Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T txixmxo

    @ahnungsbefreit said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

    u

    Hallo,

    danke erst einmal für die Antwort!

    Total Real Power ist nach meinem Empfinden eine Zahl. Sie ist direkt vom Modbus Adapter aufm Wechelrichter.
    ich habe auch schon das Ganze mit einem errechneten Wert für Bezug und Einspeisung versucht. Auch ohne Erfolg.
    Der Schalter funktioniert, sonst hätte er beim Ändern auf "ungleich" nicht geschaltet.

    Analysieren, welchen Wert er zum Vergleich nimmt kann man nicht ,oder?

    Viele Grüße!

    TRP.jpg

    A Offline
    A Offline
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @txixmxo said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

    Total Real Power ist nach meinem Empfinden eine Zahl.

    Das hat nix mit Empfinden zu tun, das kann man nachschauen durch Klick auf den Stift ganz rechts.

    Und Du kannst mit "debug output wert" jedesmal einen Eintrag ins Log generieren mit dem Wert.

    Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T txixmxo

      Unbenannt.jpg

      Meinst du so, oder?

      A Offline
      A Offline
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @txixmxo said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

      Meinst du so, oder?

      Genau!

      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        txixmxo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        ABC.jpg

        Als Typ steht number

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T txixmxo

          ABC.jpg

          Als Typ steht number

          A Offline
          A Offline
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @txixmxo said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

          Als Typ steht number

          ok, dann bau mal das Debug ein und schau, ob/was sich ändert.

          Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T txixmxo

            Hallo zusammen,

            das Script soll folgendes machen:

            • Wenn die Total Real Power vom Energiemeter größer 2000 ist, soll die Homematic Steckdose geschaltet werden.
            • Wenn die Total Real Power kleiner als -500 ist, soll die homematic Steckdose wieder abschalten.

            Erweiterungen mache ich wenn die Basis funktioniert ;)

            Das Problem ist, dass sich der Zustand der Steckdose nicht ändert.

            Wenn ich jedoch das Skript ändere und statt dem oberen "größer als" ein "ungleich" einfüge, schaltet die Steckdoese sofort.

            Habe ich hier einen Denkfehler? VIELEN DANK SCHONMAL!!!

            Grüßew
            Timo

            ioBroker.jpg

            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <variables>
                <variable id="-AA*Q-synl_!gC,3p)25">Wert</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="jC+WY}#R?JV3%Vnq^HEh" x="13" y="37">
                <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power</field>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="BD]{n}.)L;Jq|833D5OC">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="vY$y`u;@6gr6NVU.Qgg(">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="m0,D%auM0r|E,rLa_ab)">
                            <field name="VAR" id="-AA*Q-synl_!gC,3p)25">Wert</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="n4?0`Tp~h0%uJjG)XGC%">
                            <field name="NUM">2000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="_L7dcwmN9:;6?yvI7c!y">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hm-rpc.0.0001DA49A3441F.3.STATE</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="0trtEhW(7FEF+,4D83~L">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="q@Jrpj0|X#qI]5HCg~C(">
                    <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power</field>
                    <field name="CONDITION">ne</field>
                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="ES9h?jIofpddhw%kRt(a">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="$hiWy1494`Td)@tbo{Fj">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="+-),#YVV[Fn!!L=v5Ac;">
                                <field name="VAR" id="-AA*Q-synl_!gC,3p)25">Wert</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="l@X(%q]0iP{QlC6aMd*K">
                                <field name="NUM">-500</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="gg5Gj}L!?{Hv`GMFI,jZ">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.0001DA49A3441F.3.STATE</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="N3aY=UPogOUi[6XJgPb#">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #9

            @txixmxo sagte: das Script soll folgendes machen:

            Bei jeder Wertänderung über 2000 W oder unter -500 W wird gesendet und dadurch schnell der Duty Cycle überschritten. Besser so:

            Bild_2022-10-29_125519542.png

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            A T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @txixmxo sagte: das Script soll folgendes machen:

              Bei jeder Wertänderung über 2000 W oder unter -500 W wird gesendet und dadurch schnell der Duty Cycle überschritten. Besser so:

              Bild_2022-10-29_125519542.png

              A Offline
              A Offline
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @paul53 said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

              dadurch schnell der Duty Cycle überschritten.

              @paul53 das wollte ich noch auheben, bis wir erst einmal wissen, warum das nicht richtig funktioniert.

              Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @txixmxo sagte: das Script soll folgendes machen:

                Bei jeder Wertänderung über 2000 W oder unter -500 W wird gesendet und dadurch schnell der Duty Cycle überschritten. Besser so:

                Bild_2022-10-29_125519542.png

                T Offline
                T Offline
                txixmxo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @paul53

                Ok ... baue ich so um, wenn die Basis funktioniert

                Ich weiß nicht ob ich das richtig gemacht habe aber es sieht jetzt so aus und kommt nichts an vom TRP Wert ....

                (Muss man vlt. die Variablen irgendwie zuweisen?

                output.jpg

                paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • T txixmxo

                  @paul53

                  Ok ... baue ich so um, wenn die Basis funktioniert

                  Ich weiß nicht ob ich das richtig gemacht habe aber es sieht jetzt so aus und kommt nichts an vom TRP Wert ....

                  (Muss man vlt. die Variablen irgendwie zuweisen?

                  output.jpg

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #12

                  @txixmxo
                  Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".

                  Blockly_DP_Props.JPG

                  Da fast jede Sekunde getriggert wird, ist das Problem mit dem Duty cycle akut!

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T txixmxo

                    @paul53

                    Ok ... baue ich so um, wenn die Basis funktioniert

                    Ich weiß nicht ob ich das richtig gemacht habe aber es sieht jetzt so aus und kommt nichts an vom TRP Wert ....

                    (Muss man vlt. die Variablen irgendwie zuweisen?

                    output.jpg

                    A Offline
                    A Offline
                    Ahnungsbefreit
                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                    #13

                    @txixmxo said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

                    Muss man vlt. die Variablen irgendwie zuweisen?

                    Nein, das ist schon richtig so. Also steht in "Total Real Power" nichts Verwertbares drin und das Problem scheint bei der Quelle (Modbus) zu sein, da bich in raus (nutze kein Modbus, zumindest noch nicht).

                    EDIT: Paul hat natürlich Recht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen!

                    Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @txixmxo
                      Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".

                      Blockly_DP_Props.JPG

                      Da fast jede Sekunde getriggert wird, ist das Problem mit dem Duty cycle akut!

                      T Offline
                      T Offline
                      txixmxo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @paul53

                      Danke ... das wars ... ist mein erstes Blockly... sorry ;)

                      Ich baue gleich mal das Script um wegen dem Duty Cycle.

                      Vielen Dank allen für die Hilfe und Tipps!!

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T txixmxo

                        @paul53

                        Danke ... das wars ... ist mein erstes Blockly... sorry ;)

                        Ich baue gleich mal das Script um wegen dem Duty Cycle.

                        Vielen Dank allen für die Hilfe und Tipps!!

                        A Offline
                        A Offline
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @txixmxo said in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

                        das wars ..

                        @txixmxo bitte noch den Thread durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post als "[Gelöst]" markieren.

                        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          txixmxo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          Hallo zusammen,

                          das normale Skript hat bisher super funktioniert.
                          9cc8dc19-ca2d-459d-a63f-56be21be639c-image.png

                          var Tasmota;
                          
                          
                          Tasmota = getState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER").val;
                          on({id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 2000) {
                              Tasmota = true;
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= -500) {
                              Tasmota = false;
                            }
                            if (Tasmota != getState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER").val) {
                              setState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER"/*Auto-Ladegerät 10A POWER*/, Tasmota);
                            }
                          });
                          
                          4;
                          
                          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
                          

                          Jetzt habe ich einen Batteriespeicher, der mit berücksichtigt werden soll.
                          Problem: Wenn der Netzbezug vorher das PV Überstromladen ab einer Schwelle gestoppt hat, springt jetzt die Batterie ein und lädt damit das Auto. Das möchte ich natürlich weitesgehend vermeiden aufgrund von Wirkungsgrad etc.

                          nun benötige ich ein "ODER" Baustein, der auf den Status der Batterie (Wird länger als XXZeit entladen ) oder auf die Entladeleistung der Batterie hört. Das letzte dann auch mit gewisser Verzögerung um unnötige Schaltvorgänge zu vermeiden.

                          Die Frage ist wie ich den zweiten Wert hier einfügen kann.

                          Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!

                          Timo

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T txixmxo

                            Hallo zusammen,

                            das normale Skript hat bisher super funktioniert.
                            9cc8dc19-ca2d-459d-a63f-56be21be639c-image.png

                            var Tasmota;
                            
                            
                            Tasmota = getState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER").val;
                            on({id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 2000) {
                                Tasmota = true;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= -500) {
                                Tasmota = false;
                              }
                              if (Tasmota != getState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER").val) {
                                setState("sonoff.0.Auto-Ladegerät 10A.POWER"/*Auto-Ladegerät 10A POWER*/, Tasmota);
                              }
                            });
                            
                            4;
                            
                            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
                            

                            Jetzt habe ich einen Batteriespeicher, der mit berücksichtigt werden soll.
                            Problem: Wenn der Netzbezug vorher das PV Überstromladen ab einer Schwelle gestoppt hat, springt jetzt die Batterie ein und lädt damit das Auto. Das möchte ich natürlich weitesgehend vermeiden aufgrund von Wirkungsgrad etc.

                            nun benötige ich ein "ODER" Baustein, der auf den Status der Batterie (Wird länger als XXZeit entladen ) oder auf die Entladeleistung der Batterie hört. Das letzte dann auch mit gewisser Verzögerung um unnötige Schaltvorgänge zu vermeiden.

                            Die Frage ist wie ich den zweiten Wert hier einfügen kann.

                            Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!

                            Timo

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #17

                            @txixmxo sagte: springt jetzt die Batterie ein und lädt damit das Auto.

                            Kann man das Entladen der Batterie nicht steuern?
                            Ich würde die Schwellen auf den PV-Überschuss-Bereich erhöhen: Ein bei 2600 W, Aus bei 50 W. Beim Entladen der Batterie sollte kein PV-Überschuss entstehen.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @txixmxo sagte: springt jetzt die Batterie ein und lädt damit das Auto.

                              Kann man das Entladen der Batterie nicht steuern?
                              Ich würde die Schwellen auf den PV-Überschuss-Bereich erhöhen: Ein bei 2600 W, Aus bei 50 W. Beim Entladen der Batterie sollte kein PV-Überschuss entstehen.

                              T Offline
                              T Offline
                              txixmxo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @paul53

                              Danke dir für die Idee. Probiere es gleich mal aus und gucke wie es sich am Nachmittag verhält.

                              An der Batterie kann man das leider nicht ohne weiteres einstellen.

                              Ich kann mir vorstellen, dass der Schalter bei nur 50Watt Bezug zu schnell Abschaltet, wenn zu Beispiel ein hoher Verbraucher nur eine kurze Zeit anliegt.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T txixmxo

                                @paul53

                                Danke dir für die Idee. Probiere es gleich mal aus und gucke wie es sich am Nachmittag verhält.

                                An der Batterie kann man das leider nicht ohne weiteres einstellen.

                                Ich kann mir vorstellen, dass der Schalter bei nur 50Watt Bezug zu schnell Abschaltet, wenn zu Beispiel ein hoher Verbraucher nur eine kurze Zeit anliegt.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #19

                                @txixmxo sagte: Schalter bei nur 50Watt Bezug zu schnell Abschaltet

                                Ich hatte vorgeschlagen, bei 50 W Überschuss (positiv) abzuschalten. Der Vorgang ist nur weiter in den Überschussbereich verschoben, denn die Hysterese ist gleich. Somit ändert sich das Verhalten bei Lastschwankungen nicht.

                                @txixmxo sagte in Einfaches Blockly für 10A EV Überstrom funktioniert nicht:

                                ein hoher Verbraucher nur eine kurze Zeit anliegt.

                                Da helfen nur Verzögerungen. Prinzip:

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                431

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.3k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe