      Ich habe hier eine Packung mit HTU Sensoren die mit HTU2x beschriftet sind. Ich bekomme keinen davon mit der Platform HTU21D zum laufen.
      In der Logdatei steht zwar:

      [15:18:15][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
      [15:18:15][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
      [15:18:15][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'IP Address'
      [15:18:15][C][htu21d:028]: HTU21D:
      [15:18:15][C][htu21d:029]:   Address: 0x40
      [15:18:15][C][htu21d:033]:   Update Interval: 10.0s
      [15:18:15][C][htu21d:034]:   Temperature 'Temperature'
      [15:18:15][C][htu21d:034]:     Device Class: 'temperature'
      [15:18:15][C][htu21d:034]:     State Class: 'measurement'
      [15:18:15][C][htu21d:034]:     Unit of Measurement: '�C'
      [15:18:15][C][htu21d:034]:     Accuracy Decimals: 1
      [15:18:15][C][htu21d:035]:   Humidity 'Humidity'
      [15:18:15][C][htu21d:035]:     Device Class: 'humidity'
      [15:18:15][C][htu21d:035]:     State Class: 'measurement'
      [15:18:15][C][htu21d:035]:     Unit of Measurement: '%'
      [15:18:15][C][htu21d:035]:     Accuracy Decimals: 1
      
      

      Es kommt aber kein Messwert. Mit einem HTU21 beschrifteten Sensor klappt das ganze. Ist der HTU2x etwas anderes oder habe ich einfach eine nicht funktionierende Marge erwischt?

      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @WolfgangFB last edited by

        @wolfgangfb said in ESPHome - HTU21D vs. HTU2x:

        Mit einem HTU21 beschrifteten Sensor klappt das ganze. Ist der HTU2x etwas anderes

        Dürfte sich um das gleiche handeln (wegen der Adresse 0x40)... Wahrscheinlich steht der "gekürzte" Name auf dem breakout board?

        habe ich einfach eine nicht funktionierende Marge erwischt?

        Das könnte sein. Wie viele sind es denn, schon alle durchgetestet?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WolfgangFB @OpenSourceNomad last edited by

          @opensourcenomad
          Ich dachte eigentlich bisher, dass wenn ich einen neuen Log starte die Meldungen aktuell sind. Jetzt stelle ich aber fest, das ich die Zeile

          [16:25:37][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
          [16:25:37][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
          
          

          auch bekomme, wenn ich in der Zwischenzeit den HTU21D abgezogen habe (sprich gar nichts angeschlossen ist)

          Also nochmal den HTU2x angeschlossen und den ESP neu gebootet und dann kommt auch

          [16:27:40][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
          [16:27:40][I][i2c.arduino:056]: Found no i2c devices!
          
          

          Ich habe von 10 Stück inzwischen 5 probiert, alle mit dem gleichen Ergebnis 😞
          Na ja, so teuer sind die zum Glück nicht.

          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @WolfgangFB last edited by

            @wolfgangfb said in ESPHome - HTU21D vs. HTU2x:

            und dann kommt auch

            Bei deinem oberen log findet er aber ein i2c device mit Adresse, beim letzten log aber nicht ⚠

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WolfgangFB @OpenSourceNomad last edited by

              @opensourcenomad

              Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass beim Neustart des Logs auch die Meldungen aktualisiert werden.
              Ich hatte zuerst den HTU21D angeschlossen. Dann den Log gestartet und bekam prompt eine Temperatur geliefert. Dann habe ich (bei laufendem ESP den HTU21D durch den HTU2x ersetzt, dann den Log neu gestartet und gedacht, dass sich die Meldung Found i2c device at address 0x40 auf einen neuen Scan bezieht (zumal die Uhrzeit ja auch aktualisiert worden ist). Das ist aber wohl ein Trugschluss.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by

                @wolfgangfb said in ESPHome - HTU21D vs. HTU2x:

                Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass beim Neustart des Logs auch die Meldungen aktualisiert werden.

                Also es gibt einen Block ganz am Anfang welcher vom letzten Boot stammt ("boot log"). Normalerweise gut zu erkennen weil farblich hervorgehoben.

                Dann habe ich (bei laufendem ESP

                Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber das i2c kein hotplugging unterstützt 🤔

                Wenn du generell "mehr" im log sehen willst empfiehlt sich das logging auf verbose oder very_verbose zu stellen. Mit diesen Einstellungen sollten "permanent" Informationen zur i2c Kommunikation im log auftauchen 💡

                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WolfgangFB @OpenSourceNomad last edited by

                  @opensourcenomad

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    WolfgangFB @OpenSourceNomad last edited by

                    Also es gibt einen Block ganz am Anfang welcher vom letzten Boot stammt ("boot log"). Normalerweise gut zu erkennen weil farblich hervorgehoben.

                    Dann habe ich (bei laufendem ESP

                    Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber das i2c kein hotplugging unterstützt 🤔

                    Doch, ich habe den ESP ohne irgend etwas angeschlossenes gebootet und dann den Log gestartet (logischerweise mit "Found no i2c devices!") und dann den HTU21D angeschlossen und es kam eine Temperaturmeldung (ohne die Meldung, dass ein I²C Device gefunden worden ist). Ich schaue mir das ganze mit erweitertem Log später an.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG