Ich schalte eine Pumpe in Abhängigkeit eines Werte an und aus.
Beispiel:
Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
Wenn Wert < 4000, dann Pumpe ausProblem:
Wenn der Triggerwerte jetzt so um die 4000 pendelt, dann schaltet sich die Pumpe ja ständig ein und aus.Idee:
Ich würde die Pumpe mindestens 30 Minuten laufen lassen. Auch dann, wenn der Triggerwert wieder unter 4000 fällt.Wie mache ich so etwas?
Danke und Gruß,
Wolfgang -
@wsaal sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
Wie mache ich so etwas?
mit einer Sperrvariablen.
wenn die pumpe anschaltet zusätzlich sperre auf true
im Falls nach dem trigger prüfen, ob sperre = falseüber ein intervall nach ablauf der mindestzeit die sperre wieder auf false setzen.
-
@wsaal sagte: Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
Wenn Wert < 4000, dann Pumpe ausBesser eine Hysterese verwenden, die mind. der Pumpenleistung entspricht.
-
@paul53 sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
@wsaal sagte: Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
Wenn Wert < 4000, dann Pumpe ausBesser eine Hysterese verwenden, die mind. der Pumpenleistung entspricht.
du wieder
dabei hab ich das bei mir immer so
[OT]
ich glaube ich muss meine alten Scripte mal optimieren
[/OT] -
Das probiere ich dann mal mit der Sperre. Danke!
In dem Script-Screenshot hier in der Anfrage sind die Und-Bedingungen so schön untereinander. Wie macht ihr das? Bei mir stehen die immer hintereinander und werden dadurch so lang und unübersichtlich….
Danke für den Tipp….
-
@wsaal rechter Mausklick auf das "und" und dann "externer Eingang" wählen
-
Danke