Hallo Freunde,
mein ioBroker ist in einer Docker Umgebung auf meiner Syno NAS als host installiert.
Alle Werte der "klassischen" Homematics funktionieren, nicht jedoch jene der Homematic IP.
Hier bekomme ich keine Werte angezeigt. Konkret geht es um einen Homematic IP Fenstersensor.Instanz Rega - rfd, HomeMatic IP und zyklische Abfragen sind aktiviert.
Instanz rpc.0 - funktioniert
Instanz rpc.1 - funktioniert nichtAlle Instanzen sind verbunden
Instanz rpc.1
HomeMatic Adresse = IP von CCU
Adapter Adresse = IP von NAS als hostAdapter Callback Adresse = IP von NAS (host)
In der Syno Firewall sind TCP 2001 und 2010 freigegeben
In der CCU sind in der Firewall die IPs für Router und NAS eingetragen für einen eingeschränkten Zugriff.
Im Docker sind keine Portfreigaben eingetragen, da als host nicht einstellbar, ok?Leider bekomme ich dann im Iobroker nur die folgenden Werte:
in der CCU wird der Fenstersensor richtig angefzeigt!?
Eine Idee in diesem Forum war die Portweiterleitung 2010 im Docker der NAS ein zu tragen.
Da dieser jedoch als host fungiert kann ich keine eingeben, bzw. sollte auch keine erforderlich sein!?Hat vielleicht jemand noch eine Idee was ich tun könnte?
Vielen Dank vorab! -
Problem gelöst!