      apollon77 @SpacerX last edited by

      @spacerx Debug log bitte im InfluxDB Adapter aktivieren und das erweiterte Debug logging bei dem Datenpunkt aktivieren in den Settings. Dann mal log posten. Mit den settings, sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by

        @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

        sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

        der kommt nicht erst nach 2 Sekunden

        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @Homoran last edited by

          @homoran Ok, 1s ... also "die angegebene Debounce Zeit"

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SpacerX @apollon77 last edited by

            @apollon77 hier das log.

            2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
            2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
            2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
            2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
            2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
            2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
            2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
            2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
            2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
            2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
            2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
            2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
            2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
            2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
            2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
            2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
            2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
            2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
            2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
            2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
            
            2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
            2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
            
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
            
            2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            
            2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
            2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
            2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
            2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
            2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
            2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            
            2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            
            2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
            2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
            2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
            2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
            2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
            2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            
            Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by

              @spacerx

              2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
              
              2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog
              

              6 Millisekunden aufeinander.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SpacerX @Homoran last edited by

                @homoran
                ja stimmt! Aber dennoch erkannt, nur nicht in die db geschrieben obwohl aktualisierter Wert.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by Homoran

                  @spacerx weil er 1 Sekunde wartet ob die 0 stabil ist 🤔 @apollon77
                  was sie ja nicht ist

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @Homoran last edited by

                    @homoran ich kenne den Adapter nicht. Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden. Aber bevor wir weitere Raten ——>> debug log zeigt die Realität.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by

                      @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                      Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden.

                      genau das erste macht der Tankerkönig Adapter, Influx macht aber nicht das zweite. Das hätten wir aber erwartet.

                      Das debug log zeigt ja dass 6 msec nach der 0 der Wert kommt. Steht aber lt. @SpacerX nicht in der Liste
                      @SpacerX mach mal einen Screenshot der geloggten Daten

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SpacerX @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Screenshoot bitte schön:
                        SnipSnap_1.PNG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by Homoran

                          @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                          2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running

                          ich sehe diesen Zeitpunkt nicht
                          istcdie Systemzeit richtig oder das log über eine Stunde alt?

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            SpacerX @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Der Screenshoot passend zum Zeitraum des loggens:
                            SnipSnap_2.PNG

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by

                              @spacerx Danke!

                              Jetzt frage ich mich nur, warum influxdb.0(!!!) später den richtigen Preis hinein schreibt.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SpacerX @Homoran last edited by

                                @homoran
                                Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by

                                  @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                  @homoran
                                  Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                  aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                  Nach deinen Daten hätte influx in soneinem Fall eine 0 schreiben müssen

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SpacerX @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                    aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                    Dieser Steht im Datenpunkt. Siehe oben. Nach einer 0 folgt immer der Preis ( z.B. 1,799 ).

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by

                                      @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                      Dieser Steht im Datenpunkt.

                                      das ist aber nicht influxdb.0
                                      bei einem Neustart wird (bei entsprechender Einstellung) der letzte Wert in der Datenbank geschrieben. Deswegen auch influxdb.0 als Quelle des Wertes

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @SpacerX last edited by apollon77

                                        @spacerx oohhh thats a nice one .... Please create a GitHub issue for it ... he ignores the second value because "same as before" but did not stops the debouce counter in this case ...

                                        Hmmm... vllt doch nicht der History Adapter ... tankerkoenig feuert die State Daten so schnell das sie GLEICHEN timestamp für beide werte bekommen - die 0 und den anderen ... damit hebelt er die Erkennung aus ob sich der Wert geändert hat.

                                        Puuuh da muss ich überlegen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by apollon77

                                          Ok, das müssen wir im Tankerkoenig ändern ... das ist so nicht sinnvoll. Der gleiche Wert wird so schnell gesetzt das die Logik die die Änderung erkennt im js-controller das auch nicht erkennen kann.

                                          Bitte mal meinen Fork probieren https://github.com/Apollon77/ioBroker.tankerkoenig (und gern nochmal so ein Log wie oben von influxdb senden)

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            SpacerX @apollon77 last edited by

                                            @apollon77

                                            Das vorherige zurücksetzten vor dem schreiben des Datenpunktes könnte man im Tankerkönig-Adapter auch ausschalten nur dann sieht man dann in dem Graphen auch nicht mehr wenn die Tankstelle geschlossen wäre.

                                            Bestimmt auch besser das im Tankerkönig-Adapter zu ändern, das nicht der Datenpunkt vorsorglich vor der Aktualisierung auf 0 gesetzt wird falls der Server nicht erreichbar ist. 0 nur wenn Tankstelle geschlossen oder Server nicht erreichbar. die Logik sollte Adapter-intern implementiert werden.

                                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            772
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            49
                                            3278
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo