Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. MODBUS Probleme

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    460

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    832

MODBUS Probleme

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus lüftung wolf cwl
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mpl1338
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    Ich versuche seit mehreren Tagen meine Lüftungsanlage CWL-2-325 von Wolf per MODBUS anzusteuern..bzw erstmal lesen.

    Gleich zu beginn habe ich mehrere Eingangsregister eingetragen und keine verbindung zum MODBUS aufgebaut bekommen. also nochmal von neu und nur ein Register(4023) abgefragt... geht... dann 2(4023+4024)... ging auch dann 3(4023+4024+4031) und dann keine verbindung mehr und folgende ausgabe in der LOG

    modbus.0	2020-07-01 19:47:13.541	info	(18681) Disconnected from slave 192.168.178.84
    modbus.0	2020-07-01 19:47:13.541	debug	(18681) Closing client on purpose.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.542	debug	(18681) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.541	debug	(18681) Clearing timeout of the current request.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.541	debug	(18681) Socket closed with error
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.541	warn	(18681) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.540	error	(18681) Client in error state.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.540	error	(18681) Request timed out.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:12.540	warn	(18681) Error: undefined
    modbus.0	2020-07-01 19:47:07.557	error	(18681) unknown function code: 132
    modbus.0	2020-07-01 19:47:07.539	debug	(18681) Sending pdu to the socket.
    modbus.0	2020-07-01 19:47:07.539	debug	(18681) Poll inputRegs DevID(20) address 4023 - 3 bytes
    modbus.0	2020-07-01 19:47:07.538	debug	(18681) Poll device 20
    modbus.0	2020-07-01 19:47:07.538	info	(18681) Connected to slave
    

    wenn ich jetzt den letzen eintrag entferne geht es wieder...

    jetzt dachte ist das Letze Register(4031) sei falsch...hab die anderen beiden entfernt und nur dieses eine abgefragt
    und ich bekomme es gelesen

    wo liegt das problem?

    modbus_settings.png

    als modbus Adapter nutze ich diesen hier https://www.amazon.de/gp/product/B07BC77L8K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

    könnt ihr mir weiterhelfen?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mpl1338
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Niemand?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo,
        evtl. Hilft es, wenn du die Wartezeit höher stellst. Ich selbst nutze Node-Red für Modbus.

        Gruß

        Peterfido

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Online
          P Online
          peeet
          schrieb am zuletzt editiert von peeet
          #4

          Hi und ein gesundes Neues Jahr :)

          @mpl1338 Hast du das mittlerweile hinbekommen? Wärst du so freundlich die Schritte zu deinem Erfolg oder Teilerfolg mitzuteilen?
          Ich habe ebenfalls eine 2-325 und würde gern per ModBus steuern, da ich keine Bedieneinheit habe und das Ding auf dem Dachboden steht. Ich habe das mit einem USR-DR302 versucht, bekomme aber scheinbar gar keine Verbindung zu der CWL. In der Anleitung von Wolf steht jetzt auch nicht wirklich sehr viel.
          Ich habe die Jumper an X121/122 entfernt und den X12 mal gesetzt und mal nicht - keine Änderung.
          An der CWL habe ich ModBus aktiviert und die restlichen Einstellungen so gelassen. Im USR Webinterface dann Baudrate und Parität angepasst. Hab's über ModBus TCP sowie RTU over TCP versucht, tut sich nichts. Das Display von der CWL zeigt auch nicht an das es von ModBus gesteuert wird.

          VG peet

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P peeet

            Hi und ein gesundes Neues Jahr :)

            @mpl1338 Hast du das mittlerweile hinbekommen? Wärst du so freundlich die Schritte zu deinem Erfolg oder Teilerfolg mitzuteilen?
            Ich habe ebenfalls eine 2-325 und würde gern per ModBus steuern, da ich keine Bedieneinheit habe und das Ding auf dem Dachboden steht. Ich habe das mit einem USR-DR302 versucht, bekomme aber scheinbar gar keine Verbindung zu der CWL. In der Anleitung von Wolf steht jetzt auch nicht wirklich sehr viel.
            Ich habe die Jumper an X121/122 entfernt und den X12 mal gesetzt und mal nicht - keine Änderung.
            An der CWL habe ich ModBus aktiviert und die restlichen Einstellungen so gelassen. Im USR Webinterface dann Baudrate und Parität angepasst. Hab's über ModBus TCP sowie RTU over TCP versucht, tut sich nichts. Das Display von der CWL zeigt auch nicht an das es von ModBus gesteuert wird.

            VG peet

            M Offline
            M Offline
            mpl1338
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @peeet

            Screenshot_2022-01-07-18-35-32-248_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-01-07-18-35-36-807_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-01-07-18-35-41-510_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-01-07-18-35-26-229_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-01-07-18-33-32-406_com.android.chrome.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Online
              P Online
              peeet
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Super vielen vielen Dank! Damit klappt das Lesen nun - musste bei mir aber die Parität abschalten...
              Kannst du mir bitte noch sagen wie ich nun Werte schreiben kann? Wenn ich versuche die Adressen 8000 - 8003 zu schreiben bricht immer die Verbindung ab. Hab die Adressen bei Holding Register eingetragen, ohne und mit Alias ein probiert - Finde da keine Lösung :(

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                mpl1338
                schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                #7

                Unbenannt.png

                Unbenannt.png

                Parität steht bei mir auf "Gerade"

                ich steuere nur den Bypass an um im Winter bei bedarf kalte Luft einzublasen. Die Lüftungsstufe steuere ich per KNX Fancoilaktor an den entsprechenden Eingängen an.

                bei mir ist der Modbus Adapter auch abgeschmiert, liegt an den falsch gesetzten Typen. Die Typen sind in der Wolf CWL hinterlegt jedoch mache ich etwas falsch. Durch herumprobieren habe ich einige Steuerbefehle ausführen können aber die Lüftungsanlage hat immer wieder befehle missachtet oder der Adapter was falsches gesendet bzw. ich falsch konfiguriert. Ich habe jedoch weitere undokumentierte Eingangsregister gefunden... jedoch weiß ich immer noch nicht wofür die sind. falls du rumprobieren willst: 4006, 4021, 4022, 4031, 4034, 4036, 4041, 4044, 4046, 4052, 4071, 4072, 4073, 4081, 4083, 4084, 4091, 4102

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Online
                  P Online
                  peeet
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Bypass funktioniert bei mir auch, Rest leider nicht. Hast du schon mal versucht bei Wolf anzurufen und mit einem Techniker zu sprechen - wenn nicht versuche ich das nächste Woche mal. Das muss ja irgendwie auch über den Modbus funktionieren.
                  Für den KNX Aktor braucht man auch diese Zusatzplatine für 0-10V Eingang oder kann man den irgendwie als Stufenschalter anschließen? Welchen Aktor hast du da?

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P peeet

                    Bypass funktioniert bei mir auch, Rest leider nicht. Hast du schon mal versucht bei Wolf anzurufen und mit einem Techniker zu sprechen - wenn nicht versuche ich das nächste Woche mal. Das muss ja irgendwie auch über den Modbus funktionieren.
                    Für den KNX Aktor braucht man auch diese Zusatzplatine für 0-10V Eingang oder kann man den irgendwie als Stufenschalter anschließen? Welchen Aktor hast du da?

                    M Offline
                    M Offline
                    mpl1338
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @peeet said in MODBUS Probleme:

                    Bypass funktioniert bei mir auch, Rest leider nicht. Hast du schon mal versucht bei Wolf anzurufen und mit einem Techniker zu sprechen - wenn nicht versuche ich das nächste Woche mal. Das muss ja irgendwie auch über den Modbus funktionieren.
                    Für den KNX Aktor braucht man auch diese Zusatzplatine für 0-10V Eingang oder kann man den irgendwie als Stufenschalter anschließen? Welchen Aktor hast du da?

                    Bei mir funktionierten auch die anderen Register. Nur nicht zuverlässig.

                    Die Lüftung hat Eingänge für einen Stufenschalter per Rj11? Stecker. Hab hier MDT AKK-03UP.03 Schaltaktor 3-fach mit Fan Coil eingesetzt. Bei Wolf habe ich nur zuhören bekommen dass man sich an die MODBUS vorgaben halte und diese funktionieren würden. Ich hatte vor 2 jahren einen Techniker von Wolf hier wegen dem Bypass Problem bzw Update. Er konnte mit seiner Software alles per Modbus Steuern wie er wollte 😢

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Online
                      P Online
                      peeet
                      schrieb am zuletzt editiert von peeet
                      #10

                      Bei mir klappts nun auch mit dem Schalten der Stufen. Ich konnte eben am Gerät selbst die Stufen nicht umschalten, nach Neustart keine Änderung. Hatte im Menü die Standard Stufe auf 0 gesetzt. Nachdem ich den Wert wieder auf 1 gesetzt hatte klappte das Umschalten am Gerät wieder... Eventuell lag es daran?!
                      Danke für die Info mit dem MDT Aktor! Den werde ich mir auch zulegen :) Das ist dann in meinem Fall noch besser, dann hätte ich den Feuchtefühler von Wolf nicht komplett umsonst gekauft :D Der hat wohl keine Funktion wenn über Modbus gesteuert wird.
                      Bis das Ding da ist, schalte ich mal mit Modbus hin und her und schau wie gut das funktioniert.

                      Na das ist ja klasse... aber die Dokumentation dazu ist total Mies! Und der hat keine Infos rausgerückt der Sack :(

                      edit: Hängt sich aber auch noch regelmäßig weg :(

                      4083 : Rel. Feuchtigkeit Außenluft

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      508

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe