Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D derdominik

    @tbsjah said in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

    @charakterkopf Ich habe einen Orno 516 und einen Orno 517 jeweils über die den RS485 S0 Anschluss direkt per USB mit dem Raspi verbunden

    Hallo, Danke für die Idee und das Script!

    Noch eine Frage zu der Verbindung, da ich alles vorbereiten möchte, bevor der Fachmann kommt.

    Die USB RS485 Konverter von ebay haben alle erstmal nur Schraubklemmen.

    • Vom USB-Stick muss ich dann lediglich einen 2-adrigen Klingeldraht bis zum Zählerkasten bekommen, mehr nicht, richtig?
    • Am ORNO selbst wird der Draht direkt angeklemmt, d.h. kein Stecker?
    • Habt ihr die Schraubklemmen am UBS-Stick noch irgendwie geschützt oder ist diese offene Verschraubung unkritisch?

    Grüße

    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @derdominik

    • richtig
    • richtig
    • Schrumpfschlauch
    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT TbsJah

      @derdominik

      • richtig
      • richtig
      • Schrumpfschlauch
      D Offline
      D Offline
      derdominik
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @tbsjah Danke!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D derdominik

        @tbsjah said in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

        @charakterkopf Ich habe einen Orno 516 und einen Orno 517 jeweils über die den RS485 S0 Anschluss direkt per USB mit dem Raspi verbunden

        Hallo, Danke für die Idee und das Script!

        Noch eine Frage zu der Verbindung, da ich alles vorbereiten möchte, bevor der Fachmann kommt.

        Die USB RS485 Konverter von ebay haben alle erstmal nur Schraubklemmen.

        • Vom USB-Stick muss ich dann lediglich einen 2-adrigen Klingeldraht bis zum Zählerkasten bekommen, mehr nicht, richtig?
        • Am ORNO selbst wird der Draht direkt angeklemmt, d.h. kein Stecker?
        • Habt ihr die Schraubklemmen am UBS-Stick noch irgendwie geschützt oder ist diese offene Verschraubung unkritisch?

        Grüße

        E Offline
        E Offline
        easymeter
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @derdominik Hallo zusammen, welchen Adapter habt Ihr verwendet um den Zähler an den USB des Raspi zu bringen?

        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E easymeter

          @derdominik Hallo zusammen, welchen Adapter habt Ihr verwendet um den Zähler an den USB des Raspi zu bringen?

          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @easymeter
          WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485 Konverter Adapter Windows 7/8 XP Linux Vista https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I/ref=cm_sw_r_apan_i_YGFPE5GW06WD0FXAQXHX

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            easymeter
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            Danke für die Antwort. Nachdem ich mein System auf einen NUC umgezogen habe funktioniert das Auslesen mit dem Modbus Adapter mit den oben genannten Einstellungen fast auf Anhieb.
            Mit der schon installierten Modbus Instanz, die ich im Backup schon hatte, hatte ich aber noch Probleme. Damit wollte es nicht rennen.
            Nachdem ich die Instanz aber gelöscht und neu Installiert habe ging es wie gesagt auf Anhieb, wo auch immer das Problem lag. Die Versionen waren die gleichen....
            Jetzt kommt aber bei mir die nächste Ausbaustufe:
            Ich habe mehrere Zweige, die ich gerne erfassen möchte. Hat jemand schon mehrere Zähler an dem Modbus? Wie habt Ihr das dann gemacht? Wie kann die Modbus ID im Zähler angepasst werden?
            Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.

            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E easymeter

              Danke für die Antwort. Nachdem ich mein System auf einen NUC umgezogen habe funktioniert das Auslesen mit dem Modbus Adapter mit den oben genannten Einstellungen fast auf Anhieb.
              Mit der schon installierten Modbus Instanz, die ich im Backup schon hatte, hatte ich aber noch Probleme. Damit wollte es nicht rennen.
              Nachdem ich die Instanz aber gelöscht und neu Installiert habe ging es wie gesagt auf Anhieb, wo auch immer das Problem lag. Die Versionen waren die gleichen....
              Jetzt kommt aber bei mir die nächste Ausbaustufe:
              Ich habe mehrere Zweige, die ich gerne erfassen möchte. Hat jemand schon mehrere Zähler an dem Modbus? Wie habt Ihr das dann gemacht? Wie kann die Modbus ID im Zähler angepasst werden?
              Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.

              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @easymeter Verbaut habe ich einen Orno 516 und einen Orno 517
              Läuft über 2 separate Modbus Instanzen.

              Das wichtige ist dass du immer den richtigen USB Port ansprichst.
              Bei jedem Neustart des Raspberry erhältst du neue Zuordnungen.

              Ganz gut erklär hier link

              ec1133b3-1e35-4397-81de-f31f4691dc12-image.png

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @easymeter Verbaut habe ich einen Orno 516 und einen Orno 517
                Läuft über 2 separate Modbus Instanzen.

                Das wichtige ist dass du immer den richtigen USB Port ansprichst.
                Bei jedem Neustart des Raspberry erhältst du neue Zuordnungen.

                Ganz gut erklär hier link

                ec1133b3-1e35-4397-81de-f31f4691dc12-image.png

                E Offline
                E Offline
                easymeter
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @tbsjah Danke für den Link. So ein ähnliches Vorgehen kenne ich. Mein Gedanke wäre es, da es ja ein "Bus" ist, die weiteren Zähler hintereinander am Modbus anzuschließen und mit deren ID dann auszulesen Auslieferungszustand ist bei mir "1" gewesen). Dazu muss man aber die Modbus ID anpassen, und da bin ich noch nicht weiter gekommen. Irgendwie muss man da dann ja schreibend an das Gerät, keine Ahnung, ob der Modbusadapter das bewerkstelligen kann.
                Naja, mit weiteren Adaptern an anderen USB Ports wäre vielleicht auch ein Ansatz, die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.....da muss ich nur mal schauen, wie sich der NUC dann mit USB Hubs verhält, langsam gehen mir die Ports aus ,-)

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E easymeter

                  @tbsjah Danke für den Link. So ein ähnliches Vorgehen kenne ich. Mein Gedanke wäre es, da es ja ein "Bus" ist, die weiteren Zähler hintereinander am Modbus anzuschließen und mit deren ID dann auszulesen Auslieferungszustand ist bei mir "1" gewesen). Dazu muss man aber die Modbus ID anpassen, und da bin ich noch nicht weiter gekommen. Irgendwie muss man da dann ja schreibend an das Gerät, keine Ahnung, ob der Modbusadapter das bewerkstelligen kann.
                  Naja, mit weiteren Adaptern an anderen USB Ports wäre vielleicht auch ein Ansatz, die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.....da muss ich nur mal schauen, wie sich der NUC dann mit USB Hubs verhält, langsam gehen mir die Ports aus ,-)

                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @easymeter Ich haben einen simplen USB Verteiler angesteckt
                  Wichtig ist dann halt das du immer den richtigen Port ansprichst nach einem Neustart

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    easymeter
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @tbsjah Bin heute auch etwas weiter gekommen.
                    Ich habe einen weiteren Zähler mit einem USB Adapter direkt am PC angeschlossen und dort mit der Software von ORNO (Gibts auf der HP von ORNO beim Zähler WE517 zum Download) die Zähler ID verändert.
                    Danach habe ich den Zähler hinter meinen bestehenden Zähler gehangen.
                    Im Modbus Adapter dann in den "Allgemeinen" Einstellungen den Haken bei "mehrere Geräte IDs" gesetzt und in den Holdingregister die weiteren Messpunkte angelegt. Dort knn in der zweiten Spalte "Slave-ID" die ID des Zählers eingetragen werden.
                    Damit klappt es auch mit min. zwei Zählern bei mir ohne weitere Probleme, die gewünschten Werte trudeln zuverlässig ein.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      easymeter
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      Hallo zusammen,

                      ich muss mich heute nochmal melden.
                      Ich möchte jetzt in einer weiteren Verfeinerung die Zählerstände auch mit auslesen. (Bisher hatte ich nur die aktuellen Leistungen benötigt).
                      Welches Register habt Ihr für den Zählerstand genommen? Ich habe im Holdingregister die 40067 bzw. die 40075 eingetragen. Bekomme da aber keine Werte und, noch viel schlimmer, im Log einen Fehler und der Adapter bleibt dann auf gelb.(Runtime Fehler).
                      Habe ich da einen Knoten im Kopf und das falsche Register eingetragen, oder klemmt da was im Adapter?
                      Freue mich auf Eure Antworten.
                      Gruß
                      Markus

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        easymeter
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        So, hab mal etwas mehr Zeit gefunden und mich mit den Zählerständen auseinandergesetzt.
                        Durch Zufall bin ich im Zuge einer Neukalibrierung eines Zählers in der Software von ORNO über das dort hinterlegte Register gefallen. Dort ist für den Zählerstand die HEX 0100 angegeben, also 256 in Dezimal. Für den Adapter ist somit 40257 der richtige Eintrag beim Register für die Zählerstände.
                        Funzt jetzt bei mir im BUS mit 5 Geräten einwandfrei.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          DaLugi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          Wie kann man denn die Zählerstände zurücksetzen? Möchte einen vorhandenen Zähler nun gerne zur Abrechnung mit der Firma verwenden. Da wäre ein Zählerstand von 0 am Anfang schön.

                          Danke!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E easymeter

                            So, hab mal etwas mehr Zeit gefunden und mich mit den Zählerständen auseinandergesetzt.
                            Durch Zufall bin ich im Zuge einer Neukalibrierung eines Zählers in der Software von ORNO über das dort hinterlegte Register gefallen. Dort ist für den Zählerstand die HEX 0100 angegeben, also 256 in Dezimal. Für den Adapter ist somit 40257 der richtige Eintrag beim Register für die Zählerstände.
                            Funzt jetzt bei mir im BUS mit 5 Geräten einwandfrei.

                            E Offline
                            E Offline
                            easymeter
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
                            Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
                            Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
                            Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
                            Das Log schreibt das Hier:
                            Log.jpg

                            Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
                            Einstellungen.jpg

                            Und hier die Register:
                            register.jpg

                            Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
                            Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....

                            Freue mich auf Eure Hinweise.
                            Gruß
                            Markus

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E easymeter

                              @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
                              Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
                              Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
                              Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
                              Das Log schreibt das Hier:
                              Log.jpg

                              Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
                              Einstellungen.jpg

                              Und hier die Register:
                              register.jpg

                              Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
                              Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....

                              Freue mich auf Eure Hinweise.
                              Gruß
                              Markus

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                              Und hier die Register:

                              @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                              nichts schreibenes in richtung Modbus Adapte

                              aber da hast du cyclic write aktiv

                              ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                Und hier die Register:

                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                nichts schreibenes in richtung Modbus Adapte

                                aber da hast du cyclic write aktiv

                                ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.

                                E Offline
                                E Offline
                                easymeter
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @homoran Hallo homoran, Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                Das CW war irgendwie direkt bei der Eingabe der Register vorgewählt. Ich habe die jetzt alle deaktiviert und den Adapter neu gestartet. Jetzt bekomme ich keine Werte mehr aktualisiert....
                                So schauts im Log aus:
                                2. Log.jpg

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E easymeter

                                  @homoran Hallo homoran, Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                  Das CW war irgendwie direkt bei der Eingabe der Register vorgewählt. Ich habe die jetzt alle deaktiviert und den Adapter neu gestartet. Jetzt bekomme ich keine Werte mehr aktualisiert....
                                  So schauts im Log aus:
                                  2. Log.jpg

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #27

                                  @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
                                  läuft der Zähler noch?
                                  sieht man am Konverter den Traffic?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
                                    läuft der Zähler noch?
                                    sieht man am Konverter den Traffic?

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    easymeter
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
                                      läuft der Zähler noch?
                                      sieht man am Konverter den Traffic?

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      easymeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @homoran Was Meinst Du mit Konverter?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E easymeter

                                        @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                        Nein, an der Installation habe ich nichts verändert

                                        meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?

                                        @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                        Was Meinst Du mit Konverter?

                                        USB to RS485

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                          Nein, an der Installation habe ich nichts verändert

                                          meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?

                                          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                          Was Meinst Du mit Konverter?

                                          USB to RS485

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          easymeter
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
                                          Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          373

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe