  4. bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
121 Beiträge 2 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S sascho

    @mickym

    Mit der Variante String geht es leider nicht :-(.
    Die ersten zwei Versuche mit den Scene IDs 4 und 5 führen zu keiner Reaktion bei KLF200, der dritte Versuche dann mit Scene ID 5 + Number produziert eine Reaktion allerdings keine Bewegung:

    64887805-5251-46f3-815b-2da70332cca0-image.png

    623fbda3-1f54-41e7-ac66-3887cc3d2373-image.png

    67e27111-9cd1-4039-8146-472c9381929d-image.png

    Gäbe es evtl. eine Alternative, die Szene über die Velux API + eine Funktion auszulösen? Hier wird das beschrieben (auch wie man die Überlastung des KLF200 verhindern kann):
    https://213.136.68.177/topic/14312/adapter-für-velux-klf-200-interface/41?lang=en-GB&page=6
    Dies wäre der Code:


    [
    {
    "id": "6948542c.c8d8cc",
    "type": "tab",
    "label": "Flow 1",
    "disabled": false,
    "info": ""
    },
    {
    "id": "b807c1d.30bcd4",
    "type": "ui_button",
    "z": "6948542c.c8d8cc",
    "name": "",
    "group": "9f7de3ee.89f1c8",
    "order": 1,
    "width": "3",
    "height": "2",
    "passthru": false,
    "label": "Schließen",
    "tooltip": "",
    "color": "",
    "bgcolor": "red",
    "icon": "",
    "payload": "0",
    "payloadType": "num",
    "topic": "",
    "topicType": "str",
    "x": 100,
    "y": 80,
    "wires": [
    [
    "65db499a.ac2328"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "65db499a.ac2328",
    "type": "function",
    "z": "6948542c.c8d8cc",
    "name": "activateScene",
    "func": ""use strict"\n//const velux = require('velux-klf200-api');\nvar velux = global.get('velux');\nconst ip = '192.168.178.6';\nconst pwd = '....';\n\nvar sceneId = msg.payload;\n\nvelux.connect(ip,{})\n.then(()=>{\n return velux.login(pwd);\n})\n.then((data)=>{\n return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_ACTIVATE_SCENE_REQ,sceneID:sceneId,\n /SessionID: 124,/\n commandOriginator: 1,\n priorityLevel: 2,\n });\n})\n.then((data)=>{\n console.log(data);\n return velux.end();\n})\n.catch((err)=>{\n console.log(err);\n return velux.end();\n});\n\nreturn msg;\n",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 580,
    "y": 160,
    "wires": [
    []
    ],
    "inputLabels": [
    "sceneId"
    ]
    },
    {
    "id": "592841b2.aadd2",
    "type": "inject",
    "z": "6948542c.c8d8cc",
    "name": "",
    "props": [
    {
    "p": "payload"
    }
    ],
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "topic": "",
    "payload": "1",
    "payloadType": "num",
    "x": 390,
    "y": 200,
    "wires": [
    [
    "65db499a.ac2328"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "9f7de3ee.89f1c8",
    "type": "ui_group",
    "name": "Alle",
    "tab": "e2ba1a6f.2f0198",
    "order": 1,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": false
    },
    {
    "id": "e2ba1a6f.2f0198",
    "type": "ui_tab",
    "name": "Dachfenster",
    "icon": "home",
    "order": 9,
    "disabled": false,
    "hidden": false
    }
    ]

    Allerdings müsste ich wahrscheinlich die settings.js modifizieren.

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #96

    @sascho Kannst Du Code für die Zukunft in CodeTags packen - sonst ist das blöd zum Kopieren.

    Punkt 1:

    Ehrlich gesagt verstehe ich den functions-code nur halb und halte auch davon überhaupt nichts. Wie gesagt, um Überlastung zu verhindern, habe ich Dir ja gestern ein paar Flows geschickt. Die settings.js müsstest Du modifizieren, aber nur weil du die API in der Function Node verfügbar machen müsstest. Dafür hast Du aber die Velux Nodes und die machen die Arbeit schon, auch wenn wir es halt nicht wissen, warum es nicht geht.

    In der Function Node werden Fehler auch nur mit catch abgefangen. Wie gesagt - ich halte nichts davon, über function Nodes so was komplett zu schreiben.

    Der Ersteller dieser Function Node macht nichts weiter als die API aufzurufen, das können wir mit der API Node ja auch versuchen.

    9ed21d44-df2e-4fc6-b90f-6bd23726ac02-image.png

    Im Prinzip fängt der Fehler nur mit der Catch Node ab, macht aber nichts draus.
    Was der macht ist nur die API aufzurufen, dass kannst Du aber auch mit den API Nodes:

    Das gleiche können wir aber auch mit der API Node versuchen:

    [{"id":"a3aade90e5d5d119","type":"inject","z":"4754a7c40731a9a7","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"apiText\":\"GW_ACTIVATE_SCENE_REQ\",\"commandOriginator\":1,\"priorityLevel\":2,\"SceneID\":4}","payloadType":"json","x":360,"y":520,"wires":[["38b2a8196a72e975"]]},{"id":"38b2a8196a72e975","type":"Velux Api","z":"4754a7c40731a9a7","api":"","ntf":"","topic":"","x":540,"y":520,"wires":[["d002272057b9ce64"]]},{"id":"d002272057b9ce64","type":"debug","z":"4754a7c40731a9a7","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":690,"y":520,"wires":[]}]
    

    Im Prinzip hat dieser Ersteller der Function Node nur diese API Funktion aufgerufen:

    6fb058f4-0fc5-4f71-be7c-5f6f7520eb88-image.png

    Wenn Du die Inject Node aufmachst um das Objekt zu bearbeiten, dann mach den visuellen Editor auf, dann kannst da die Zahl für die Szene eingeben.

    screen.png

    Eventuell muss man lt. API auch noch die Velocity eingeben.

    Du hast auch nicht rückgemeldet, ob die API Nodes zur Ermittlung des Status und der Reboot funktionieren????

    Punkt 2:

    Probier halt auch ob meine Inject Nodes mit den normalen Nodes funktionieren.

    Punkt 3
    Ich habe mir gerade den Source Code der Szene Node angeschaut - also es muss in jedem Fall das Topic als String übergeben werden:

    b3336d3e-b1e8-49b1-ba1f-3491cba56f6e-image.png

    Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das mit den Szenen verstanden habe. Inzwischen kannst ja mal den API Call der Szene probieren und schauen, ob was zurückkommt.

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sascho

      @sascho

      Ich hab's mit der Function + API Node hinbekommen :-)))!!! Ich kann nun über die Inject Node direkt die Szene aufrufen.

      Das Programm zum öffnen von Dateien im Terminal des Docker vom IOBroker nennt sich Nano. Damit konnte ich die settings.js modifizieren. Der Befehl lautet: nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js

      f7340401-a3f3-4127-9c6b-dc38859bca94-image.png

      Ich würde jetzt mal zwei Fenster auf die API Node umbauen. Im nächsten Schritt wäre aber die Frage, ob ich mit einer weiteren API Node auskommen würde, um die Current Position und Remaining/Bewegungsstatus auszulesen :-). Ich bin aber für heute schon mal super Happy!

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #97

      @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

      @sascho

      Ich hab's mit der Function + API Node hinbekommen :-)))!!! Ich kann nun über die Inject Node direkt die Szene aufrufen.

      Das Programm zum öffnen von Dateien im Terminal des Docker vom IOBroker nennt sich Nano. Damit konnte ich die settings.js modifizieren. Der Befehl lautet: nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js

      f7340401-a3f3-4127-9c6b-dc38859bca94-image.png

      Ich würde jetzt mal zwei Fenster auf die API Node umbauen. Im nächsten Schritt wäre aber die Frage, ob ich mit einer weiteren API Node auskommen würde, um die Current Position und Remaining/Bewegungsstatus auszulesen :-). Ich bin aber für heute schon mal super Happy!

      Ich würde es nicht machen. - Ich hab Dir ja gerade geschickt, wie Du das was die Funktion macht ggf. auhc mit der API Node machen kannst.

      Nano ist übrigens ein Linux Editor - dann hat inzwischen jedes neuere Linux System an Board. ;)

      Aber wie gesagt mit der Function Node - bin ich aus dem Spiel.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

        @sascho

        Ich hab's mit der Function + API Node hinbekommen :-)))!!! Ich kann nun über die Inject Node direkt die Szene aufrufen.

        Das Programm zum öffnen von Dateien im Terminal des Docker vom IOBroker nennt sich Nano. Damit konnte ich die settings.js modifizieren. Der Befehl lautet: nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js

        f7340401-a3f3-4127-9c6b-dc38859bca94-image.png

        Ich würde jetzt mal zwei Fenster auf die API Node umbauen. Im nächsten Schritt wäre aber die Frage, ob ich mit einer weiteren API Node auskommen würde, um die Current Position und Remaining/Bewegungsstatus auszulesen :-). Ich bin aber für heute schon mal super Happy!

        Ich würde es nicht machen. - Ich hab Dir ja gerade geschickt, wie Du das was die Funktion macht ggf. auhc mit der API Node machen kannst.

        Nano ist übrigens ein Linux Editor - dann hat inzwischen jedes neuere Linux System an Board. ;)

        Aber wie gesagt mit der Function Node - bin ich aus dem Spiel.

        S Offline
        S Offline
        sascho
        schrieb am zuletzt editiert von
        #98

        @mickym

        Mit der API Node + Funktion hattest Du vollkommen Recht, das war nichts. Die Reaktion der testweise angeschlossenen Fenster war total sporadisch. Ich habe sie erst einmal wieder rausgenommen - total frustierend so etwas.

        Stattdessen habe ich gestern die restlichen Szenen im KLF200 angelernt, nachdem es aufgehört hatte zu regnen (ansonsten fahren die Fenster nicht auf).

        Ich habe dann mal auf die Schnelle den KLF200 Adapter wieder installiert und an die Szenen gehängt. Bisher läuft der Adapter ohne Absturz und keine Fehlermeldungen im Log.

        Evtl. ist ja der Adapter doch die bessere Wahl in Verbindung mit den Szenen + evtl. das Abfangen von Statusmeldungen im Log. Ich habe jetzt einen Smarten Zwischenstecker vor dem KLF200. Wenn eine Fehlermeldung des Adapters im Log auftaucht, könnte man den Zwischenstecker kurz aus und einschalten und dann den Adapter neu starten. Evtl. ist das die beste Lösung?

        Mich würde aber schon noch interessieren, ob wir die Nodes zum Laufen bekommen mit Deinen Skripten - mir fehlt gerade nur die Zeit zum ausprobieren :-(.

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sascho

          @mickym

          Mit der API Node + Funktion hattest Du vollkommen Recht, das war nichts. Die Reaktion der testweise angeschlossenen Fenster war total sporadisch. Ich habe sie erst einmal wieder rausgenommen - total frustierend so etwas.

          Stattdessen habe ich gestern die restlichen Szenen im KLF200 angelernt, nachdem es aufgehört hatte zu regnen (ansonsten fahren die Fenster nicht auf).

          Ich habe dann mal auf die Schnelle den KLF200 Adapter wieder installiert und an die Szenen gehängt. Bisher läuft der Adapter ohne Absturz und keine Fehlermeldungen im Log.

          Evtl. ist ja der Adapter doch die bessere Wahl in Verbindung mit den Szenen + evtl. das Abfangen von Statusmeldungen im Log. Ich habe jetzt einen Smarten Zwischenstecker vor dem KLF200. Wenn eine Fehlermeldung des Adapters im Log auftaucht, könnte man den Zwischenstecker kurz aus und einschalten und dann den Adapter neu starten. Evtl. ist das die beste Lösung?

          Mich würde aber schon noch interessieren, ob wir die Nodes zum Laufen bekommen mit Deinen Skripten - mir fehlt gerade nur die Zeit zum ausprobieren :-(.

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #99

          @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

          Mit der API Node + Funktion hattest Du vollkommen Recht, das war nichts. Die Reaktion der testweise angeschlossenen Fenster war total sporadisch. Ich habe sie erst einmal wieder rausgenommen - total frustierend so etwas.

          Na deswegen war ich da auch raus - wenn jemand meint mit einem API Call, dasselbe zu erreichen. Wie gesagt, das hättest Du direkt auch mit der API Node machen können und ich hab Dir ja beschrieben, wie man sowas dann macht. Und wenn man mit der API arbeitet, dann gehört etwas mehr dazu, als nur den Request abzusetzen, das können die API Nodes auch.

          Lies mal aus der API Doku ab seite 95

          5fd6fb3b-a247-486c-bab5-f9dabc88c08a-image.png

          Ich hätte also zumindest erwartet, dass diese Function zurückgibt, ob der Request akzeptiert wurde oder nicht und das hat der alles nicht gemacht. Deswegen war das für mich gleich alles für die Tonne, zudem Du ja die API Node hast, um sowas zu machen.

          Aber für Dich ist es wahrscheinlich wirklich besser, Du nimmst den iobroker Adapter wieder in Betrieb und reagierst erst mal auf Fehlersituationen im Log, als Dich mit diesen Problemen rumzuschlagen.

          Es wäre was anderes wenn ich auch so KLF Gateway hätte, dann könnte ich Dich hier ganz anders unterstützen, da ich die Dinge ja selbst ausprobieren könnte, aber nach dem nicht der Fall ist, geht das leider nicht. Auch das ich generell den Vorschlag gemacht habe, es mit den Velux Nodes es zu versuchen, war ja nur der Versuch, ob Du damit etwas mehr Stabilität bekommst. Wie Du an dem Flow mit der Befehlsqueue siehst, hat man halt ggf. mehr Möglichkeiten durch direktes Zurückmelden einer Fehlersituation eben schneller zu reagieren, als über den Adapter.

          Wie gesagt, nimm den Adapter wieder in Betrieb und installiere Dir die von mir empfohlene Tailnode. Ich habe die jetzt 1-2 Wochen in Betrieb und die kommt nun mit dem Wechsel des iobroker Log Files gut zu Recht.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

            Mit der API Node + Funktion hattest Du vollkommen Recht, das war nichts. Die Reaktion der testweise angeschlossenen Fenster war total sporadisch. Ich habe sie erst einmal wieder rausgenommen - total frustierend so etwas.

            Na deswegen war ich da auch raus - wenn jemand meint mit einem API Call, dasselbe zu erreichen. Wie gesagt, das hättest Du direkt auch mit der API Node machen können und ich hab Dir ja beschrieben, wie man sowas dann macht. Und wenn man mit der API arbeitet, dann gehört etwas mehr dazu, als nur den Request abzusetzen, das können die API Nodes auch.

            Lies mal aus der API Doku ab seite 95

            5fd6fb3b-a247-486c-bab5-f9dabc88c08a-image.png

            Ich hätte also zumindest erwartet, dass diese Function zurückgibt, ob der Request akzeptiert wurde oder nicht und das hat der alles nicht gemacht. Deswegen war das für mich gleich alles für die Tonne, zudem Du ja die API Node hast, um sowas zu machen.

            Aber für Dich ist es wahrscheinlich wirklich besser, Du nimmst den iobroker Adapter wieder in Betrieb und reagierst erst mal auf Fehlersituationen im Log, als Dich mit diesen Problemen rumzuschlagen.

            Es wäre was anderes wenn ich auch so KLF Gateway hätte, dann könnte ich Dich hier ganz anders unterstützen, da ich die Dinge ja selbst ausprobieren könnte, aber nach dem nicht der Fall ist, geht das leider nicht. Auch das ich generell den Vorschlag gemacht habe, es mit den Velux Nodes es zu versuchen, war ja nur der Versuch, ob Du damit etwas mehr Stabilität bekommst. Wie Du an dem Flow mit der Befehlsqueue siehst, hat man halt ggf. mehr Möglichkeiten durch direktes Zurückmelden einer Fehlersituation eben schneller zu reagieren, als über den Adapter.

            Wie gesagt, nimm den Adapter wieder in Betrieb und installiere Dir die von mir empfohlene Tailnode. Ich habe die jetzt 1-2 Wochen in Betrieb und die kommt nun mit dem Wechsel des iobroker Log Files gut zu Recht.

            S Offline
            S Offline
            sascho
            schrieb am zuletzt editiert von
            #100

            @mickym

            Dieses Schaubbild von Velux hat mich überzeugt, es mal verstärkt mit den Scenes zu versuchen. Ich habe ganz stark die Vermutung, dass das KLF200 gut damit zurecht kommt, aus einem User-Szenenbefehl mehrere Aktuatoren sauber anzusteuern. Nicht gut zurecht kommt es mit Situationen, wo mehrere User-Befehle mit mehreren Aktuatoren verheiratet werden müssen.
            Auch mit fast zeitgleich ausgelösten Szenen kommt es gut zurecht. Seit zwei Tagen läuft der Adapter durch und nichts vom Adapter ist im Log aufgetaucht. Das ist doch schon mal super.

            Und realistischerweise - ich habe hier im Haus noch so viele Sachen zu erledigen - da mache ich mich an das Nodes Thema lieber später noch mal dran. Evtl. hat es ja noch ein paar Vorteile ggü. dem Adapter.
            Ich hoffe, dass der Adapter jetzt mal sauber durchläuft - beim ersten Crash baue ich dann noch die Tail-Node ein.
            Als nächstes muss aber auf jeden Fall noch die PV Anlage eingebunden werden :-). Du bist aber eine ganz große Hilfe in der Lage! Wirklich noch einmal großen Dank und meine aufrichtige Hochachtung vor Deinen Fähigkeiten!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              sascho
              schrieb am zuletzt editiert von sascho
              #101

              @mickym Kurze Frage, ich wollte gerade noch mal den Restart der Instanz einbauen, wenn der Adapter die Verbindung zum KLF200 verliert.
              Trigger für den Restart ist, wenn der Connection Datenpunkt auf False springt.
              Ich bekomme aber den Trigger für den Instanz-Restart nicht hin. Es kommt immer folgende Fehlermeldung.


              [
              {
              "id": "b75d7881.80f448",
              "type": "tab",
              "label": "KLF200_Adapter",
              "disabled": false,
              "info": ""
              },
              {
              "id": "1269b93.a703647",
              "type": "exec",
              "z": "b75d7881.80f448",
              "command": "iobroker restart klf200.0",
              "addpay": "",
              "append": "",
              "useSpawn": "false",
              "timer": "",
              "oldrc": false,
              "name": "iobroker restart klf200.0",
              "x": 650,
              "y": 140,
              "wires": [
              [
              "e778d2c7.a6621"
              ],
              [
              "e778d2c7.a6621"
              ],
              [
              "e778d2c7.a6621"
              ]
              ]
              },
              {
              "id": "c4ee8035.cdf36",
              "type": "inject",
              "z": "b75d7881.80f448",
              "name": "",
              "props": [
              {
              "p": "payload"
              }
              ],
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "false",
              "payloadType": "bool",
              "x": 170,
              "y": 220,
              "wires": [
              [
              "9b67467.79a76b8"
              ]
              ]
              },
              {
              "id": "1281ff6c.19b101",
              "type": "ioBroker in",
              "z": "b75d7881.80f448",
              "name": "KLF200_Connection_Status",
              "topic": "klf200.0.info.connection",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "rbe",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "x": 160,
              "y": 140,
              "wires": [
              [
              "9b67467.79a76b8"
              ]
              ]
              },
              {
              "id": "9b67467.79a76b8",
              "type": "switch",
              "z": "b75d7881.80f448",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
              {
              "t": "false"
              },
              {
              "t": "true"
              }
              ],
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 420,
              "y": 220,
              "wires": [
              [
              "1269b93.a703647"
              ],
              []
              ]
              },
              {
              "id": "e778d2c7.a6621",
              "type": "debug",
              "z": "b75d7881.80f448",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 900,
              "y": 220,
              "wires": []
              }
              ]

              07c5cc88-d8fa-416c-836a-581d0eb35d32-image.png

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S sascho

                @mickym Kurze Frage, ich wollte gerade noch mal den Restart der Instanz einbauen, wenn der Adapter die Verbindung zum KLF200 verliert.
                Trigger für den Restart ist, wenn der Connection Datenpunkt auf False springt.
                Ich bekomme aber den Trigger für den Instanz-Restart nicht hin. Es kommt immer folgende Fehlermeldung.


                [
                {
                "id": "b75d7881.80f448",
                "type": "tab",
                "label": "KLF200_Adapter",
                "disabled": false,
                "info": ""
                },
                {
                "id": "1269b93.a703647",
                "type": "exec",
                "z": "b75d7881.80f448",
                "command": "iobroker restart klf200.0",
                "addpay": "",
                "append": "",
                "useSpawn": "false",
                "timer": "",
                "oldrc": false,
                "name": "iobroker restart klf200.0",
                "x": 650,
                "y": 140,
                "wires": [
                [
                "e778d2c7.a6621"
                ],
                [
                "e778d2c7.a6621"
                ],
                [
                "e778d2c7.a6621"
                ]
                ]
                },
                {
                "id": "c4ee8035.cdf36",
                "type": "inject",
                "z": "b75d7881.80f448",
                "name": "",
                "props": [
                {
                "p": "payload"
                }
                ],
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "false",
                "payloadType": "bool",
                "x": 170,
                "y": 220,
                "wires": [
                [
                "9b67467.79a76b8"
                ]
                ]
                },
                {
                "id": "1281ff6c.19b101",
                "type": "ioBroker in",
                "z": "b75d7881.80f448",
                "name": "KLF200_Connection_Status",
                "topic": "klf200.0.info.connection",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "fireOnStart": "false",
                "x": 160,
                "y": 140,
                "wires": [
                [
                "9b67467.79a76b8"
                ]
                ]
                },
                {
                "id": "9b67467.79a76b8",
                "type": "switch",
                "z": "b75d7881.80f448",
                "name": "",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                {
                "t": "false"
                },
                {
                "t": "true"
                }
                ],
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 420,
                "y": 220,
                "wires": [
                [
                "1269b93.a703647"
                ],
                []
                ]
                },
                {
                "id": "e778d2c7.a6621",
                "type": "debug",
                "z": "b75d7881.80f448",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 900,
                "y": 220,
                "wires": []
                }
                ]

                07c5cc88-d8fa-416c-836a-581d0eb35d32-image.png

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #102

                @sascho Hallo ;) - wäre toll wenn Du den Code für den Flow in CodeTags packen würdest.

                Ich habe den klf200 Adapter ja leider nicht installiert - aber ich fürchte ich kann Dir nicht helfen. Weil ich hab einfach mal einen anderen Adapter mit Deinem Flow genommen und der funktioniert:

                Ich hab mal den Info Adapter neu gestartet.

                072935f6-009b-482b-9472-cd339f2d7e7c-image.png

                Schau mal ob Du andere Adapter neu starten kannst - ansonsten hast Du im System ggf. ein Berechtigungsproblem.

                Irgendwie als ob Dein NodeRed Adapter unter einer anderen Kennung läuft keine Ahnung.

                Eigentlich muss es so funktionieren. Evtl. ist an Deinem System was schief - da müsste ggf. unser Linux Guru helfen => @Thomas-Braun

                HIer gabs mal ein ähnliches Problem: https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/42?_=1632433048127

                Du kannst also mal probieren:

                sudo -u iobroker iobroker restart info.0
                

                funktioniert bei mir jedenfalls auch:

                14c8ad0b-be3c-49b1-9a29-b26553b2ecae-image.png

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @sascho Hallo ;) - wäre toll wenn Du den Code für den Flow in CodeTags packen würdest.

                  Ich habe den klf200 Adapter ja leider nicht installiert - aber ich fürchte ich kann Dir nicht helfen. Weil ich hab einfach mal einen anderen Adapter mit Deinem Flow genommen und der funktioniert:

                  Ich hab mal den Info Adapter neu gestartet.

                  072935f6-009b-482b-9472-cd339f2d7e7c-image.png

                  Schau mal ob Du andere Adapter neu starten kannst - ansonsten hast Du im System ggf. ein Berechtigungsproblem.

                  Irgendwie als ob Dein NodeRed Adapter unter einer anderen Kennung läuft keine Ahnung.

                  Eigentlich muss es so funktionieren. Evtl. ist an Deinem System was schief - da müsste ggf. unser Linux Guru helfen => @Thomas-Braun

                  HIer gabs mal ein ähnliches Problem: https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/42?_=1632433048127

                  Du kannst also mal probieren:

                  sudo -u iobroker iobroker restart info.0
                  

                  funktioniert bei mir jedenfalls auch:

                  14c8ad0b-be3c-49b1-9a29-b26553b2ecae-image.png

                  S Offline
                  S Offline
                  sascho
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #103

                  @mickym

                  Ich habs mal mit dem info Adapter probiert. Das funktioniert auch nicht, sieht so aus als wenn ich tatsächlich ein Berechtigungsproblem habe. Soll ich dann mal den Kollegen anklingeln? Die verlinkte Lösung sieht sehr kompliziert aus.

                  b49e239b-2ee5-4d00-bf66-dd863573b205-image.png

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S sascho

                    @mickym

                    Ich habs mal mit dem info Adapter probiert. Das funktioniert auch nicht, sieht so aus als wenn ich tatsächlich ein Berechtigungsproblem habe. Soll ich dann mal den Kollegen anklingeln? Die verlinkte Lösung sieht sehr kompliziert aus.

                    b49e239b-2ee5-4d00-bf66-dd863573b205-image.png

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #104

                    @sascho ja . ich kann hier nicht weiter helfen.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      sascho
                      schrieb am zuletzt editiert von sascho
                      #105

                      @mickym

                      Hi,

                      ich habe das Thema LOG Auswertungen aus Zeitgründen nicht weiterverfolgt. Der KLF200 Adapter ist seit dem ausschließlichen Nutzen von Szenen auch nicht mehr abgestürzt. Das System läuft jetzt seit ein paar Wochen stabil, obwohl ich noch laufend Anpassungen machen.

                      Aktuell arbeite ich an einer Möglichkeit, die Wärmepumpe sauber in unser System zu integrieren. Sie ist leider keine Inverter Wärmepumpe - d.h. sie kann nur ein- oder ausschalten. Nachts soll soll sie möglichst nicht viel laufen, sondern den Strom der PV Anlage am Tag nutzen.

                      Daher schalte ich sie per Skript um 16:30 in den Sommermodus (0) und um 10:30 in den Wintermodus (1).
                      Im Sommermodus arbeitet sie gar nicht und die Rücklauftemperatur fällt irgendwann nachts unter 20°, wodurch das Haus auskühlt. Daher schalte ich die Wärmepumpe per Skript in den Urlaubsmodus, wenn die Rücklauftemperatur unter 20° fällt.
                      Leider passiert das schon mal durch Temperaturschwankungen. Ich möchte mein Skript daher verbessern, dass die Umschaltung erst erfolgt, wenn die 20° für mehr als 10 Minuten unterschritten werden, und auch nur zwischen 16:30 - 10:30.
                      Hast Du eine Ahnung, wie das gehen kann?

                      Hier mal ein Testballon....


                      [
                      {
                      "id": "18c687b8.a4de68",
                      "type": "tab",
                      "label": "Test Wärmepumpe",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      },
                      {
                      "id": "cf25994f.fe48b8",
                      "type": "ioBroker in",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "",
                      "topic": "modbus.0.holdingRegisters.2_Ruecklauftemperatur_Ist",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "true",
                      "x": 290,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      [
                      "71881515.b9f4dc",
                      "b7e02d19.0f077"
                      ]
                      ]
                      },
                      {
                      "id": "71881515.b9f4dc",
                      "type": "falling-edge",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "Untergrenze 20,0°",
                      "threshold": "24",
                      "x": 610,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      [
                      "fa130cf5.76646"
                      ]
                      ]
                      },
                      {
                      "id": "fa130cf5.76646",
                      "type": "change",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "2 Urlaub",
                      "rules": [
                      {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
                      }
                      ],
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 820,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      [
                      "f7ee88d5.d64ac8",
                      "de04b844.8a6c38"
                      ]
                      ]
                      },
                      {
                      "id": "f7ee88d5.d64ac8",
                      "type": "ioBroker out",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "d": true,
                      "name": "modbus.0.holdingRegisters.5015_Betriebsmodus",
                      "topic": "modbus.0.holdingRegisters.5015_Betriebsmodus",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1170,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      },
                      {
                      "id": "b7e02d19.0f077",
                      "type": "rising-edge",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "Obergrenze 25°",
                      "threshold": "24.7",
                      "x": 620,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                      [
                      "9e455735.9e79a8"
                      ]
                      ]
                      },
                      {
                      "id": "9e455735.9e79a8",
                      "type": "change",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "0 Sommer",
                      "rules": [
                      {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "0",
                      "tot": "num"
                      }
                      ],
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 830,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                      [
                      "f7ee88d5.d64ac8",
                      "de04b844.8a6c38"
                      ]
                      ]
                      },
                      {
                      "id": "9c36b6cd.d63f58",
                      "type": "comment",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "für > 10 Min und nur zwischen 16:30 - 10:30 Uhr",
                      "info": "",
                      "x": 680,
                      "y": 240,
                      "wires": []
                      },
                      {
                      "id": "de04b844.8a6c38",
                      "type": "debug",
                      "z": "18c687b8.a4de68",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1200,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      }
                      ]

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S sascho

                        @mickym

                        Hi,

                        ich habe das Thema LOG Auswertungen aus Zeitgründen nicht weiterverfolgt. Der KLF200 Adapter ist seit dem ausschließlichen Nutzen von Szenen auch nicht mehr abgestürzt. Das System läuft jetzt seit ein paar Wochen stabil, obwohl ich noch laufend Anpassungen machen.

                        Aktuell arbeite ich an einer Möglichkeit, die Wärmepumpe sauber in unser System zu integrieren. Sie ist leider keine Inverter Wärmepumpe - d.h. sie kann nur ein- oder ausschalten. Nachts soll soll sie möglichst nicht viel laufen, sondern den Strom der PV Anlage am Tag nutzen.

                        Daher schalte ich sie per Skript um 16:30 in den Sommermodus (0) und um 10:30 in den Wintermodus (1).
                        Im Sommermodus arbeitet sie gar nicht und die Rücklauftemperatur fällt irgendwann nachts unter 20°, wodurch das Haus auskühlt. Daher schalte ich die Wärmepumpe per Skript in den Urlaubsmodus, wenn die Rücklauftemperatur unter 20° fällt.
                        Leider passiert das schon mal durch Temperaturschwankungen. Ich möchte mein Skript daher verbessern, dass die Umschaltung erst erfolgt, wenn die 20° für mehr als 10 Minuten unterschritten werden, und auch nur zwischen 16:30 - 10:30.
                        Hast Du eine Ahnung, wie das gehen kann?

                        Hier mal ein Testballon....


                        [
                        {
                        "id": "18c687b8.a4de68",
                        "type": "tab",
                        "label": "Test Wärmepumpe",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        },
                        {
                        "id": "cf25994f.fe48b8",
                        "type": "ioBroker in",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "",
                        "topic": "modbus.0.holdingRegisters.2_Ruecklauftemperatur_Ist",
                        "payloadType": "value",
                        "onlyack": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "fireOnStart": "true",
                        "x": 290,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        [
                        "71881515.b9f4dc",
                        "b7e02d19.0f077"
                        ]
                        ]
                        },
                        {
                        "id": "71881515.b9f4dc",
                        "type": "falling-edge",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "Untergrenze 20,0°",
                        "threshold": "24",
                        "x": 610,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        [
                        "fa130cf5.76646"
                        ]
                        ]
                        },
                        {
                        "id": "fa130cf5.76646",
                        "type": "change",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "2 Urlaub",
                        "rules": [
                        {
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "2",
                        "tot": "num"
                        }
                        ],
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 820,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        [
                        "f7ee88d5.d64ac8",
                        "de04b844.8a6c38"
                        ]
                        ]
                        },
                        {
                        "id": "f7ee88d5.d64ac8",
                        "type": "ioBroker out",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "d": true,
                        "name": "modbus.0.holdingRegisters.5015_Betriebsmodus",
                        "topic": "modbus.0.holdingRegisters.5015_Betriebsmodus",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1170,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        },
                        {
                        "id": "b7e02d19.0f077",
                        "type": "rising-edge",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "Obergrenze 25°",
                        "threshold": "24.7",
                        "x": 620,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                        [
                        "9e455735.9e79a8"
                        ]
                        ]
                        },
                        {
                        "id": "9e455735.9e79a8",
                        "type": "change",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "0 Sommer",
                        "rules": [
                        {
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "0",
                        "tot": "num"
                        }
                        ],
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 830,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                        [
                        "f7ee88d5.d64ac8",
                        "de04b844.8a6c38"
                        ]
                        ]
                        },
                        {
                        "id": "9c36b6cd.d63f58",
                        "type": "comment",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "für > 10 Min und nur zwischen 16:30 - 10:30 Uhr",
                        "info": "",
                        "x": 680,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                        },
                        {
                        "id": "de04b844.8a6c38",
                        "type": "debug",
                        "z": "18c687b8.a4de68",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "false",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 1200,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        }
                        ]

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #106

                        @sascho Ich würde an Deiner Stelle lieber mit Hysterese arbeiten als mit Zeitfenstern - das nur allgemein zu den Regelmechanismen. Man kann es auch mit 10 min etc. machen - hängt halt davon ab, wie oft die Temperatur gemeldet wird.

                        Bitte in Zukunft exportierte Flows in CodeTags stellen - es ist sonst wirklich mühselig durch das Skript zu scrollen.

                        Falls Du öfter mal zeitliche Filter hast - die Du grafisch einstellen willst - empfehle ich Dir den lightscheduler. Ansonsten kann man es aber auch einfach mit Hausmitteln umsetzen:

                        Diese Switch Node lässt Nachrichten, wie gewünscht nur zwischen 16:30 und 10:30 durch. Schaltet wahrscheinlich erst um 10:31 dann halt in >= ändern.

                        [{"id":"7497c57df52c3840","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"jsonata_exp","v":"$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")","vt":"jsonata"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":800,"y":420,"wires":[["998943d9a044870f"]]}]
                        

                        Trotzdem - auch wenn eventuell eine Hysterese besser ist - hier mal die Prüfung auf 10 Minuten unter 20°C und die gesamte Logik wie Du sie beschrieben hast: Ab 10:30 Wintermodus (1), ab 16:30 Sommermodus (0) bei 10 min unter 20°C Urlaubsmodus (2) im Zeitraum von 16:30 und 10:30.

                        d0a196f3-9200-451a-a7f9-003991bb8a1e-image.png

                        [
                           {
                               "id": "7497c57df52c3840",
                               "type": "switch",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "jsonata_exp",
                                       "v": "$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")",
                                       "vt": "jsonata"
                                   },
                                   {
                                       "t": "else"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 410,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                   [
                                       "31a4579aec5484bd"
                                   ],
                                   [
                                       "6934748ea0b8a9ae"
                                   ]
                               ],
                               "outputLabels": [
                                   "zwischen 16:30 und 10:30",
                                   ""
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "251448e00d41ee86",
                               "type": "inject",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "19",
                               "payloadType": "num",
                               "x": 150,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                   [
                                       "7497c57df52c3840"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "998943d9a044870f",
                               "type": "debug",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "false",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1210,
                               "y": 320,
                               "wires": []
                           },
                           {
                               "id": "31a4579aec5484bd",
                               "type": "switch",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "unter 20°C?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "gte",
                                       "v": "20",
                                       "vt": "num"
                                   },
                                   {
                                       "t": "lt",
                                       "v": "20",
                                       "vt": "num"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 390,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                   [
                                       "fc03ec7f987d601c"
                                   ],
                                   [
                                       "13e17673693cf6f0"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "13e17673693cf6f0",
                               "type": "trigger",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "2 Urlaub",
                               "op1": "",
                               "op2": "2",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "num",
                               "duration": "10",
                               "extend": false,
                               "overrideDelay": false,
                               "units": "min",
                               "reset": "0",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 840,
                               "y": 380,
                               "wires": [
                                   [
                                       "d75a93a40f860423"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "87d7fd0bfc4520d5",
                               "type": "inject",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "20",
                               "payloadType": "num",
                               "x": 150,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                   [
                                       "7497c57df52c3840"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "fc03ec7f987d601c",
                               "type": "change",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "0 Sommer",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                   },
                                   {
                                       "t": "delete",
                                       "p": "reset",
                                       "pt": "msg"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 630,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                   [
                                       "13e17673693cf6f0",
                                       "d75a93a40f860423"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "d75a93a40f860423",
                               "type": "rbe",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "property": "payload",
                               "x": 1030,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                   [
                                       "998943d9a044870f"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "6934748ea0b8a9ae",
                               "type": "change",
                               "z": "1899530c.cddd1d",
                               "name": "1 Winter",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                   [
                                       "d75a93a40f860423"
                                   ]
                               ]
                           }
                        ]
                        

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @sascho Ich würde an Deiner Stelle lieber mit Hysterese arbeiten als mit Zeitfenstern - das nur allgemein zu den Regelmechanismen. Man kann es auch mit 10 min etc. machen - hängt halt davon ab, wie oft die Temperatur gemeldet wird.

                          Bitte in Zukunft exportierte Flows in CodeTags stellen - es ist sonst wirklich mühselig durch das Skript zu scrollen.

                          Falls Du öfter mal zeitliche Filter hast - die Du grafisch einstellen willst - empfehle ich Dir den lightscheduler. Ansonsten kann man es aber auch einfach mit Hausmitteln umsetzen:

                          Diese Switch Node lässt Nachrichten, wie gewünscht nur zwischen 16:30 und 10:30 durch. Schaltet wahrscheinlich erst um 10:31 dann halt in >= ändern.

                          [{"id":"7497c57df52c3840","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"jsonata_exp","v":"$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")","vt":"jsonata"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":800,"y":420,"wires":[["998943d9a044870f"]]}]
                          

                          Trotzdem - auch wenn eventuell eine Hysterese besser ist - hier mal die Prüfung auf 10 Minuten unter 20°C und die gesamte Logik wie Du sie beschrieben hast: Ab 10:30 Wintermodus (1), ab 16:30 Sommermodus (0) bei 10 min unter 20°C Urlaubsmodus (2) im Zeitraum von 16:30 und 10:30.

                          d0a196f3-9200-451a-a7f9-003991bb8a1e-image.png

                          [
                             {
                                 "id": "7497c57df52c3840",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "jsonata_exp",
                                         "v": "$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")",
                                         "vt": "jsonata"
                                     },
                                     {
                                         "t": "else"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 410,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "31a4579aec5484bd"
                                     ],
                                     [
                                         "6934748ea0b8a9ae"
                                     ]
                                 ],
                                 "outputLabels": [
                                     "zwischen 16:30 und 10:30",
                                     ""
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "251448e00d41ee86",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "19",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 150,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "7497c57df52c3840"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "998943d9a044870f",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "false",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1210,
                                 "y": 320,
                                 "wires": []
                             },
                             {
                                 "id": "31a4579aec5484bd",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "unter 20°C?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "gte",
                                         "v": "20",
                                         "vt": "num"
                                     },
                                     {
                                         "t": "lt",
                                         "v": "20",
                                         "vt": "num"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 390,
                                 "y": 360,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "fc03ec7f987d601c"
                                     ],
                                     [
                                         "13e17673693cf6f0"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "13e17673693cf6f0",
                                 "type": "trigger",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "2 Urlaub",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "2",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "num",
                                 "duration": "10",
                                 "extend": false,
                                 "overrideDelay": false,
                                 "units": "min",
                                 "reset": "0",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 840,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "d75a93a40f860423"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "87d7fd0bfc4520d5",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "20",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 150,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "7497c57df52c3840"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "fc03ec7f987d601c",
                                 "type": "change",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "0 Sommer",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                     },
                                     {
                                         "t": "delete",
                                         "p": "reset",
                                         "pt": "msg"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 630,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "13e17673693cf6f0",
                                         "d75a93a40f860423"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "d75a93a40f860423",
                                 "type": "rbe",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "property": "payload",
                                 "x": 1030,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "998943d9a044870f"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "6934748ea0b8a9ae",
                                 "type": "change",
                                 "z": "1899530c.cddd1d",
                                 "name": "1 Winter",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 840,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "d75a93a40f860423"
                                     ]
                                 ]
                             }
                          ]
                          

                          S Offline
                          S Offline
                          sascho
                          schrieb am zuletzt editiert von sascho
                          #107

                          @mickym

                          Prima, das hat funktioniert. Ich habe noch eine E-Mail Notification eingebaut und die E-Mail kam pünktlich und der Test-Datenpunkt wurde mit dem neuen Betriebsmodus beschrieben.

                          Was allerdings noch fehlen würde, wäre dass der ursprüngliche Sommermodus nach einer festgelegten Zeit wieder eingestellt wird - z.B. 30 Min.
                          Die festgelegte Minimaltemperatur kann nämlich bereits um 23:00 Uhr unterschritten werden. Dann läuft die Wärmepumpe ungewollt bis Morgens um 10:30 im Urlaubsmodus. Sie sollte stattdessen nach einer festgelegten Zeit wieder "einschlafen".
                          Ich würde das zeitgesteuert machen und nicht über eine Maximaltemperatur - denn die Rücklauftemperatur schwankt sehr stark je nachdem ob geheizt wird und auch wenn Ventile öffnen und schließen.
                          Kann man das z.B. über ein Delay + Change Node machen? Würde die Untergrenzenüberwachung dann auch wieder scharf geschaltet?

                          P.S. Was meinst Du mit Code Tags? & Besten Dank!

                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S sascho

                            @mickym

                            Prima, das hat funktioniert. Ich habe noch eine E-Mail Notification eingebaut und die E-Mail kam pünktlich und der Test-Datenpunkt wurde mit dem neuen Betriebsmodus beschrieben.

                            Was allerdings noch fehlen würde, wäre dass der ursprüngliche Sommermodus nach einer festgelegten Zeit wieder eingestellt wird - z.B. 30 Min.
                            Die festgelegte Minimaltemperatur kann nämlich bereits um 23:00 Uhr unterschritten werden. Dann läuft die Wärmepumpe ungewollt bis Morgens um 10:30 im Urlaubsmodus. Sie sollte stattdessen nach einer festgelegten Zeit wieder "einschlafen".
                            Ich würde das zeitgesteuert machen und nicht über eine Maximaltemperatur - denn die Rücklauftemperatur schwankt sehr stark je nachdem ob geheizt wird und auch wenn Ventile öffnen und schließen.
                            Kann man das z.B. über ein Delay + Change Node machen? Würde die Untergrenzenüberwachung dann auch wieder scharf geschaltet?

                            P.S. Was meinst Du mit Code Tags? & Besten Dank!

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #108

                            @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                            P.S. Was meinst Du mit Code Tags? & Besten Dank!

                            Fangen wir mal damit an - dachte eigentlich als nun "alter Hase" im Forum solltest Du das wissen:

                            Code-Tags.gif

                            Der Vorteil ist einfach - dass Du mit Select All in der schwarzen Box alles markiert hast und in die Zwischenablage kopieren kannst und nicht ewig durch den Code scrollen musst.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sascho

                              @mickym

                              Prima, das hat funktioniert. Ich habe noch eine E-Mail Notification eingebaut und die E-Mail kam pünktlich und der Test-Datenpunkt wurde mit dem neuen Betriebsmodus beschrieben.

                              Was allerdings noch fehlen würde, wäre dass der ursprüngliche Sommermodus nach einer festgelegten Zeit wieder eingestellt wird - z.B. 30 Min.
                              Die festgelegte Minimaltemperatur kann nämlich bereits um 23:00 Uhr unterschritten werden. Dann läuft die Wärmepumpe ungewollt bis Morgens um 10:30 im Urlaubsmodus. Sie sollte stattdessen nach einer festgelegten Zeit wieder "einschlafen".
                              Ich würde das zeitgesteuert machen und nicht über eine Maximaltemperatur - denn die Rücklauftemperatur schwankt sehr stark je nachdem ob geheizt wird und auch wenn Ventile öffnen und schließen.
                              Kann man das z.B. über ein Delay + Change Node machen? Würde die Untergrenzenüberwachung dann auch wieder scharf geschaltet?

                              P.S. Was meinst Du mit Code Tags? & Besten Dank!

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #109

                              @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                              Sie sollte stattdessen nach einer festgelegten Zeit wieder "einschlafen".
                              Ich würde das zeitgesteuert machen und nicht über eine Maximaltemperatur - denn die Rücklauftemperatur schwankt sehr stark je nachdem ob geheizt wird und auch wenn Ventile öffnen und schließen.
                              Kann man das z.B. über ein Delay + Change Node machen? Würde die Untergrenzenüberwachung dann auch wieder scharf geschaltet?

                              Die Logik erschließt sich mir doch nicht so ganz. Wenn es kalt wird sollte doch die Rücklauftemperatur wieder höher werden, wenn die Pumpe eingeschaltet ist, das ist doch Sinn der Sache und wenn mehr geheizt wird, dauert es länger bis die Rücklauftemperatur wieder hoch genug ist. Na egal - so wird halt dann wohl mehrfach geschaltet.

                              Um 23:00 für eine halbe Stunde - dann wenn wieder 19°C wieder für eine halbe Stunde - na egal ich muss es nicht verstehen.

                              Nun zur Umsetzung - ist eigentlich ganz easy - Du schaltest 2 Trigger Nodes hintereinander. Die 1. Trigger Node wird nur noch als Trigger für die 2. Trigger Node genutzt - sprich wenn die Dauer der Temperaturüberprüfung abgelaufen ist, die eigentliche Steuerung übernimmt dann die 2. Trigger Node.

                              b4aefe87-243f-40ee-9b45-4e461c0600e3-image.png

                              [{"id":"7497c57df52c3840","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"jsonata_exp","v":"$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")","vt":"jsonata"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":430,"y":600,"wires":[["31a4579aec5484bd"],["6934748ea0b8a9ae"]],"outputLabels":["zwischen 16:30 und 10:30",""]},{"id":"998943d9a044870f","type":"debug","z":"18c687b8.a4de68","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1390,"y":660,"wires":[]},{"id":"31a4579aec5484bd","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"unter 20°C?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"20","vt":"num"},{"t":"lt","v":"20","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":370,"y":680,"wires":[["fc03ec7f987d601c"],["13e17673693cf6f0"]]},{"id":"13e17673693cf6f0","type":"trigger","z":"18c687b8.a4de68","name":"warte 10 Minuten","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":710,"y":720,"wires":[["b7f31ef8514d06aa"]]},{"id":"fc03ec7f987d601c","type":"change","z":"18c687b8.a4de68","name":"0 Sommer","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"delete","p":"reset","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":660,"wires":[["13e17673693cf6f0","d75a93a40f860423"]]},{"id":"d75a93a40f860423","type":"rbe","z":"18c687b8.a4de68","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","x":1230,"y":660,"wires":[["998943d9a044870f"]]},{"id":"6934748ea0b8a9ae","type":"change","z":"18c687b8.a4de68","name":"1 Winter","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1040,"y":600,"wires":[["d75a93a40f860423"]]},{"id":"b7f31ef8514d06aa","type":"trigger","z":"18c687b8.a4de68","name":"2 Urlaub (30 Min.) => 0 Sommer","op1":"2","op2":"0","op1type":"num","op2type":"num","duration":"30","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":970,"y":720,"wires":[["d75a93a40f860423"]]}]
                              

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                                P.S. Was meinst Du mit Code Tags? & Besten Dank!

                                Fangen wir mal damit an - dachte eigentlich als nun "alter Hase" im Forum solltest Du das wissen:

                                Code-Tags.gif

                                Der Vorteil ist einfach - dass Du mit Select All in der schwarzen Box alles markiert hast und in die Zwischenablage kopieren kannst und nicht ewig durch den Code scrollen musst.

                                S Offline
                                S Offline
                                sascho
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #110

                                @mickym

                                Hi,

                                wahrscheinlich hatte ich es einfach nur wieder vergessen...

                                Also in Node Red: Export>Ausgewählte Nodes>In Zwischenablage kopieren
                                ... im Forum >Spoiler>Code Tags> Einfügen

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S sascho

                                  @mickym

                                  Hi,

                                  wahrscheinlich hatte ich es einfach nur wieder vergessen...

                                  Also in Node Red: Export>Ausgewählte Nodes>In Zwischenablage kopieren
                                  ... im Forum >Spoiler>Code Tags> Einfügen

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #111

                                  @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                                  @mickym

                                  Hi,

                                  wahrscheinlich hatte ich es einfach nur wieder vergessen...

                                  Also in Node Red: Export>Ausgewählte Nodes>In Zwischenablage kopieren
                                  ... im Forum >Spoiler>Code Tags> Einfügen

                                  Geanu - die CodeTags hast Du halt das letzte Mal wieder vergessen - siehst ja. Ist nicht in der schwarzen Box.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                                    Sie sollte stattdessen nach einer festgelegten Zeit wieder "einschlafen".
                                    Ich würde das zeitgesteuert machen und nicht über eine Maximaltemperatur - denn die Rücklauftemperatur schwankt sehr stark je nachdem ob geheizt wird und auch wenn Ventile öffnen und schließen.
                                    Kann man das z.B. über ein Delay + Change Node machen? Würde die Untergrenzenüberwachung dann auch wieder scharf geschaltet?

                                    Die Logik erschließt sich mir doch nicht so ganz. Wenn es kalt wird sollte doch die Rücklauftemperatur wieder höher werden, wenn die Pumpe eingeschaltet ist, das ist doch Sinn der Sache und wenn mehr geheizt wird, dauert es länger bis die Rücklauftemperatur wieder hoch genug ist. Na egal - so wird halt dann wohl mehrfach geschaltet.

                                    Um 23:00 für eine halbe Stunde - dann wenn wieder 19°C wieder für eine halbe Stunde - na egal ich muss es nicht verstehen.

                                    Nun zur Umsetzung - ist eigentlich ganz easy - Du schaltest 2 Trigger Nodes hintereinander. Die 1. Trigger Node wird nur noch als Trigger für die 2. Trigger Node genutzt - sprich wenn die Dauer der Temperaturüberprüfung abgelaufen ist, die eigentliche Steuerung übernimmt dann die 2. Trigger Node.

                                    b4aefe87-243f-40ee-9b45-4e461c0600e3-image.png

                                    [{"id":"7497c57df52c3840","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"Aktuelle Uhrzeit zwischen 16:30 und 10:30 ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"jsonata_exp","v":"$not($moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') > \"10:30\" and $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm') < \"16:30\")","vt":"jsonata"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":430,"y":600,"wires":[["31a4579aec5484bd"],["6934748ea0b8a9ae"]],"outputLabels":["zwischen 16:30 und 10:30",""]},{"id":"998943d9a044870f","type":"debug","z":"18c687b8.a4de68","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1390,"y":660,"wires":[]},{"id":"31a4579aec5484bd","type":"switch","z":"18c687b8.a4de68","name":"unter 20°C?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"20","vt":"num"},{"t":"lt","v":"20","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":370,"y":680,"wires":[["fc03ec7f987d601c"],["13e17673693cf6f0"]]},{"id":"13e17673693cf6f0","type":"trigger","z":"18c687b8.a4de68","name":"warte 10 Minuten","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":710,"y":720,"wires":[["b7f31ef8514d06aa"]]},{"id":"fc03ec7f987d601c","type":"change","z":"18c687b8.a4de68","name":"0 Sommer","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"delete","p":"reset","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":660,"wires":[["13e17673693cf6f0","d75a93a40f860423"]]},{"id":"d75a93a40f860423","type":"rbe","z":"18c687b8.a4de68","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","x":1230,"y":660,"wires":[["998943d9a044870f"]]},{"id":"6934748ea0b8a9ae","type":"change","z":"18c687b8.a4de68","name":"1 Winter","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1040,"y":600,"wires":[["d75a93a40f860423"]]},{"id":"b7f31ef8514d06aa","type":"trigger","z":"18c687b8.a4de68","name":"2 Urlaub (30 Min.) => 0 Sommer","op1":"2","op2":"0","op1type":"num","op2type":"num","duration":"30","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":970,"y":720,"wires":[["d75a93a40f860423"]]}]
                                    

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    sascho
                                    schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                    #112

                                    @mickym

                                    Ich hänge mal zur Verdeutlichung ein Screenshot unsere Energieverbrauchs am heutigen Montag an.
                                    Da siehst Du, dass die Wärmepumpe bis 2:00 Uhr aus war > Sommer.
                                    Dann kam die E-Mail Warnung, dass die Rücklauftemperatur unter 20° gefallen ist. Ich habe die Wärmepumpe dann in den Urlaubsmodus geschaltet (=abgesenkte Heizkurve).
                                    Sie ist dann 5!!! Stunden bis 7:00 Uhr durchgelaufen und hat so also 20 kwh bzw. 5 EUR aus der Steckdose gezogen - unnötigerweise bei den tiefsten Temperaturen, die an einem Kalendertag vorkommen. Um 7:00 Uhr habe ich dann händisch den Sommermodus aktiviert, was man sofort sieht.
                                    Genau das Szenario möchte ich verhindern, indem ich sie verstärkt tagsüber laufen lasse - dieser Urlaubsmodus scheint nicht wirklich zu funktionieren - nur das Aktivieren des Sommermodus hilft (es gibt auch noch einen SG Red, Yellow, Green Modus, der aber auch nichts bringt).

                                    Es geht also darum, die Wärmepumpe nach dem Unterschreiten der definierten Rücklauftemperatur möglichst kurz im Urlaubsmodus laufen zu lassen, dann dann wieder abzuschalten bis die Rücklauftemperatur wieder unter 20° fällt. D.h. ja, sie springt dann öfter an, läuft aber wenigstens nicht stundenlang durch - ich brauche morgens um 7:00 Uhr keine 27° Rücklauftemperatur - es reicht auch 22°.

                                    Ich probier Deinen Code mal heute Nacht direkt aus. Ich hoffe, dass es im Simulationsmodus sauber durchläuft. Ich lasse mal bei jeder Betriebsmodusänderung eine E-Mail schicken.

                                    Besten Dank Dir für die ganze Hilfe!

                                    1a110b95-65f7-45de-b120-af312c686417-image.png

                                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • S sascho

                                      @mickym

                                      Ich hänge mal zur Verdeutlichung ein Screenshot unsere Energieverbrauchs am heutigen Montag an.
                                      Da siehst Du, dass die Wärmepumpe bis 2:00 Uhr aus war > Sommer.
                                      Dann kam die E-Mail Warnung, dass die Rücklauftemperatur unter 20° gefallen ist. Ich habe die Wärmepumpe dann in den Urlaubsmodus geschaltet (=abgesenkte Heizkurve).
                                      Sie ist dann 5!!! Stunden bis 7:00 Uhr durchgelaufen und hat so also 20 kwh bzw. 5 EUR aus der Steckdose gezogen - unnötigerweise bei den tiefsten Temperaturen, die an einem Kalendertag vorkommen. Um 7:00 Uhr habe ich dann händisch den Sommermodus aktiviert, was man sofort sieht.
                                      Genau das Szenario möchte ich verhindern, indem ich sie verstärkt tagsüber laufen lasse - dieser Urlaubsmodus scheint nicht wirklich zu funktionieren - nur das Aktivieren des Sommermodus hilft (es gibt auch noch einen SG Red, Yellow, Green Modus, der aber auch nichts bringt).

                                      Es geht also darum, die Wärmepumpe nach dem Unterschreiten der definierten Rücklauftemperatur möglichst kurz im Urlaubsmodus laufen zu lassen, dann dann wieder abzuschalten bis die Rücklauftemperatur wieder unter 20° fällt. D.h. ja, sie springt dann öfter an, läuft aber wenigstens nicht stundenlang durch - ich brauche morgens um 7:00 Uhr keine 27° Rücklauftemperatur - es reicht auch 22°.

                                      Ich probier Deinen Code mal heute Nacht direkt aus. Ich hoffe, dass es im Simulationsmodus sauber durchläuft. Ich lasse mal bei jeder Betriebsmodusänderung eine E-Mail schicken.

                                      Besten Dank Dir für die ganze Hilfe!

                                      1a110b95-65f7-45de-b120-af312c686417-image.png

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #113

                                      @sascho Ich hab mal einen schöneren Switch Node - für Deine Tag und Nachtzeiten gemacht:

                                      Damit hast Du nun definierte Ausgänge für Deinen Tag und Nachtprogramm. Es wird auch im Gegensatz zur vorher nur einmal die Uhrzeit ermittelt und nicht doppelt. ;)

                                      screen.png

                                      Damit die vorhergehende SwitchNode ersetzen:

                                      [
                                         {
                                             "id": "c38b4c7c513c582b",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "7eaefb9168296580",
                                             "name": "Ist Tag?",
                                             "property": "(\t   $time:= $moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm');\t   $time >= \"10:30\" and $time < \"16:30\";\t)",
                                             "propertyType": "jsonata",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "true"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "false"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 520,
                                             "y": 3340,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f01d19782f844e07"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "584862fcb3f9e6ab"
                                                 ]
                                             ],
                                             "outputLabels": [
                                                 "Tag (zwischen 10:30 und 16:29)",
                                                 "Nacht (zwischen 16:30 und 10:29)"
                                             ]
                                         }
                                      ]
                                      

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sascho

                                        @mickym

                                        Ich hänge mal zur Verdeutlichung ein Screenshot unsere Energieverbrauchs am heutigen Montag an.
                                        Da siehst Du, dass die Wärmepumpe bis 2:00 Uhr aus war > Sommer.
                                        Dann kam die E-Mail Warnung, dass die Rücklauftemperatur unter 20° gefallen ist. Ich habe die Wärmepumpe dann in den Urlaubsmodus geschaltet (=abgesenkte Heizkurve).
                                        Sie ist dann 5!!! Stunden bis 7:00 Uhr durchgelaufen und hat so also 20 kwh bzw. 5 EUR aus der Steckdose gezogen - unnötigerweise bei den tiefsten Temperaturen, die an einem Kalendertag vorkommen. Um 7:00 Uhr habe ich dann händisch den Sommermodus aktiviert, was man sofort sieht.
                                        Genau das Szenario möchte ich verhindern, indem ich sie verstärkt tagsüber laufen lasse - dieser Urlaubsmodus scheint nicht wirklich zu funktionieren - nur das Aktivieren des Sommermodus hilft (es gibt auch noch einen SG Red, Yellow, Green Modus, der aber auch nichts bringt).

                                        Es geht also darum, die Wärmepumpe nach dem Unterschreiten der definierten Rücklauftemperatur möglichst kurz im Urlaubsmodus laufen zu lassen, dann dann wieder abzuschalten bis die Rücklauftemperatur wieder unter 20° fällt. D.h. ja, sie springt dann öfter an, läuft aber wenigstens nicht stundenlang durch - ich brauche morgens um 7:00 Uhr keine 27° Rücklauftemperatur - es reicht auch 22°.

                                        Ich probier Deinen Code mal heute Nacht direkt aus. Ich hoffe, dass es im Simulationsmodus sauber durchläuft. Ich lasse mal bei jeder Betriebsmodusänderung eine E-Mail schicken.

                                        Besten Dank Dir für die ganze Hilfe!

                                        1a110b95-65f7-45de-b120-af312c686417-image.png

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #114

                                        @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                                        Es geht also darum, die Wärmepumpe nach dem Unterschreiten der definierten Rücklauftemperatur möglichst kurz im Urlaubsmodus laufen zu lassen, dann dann wieder abzuschalten bis die Rücklauftemperatur wieder unter 20° fällt. D.h. ja, sie springt dann öfter an, läuft aber wenigstens nicht stundenlang durch - ich brauche morgens um 7:00 Uhr keine 27° Rücklauftemperatur - es reicht auch 22°.

                                        Ganz verstehe ich das trotzdem nicht - der Flow hätte eigentlich sofern die Rücklauftemperatur wieder 20°C erreicht hat, wieder auf Sommer 0 hätte schalten müssen. Das heißt evt. schaltet das immer hin und her und Du solltest vielleicht doch eine Hysterese einbauen - oder Du versuchst Ausreiser innerhalb einer Zeitspanne durch den median eliminieren. Am Besten ist Du zeichnest mal die Temperatur auf und vergleichst es mit den Einschaltpunkten.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:

                                          Es geht also darum, die Wärmepumpe nach dem Unterschreiten der definierten Rücklauftemperatur möglichst kurz im Urlaubsmodus laufen zu lassen, dann dann wieder abzuschalten bis die Rücklauftemperatur wieder unter 20° fällt. D.h. ja, sie springt dann öfter an, läuft aber wenigstens nicht stundenlang durch - ich brauche morgens um 7:00 Uhr keine 27° Rücklauftemperatur - es reicht auch 22°.

                                          Ganz verstehe ich das trotzdem nicht - der Flow hätte eigentlich sofern die Rücklauftemperatur wieder 20°C erreicht hat, wieder auf Sommer 0 hätte schalten müssen. Das heißt evt. schaltet das immer hin und her und Du solltest vielleicht doch eine Hysterese einbauen - oder Du versuchst Ausreiser innerhalb einer Zeitspanne durch den median eliminieren. Am Besten ist Du zeichnest mal die Temperatur auf und vergleichst es mit den Einschaltpunkten.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sascho
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #115

                                          @mickym

                                          Super - vielen Dank für die neue Node. Ich lasse das Script von gestern jetzt mal als Test 1 auf Datenpunkt 1 laufen, und das mit der neuen Switch Note auf Datenpunkt 2 als Test 2.
                                          Mal schauen was da ankommt.

                                          Ich habe gerade mal die Historie Visualisierung gebaut. Da kann man das Verhalten der Betriebsmodi und die Temperaturentwicklung gut verfolgen. Ich bin gespannt, was heute Nacht passiert. :-).

                                          Auf dieser Grafik siehst Du auch gut, warum wir diese Karenzzeit für eine Unterschreitung der Minimaltemperatur brauchen - manchmal gibt es eben diese kurzfristigen Einbrüche der Rücklauftemperatur. Ich vermute irgendwo macht ein Ventil auf und kaltes Wasser strömt ein.
                                          d000e82f-3ff3-4de8-a808-2b0401759a92-image.png

                                          Hier tracke ich die Betriebsmodi - Tatsächlich und die zwei Testdatenpunkte
                                          d2b1fa1f-50e0-4244-96cc-5318f9eb158a-image.png

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          490

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe