Hallo Community
such Hilfe möchte gern meine Heizung Visualisieren, Heizung hat Modbus
Kundenschnittstelle Modbus TCP/IP Port 503 steht im Display, aber wie wird der Adapter im Broker Instanz konfiguriertAusschnitt Beschreibung Heizung
1.1 Unterstützte Protokolle
• MODBUS TCP/IP
Der Kessel fungiert in einem Netzwerk als Client. Aus diesem Grund kann die Abfrage nur über den Port stattfinden.
• Port 503
Aktivierung
Die Modbus Funktion muss nicht separat aktiviert werden.
• Aktiviert sich selbständig bei Empfang eines Datenpaketes
1.4 Datenformat
• Die übertragenden Daten sind als 16 Bit Integer verfügbar.
1.5 Parameter lesen
Es können alle in der Liste hinterlegten Parameter oder Aktuelle Werte ausgelesen werden.
• Read Holding Registers (FC=03) um Daten zu lesen
1.6 Erklärung Tabelle
Registernummer Datenpunkt Phys. Größe Skalierung des Wertes
ID
BESCHREIBUNG
Einheit
SKALID Beschreibung. Einheit Skalierung
40100 Kesseltemperatur. / °C /10
40101 Abgastemperatur
usw..Danke
-
@gerhard Hallo Gerhard,
in dem Fall recht einfach. Wenn du die nötigen Modbus- Adapter entsprechend konfiguriert und mit der Heizungsanlage verbunden hast, öffnest du unter den Instanzen die Modbus- Einstellungen.Dort findest du rechts das Holding Register. Unter Adress trägst du die 40100 ein, unter Name "Kesseltemperatur", unter Unit °C und unter Faktor entweder die 10 oder 0,1.
Der Datentyp wird unsigned 16bit (Big Endian) seinViele Grüße
Henning -
@henning Hallo, sorry für die verspätete Rückmeldung.
Es hat funktioniert, das mit den Adressen muss man nur richtig eintragen sonst geht das Teil nicht auf grün.
So sieht es bei mir im iobroker jetzt aus
Nochmals Danke, suche noch die Möglichkeit einen Parameter zu schreiben, wegen Überbrückung der Absenkzeit. Aber ich weiss nicht wie ich den Para finde bzw. ob das zugelassen wird.