  4. Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SpacerX

    @homoran
    häää, es heißt doch, Wert wird nur geloggt wenn er für 2000ms sich nicht ändert. Er ändert sich doch, in den Preis. Dann würde ich eher verstehen das Garnichts geloggt wird.
    Sei es drum, das muss ich jetzt nicht verstehen geht erst mal darum das nicht alle Änderungen geloggt werden.

    S Offline
    S Offline
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    #10

    @spacerx

    Ich habe jetzt vieles hin und her probiert. Die Einträge für die Datenbank gelöscht und auch das loggen deaktiviert.

    Für das loggen neue Konfiguration erstellt.

    SnipSnap_1.PNG

    Der Adapter loggt nur die 0 , den gleich dahinter folgenden Wert nicht. Als wenn er die kurz darauf folgende Aktualisierung nicht mitbekommt

    Help.

    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SpacerX

      @spacerx

      Ich habe jetzt vieles hin und her probiert. Die Einträge für die Datenbank gelöscht und auch das loggen deaktiviert.

      Für das loggen neue Konfiguration erstellt.

      SnipSnap_1.PNG

      Der Adapter loggt nur die 0 , den gleich dahinter folgenden Wert nicht. Als wenn er die kurz darauf folgende Aktualisierung nicht mitbekommt

      Help.

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @spacerx Debug log bitte im InfluxDB Adapter aktivieren und das erweiterte Debug logging bei dem Datenpunkt aktivieren in den Settings. Dann mal log posten. Mit den settings, sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • apollon77A apollon77

        @spacerx Debug log bitte im InfluxDB Adapter aktivieren und das erweiterte Debug logging bei dem Datenpunkt aktivieren in den Settings. Dann mal log posten. Mit den settings, sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

        sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

        der kommt nicht erst nach 2 Sekunden

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

          sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

          der kommt nicht erst nach 2 Sekunden

          apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @homoran Ok, 1s ... also "die angegebene Debounce Zeit"

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A apollon77

            @spacerx Debug log bitte im InfluxDB Adapter aktivieren und das erweiterte Debug logging bei dem Datenpunkt aktivieren in den Settings. Dann mal log posten. Mit den settings, sollte er an sich nach 2s debounce Zeit den zweiten Wert nach der 0 loggen ...

            S Offline
            S Offline
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @apollon77 hier das log.

            2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
            2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
            2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
            2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
            2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
            2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
            2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
            2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
            2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
            2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
            2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
            2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
            2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
            2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
            2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
            2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
            2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
            2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
            2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
            2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
            2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
            2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
            
            2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
            2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
            
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
            
            2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            
            2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
            2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
            2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
            2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
            2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
            2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            
            2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            
            2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
            2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
            2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
            2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
            2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
            2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
            2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
            2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
            

            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

            HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S SpacerX

              @apollon77 hier das log.

              2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
              2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
              2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
              2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
              2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
              2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
              2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
              2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
              2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
              2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
              2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
              2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
              2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
              2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
              2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
              2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
              2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
              2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
              2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
              2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
              2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
              2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
              2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
              2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
              2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
              2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
              
              2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
              2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
              
              2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
              2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
              2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
              2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
              
              2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
              2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
              
              2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
              2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
              2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
              2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
              2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
              
              2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
              
              2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
              2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
              2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
              2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
              2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
              2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @spacerx

              2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
              
              2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog
              

              6 Millisekunden aufeinander.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @spacerx

                2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
                
                2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog
                

                6 Millisekunden aufeinander.

                S Offline
                S Offline
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @homoran
                ja stimmt! Aber dennoch erkannt, nur nicht in die db geschrieben obwohl aktualisierter Wert.

                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SpacerX

                  @homoran
                  ja stimmt! Aber dennoch erkannt, nur nicht in die db geschrieben obwohl aktualisierter Wert.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #17

                  @spacerx weil er 1 Sekunde wartet ob die 0 stabil ist :thinking_face: @apollon77
                  was sie ja nicht ist

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @spacerx weil er 1 Sekunde wartet ob die 0 stabil ist :thinking_face: @apollon77
                    was sie ja nicht ist

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @homoran ich kenne den Adapter nicht. Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden. Aber bevor wir weitere Raten ——>> debug log zeigt die Realität.

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @homoran ich kenne den Adapter nicht. Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden. Aber bevor wir weitere Raten ——>> debug log zeigt die Realität.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                      Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden.

                      genau das erste macht der Tankerkönig Adapter, Influx macht aber nicht das zweite. Das hätten wir aber erwartet.

                      Das debug log zeigt ja dass 6 msec nach der 0 der Wert kommt. Steht aber lt. @SpacerX nicht in der Liste
                      @SpacerX mach mal einen Screenshot der geloggten Daten

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                        Wenn der eine 0 und kurz darauf den Wert und dann ne Weile nichts schreibe dann sollte der zweite wert geschrieben werden.

                        genau das erste macht der Tankerkönig Adapter, Influx macht aber nicht das zweite. Das hätten wir aber erwartet.

                        Das debug log zeigt ja dass 6 msec nach der 0 der Wert kommt. Steht aber lt. @SpacerX nicht in der Liste
                        @SpacerX mach mal einen Screenshot der geloggten Daten

                        S Offline
                        S Offline
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @homoran
                        Screenshoot bitte schön:
                        SnipSnap_1.PNG

                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S SpacerX

                          @apollon77 hier das log.

                          2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
                          2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                          2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
                          2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
                          2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
                          2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
                          2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
                          2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
                          2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
                          2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
                          2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
                          2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
                          2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
                          2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
                          2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
                          2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
                          2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
                          2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
                          2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                          2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
                          2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
                          2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
                          2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
                          2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
                          2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
                          2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
                          
                          2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
                          2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
                          
                          2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
                          2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
                          2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
                          2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                          2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                          
                          2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                          2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                          
                          2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
                          2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
                          2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
                          2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
                          2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                          2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                          2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                          
                          2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                          
                          2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
                          2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
                          2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
                          2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
                          2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                          2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                          2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                          2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #21

                          @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                          2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running

                          ich sehe diesen Zeitpunkt nicht
                          istcdie Systemzeit richtig oder das log über eine Stunde alt?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                            2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running

                            ich sehe diesen Zeitpunkt nicht
                            istcdie Systemzeit richtig oder das log über eine Stunde alt?

                            S Offline
                            S Offline
                            SpacerX
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @homoran
                            Der Screenshoot passend zum Zeitraum des loggens:
                            SnipSnap_2.PNG

                            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SpacerX

                              @homoran
                              Der Screenshoot passend zum Zeitraum des loggens:
                              SnipSnap_2.PNG

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @spacerx Danke!

                              Jetzt frage ich mich nur, warum influxdb.0(!!!) später den richtigen Preis hinein schreibt.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @spacerx Danke!

                                Jetzt frage ich mich nur, warum influxdb.0(!!!) später den richtigen Preis hinein schreibt.

                                S Offline
                                S Offline
                                SpacerX
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @homoran
                                Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SpacerX

                                  @homoran
                                  Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                  @homoran
                                  Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                  aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                  Nach deinen Daten hätte influx in soneinem Fall eine 0 schreiben müssen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                    @homoran
                                    Das Passiert wenn die Instanz von influxdb.0 neu startet oder die Einstellungen vom Datenpunktloggen gespeichert werden. In dem Fall wird der Datenpunkt nicht geändert sondern ist wie er ist.

                                    aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                    Nach deinen Daten hätte influx in soneinem Fall eine 0 schreiben müssen

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @homoran sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                    aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                    Dieser Steht im Datenpunkt. Siehe oben. Nach einer 0 folgt immer der Preis ( z.B. 1,799 ).

                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SpacerX

                                      @homoran sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                      aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.

                                      Dieser Steht im Datenpunkt. Siehe oben. Nach einer 0 folgt immer der Preis ( z.B. 1,799 ).

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                      Dieser Steht im Datenpunkt.

                                      das ist aber nicht influxdb.0
                                      bei einem Neustart wird (bei entsprechender Einstellung) der letzte Wert in der Datenbank geschrieben. Deswegen auch influxdb.0 als Quelle des Wertes

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S SpacerX

                                        @apollon77 hier das log.

                                        2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
                                        2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                        2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
                                        2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
                                        2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
                                        2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
                                        2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
                                        2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
                                        2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
                                        2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
                                        2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
                                        2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
                                        2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
                                        2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
                                        2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
                                        2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
                                        2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                                        2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
                                        2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
                                        2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
                                        2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
                                        2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
                                        2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
                                        2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
                                        
                                        2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
                                        2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
                                        
                                        2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
                                        2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
                                        2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
                                        2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                        2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                        
                                        2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                                        2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                                        
                                        2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
                                        2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
                                        2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
                                        2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
                                        2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                        2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                        2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                                        
                                        2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                                        
                                        2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
                                        2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
                                        2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
                                        2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
                                        2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                        2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                        2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
                                        2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
                                        
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                                        #28

                                        @spacerx oohhh thats a nice one .... Please create a GitHub issue for it ... he ignores the second value because "same as before" but did not stops the debouce counter in this case ...

                                        Hmmm... vllt doch nicht der History Adapter ... tankerkoenig feuert die State Daten so schnell das sie GLEICHEN timestamp für beide werte bekommen - die 0 und den anderen ... damit hebelt er die Erkennung aus ob sich der Wert geändert hat.

                                        Puuuh da muss ich überlegen

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                                          #29

                                          Ok, das müssen wir im Tankerkoenig ändern ... das ist so nicht sinnvoll. Der gleiche Wert wird so schnell gesetzt das die Logik die die Änderung erkennt im js-controller das auch nicht erkennen kann.

                                          Bitte mal meinen Fork probieren https://github.com/Apollon77/ioBroker.tankerkoenig (und gern nochmal so ein Log wie oben von influxdb senden)

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          825

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe