    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 @Hant0r last edited by

      @hant0r checke Ende der Woche.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • apollon77
        apollon77 @Hant0r last edited by

        @hant0r Ok, Idee keeine. Die kommunikation tut ja aber das Gerät liefert keine Daten zurück. Da müssten wir jetzt seeeer tief reinschauen ...

        Am Ende wäre es erstmal das einfachste wenn Du "libmbus" per "apt get install libmbus" installierst. das bringt dann binaries mit um auch die Daten auszulesen. libmbus wird im Adapter "Unter der Haube" genutzt ... Das relevante Kommando zum lesen sollte dann "mbus-serial-request-data-multi-reply" sein. Zeig mal was da rauskommt

        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @apollon77 last edited by

          @apollon77 danke, werde ich mir am Wochenende mal ansehen 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r last edited by

            @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:

            mbus-serial-request-data-multi-reply

            Hoffe es ist das, was du meinst:

            root@ioBroker:/opt/libmbus/bin# ./mbus-serial-request-data-multi-reply -d -b 2400 /dev/ttyUSB1 1
            init_slaves: debug: sending init frame #1
            [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 40 FD 3D 16
            [2022-07-01 21:53:21Z] RECV (001): E5
            init_slaves: debug: sending init frame #2
            [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 40 FD 3D 16
            [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 7B 01 7C 16
            [2022-07-01 21:53:22Z] RECV (021): 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16
            mbus_frame_print: Dumping M-Bus frame [type 4, 21 bytes]: 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16 
            <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
            <MBusData>
            
                <SlaveInformation>
                    <Id>29020256</Id>
                    <Manufacturer>ELR</Manufacturer>
                    <Version>255</Version>
                    <ProductName></ProductName>
                    <Medium>Water</Medium>
                    <AccessNumber>214</AccessNumber>
                    <Status>00</Status>
                    <Signature>0000</Signature>
                </SlaveInformation>
            
            </MBusData>
            
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @Hant0r last edited by

              @hant0r Jupp ... und hier kommt exakt das gleiche raus ... jetzt schau mal in die software wo du immer alles bekokmst ob du da auch sehen kannst was die senden und empfangen als Hex

              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hant0r
                Hant0r @apollon77 last edited by Hant0r

                @apollon77
                da kommt das, wenn ich ihn auslese:

                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16 
                RX-Puffer:
                68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DC 00 00 00 87 16 
                TX-Puffer:
                68 04 04 68 53 FE 50 00 A1 16 
                RX-Puffer:
                E5 
                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16 
                RX-Puffer:
                68 D8 D8 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DD 00 00 00 0C 13 82 41 08 00 04 6D 18 00 C2 27 42 6C C1 21 4C 13 00 00 00 00 42 EC 7E E1 21 0C 93 3C 01 00 00 00 12 6C C1 27 14 3B FC 03 00 00 04 3B 00 00 00 00 C4 03 6D 00 00 00 00 84 03 6D 00 00 00 00 89 04 FD 22 13 89 04 FD 28 01 82 04 6C A1 27 8C 04 13 00 00 00 00 CC 04 13 00 00 00 00 8C 05 13 00 00 00 00 CC 05 13 00 00 00 00 8C 06 13 00 00 00 00 CC 06 13 00 00 00 00 8C 07 13 00 00 00 00 CC 07 13 00 00 00 00 8C 08 13 00 00 00 00 CC 08 13 00 00 00 00 8C 09 13 00 00 00 00 CC 09 13 00 00 00 00 8C 0A 13 92 37 08 00 0A 93 2A 01 00 0A FD 9A B6 73 00 01 01 7A 01 07 79 56 02 02 29 92 15 FF 07 01 FD 18 00 1F 01 55 16 
                TX-Puffer:
                10 5B FE 59 16 
                RX-Puffer:
                68 BD BD 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DE 00 00 00 92 0E 6C A1 26 94 0E 3B 00 00 00 00 D2 0E 6C A1 27 D4 0E 3B 00 00 00 00 92 0F 6C A1 28 94 0F 3B 00 00 00 00 D2 0F 6C A1 29 D4 0F 3B 00 00 00 00 92 80 01 6C A1 2A 94 80 01 3B 00 00 00 00 D2 80 01 6C A1 2B D4 80 01 3B 00 00 00 00 92 81 01 6C A1 2C 94 81 01 3B 00 00 00 00 D2 81 01 6C C1 21 D4 81 01 3B 00 00 00 00 92 82 01 6C C1 22 94 82 01 3B 00 00 00 00 D2 82 01 6C C1 23 D4 82 01 3B 00 00 00 00 92 83 01 6C C1 24 94 83 01 3B 00 00 00 00 D2 83 01 6C C1 25 D4 83 01 3B 00 00 00 00 92 84 01 6C CD 26 94 84 01 3B FC 03 00 00 84 16 
                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16 
                RX-Puffer:
                68 68 68 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DF 00 00 00 0C 78 56 02 02 29 0D FD 0F 05 30 2E 30 2E 32 84 41 6D 00 00 00 00 82 41 FD 3A 00 00 C4 41 6D 00 00 00 00 C2 41 FD 3A 00 00 84 42 6D 00 00 00 00 82 42 FD 3A 00 00 C4 42 6D 00 00 00 00 C2 42 FD 3A 00 00 84 43 6D 00 00 00 00 82 43 FD 3A 00 00 0A FD 47 68 03 01 FD 1A 02 54 16 
                
                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Hant0r last edited by

                  @hant0r Das muss ich mir mit viel muse und Zeit mal auf protokollebene ansehen. Das Program scheint beim ersten mal die gleiche Antwort zu bekommen und mach dann nochmal eine Anfrage ...

                  Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @apollon77 last edited by

                    @apollon77 kann ich was tun oder helfen/testen?

                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @Hant0r last edited by

                      @hant0r Nur wenn du auf Protokollebene rausfinden willst was die Unterschiede der Messages sind und warum sich das Gerät so verhält wie es tut 🙂

                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hant0r
                        Hant0r @apollon77 last edited by

                        @apollon77 wenn ich wüsste wie das geht gerne 😂
                        Hoffe das du es schnell findest. Wenn du noch was brauchst oder auch live was sehen willst, sag Bescheid

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hant0r
                          Hant0r @apollon77 last edited by

                          @apollon77 gibt es schon erste Erkenntnisse? 👼

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @Hant0r last edited by

                            @hant0r noch keine Zeit gehabt und gerade andere Baustellen. Sorry

                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Hant0r
                              Hant0r @apollon77 last edited by

                              @apollon77 Moin. Wollte nach drei Monaten nochmal fragen, ob schon Licht am Horizont für die Umsetzung zu sehen ist 🙈

                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @Hant0r last edited by

                                @hant0r Sorry, eher schwierig im Moment.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hant0r
                                  Hant0r last edited by

                                  Hmm schade 😢

                                  @All:
                                  Kennt jemand eine andere Möglichkeit, die Daten von seinem Wasserzähler zu erfassen ohne den MBUS Adapter?
                                  Geht es evtl. über NodeRed oder so?

                                  Finde es so schade, habe den Wasserzähler seit Monaten im Einsatz und komme nicht an die Daten (außer manuell auszulesen).

                                  Danke schon mal für jeden Tipp 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  784
                                  Online