Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben
-
Guten Abend zusammen,
Ich habe seit mehreren Monaten shellys mit iobroker I
’
m Einsatz, jetzt ist mir aufgefallen das eine Lampe nicht mehr Abend zu eine bestimmten Zeit die Helligkeit
ä
ndert da ich das zeitabh
ä
ngig per Blocky ge
ä
ndert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt
ä
ndere passiert nix. Mit der Shelly app l
ä
sst sich der Wert aber Problemlos ver
ä
ndern. Ich habe auch nix am Programm ge
ä
ndert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich wei
ß
jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?Bin
ü
ber jeden Hinweis dankbar!Gr
ü
ß
e -
Guten Abend zusammen,
Ich habe seit mehreren Monaten shellys mit iobroker I
’
m Einsatz, jetzt ist mir aufgefallen das eine Lampe nicht mehr Abend zu eine bestimmten Zeit die Helligkeit
ä
ndert da ich das zeitabh
ä
ngig per Blocky ge
ä
ndert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt
ä
ndere passiert nix. Mit der Shelly app l
ä
sst sich der Wert aber Problemlos ver
ä
ndern. Ich habe auch nix am Programm ge
ä
ndert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich wei
ß
jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?Bin
ü
ber jeden Hinweis dankbar!Gr
ü
ß
e@jan_xx said in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
u eine bestimmten Zeit die Helligkeit
ä
ndert da ich das zeitabh
ä
ngig per Blocky ge
ä
ndert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt
ä
ndere passiert nix. Mit der Shelly app l
ä
sst sich der Wert aber Problemlos ver
ä
ndern. Ich habe auch nix am Programm ge
ä
ndert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich wei
ß
jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?
Bin
ü
ber jeden Hinweis dankbar!Klingt doch so, als w
ü
rde der iobroker nicht auf shelly zugreifen k
ö
nnen.
beende mal den shelly adapter und starte neu und schau ins Protokoll. Wahlweise kannst du auch mal die ger
ä
te unter Objekte l
ö
schen, sollten sie nicht neu angelegt werden, besteht keine Verbindung! hat sich vllt die ip ger
ä
ndert? -
@jan_xx said in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
u eine bestimmten Zeit die Helligkeit
ä
ndert da ich das zeitabh
ä
ngig per Blocky ge
ä
ndert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt
ä
ndere passiert nix. Mit der Shelly app l
ä
sst sich der Wert aber Problemlos ver
ä
ndern. Ich habe auch nix am Programm ge
ä
ndert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich wei
ß
jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?
Bin
ü
ber jeden Hinweis dankbar!Klingt doch so, als w
ü
rde der iobroker nicht auf shelly zugreifen k
ö
nnen.
beende mal den shelly adapter und starte neu und schau ins Protokoll. Wahlweise kannst du auch mal die ger
ä
te unter Objekte l
ö
schen, sollten sie nicht neu angelegt werden, besteht keine Verbindung! hat sich vllt die ip ger
ä
ndert?@hohmannc
Adapter hatte ich bereits neu gestartet, das hat keine
Ä
nderung ergeben, auch die IP ist in der Fritzbox fest genagelt. Das bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.
Ich habe keinen wirklich Ansatzpunkt wo ich noch schauen soll.
Den Adapter komplett l
ö
schen? Aber was passiert dann mit den ganzen bereits eingebundenen Datenpunkten?Gru
ß
-
@hohmannc
Adapter hatte ich bereits neu gestartet, das hat keine
Ä
nderung ergeben, auch die IP ist in der Fritzbox fest genagelt. Das bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.
Ich habe keinen wirklich Ansatzpunkt wo ich noch schauen soll.
Den Adapter komplett l
ö
schen? Aber was passiert dann mit den ganzen bereits eingebundenen Datenpunkten?Gru
ß
@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
Ich habe keinen wirklich Ansatzpunkt wo ich noch schauen soll.
wie w
ä
re es mal mit infos? welche adapter version, welche FW versionDas bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.das musst du mal n
ä
her erkl
ä
ren. -
@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
Ich habe keinen wirklich Ansatzpunkt wo ich noch schauen soll.
wie w
ä
re es mal mit infos? welche adapter version, welche FW versionDas bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.das musst du mal n
ä
her erkl
ä
ren.@da_woody
Also der Adapter hat v5.3.2 und der shelly hat auch die latest Version.(muss ich aber nochmal schauen wenn online)Mit dem Online Bit meine ich, dass es unter Objekten es eine Variable gibt
welche den Online Status des Shellys wieder gibt. Diese Variable schaltet auch alternierend hin und her in Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht. -
@da_woody
Also der Adapter hat v5.3.2 und der shelly hat auch die latest Version.(muss ich aber nochmal schauen wenn online)Mit dem Online Bit meine ich, dass es unter Objekten es eine Variable gibt
welche den Online Status des Shellys wieder gibt. Diese Variable schaltet auch alternierend hin und her in Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht.@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nichtdann ist das teil falsch angeklemmt. allerdings hat du noch nicht gesagt um welchen shelly sich es handelt. nebenbei nennt man das datenpunkt, nicht variable.

wenn du dem shelly die spannung weg nimmst, ist es logisch, das er offline geht.
adapter und latest ist ok. wollte es nur wissen. -
Guten Abend zusammen,
Ich habe seit mehreren Monaten shellys mit iobroker I
’
m Einsatz, jetzt ist mir aufgefallen das eine Lampe nicht mehr Abend zu eine bestimmten Zeit die Helligkeit
ä
ndert da ich das zeitabh
ä
ngig per Blocky ge
ä
ndert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt
ä
ndere passiert nix. Mit der Shelly app l
ä
sst sich der Wert aber Problemlos ver
ä
ndern. Ich habe auch nix am Programm ge
ä
ndert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich wei
ß
jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?Bin
ü
ber jeden Hinweis dankbar!Gr
ü
ß
e -
@da_woody
Also der Adapter hat v5.3.2 und der shelly hat auch die latest Version.(muss ich aber nochmal schauen wenn online)Mit dem Online Bit meine ich, dass es unter Objekten es eine Variable gibt
welche den Online Status des Shellys wieder gibt. Diese Variable schaltet auch alternierend hin und her in Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht.@jan_xx warum gibst du uns nicht die angefragten Infos?
@hohmannc sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
beende mal den shelly adapter und starte neu und schau ins Protokoll.
was steht da?
@da_woody sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
Das bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.das musst du mal n
ä
her erkl
ä
ren.wenn es das sein sollte, was ich vermute, bezieht sich das auf die Instanz, nicht auf das Ger
ä
t.
Ein Screenshot k
ö
nnte da erheblich Licht ins Dunkel bringen k
ö
nnen -
@jan_xx warum gibst du uns nicht die angefragten Infos?
@hohmannc sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
beende mal den shelly adapter und starte neu und schau ins Protokoll.
was steht da?
@da_woody sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
Das bit "online"
ä
ndert sich aber auf false wenn ich power off mache.das musst du mal n
ä
her erkl
ä
ren.wenn es das sein sollte, was ich vermute, bezieht sich das auf die Instanz, nicht auf das Ger
ä
t.
Ein Screenshot k
ö
nnte da erheblich Licht ins Dunkel bringen k
ö
nnen -
@homoran sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
was ich vermute
im mom gibts noch zuviele variable zum vermuten...

-
okay ich werde die Infos zusammensuchen, was aber doch komisch ist das es einige Monate funktioniert hat, bedeutet es lief doch schon mal alles...
@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
was aber doch komisch ist das es einige Monate funktioniert hat,
was hat sich denn jetzt ge
ä
ndert? -
okay ich werde die Infos zusammensuchen, was aber doch komisch ist das es einige Monate funktioniert hat, bedeutet es lief doch schon mal alles...
@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
komisch ist das es einige Monate funktioniert hat
schwer vorstellbar mit deinen aussagen...
schaltet auch alternierend hin und her in Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht
und wenn der shelly stromlos ist, kannst du in den objekten werte
ä
ndern, bis du schwarz bist. -
@jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
komisch ist das es einige Monate funktioniert hat
schwer vorstellbar mit deinen aussagen...
schaltet auch alternierend hin und her in Abh
ä
ngigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht
und wenn der shelly stromlos ist, kannst du in den objekten werte
ä
ndern, bis du schwarz bist. -
@da_woody
also das muss ich jetzt noch klar stellen, ich versuche nat
ü
rlich nur Werte an den Dimmer zu senden wenn er auch mit Spannung versorgt ist und im Wlan ansprechbar ist, also soweit reicht noch mein Hintergrund noch...@jan_xx wollte dir nicht nahe treten, aber wenn du schreibst, das ding geht offline, wenn du ihn ausschaltest, was soll ich dann denken?
ich weis jetzt mal das es sich um einen dimmer handeln soll. ich hab aber keine ahnung, wie du den verdrahtet hast. ich weis deine einstellungen im shelly nicht, keine ahnung ob du schon auf unicast umgestellt hast... -
@da_woody
also das muss ich jetzt noch klar stellen, ich versuche nat
ü
rlich nur Werte an den Dimmer zu senden wenn er auch mit Spannung versorgt ist und im Wlan ansprechbar ist, also soweit reicht noch mein Hintergrund noch...Mal den Adapter auf debug setzen und im log nachschauen.
Wenn das schalten des Shelly
ü
ber die App funktioniert liegt es doch nahe das ioBroker keine Verbindung zum betreffenden Shelly bekommt. M
ö
gliche Ansatzpunkte w
ä
ren auch Passwortfehler. Auch m
ö
glich den Adapter stoppen und die Datenpunkte des betreffenden Shelly l
ö
schen. Dann Adapter neu starten und Datenpunkte neu einlesen lassen. Shelly mal resetten.MfG Ralf
-
@jan_xx wollte dir nicht nahe treten, aber wenn du schreibst, das ding geht offline, wenn du ihn ausschaltest, was soll ich dann denken?
ich weis jetzt mal das es sich um einen dimmer handeln soll. ich hab aber keine ahnung, wie du den verdrahtet hast. ich weis deine einstellungen im shelly nicht, keine ahnung ob du schon auf unicast umgestellt hast...@da_woody
nicht schlimm, habe mich vlt. auch falsch ausgedr
ü
ckt, wollte es nur klar stellen. Eigentlich ist es ganz einfach gehalten, ich gebe dem Dimmer nur Nachts eine andere Helligkeit mit als tags
ü
ber und das funktioniert einfach nicht mehr... -
@da_woody
nicht schlimm, habe mich vlt. auch falsch ausgedr
ü
ckt, wollte es nur klar stellen. Eigentlich ist es ganz einfach gehalten, ich gebe dem Dimmer nur Nachts eine andere Helligkeit mit als tags
ü
ber und das funktioniert einfach nicht mehr...@jan_xx

sowas
ä
hnliches kenn ich von der shelly bulb bei mir im WC. da die
ü
ber einen internen BWM gesteuert wird, ist sie ausgeschalten stromlos. wenn dann wieder online, wird aber der mitgeschickte wert nicht
ü
bernommen. m
ü
sste ich mal umklemmen. 
w
ä
re eine erkl
ä
rung, warum durch stromlos/offline der wert nicht genommen wird. erkl
ä
rt aber nicht, warum das bei dir mal funktioniert hat. aber erstmal stellt sich die frage, warum wird der dimmer stromlos? deswegen vorher die frage nach der verdrahtung...

-
@jan_xx

sowas
ä
hnliches kenn ich von der shelly bulb bei mir im WC. da die
ü
ber einen internen BWM gesteuert wird, ist sie ausgeschalten stromlos. wenn dann wieder online, wird aber der mitgeschickte wert nicht
ü
bernommen. m
ü
sste ich mal umklemmen. 
w
ä
re eine erkl
ä
rung, warum durch stromlos/offline der wert nicht genommen wird. erkl
ä
rt aber nicht, warum das bei dir mal funktioniert hat. aber erstmal stellt sich die frage, warum wird der dimmer stromlos? deswegen vorher die frage nach der verdrahtung...

@da_woody
Der Dimmer wird von einem normalen BWM eingeschaltet und per Blockly geguckt ob er online ist, danach wir zeitabh
ä
ngig der Wert geschrieben.
Der Umschaltzeitpunkt liegt bei 21 Uhr, bedeutet nat
ü
rlich das beim ersten einschalten nach 21 noch kurz die helle Beleuchtung aktiv ist, aber beim n
ä
chsten Schaltvorgang passt es dann, ist aber nicht weiter schlimm. Klar ist das nur eine halb smarte L
ö
sung, ging aber nicht anders... -
@da_woody
Der Dimmer wird von einem normalen BWM eingeschaltet und per Blockly geguckt ob er online ist, danach wir zeitabh
ä
ngig der Wert geschrieben.
Der Umschaltzeitpunkt liegt bei 21 Uhr, bedeutet nat
ü
rlich das beim ersten einschalten nach 21 noch kurz die helle Beleuchtung aktiv ist, aber beim n
ä
chsten Schaltvorgang passt es dann, ist aber nicht weiter schlimm. Klar ist das nur eine halb smarte L
ö
sung, ging aber nicht anders...@jan_xx ergo selbes problem, wie bei mir. ok, nicht ganz, bei mir ist der BWM direkt in der lampe, also h
ä
tte ich die m
ö
glichkeit f
ü
r dauerspannung... nur zu faul zum rumfummeln.
auch kein beinbruch, ich hab die lampe jetzt f
ü
r tag/nacht auf einem vertr
ä
glichen wert und der allibert schaltet sich
ü
ber smartcontrol von 08:00 - 12:00 sowieso automatisch dazu. -
@da_woody
Der Dimmer wird von einem normalen BWM eingeschaltet und per Blockly geguckt ob er online ist, danach wir zeitabh
ä
ngig der Wert geschrieben.
Der Umschaltzeitpunkt liegt bei 21 Uhr, bedeutet nat
ü
rlich das beim ersten einschalten nach 21 noch kurz die helle Beleuchtung aktiv ist, aber beim n
ä
chsten Schaltvorgang passt es dann, ist aber nicht weiter schlimm. Klar ist das nur eine halb smarte L
ö
sung, ging aber nicht anders...
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden