      Joogibaer @wendy2702 last edited by

      @wendy2702

      Hallo entschuldigung, das habe ich vergessen 🙂

      Module: Axitec poly 350
      Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0Sunny Home Manager 2.0
      Wechselrichter: Sunny Tripower 10.0Sunny Tripower 10.0

      wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Joogibaer last edited by

        @joogibaer Beschäftige dich zusätzlich zu Modbus noch damit:

        https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest?_=1619121670175

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          falks @Joogibaer last edited by

          @joogibaer

          Mit dem Adapter sma-em kannst du den Homemagaer, bzw. das enthaltene EnergyMeter auslesen. Das liefert dir direkt den Überschuss.

          Den Adapter findest du hier : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em

          Falk

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Joogibaer @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 vielen lieben Dank 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Joogibaer @falks last edited by

              @falks vielen lieben Dank 🙂

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Joogibaer @Joogibaer last edited by

                @joogibaer

                @falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:

                @joogibaer

                Mit dem Adapter sma-em kannst du den Homemagaer, bzw. das enthaltene EnergyMeter auslesen. Das liefert dir direkt den Überschuss.

                Den Adapter findest du hier : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em

                Falk

                (31177) uncaught exception: addMembership EINVAL
                

                Bekomme den nicht wirklich zum laufen 😞 Es soll auch eine 3 sprachige Dokumentation geben? Die finde ich auch nicht. Habt ihr noch einenkleinen Schubser für mich über?

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  falks @Joogibaer last edited by

                  @joogibaer

                  Wie sieht denn die Konfiguration aus? Hast du die Multicast-Adresse 239.12.255.254 und Port 9522 eingetragen?

                  Falk

                  J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • J
                    Joogibaer @falks last edited by

                    @falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:

                    239.12.255.254

                    Ich habe aus der Multicast Adresse die IP vom Energymeter gemacht, das war dann wohl falsch?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Joogibaer @falks last edited by

                      @falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:

                      239.12.255.254

                      Auf das Engergymeter kann ich per ip auch nicht zugreifen

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Joogibaer @falks last edited by

                        @falks Danke, das war die Lösung auch wenn ich es nicht verstehe 🙂 Hast du zufällig noch den Link wo die Schlagwörter erklärt waren? den habe ich hier zwar gehabt aber in der Unübersichtlichkeit meines Desktops gelöscht 😞

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          falks @Joogibaer last edited by

                          @joogibaer

                          Wenn du nähere Erläuterungen zu den gelieferten Werten suchst, sieh dir mal die README.MD im Github an.

                          Zu der Multicast-Adresse: Das Energy Meter eröffnet eine Multicast-Gruppe und sendet jede Sekunde ein Datenpaket ins Netzwerk ohne dabei einen Empfänger anzugeben.

                          Jeder, der an diesen Daten interessiert ist kann dieser Multicast-Gruppe unter der o.g. Adresse beitreten und kann dann diese Datenpakete lesen. Du kannst das Energymeter nicht unter dieser Adresse pingen, oder mit dem Browser öffnen. Das läuft über die "normal" IP-Adresse, die mit diesem Multicast nichts zu tun hat.

                          Der Wert, der dich interessiert ist "sma-em.0.xxxx.psurplus". Das ist die aktuelle Netzeinspeisung. Wenn du die Werte für L1..L3 aktiviert hast, kannst du das in den Unterknoten "sma-em.0.xxxx.Lx.psurplus" pro Phase abfragen.

                          xxxx ist dabei die Serien-Nr. deines EM.

                          Falk

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • J
                            Joogibaer @falks last edited by

                            @falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:

                            er Multicast-Gruppe unter der o.g. Adresse beitreten und kann dann diese Datenpakete lesen. Du kannst das Energymeter nicht unter dieser Adresse pingen, oder mit dem Browser öffnen. Das läuft über die "normal" IP-Adresse, die mit diesem Multicast nichts zu tun hat.

                            Vielen Lieben Dank 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            999
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            4
                            16
                            656
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo