Hi,
ich habe versucht meinen Epever Laderegler per Modbus auszulesen. An dem Regler habe ich ein ESP01 mit ESP-Link.
Soweit so gut.Laut Modbus ControllerProtocol gibt es 2 werte für die PW Watt Angabe.
PV array input power L
PV array input power HIch weiß aber nicht wie ich damit umgehen soll.
Mit der Adresse PV array input power L bekomme ich nur werte bis 655,35W. Wenn die im Laderegler höher sind, kommt dann im Modbus nur werte um die 20-50 W an.Alles andere Funktioniert soweit.
A or BSeriesControllerProtocolv2.5.pdf
Hier sieht man es gut, da wo die werte weit unten sind, sind es über 700W
-
@der-jeti
Gesamt = 655,36 * H + L -
@paul53 die Aussage scheint simpel. Aber verstehen tu ich sie grade nicht genau
-
@der-jeti sagte: verstehen tu ich sie grade nicht genau
Man muss die Leistung aus dem H-Anteil und L-Anteil berechnen, da die Register auf 16 bit begrenzt sind, z.B. so:
-
@paul53 ahh. Jetzt verstehe ich es. Darum Zeigt H nur 0 und 1. Danke dir.