S7 Adapter Probleme mit negativen Werten
-
Hallo,
habe gestern einen Energiemonitor von Janitza über ModBus im ioBroker in Betrieb genommen.
Um die Messwerte in mein HMI (Wachendorff) zu bekommen muss ich über den S7 Adapter und die Werte an die LOGO schicken. Nun ist es ja so dass der S7 Adapter ja nur im Range zwischen 0 und 65535 arbeitet. Da ich durch meine PV-Anlage aber auch Einspeise kommt vom Energiemonitor natürlich ein negtiver Wert. Hat das schon mal jemand lösen können? Der S7 Adapter steigt natürlich jetzt immer aus bei den negativen Werten.Soweit ich weiss kann die LOGO aber auch mit negativen Werten arbeiten.
Komm da grad echt nicht weiter.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Vielen Dank schon mal
-
Moin,
ich würde den negativen Wert in Javascript umrechnen und den Positiven Wert der PV Abgabe (Neuer Datenpunkt) an die LOGO übergeben.
Hab ich bei mir auch so was ähnliches gehabt.
Genau, ich habe dann den Wert in ein NAI Analog-Netzwerkeingang geschrieben.