NEWS
HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte
-
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon länger bzw seit Installation der IO Moduls das Problem daß ich vom Modul HmIP-DRSI4 zwar die ganzen Kanäle als Objekte angezeigt bekomme, jedoch in darin keinerlei Datenpunkte enthalten sind.
Adapterneustart, Geräte neu einlesen usw. hat nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?Auf HM Seite: RaspberryMatic 3.55.5.20201226
iobroker JS 3.3.18Es betrifft 2 identische Module. Andere HmIP Sachen in der gleichen Instanz funktionieren.
-
Konnte das Problem lösen:
In der hm-rpc.1 Instanz war im Reiter "zusätzliche Einstellungen"
eine falsche Adapter Callback Adresse eingestellt.
Dort muss die Adresse des ioBroker rein.UI technisch halte ich es für wenig sinnvoll einen so essentiellen Eintrag unter "zusätzliche Einstellungen" zu verstecken.
-
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
eine falsche Adapter Callback Adresse eingestellt.
Dort muss die Adresse des ioBroker rein.richtig!
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
halte ich es für wenig sinnvoll einen so essentiellen Eintrag unter "zusätzliche Einstellungen" zu verstecken.
Den braucht es ja auch nur bei Containern
Und wer so was nutzt, weiss es -
Ich nutze keinen Container sondern eine VM.
Und ich wusste es nicht. Bin allerdings auch ein Newbie auf dem Gebiet.
Ich bleibe dabei daß es besser erklärt bzw platziert sein könnte. -
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
sondern eine VM.
Und ich wusste es nicht.eine VM ist kein Container!
dann stimmt etwas anderes bei dir nicht.
Ich nutze auch VM und brauche die Callback-Adresse nicht.Wie sehen denn deine Haupteinstellungen aus?
-
das ist jetzt ein bisschen komisch zu erklären, ich bin nämlich heute erst auf einen Intel Nuc und Proxmox umgezogen. Aus der alten Containermaschine (Synology NAS Docker) habe ich das Backup eingespielt. Dort waren dadurch falsche IP Adressen dringestanden.
Womöglich würde es auch funktionieren wenn ich den Eintrag komplett auslösche ? (vorher war wie gesagt eine falsche Adresse drin). -
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
das ist jetzt ein bisschen komisch zu erklären,
nöö, ein Screenshot würde reichen
-
-
@createch2 Wenn die .89 die VM ist und die .46 die CCU, dann müsste es auch ohne Callback-Adresse funktionieren.
Wenn natürlich noch die Callback-Adresse des alten Containers drin stand, dann konnte es nicht laufen.
Diese Adresse wird der CCU mitgeteilt, damit diese weiss wohin sie die Daten schicken soll@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
Ich bleibe dabei daß es besser erklärt ... sein könnte.
Adapter Addresse
Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
Adapter Callback Addresse
Wenn ioBroker hinter einem Router (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Routers eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker vom Router übernommen wird.
(Quelle: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md)
Reicht so was nicht?
-
verstehe, danke für die Aufklärung.
-
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
verstehe, danke für die Aufklärung.
steht auch so in der Anleitung. Habe ich eben noch mal Auszüge zitiert und verlinkt
-
Klar, wenn man die richtige Anleitung erwischt ist alles gut.
hier siehts dürftiger aus:
https://www.iobroker.net/docu/index-192.htm?page_id=2829&lang=de -
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
hier siehts dürftiger aus:
die ist ja auch seit Jahren vom Netz.
damals gab es noch keine Callback Adressewie kommt ihr nur immer wieder an diese Leichen?
-
Das kam als erstes Suchergebnis auf Google zu meiner Anfrage.
Aber ich werd mir merken daß der richtige Doku Button hier oben zu finden istIch bin noch nicht ganz am Ziel, vlt kannst du mir auch hierbei noch helfen:
Ich kann den Gerätestatus prima sehen und auswerten, aber leider kann ich den Status vom iobroker aus nicht verändern.Ich kann den Eintrag zwar manipulieren und er behält auch den neuen Wert, auf HM Seite wird der Ausgang aber nicht geschalten.
Wo könnte denn da der Fehler noch liegen ?
-
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
Ich kann den Gerätestatus prima sehen und auswerten, aber leider kann ich den Status vom iobroker aus nicht verändern.
was ist das für ein Gerät?
Das ist doch kein Aktor, oder?
was willst du da verstellen?EDIT
Doch ist es, hatte gedacht, dass ist das Tasterinterfacewie verstellst du es?
-
Doch es ist ein Aktor, der oben aus dem Thema. HmIP-DRSI4
Ich hatte den State von False auf True verstellt weil das auch der Wert ist der sich verändert wenn ich es auf HM Seite verstelle. -
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
Ich hatte den State von False auf True verstellt w
wie? genau?
direkt in der checkbox oder per Eingabefenster?
mit "bestätigt " oder ohne? -
Ich klicke auf den False Eintrag und lege im Popup den Schieber um auf True. Dann setze ich das Häkchen bei bestätigt und bestätige mit der blauen Schaltfläche "Wert setzen".
Der Eintrag ist dann in der Liste tatsächlich TRUE aber der Aktor rührt sich nicht.
Betätige ich jedoch im HM Interface den Button dazu geht das Licht tatsächlich an (bzw schaltet der Aktor ein). -
@createch2 sagte in HmIP-DRSI4 im iobroker keine Datenpunkte:
Dann setze ich das Häkchen bei bestätigt
... und dann meint der Adapter, dass es nichts mehr zu tun gibt. Die Änderung ist ja schon bestätigt.
nicht bestätigen! Das macht dann der Adapter, wenn er geschaltet hat.
-
nee oder?
Jetzt gehts. 1000 Dank !