    5. Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Der Nordmann last edited by

      @der-nordmann sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

      wie ich diese Werte aus meinem Stromzähler "rauskitzeln" kann?

      gar nicht. stehen nicht im OBIS Lastenheft

      O W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Homoran last edited by

        @homoran und andere

        bei mir im ioBroker bleibt es im Smartmeteradapter bei Verbunden mit Gerät oder Dienst rot
        Lesekopf und auch Stromzähler wurde bereits gewechselt
        In den Einstellungen lsusb sieht es so aus

        pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
        Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
        Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        

        In den Einstellungen des Smartmeter Adapters sieht es so aus
        ba6202aa-dd59-4b46-bc8e-0e0e65e1c58c-grafik.png
        der Manuelle Eintrag ist noch von früher als es mal lief.
        In der Dropbox Serielles Gerät steht "Liste der seriellen Schnittstelle nicht verfügbar"
        Weiss jemand rat ?

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @ostseeskipper last edited by

          @ostseeskipper
          Was sagt

          ls -l /dev/serial/by-id
          
          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @Glasfaser last edited by

            @glasfaser said in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

            ls -l /dev/serial/by-id

            pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0058-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            
            
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

              @ostseeskipper sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

              ttyUSB1

              bei Benutzerdefiniert

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                @glasfaser 👍
                Danke das werd ich gleich mal eingeben

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                  @ostseeskipper

                  Wäre dann so :

                  /dev/ttyUSB1
                  
                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser said in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                    /dev/ttyUSB1

                    Leider noch nicht.
                    im Log Debugmode

                    smartmeter.0
                    	2022-08-25 19:56:55.317	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    	2022-08-25 19:56:55.314	debug	ADD NEW DATA (11454 + NEW 20)
                    smartmeter.0
                    	2022-08-25 19:56:55.296	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "\u0001LOG\u0000\u0003�\u0002\u0014\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000�e\u0000\u001cY\u0004\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000R�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0002\b\u0000�\u0001\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u000e\u001f_\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y�������\u001b\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001*\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0015\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0018\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0013\u0001w\u0007\u0001\u0000\u001f\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000e\u0001w\u0007\u0001\u00003\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000�\u0001w\u0007\u0001\u0000G\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000[\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0001�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0002�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\tY\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0004�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u000f�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\fc\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u001a�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u000e\u0007\u0000�\u0001\u0001b,R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0001\u0001\u0001\u0001\u000306\u0001w\u0007\u0001\u0000`Z
                    
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                      @ostseeskipper

                      Das ist doch nicht alles vom Debug

                      vom Start des Adapters !? wo ist das

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                        @ostseeskipper

                        War das schon so ... und lief bei dir !?

                        5b4174f7-fe4e-47bc-9e4e-697dbc69b2da-grafik.png
                        .
                        .

                        ich z.B. bei mir

                        8fa1fe91-b6b2-4d2b-a8fe-2aad54927fe4-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser
                          das log ist so schnell so voll selbst auf Pause läuft das weiter.

                          Aber Datenprotokoll hat es gebracht. Besten dank👍

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • W
                            woupi @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                            OBIS Lastenheft

                            Sorry, wenn ich in ein altes Thema frage, aber ich habe speziell zu deiner Antwort eine Frage.

                            Ich habe mir gestern 2 Leseköpfe an meine beiden Zähler gehangen und bekomme nur den aktuellen Zählerstand.
                            PIN eingegeben.

                            Ich habe gerade mal nach "OBIS Lastenheft" gesucht.
                            Sehe ich das richtig, dass historische Werte 1d, 30d, 365d nicht übertragen werden?

                            VG
                            Sascha

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran

                              @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                              Sehe ich das richtig, dass historische Werte 1d, 30d, 365d nicht übertragen werden?

                              ja!

                              Allerdings sollte nach Eingabe der PIN und Freigabe von INF auf on auch der aktuelle Verbrauch angezeigt werden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • W
                                woupi last edited by

                                @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                Sehe ich das richtig, dass historische Werte 1d, 30d, 365d nicht übertragen werden?

                                ja!

                                Allerdings sollte nach Eingabe der PIN und Freigabe von INF auf on auch der aktuelle Verbrauch angezeigt werden.

                                Danke nochmal.
                                Vor allem für den Hinweis mit dem Inf, dass habe ich am Zähler bestimmt 5 mal überlesen bzw verwechselt mit Pin.
                                Meine Augen machen einfach nicht mehr mit.

                                Nachdem ich beides gemacht habe, kommen allerdings nur Nachkommastellen, die es vorher nicht gegeben hat.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by

                                  @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                  kommen allerdings nur Nachkommastellen, die es vorher nicht gegeben hat.

                                  das ist das eine.
                                  die aktuelle Leistung hast du nicht?

                                  was hast du denn alles?

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    woupi @Homoran last edited by woupi

                                    @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                    die aktuelle Leistung hast du nicht?

                                    Nein

                                    was hast du denn alles?

                                    c8ab2f79-a5bb-4f6c-8a35-9cb95c84c2d8-image.png

                                    Mehr nicht.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by

                                      @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                      Nein

                                      im Display wird sie angezeigt?

                                      sehr viel mehr gibt es auch nicht
                                      Screenshot_20231221-181348_Firefox.jpg

                                      Es ist ein Hichi USB ohne jegliche Vorverarbeitung?
                                      der Zähler ist ein eHz P?

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        woupi @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                        im Display wird sie angezeigt?

                                        Ja

                                        Es ist ein Hichi USB ohne jegliche Vorverarbeitung?

                                        Nein, Weidmann.
                                        Aber ob das dann auch ein Hichi ist weiß ich nicht.
                                        https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24

                                        der Zähler ist ein eHz P?

                                        Ja

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran

                                          @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                          Nein, Weidmann.

                                          besser!
                                          Der Threadtitel dreht sich um Hichi, deswegen die Nachfrage.

                                          @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                          @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                          im Display wird sie angezeigt?

                                          Ja

                                          Seltsam, dass der Wert dann nicht im Adapter ankommt.

                                          An den Einstellungen kann es ja eigentlich nicht mehr liegen.
                                          Mir gehen die Ideen aus

                                          EDIT:

                                          Screenshot_20231221-183747_Firefox.jpg

                                          Nachdem der reduzierte Datensatz keine Wirkleistung enthält, heisst das für mich dass der erweiterte Datensatz die momentane Wirkleistung enthalten soll.
                                          Was auch üblich ist.

                                          Vielleicht mal den Objektbaum löschen und Instanz neu starten

                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • W
                                            woupi @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:

                                            Vielleicht mal den Objektbaum löschen und Instanz neu starten

                                            Habe ich gemacht, dass Ergebnis ist das gleiche.

                                            Egal, nicht so schlimm. Ich bin ja froh, dass ich schonmal die Zählerstände habe.
                                            Würde zwar etwas, etwas einfacher machen, aber so geht es auch.

                                            Vielen Dank.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            535
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            22
                                            1554
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo