Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbus rtu dezentrale hardware
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DolomitiD Dolomiti

    @captainchaos666
    Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.

    Zitat:
    You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
    Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
    Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
    Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

    C Offline
    C Offline
    captainchaos666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

    Zitat:
    You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
    Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
    Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
    Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

    Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C captainchaos666

      @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

      Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

      Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206

      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

      @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

      Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

      Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206

      Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.

      Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C captainchaos666

        @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

        Zitat:
        You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
        Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
        Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
        Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

        Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

        @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

        Zitat:
        You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
        Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
        Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
        Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

        Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

        Meinst du Java oder Javascript?

        Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
        Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • DolomitiD Dolomiti

          @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

          @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

          Zitat:
          You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
          Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
          Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
          Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

          Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

          Meinst du Java oder Javascript?

          Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
          Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

          C Offline
          C Offline
          captainchaos666
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

          Meinst du Java oder Javascript?

          Javascript

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DolomitiD Dolomiti

            @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

            @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

            Zitat:
            You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
            Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
            Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
            Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

            Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

            Meinst du Java oder Javascript?

            Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
            Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

            C Offline
            C Offline
            captainchaos666
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

            Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

            Welcher Befehl in der Klammer?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DolomitiD Dolomiti

              @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

              @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

              Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

              Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206

              Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.

              Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

              C Offline
              C Offline
              captainchaos666
              schrieb am zuletzt editiert von captainchaos666
              #22

              @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

              Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

              Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s

              Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden

              DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DolomitiD Dolomiti

                @captainchaos666
                Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.

                Zitat:
                You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
                Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
                Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
                Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                @captainchaos666
                Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.

                Zitat:
                You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
                Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
                Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
                Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

                Die hier

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C captainchaos666

                  @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                  Edit:
                  Hab gerade erst die Screenshots gesehen. Ist ja lustig, dass das darüber funktioniert.

                  Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist

                  Danke für deine Hilfe

                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @captainchaos666

                  Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist

                  Danke für deine Hilfe

                  Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DolomitiD Dolomiti

                    @captainchaos666

                    Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist

                    Danke für deine Hilfe

                    Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB

                    C Offline
                    C Offline
                    captainchaos666
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @dolomiti

                    Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C captainchaos666

                      @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                      Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

                      Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s

                      Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden

                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @captainchaos666
                      Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                      Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen :-)

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DolomitiD Dolomiti

                        @captainchaos666
                        Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                        Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen :-)

                        C Offline
                        C Offline
                        captainchaos666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @dolomiti

                        leider nein, kann es dir aber gerne zusenden

                        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C captainchaos666

                          @dolomiti

                          leider nein, kann es dir aber gerne zusenden

                          DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @captainchaos666
                          Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          781

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe