      Hallo Community
      such Hilfe möchte gern meine Heizung Visualisieren, Heizung hat Modbus
      Kundenschnittstelle Modbus TCP/IP Port 503 steht im Display, aber wie wird der Adapter im Broker Instanz konfiguriert

      Ausschnitt Beschreibung Heizung

      1.1 Unterstützte Protokolle
      • MODBUS TCP/IP
      Der Kessel fungiert in einem Netzwerk als Client. Aus diesem Grund kann die Abfrage nur über den Port stattfinden.
      • Port 503
      Aktivierung
      Die Modbus Funktion muss nicht separat aktiviert werden.
      • Aktiviert sich selbständig bei Empfang eines Datenpaketes
      1.4 Datenformat
      • Die übertragenden Daten sind als 16 Bit Integer verfügbar.
      1.5 Parameter lesen
      Es können alle in der Liste hinterlegten Parameter oder Aktuelle Werte ausgelesen werden.
      • Read Holding Registers (FC=03) um Daten zu lesen
      1.6 Erklärung Tabelle
      Registernummer Datenpunkt Phys. Größe Skalierung des Wertes
      ID
      BESCHREIBUNG
      Einheit
      SKAL

      ID Beschreibung. Einheit Skalierung
      40100 Kesseltemperatur. / °C /10
      40101 Abgastemperatur
      usw..

      Danke

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Henning @gerhard last edited by

        @gerhard Hallo Gerhard,
        in dem Fall recht einfach. Wenn du die nötigen Modbus- Adapter entsprechend konfiguriert und mit der Heizungsanlage verbunden hast, öffnest du unter den Instanzen die Modbus- Einstellungen.

        Dort findest du rechts das Holding Register. Unter Adress trägst du die 40100 ein, unter Name "Kesseltemperatur", unter Unit °C und unter Faktor entweder die 10 oder 0,1.
        Der Datentyp wird unsigned 16bit (Big Endian) sein

        Viele Grüße
        Henning

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          gerhard @Henning last edited by

          @henning Hallo, sorry für die verspätete Rückmeldung.
          Es hat funktioniert, das mit den Adressen muss man nur richtig eintragen sonst geht das Teil nicht auf grün.
          So sieht es bei mir im iobroker jetzt aus
          Nochmals Danke, suche noch die Möglichkeit einen Parameter zu schreiben, wegen Überbrückung der Absenkzeit. Aber ich weiss nicht wie ich den Para finde bzw. ob das zugelassen wird.

          A782F4DF-8179-43F3-BADD-B52739C3CFC4_1_102_o.jpeg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          873
          Online

          31.9k
          Users

          80.1k
          Topics

          1.3m
          Posts

          2
          3
          210
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo