Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. ! gelöst ! Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    298

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

! gelöst ! Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
12 Beiträge 2 Kommentatoren 378 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #1
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC 10.
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox mit VM Iobroker
    Node-Version: 14.19.3
    Nodejs-Version: 14.19.3
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein

    Aus mir unerklärlichen Gründen läuft einer der 3 Modbusadapter immer nur kurz (Stunden).
    Ich habe einen Modbus/USB Stick am NUC und an diesem Modbus Stick insgesamt 7 Stromzähler. 4 Einzel und 3 Dreiphasenzähler von B&G.

    Diese liefen einige Wochen ohne Probleme, aber seit ca. 3 Tagen stürzt er immer wieder ab. Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte. Dann läuft er wieder für ein paar stunden normal und stürzt wieder ab bzw hängt sich auf.

    Ich habe schon das neuste Update versucht und meine es wäre seit dem ich das vorletzte gemacht habe, 100% sagen kann ich es aber leider nicht.

    Da ich noch ganz neu in der Thematik mit iobroker bin, weiß ich leider nicht weiter und hoffe, dass mir hier der ein oder andere Tipps zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.
    Danke

    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W woupi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC 10.
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox mit VM Iobroker
      Node-Version: 14.19.3
      Nodejs-Version: 14.19.3
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein

      Aus mir unerklärlichen Gründen läuft einer der 3 Modbusadapter immer nur kurz (Stunden).
      Ich habe einen Modbus/USB Stick am NUC und an diesem Modbus Stick insgesamt 7 Stromzähler. 4 Einzel und 3 Dreiphasenzähler von B&G.

      Diese liefen einige Wochen ohne Probleme, aber seit ca. 3 Tagen stürzt er immer wieder ab. Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte. Dann läuft er wieder für ein paar stunden normal und stürzt wieder ab bzw hängt sich auf.

      Ich habe schon das neuste Update versucht und meine es wäre seit dem ich das vorletzte gemacht habe, 100% sagen kann ich es aber leider nicht.

      Da ich noch ganz neu in der Thematik mit iobroker bin, weiß ich leider nicht weiter und hoffe, dass mir hier der ein oder andere Tipps zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.
      Danke

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

      zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.

      Das erste wäre , welche Fehler stehen im LOG !?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

        zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.

        Das erste wäre , welche Fehler stehen im LOG !?

        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @glasfaser

        immer wieder

        2022-06-28 23:57:38.888  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
        2022-06-28 23:57:39.889  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
        

        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

          zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.

          Das erste wäre , welche Fehler stehen im LOG !?

          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          #4

          @glasfaser
          Ich habe jetzt aber auch einfach mal auf die 4.0.4 downgegraded, das war die, die meine ich noch funktioniert hat.

          Die hat sich auch, ohne Neustart der VM, wieder starten lassen.

          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W woupi

            @glasfaser

            immer wieder

            2022-06-28 23:57:38.888  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
            2022-06-28 23:57:39.889  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
            
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

            On error: {}

            Nutzt du Node-Red !?

            einfach mal auf die 4.0.4 downgegraded

            https://forum.iobroker.net/topic/54488/modbus-on-error

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

              On error: {}

              Nutzt du Node-Red !?

              einfach mal auf die 4.0.4 downgegraded

              https://forum.iobroker.net/topic/54488/modbus-on-error

              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @glasfaser sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

              Nutzt du Node-Red !?

              nein

              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W woupi
                Systemdata Bitte Ausfüllen
                Hardwaresystem: NUC 10.
                Arbeitsspeicher: 16GB
                Festplattenart: SSD
                Betriebssystem: Proxmox mit VM Iobroker
                Node-Version: 14.19.3
                Nodejs-Version: 14.19.3
                NPM-Version: 6.14.16
                Installationsart: Manuell
                Image genutzt: Nein

                Aus mir unerklärlichen Gründen läuft einer der 3 Modbusadapter immer nur kurz (Stunden).
                Ich habe einen Modbus/USB Stick am NUC und an diesem Modbus Stick insgesamt 7 Stromzähler. 4 Einzel und 3 Dreiphasenzähler von B&G.

                Diese liefen einige Wochen ohne Probleme, aber seit ca. 3 Tagen stürzt er immer wieder ab. Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte. Dann läuft er wieder für ein paar stunden normal und stürzt wieder ab bzw hängt sich auf.

                Ich habe schon das neuste Update versucht und meine es wäre seit dem ich das vorletzte gemacht habe, 100% sagen kann ich es aber leider nicht.

                Da ich noch ganz neu in der Thematik mit iobroker bin, weiß ich leider nicht weiter und hoffe, dass mir hier der ein oder andere Tipps zur Fehlersuche oder auch Lösungen geben kann.
                Danke

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

                Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte.

                Das ist schon korrios ...
                Kenne Proxmox nicht ....
                jetzt wäre eine Gegenfrage , hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

                  Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte.

                  Das ist schon korrios ...
                  Kenne Proxmox nicht ....
                  jetzt wäre eine Gegenfrage , hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?

                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  #8

                  doppelt post

                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

                    Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte.

                    Das ist schon korrios ...
                    Kenne Proxmox nicht ....
                    jetzt wäre eine Gegenfrage , hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?

                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @glasfaser sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

                    hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?

                    Nein

                    Allerdings hat er mit der Vorletzten Versin 4.0.4 funktioniert und imo, wo ich wieder auf der 4.0.4 bin funktioniert er auch.
                    Mit der 5 er hat sich die modbus instantz ohne Neustart der VM nicht starten lassen, jetzt mit der 4.0.4 klappt das wieder einwandfrei.

                    Das lässt zur Zeit für mich nur den Schluss zu, dass an den Änderungen von der 4er auf die 5er die Ursache liegt.

                    Ich muss jetzt aber erstmal, dass ganze ein paar Tage laufen lassen um zu sehen, ob die instanz wirklich nicht wieder abstürzt.

                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W woupi

                      @glasfaser sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:

                      hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?

                      Nein

                      Allerdings hat er mit der Vorletzten Versin 4.0.4 funktioniert und imo, wo ich wieder auf der 4.0.4 bin funktioniert er auch.
                      Mit der 5 er hat sich die modbus instantz ohne Neustart der VM nicht starten lassen, jetzt mit der 4.0.4 klappt das wieder einwandfrei.

                      Das lässt zur Zeit für mich nur den Schluss zu, dass an den Änderungen von der 4er auf die 5er die Ursache liegt.

                      Ich muss jetzt aber erstmal, dass ganze ein paar Tage laufen lassen um zu sehen, ob die instanz wirklich nicht wieder abstürzt.

                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                      #10

                      @woupi

                      Ok, war es dann doch nicht, ist wieder weg,
                      allerdings gibt es doch einen unterschied.
                      Die Instanz lässt sich neu starten ohne die VM neu starten zu müssen

                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W woupi

                        @woupi

                        Ok, war es dann doch nicht, ist wieder weg,
                        allerdings gibt es doch einen unterschied.
                        Die Instanz lässt sich neu starten ohne die VM neu starten zu müssen

                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        schrieb am zuletzt editiert von woupi
                        #11

                        Ich gehe davon aus, dass ich die Ursache gefunden habe.

                        Ich habe, vor einigen Tagen, in proxmaox Backups konfiguriert und diese auf einem NAS gespeichert. Bei dem Backup von iob braucht er so lange und die VM geht so in die Knie, dass dabei zumindest dieser Adapter bzw auch nur diese Instanz sich aufhängt.

                        Ich habe vor 3 Tagen, nachdem mir das aufgefallen ist, das Backup raus genommen und seit dem läuft auch wieder alles.

                        Wenn das so bleibt, werde ich als erstes den Adapter updaten und wenn das dann auch alles läuft, werde ich mich mal um das Backup in iob selbst kümmern, eventuell klappt das ja.

                        PS:
                        Jetzt bin ich mir sicher, nach dem alles seit mehreren Tagen läuft, es hat an dem Backup durch Proxmox gelegen.

                        Danke nochmal für die Unterstützungsversuche.

                        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W woupi

                          Ich gehe davon aus, dass ich die Ursache gefunden habe.

                          Ich habe, vor einigen Tagen, in proxmaox Backups konfiguriert und diese auf einem NAS gespeichert. Bei dem Backup von iob braucht er so lange und die VM geht so in die Knie, dass dabei zumindest dieser Adapter bzw auch nur diese Instanz sich aufhängt.

                          Ich habe vor 3 Tagen, nachdem mir das aufgefallen ist, das Backup raus genommen und seit dem läuft auch wieder alles.

                          Wenn das so bleibt, werde ich als erstes den Adapter updaten und wenn das dann auch alles läuft, werde ich mich mal um das Backup in iob selbst kümmern, eventuell klappt das ja.

                          PS:
                          Jetzt bin ich mir sicher, nach dem alles seit mehreren Tagen läuft, es hat an dem Backup durch Proxmox gelegen.

                          Danke nochmal für die Unterstützungsversuche.

                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @woupi

                          Noch der Vollständigkeitshalber, ich habe, wie angekündigt, das update von dem Adapter wieder eingespielt und seit einer Woche läuft alles einwandfrei.

                          Es war also tatsächlich das Backup von proxmox.

                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          447

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe