieren kann.

    Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?

    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

    Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

    Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung?

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    "Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?"
    also mir würde reichen wen ich dort die solltemperatur eintragen kann also 21 oder 22 da sich die Temperatur ja Jahreszeit und raumbedingt anderst anfühlt.

    Die 0,5 grad sollen nur dem ein und ausschalten der Heizung dienen um die Wunsch Temperatur zu halten.

    " Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?"

    Habe ich bereits versucht jedoch verlängert sich das erreichen der soll Temperatur um mehrere Stunden da bei tiefen Temperaturen die Leistung nicht ausreicht.

    " Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung? "

    Ja das ist diese leistungsanpassung.
    Je höher der wert desto heiseres Wasser wird produziert und schneller durch die Rohre gepumpt.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      "Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?"
      also mir würde reichen wen ich dort die solltemperatur eintragen kann also 21 oder 22 da sich die Temperatur ja Jahreszeit und raumbedingt anderst anfühlt.

      Die 0,5 grad sollen nur dem ein und ausschalten der Heizung dienen um die Wunsch Temperatur zu halten.

      " Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?"

      Habe ich bereits versucht jedoch verlängert sich das erreichen der soll Temperatur um mehrere Stunden da bei tiefen Temperaturen die Leistung nicht ausreicht.

      " Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung? "

      Ja das ist diese leistungsanpassung.
      Je höher der wert desto heiseres Wasser wird produziert und schneller durch die Rohre gepumpt.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #30

      @balu-0 sagte: Ja das ist diese leistungsanpassung.

      Hier mal eine Ergänzung um eine AT-abhängige Sollwertkorrektur während der Aufheizung ohne 2-Punkt-Regler:

      Bild_2022-12-18_162452589.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Ja das ist diese leistungsanpassung.

        Hier mal eine Ergänzung um eine AT-abhängige Sollwertkorrektur während der Aufheizung ohne 2-Punkt-Regler:

        Bild_2022-12-18_162452589.png

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @paul53
        Also die Linke Seite kapiere ich und probiere sie direkt mal einzubauen.

        Kann ich ja einfach unabhängig neben dem alten Skript laufen lassen oder ?

        Was tut die rechte Seite ?

        Ich interpretiere das die linke Seite allgemein dauerhaft regelt und die rechte Seite der Booster für die aufheitzphase ist ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53
          Also die Linke Seite kapiere ich und probiere sie direkt mal einzubauen.

          Kann ich ja einfach unabhängig neben dem alten Skript laufen lassen oder ?

          Was tut die rechte Seite ?

          Ich interpretiere das die linke Seite allgemein dauerhaft regelt und die rechte Seite der Booster für die aufheitzphase ist ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #32

          @balu-0 sagte: Kann ich ja einfach unabhängig neben dem alten Skript laufen lassen oder ?

          Im vorhanden Skript!

          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

          Was tut die rechte Seite ?

          Das ist das vorhandene Skript (ohne Frostschutzregler), ergänzt um die Sollwertkorrektur während des Aufheizens.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • B Balu 0

            Hallo liebe Logiker,
            Hallo Paul53

            Nun habe ich die Steuerung schon ein wenig laufen und müsste nachbessern falls das mit diesem blockly möglich ist.

            Folgendes Problem:

            Mit den Kälteren Temperaturen stimmt die Temperaturanpassung nicht mehr.
            Sobald es kälter wird reicht die Vorheizet in den Morgenstunden nicht mehr aus,
            somit ist das Büro noch zu kalt wenn der erste kommt.

            Fallen die Temperaturen weiter tut sich die Heizung allgemein schwer die Temperatur zu halten.

            Abhilfe schaffe ich gerade dadurch das ich die Temperaturanpassung in der früh hochstelle und das wir hier nicht bei 26 Grad rumhoken und das Gas in die Luft pulvern senke ich diese ab.
            Das ist natürlich maximal NICHT Automation.

            Nun würde ich gerne folgende Blocklys hinzufügen.

            Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad )
            Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby,
            und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

            Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
            die ich nach und nach kalibrieren kann.

            Beispielsweise:
            aussentemperatur -10 bis – 5 grad temperaturanpassung = 4 Grad
            aussentemperatur -5 bis – 0 grad temperaturanpassung = 2 Grad
            aussentemperatur -0 bis + 5 grad temperaturanpassung = 1 Grad

            Meiner Meinung nach müsste in der vorheizeit logischerweise die Temperaturanpassung auch höher als den Rest des Tages sein da hier ja in kurzer zeit alles aufgewärmt werden muss.
            Allerdings entzieht sich das noch weiter meiner Kenntnis als das was ich mir jetzt schon vorstelle.

            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

            Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Sollwertkorrektur",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": -4,
                "max": 4,
                "step": 0.5
              },
              "native": {
                "ValueId": 34003100000,
                "ParameterId": 34003100000,
                "ControlType": 31
              },
              "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1659636158846,
              "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Danke!

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #33

            @balu-0 sagte: die Temperaturanpassung in der früh hochstelle und das wir hier nicht bei 26 Grad rumhoken und das Gas in die Luft pulvern senke ich diese ab.

            Das sollte nun durch eine Sollwertkorrektur nur während der Aufheizphase automatisch geschehen. Also den Sollwert für die Aufenthaltstemperatur + 2 K einstellen!
            Habe die Korrektur während der Nutzung auf -2 K geändert, um den Korrekturbereich besser zu nutzen:

            Bild_2022-12-18_164152884.png

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: die Temperaturanpassung in der früh hochstelle und das wir hier nicht bei 26 Grad rumhoken und das Gas in die Luft pulvern senke ich diese ab.

              Das sollte nun durch eine Sollwertkorrektur nur während der Aufheizphase automatisch geschehen. Also den Sollwert für die Aufenthaltstemperatur + 2 K einstellen!
              Habe die Korrektur während der Nutzung auf -2 K geändert, um den Korrekturbereich besser zu nutzen:

              Bild_2022-12-18_164152884.png

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @paul53
              ok danke das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten :-)

              es fehlt dann aber noch die Innentemperaturregel die die Sollwert Temperatur durch ein und ausschalten der Therme regelt Oder ?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Balu 0

                @paul53
                ok danke das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten :-)

                es fehlt dann aber noch die Innentemperaturregel die die Sollwert Temperatur durch ein und ausschalten der Therme regelt Oder ?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @balu-0 sagte: es fehlt dann aber noch die Innentemperaturregel die die Sollwert Temperatur durch ein und ausschalten der Therme regelt Oder ?

                Bei einer ordentlich eingestellten Heizkurve und Sollwert (z.B. 22 °C, wenn es 20 °C im Raum sein sollen) sollte es nicht erforderlich sein.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: es fehlt dann aber noch die Innentemperaturregel die die Sollwert Temperatur durch ein und ausschalten der Therme regelt Oder ?

                  Bei einer ordentlich eingestellten Heizkurve und Sollwert (z.B. 22 °C, wenn es 20 °C im Raum sein sollen) sollte es nicht erforderlich sein.

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @paul53

                  Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53

                    Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #37

                    @balu-0 sagte: Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

                    Ja, das ist der Fußpunkt der Heizkurve.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

                      Ja, das ist der Fußpunkt der Heizkurve.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @paul53

                      Ich habe da nur einen wert gefunden der heist dort Tagtemperatur.

                      der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Balu 0

                        @paul53

                        Ich habe da nur einen wert gefunden der heist dort Tagtemperatur.

                        der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #39

                        @balu-0 sagte: Tagtemperatur. der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

                        Das ist der Sollwert / Fußpunkt.
                        Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

                        Übrigens bedeutet "Sparen" nicht "halbe Leistung", sondern Sollwert / Fußpunkt hat Nachttemperatur.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @balu-0 sagte: Tagtemperatur. der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

                          Das ist der Sollwert / Fußpunkt.
                          Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

                          Übrigens bedeutet "Sparen" nicht "halbe Leistung", sondern Sollwert / Fußpunkt hat Nachttemperatur.

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                          Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

                          AAAHHHHHHH :-)

                          Aber woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?
                          sind ja keine Temperatur Fühler im Raum angeschlossen...

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Balu 0

                            @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                            Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

                            AAAHHHHHHH :-)

                            Aber woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?
                            sind ja keine Temperatur Fühler im Raum angeschlossen...

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #41

                            @balu-0 sagte: woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?

                            Das ist ein Zielwert für die Raumtemperatur, der nur passt, wenn die Heizkurve ordentlich eingestellt ist und es keine großen Fremdwärmeeinflüsse gibt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @balu-0 sagte: woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?

                              Das ist ein Zielwert für die Raumtemperatur, der nur passt, wenn die Heizkurve ordentlich eingestellt ist und es keine großen Fremdwärmeeinflüsse gibt.

                              B Offline
                              B Offline
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @paul53
                              OK,
                              und die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                              Ich denke das mein Problem sein könnte ( bis auf das das die sokeltemperatur bisher gar nicht gepasst hat),
                              das unser büro eine kleine Halle mit großen stahl und glasflächen nach drausen ist.
                              Zudem ziehts noch bei wind drausen nach drinnen ( wird dran gearbeitet )

                              ich probiere das nun mal in ruhe aus was du gebastelt hast.

                              Vielen Vielen Dank !

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Balu 0

                                @paul53
                                OK,
                                und die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                                Ich denke das mein Problem sein könnte ( bis auf das das die sokeltemperatur bisher gar nicht gepasst hat),
                                das unser büro eine kleine Halle mit großen stahl und glasflächen nach drausen ist.
                                Zudem ziehts noch bei wind drausen nach drinnen ( wird dran gearbeitet )

                                ich probiere das nun mal in ruhe aus was du gebastelt hast.

                                Vielen Vielen Dank !

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #43

                                @balu-0 sagte: die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                                Das ist nur der Fußpunkt der Heizkurve. Dazu kommen noch Steilheit und Heizflächenexponent. Die Steilheit bestimmt den Anstieg der Vorlauftemperatur bei abnehmender Außentemperatur. Der Heizflächenexponent bestimmt die Krümmung der Heizkurve.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                                  Das ist nur der Fußpunkt der Heizkurve. Dazu kommen noch Steilheit und Heizflächenexponent. Die Steilheit bestimmt den Anstieg der Vorlauftemperatur bei abnehmender Außentemperatur. Der Heizflächenexponent bestimmt die Krümmung der Heizkurve.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @paul53
                                  OK
                                  hab mir mal ein par erklär Videos auf YouTube angesehen
                                  die kurve muss ich jetzt über einen Zeitraum lang einstellen.

                                  Mit exellisten usw. :-)
                                  Das schreit eigentlich nach einer automation.
                                  Für Pro.s wie dich währe das sicherlich ein leichtes.
                                  Allerdings kommt man an diese Parameter scheinbar nur über die Fachmannebene am gerät.
                                  Also zumindest mit dem Wolf Adapter kann ich die Parameter an der heitzkurve nicht ändern.

                                  Ich probiere jetzt jedenfalls mal deine automation schnellstmöglichst einzupflegen.

                                  Vielen vielen Dank für deine Hilfe !
                                  Wie immer unglaublich durchdacht !!!!

                                  Grüße
                                  Balu

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0 sagte: die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                                    Das ist nur der Fußpunkt der Heizkurve. Dazu kommen noch Steilheit und Heizflächenexponent. Die Steilheit bestimmt den Anstieg der Vorlauftemperatur bei abnehmender Außentemperatur. Der Heizflächenexponent bestimmt die Krümmung der Heizkurve.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @paul53
                                    Hallo Paul

                                    ich habe nun über mehrere Wetterphasen die Heitz kurve eingestellt und habe mit der Automation noch folgende Probleme.

                                    Das Büro hat eine sehr große Fläche nach draußen und eine sehr große Fläche ins Lager.
                                    Das Lager ist nur bei Benutzung beheizt.
                                    Besonders wenn das Büro ( kleine Halle ) bei kalten Temperaturen übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                                    Momentan bzw seit längeren habe ich daher die Heitz kurve zu hoch eingestellt,
                                    so das ab nachmittags die Temperatur zu hoch steigt. 24 bis 25 grad.

                                    Die Lagertemperatur hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Heitz kurve Nehm ich an. ( 30 % Wundfläche )

                                    Könnte man den Temperatursensor gegen die Überhitzung mit einbinden ?
                                    Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                                    Viele Grüße
                                    Balu

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Balu 0

                                      @paul53
                                      Hallo Paul

                                      ich habe nun über mehrere Wetterphasen die Heitz kurve eingestellt und habe mit der Automation noch folgende Probleme.

                                      Das Büro hat eine sehr große Fläche nach draußen und eine sehr große Fläche ins Lager.
                                      Das Lager ist nur bei Benutzung beheizt.
                                      Besonders wenn das Büro ( kleine Halle ) bei kalten Temperaturen übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                                      Momentan bzw seit längeren habe ich daher die Heitz kurve zu hoch eingestellt,
                                      so das ab nachmittags die Temperatur zu hoch steigt. 24 bis 25 grad.

                                      Die Lagertemperatur hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Heitz kurve Nehm ich an. ( 30 % Wundfläche )

                                      Könnte man den Temperatursensor gegen die Überhitzung mit einbinden ?
                                      Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                                      Viele Grüße
                                      Balu

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #46

                                      @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                                      Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.

                                      Blockly_temp.JPG

                                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                      übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                                      Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                                        Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                        übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                                        Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @paul53

                                        Ich verstehe was du meinst,
                                        das Skript is mir aber zu hoch.

                                        Ich taste mich mal vor :

                                        Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

                                        Ergänzend oder ersetzend ?
                                        1.PNG

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Balu 0

                                          @paul53

                                          Ich verstehe was du meinst,
                                          das Skript is mir aber zu hoch.

                                          Ich taste mich mal vor :

                                          Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

                                          Ergänzend oder ersetzend ?
                                          1.PNG

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?

                                          Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          603

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe