Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. (gelöst) String konvertieren in boolean

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    507

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

(gelöst) String konvertieren in boolean

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MCU

    @andibr Welcher Wert soll jetzt in den ALIAS: alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL
    Input_Number10 oder Output_Number02,***

    A Offline
    A Offline
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @mcu Da_hin_sollte_das.png

    Also eigentlich sind es am Schluss alle 4 Status Meldungen für die ich im alias.0 auch bereits 4 DP angelegt habe. Mit diesen möchte ich am Schluss auch auf der Vi nachher die Wigets steuern und natürlich die via die "Anforderung" auch die Verbrauchsmenge mit dem h-Zähler machen.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A andibr

      @mcu Da_hin_sollte_das.png

      Also eigentlich sind es am Schluss alle 4 Status Meldungen für die ich im alias.0 auch bereits 4 DP angelegt habe. Mit diesen möchte ich am Schluss auch auf der Vi nachher die Wigets steuern und natürlich die via die "Anforderung" auch die Verbrauchsmenge mit dem h-Zähler machen.

      M Online
      M Online
      MCU
      schrieb am zuletzt editiert von MCU
      #12

      @andibr Ja welcher Wert von den Input-Werten oder Output-Werten ist denn jetzt den einzelnen Alias-Werten zuzuordnen?
      Sollen die Alias-Werte die Input oder Output-Werte steuern oder nur anzeigen?

      NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
      Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MCU

        @andibr Ja welcher Wert von den Input-Werten oder Output-Werten ist denn jetzt den einzelnen Alias-Werten zuzuordnen?
        Sollen die Alias-Werte die Input oder Output-Werte steuern oder nur anzeigen?

        A Offline
        A Offline
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @mcu
        Also eigentlich möchte ich in den Alias einfach die Status angezeigt haben, da ich die Heizung sowieso nur visualisieren und protokollieren kann auf diesem weg, bruache ich keine Eingriffe

        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A andibr

          @mcu
          Also eigentlich möchte ich in den Alias einfach die Status angezeigt haben, da ich die Heizung sowieso nur visualisieren und protokollieren kann auf diesem weg, bruache ich keine Eingriffe

          M Online
          M Online
          MCU
          schrieb am zuletzt editiert von MCU
          #14

          @andibr Ok, dann nur die Zuordnung der einzelne Datenpunkte.
          Also so: javascript.0.UVR16x2.Input_Number10 -> alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL

          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MCU

            @andibr Ok, dann nur die Zuordnung der einzelne Datenpunkte.
            Also so: javascript.0.UVR16x2.Input_Number10 -> alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL

            A Offline
            A Offline
            andibr
            schrieb am zuletzt editiert von andibr
            #15

            @mcu ja so denke ich mir das, dann kann man wenn ich dann wirklich mal Lust hätte (vor allem auch das Wissen) auch die Datenpunkte auch über die CAN Schnittstelle holen. Aber ich denke das wird eher nicht geschehen, den was soll es mir bringen wenn es dann läuft

            und zwar sind die auf der Heizung folgendermassen beschriftet:
            ....Input_Nummer10 == Pelletmagel
            ....Output_Nummer02 == Kesselpumpe
            ....Output_Nummer05 == Anforderung
            ....Output_Nummer07 == Heizkreispumpe

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A andibr

              @mcu
              Also eigentlich möchte ich in den Alias einfach die Status angezeigt haben, da ich die Heizung sowieso nur visualisieren und protokollieren kann auf diesem weg, bruache ich keine Eingriffe

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #16

              @andibr sagte: in den Alias einfach die Status angezeigt haben

              Dann kann der Alias mit Wandlung nach "boolean" so aussehen:

              {
                "_id": "alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Anforderung Kessel",
                  "role": "indicator",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "javascript.0.UVR16x2.Output_Number05",
                    "read": "!!parseInt(val)"
                  }
                },
                "native": {},
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1625924529491,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A andibr

                @mcu ja so denke ich mir das, dann kann man wenn ich dann wirklich mal Lust hätte (vor allem auch das Wissen) auch die Datenpunkte auch über die CAN Schnittstelle holen. Aber ich denke das wird eher nicht geschehen, den was soll es mir bringen wenn es dann läuft

                und zwar sind die auf der Heizung folgendermassen beschriftet:
                ....Input_Nummer10 == Pelletmagel
                ....Output_Nummer02 == Kesselpumpe
                ....Output_Nummer05 == Anforderung
                ....Output_Nummer07 == Heizkreispumpe

                M Online
                M Online
                MCU
                schrieb am zuletzt editiert von MCU
                #17

                @andibr Dann geh mal ist das Alias-Objekt z.b vom Pelletmagel und ändere die Daten im Expertenmodus so wie es von @paul53 beschrieben wurde.

                98f979bf-fcab-4aa5-a0b4-cbd3a660c7d5-image.png
                c1acd001-1d33-47d8-b157-c1ab984728f3-image.png

                d9267be8-daf3-4fcf-b840-14d459f4fa53-image.png
                754af04b-263d-455b-858a-6ba806c4b5da-image.png
                Versuch es mal.

                Dieser Teil muss nicht angepasst werden!!!
                 "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1625924529491,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                

                Musst evtl nur den Part ergänzen und die Werte mit Input/Output richtig eingeben:

                ,
                    "alias": {
                      "id": "javascript.0.UVR16x2.Output_Number05",
                      "read": "!!parseInt(val)"
                    }
                

                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MCU

                  @andibr Dann geh mal ist das Alias-Objekt z.b vom Pelletmagel und ändere die Daten im Expertenmodus so wie es von @paul53 beschrieben wurde.

                  98f979bf-fcab-4aa5-a0b4-cbd3a660c7d5-image.png
                  c1acd001-1d33-47d8-b157-c1ab984728f3-image.png

                  d9267be8-daf3-4fcf-b840-14d459f4fa53-image.png
                  754af04b-263d-455b-858a-6ba806c4b5da-image.png
                  Versuch es mal.

                  Dieser Teil muss nicht angepasst werden!!!
                   "native": {},
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1625924529491,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  

                  Musst evtl nur den Part ergänzen und die Werte mit Input/Output richtig eingeben:

                  ,
                      "alias": {
                        "id": "javascript.0.UVR16x2.Output_Number05",
                        "read": "!!parseInt(val)"
                      }
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  andibr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @mcu vieleicht stelle ich mich jetzt etwas naiv an, aber wo genau muss es korrigiert werden?

                  {
                    "_id": "alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "indicator",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": ""
                      },
                      "custom": {
                        "statistics.0": {
                          "enabled": true,
                          "logName": "ACTUAL",
                          "count": false,
                          "sumCount": false,
                          "timeCount": true,
                          "fiveMin": false,
                          "groupFactor": "",
                          "impUnit": "",
                          "impUnitPerImpulse": "",
                          "sumIgnoreMinus": true,
                          "sumDelta": false,
                          "avg": false,
                          "minmax": false,
                          "sumGroup": ""
                        }
                      }
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1625910299738,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    }
                  }
                  

                  Das steht aktuell unter RAW drin

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A andibr

                    @mcu vieleicht stelle ich mich jetzt etwas naiv an, aber wo genau muss es korrigiert werden?

                    {
                      "_id": "alias.0.Heizung.Anford_Kessel.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "indicator",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": ""
                        },
                        "custom": {
                          "statistics.0": {
                            "enabled": true,
                            "logName": "ACTUAL",
                            "count": false,
                            "sumCount": false,
                            "timeCount": true,
                            "fiveMin": false,
                            "groupFactor": "",
                            "impUnit": "",
                            "impUnitPerImpulse": "",
                            "sumIgnoreMinus": true,
                            "sumDelta": false,
                            "avg": false,
                            "minmax": false,
                            "sumGroup": ""
                          }
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1625910299738,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1636
                      }
                    }
                    

                    Das steht aktuell unter RAW drin

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #19

                    @andibr sagte: aber wo genau muss es korrigiert werden?

                    Zeile 10:

                          "id": "javascript.0.UVR16x2.Output_Number05",
                          "read": "!!parseInt(val)"
                    

                    "write" (Zeile 8 ) in false ändern und sinnvollen Namen vergeben (Zeile 4).

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @andibr sagte: aber wo genau muss es korrigiert werden?

                      Zeile 10:

                            "id": "javascript.0.UVR16x2.Output_Number05",
                            "read": "!!parseInt(val)"
                      

                      "write" (Zeile 8 ) in false ändern und sinnvollen Namen vergeben (Zeile 4).

                      A Offline
                      A Offline
                      andibr
                      schrieb am zuletzt editiert von andibr
                      #20

                      @paul53
                      Du hast Recht das "Actual" ist kaum Sinnvoll, das hat es automatisch gegeben beim Anlegen über den Alias. Nun steht sogar schon mal "true" drin und die Heizung läuft auch gerade.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A andibr

                        @paul53
                        Du hast Recht das "Actual" ist kaum Sinnvoll, das hat es automatisch gegeben beim Anlegen über den Alias. Nun steht sogar schon mal "true" drin und die Heizung läuft auch gerade.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #21

                        @andibr Frage: Da die Datenpunkte unter "javascript.0" stehen, wurden sie doch durch ein Skript erzeugt?
                        Dann wäre die Wandlung nach "boolean" dort eigentlich besser aufgehoben.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @andibr Frage: Da die Datenpunkte unter "javascript.0" stehen, wurden sie doch durch ein Skript erzeugt?
                          Dann wäre die Wandlung nach "boolean" dort eigentlich besser aufgehoben.

                          A Offline
                          A Offline
                          andibr
                          schrieb am zuletzt editiert von andibr
                          #22

                          @paul53
                          Das ist so, nur habe ich leider keine Ahnung wie das in den Javaskript gehen soll. Da ich von Beruf "nur" Elektroplaner und nicht Softwareingenieur bin, verstehe ich da eben nicht sehr viel. Das Skript zum die Daten aus dem UVR16x2 raus zu holen hat mir ein Arbeitskollege so rasch nebenbei gemacht.

                          So mit Blockly ein paar Enocean-Taster mit Shelly zu verknüpfen habe ich ja noch hingekriegt, aber hier bewege ich mich in einem Bereich der mein Verständnis etwas übersteigt.

                          Edit:
                          jetzt_ist_gut.png

                          Jetzt scheint es wunderbar zu passen und auch die Werte stimmen mit denen von der Heizungssteuerung überrein.

                          Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Hilfe.

                          Andi

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          835

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe