NEWS
Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen
-
Hallo zusammen,
bisher nur stiller Mitleser habe ich mich jetzt an das Thema iobroker gewagt und ihn in meinen KNX Bus integriert.
Nun Möchte ich den Überschuss meiner PV Anlage etwas sinnvoller nutzen und Geräte schalten, wenn ein Einspeiseüberschuss existiert.
Die aktuelle Produktion kann ich bereits über den Modbus auslesen.
Der Adapter vom Sunnyportal geht ja leider nicht mehr.
Gibt es noch eine andere, für Laien realisierbare Möglichkeit, an den Überschuss zukommen, sprich oder den aktuellen Verbrauch auszulesen?
Vielen Dank auch bereits für die vielen hilfreichen Beiträge hier
-
@joogibaer Du kannst doch auch die Einspeisung und den Strombezug über Modbus auslesen
-
Dazu habe ich noch nichts gefunden. Gibt der Wechselrichter sowas her? Hast du einen Tip für mich ?
-
@joogibaer Erzähl mal ein wenig mehr zu deiner PV Anlage. Die besteht doch nicht nur aus einem WR von SMA sondern auch noch aus einem Kommunikations Produkt wie den SMA Homemanager 1 oder 2 oder einem Energy Meter oder ?
-
Hallo entschuldigung, das habe ich vergessen
Module: Axitec poly 350
Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Tripower 10.0Sunny Tripower 10.0 -
@joogibaer Beschäftige dich zusätzlich zu Modbus noch damit:
https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest?_=1619121670175
-
Mit dem Adapter sma-em kannst du den Homemagaer, bzw. das enthaltene EnergyMeter auslesen. Das liefert dir direkt den Überschuss.
Den Adapter findest du hier : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
Falk
-
@wendy2702 vielen lieben Dank
-
@falks vielen lieben Dank
-
@falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:
Mit dem Adapter sma-em kannst du den Homemagaer, bzw. das enthaltene EnergyMeter auslesen. Das liefert dir direkt den Überschuss.
Den Adapter findest du hier : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
Falk
(31177) uncaught exception: addMembership EINVAL
Bekomme den nicht wirklich zum laufen Es soll auch eine 3 sprachige Dokumentation geben? Die finde ich auch nicht. Habt ihr noch einenkleinen Schubser für mich über?
-
Wie sieht denn die Konfiguration aus? Hast du die Multicast-Adresse 239.12.255.254 und Port 9522 eingetragen?
Falk
-
@falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:
239.12.255.254
Ich habe aus der Multicast Adresse die IP vom Energymeter gemacht, das war dann wohl falsch?
-
@falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:
239.12.255.254
Auf das Engergymeter kann ich per ip auch nicht zugreifen
-
@falks Danke, das war die Lösung auch wenn ich es nicht verstehe Hast du zufällig noch den Link wo die Schlagwörter erklärt waren? den habe ich hier zwar gehabt aber in der Unübersichtlichkeit meines Desktops gelöscht
-
Wenn du nähere Erläuterungen zu den gelieferten Werten suchst, sieh dir mal die README.MD im Github an.
Zu der Multicast-Adresse: Das Energy Meter eröffnet eine Multicast-Gruppe und sendet jede Sekunde ein Datenpaket ins Netzwerk ohne dabei einen Empfänger anzugeben.
Jeder, der an diesen Daten interessiert ist kann dieser Multicast-Gruppe unter der o.g. Adresse beitreten und kann dann diese Datenpakete lesen. Du kannst das Energymeter nicht unter dieser Adresse pingen, oder mit dem Browser öffnen. Das läuft über die "normal" IP-Adresse, die mit diesem Multicast nichts zu tun hat.
Der Wert, der dich interessiert ist "sma-em.0.xxxx.psurplus". Das ist die aktuelle Netzeinspeisung. Wenn du die Werte für L1..L3 aktiviert hast, kannst du das in den Unterknoten "sma-em.0.xxxx.Lx.psurplus" pro Phase abfragen.
xxxx ist dabei die Serien-Nr. deines EM.
Falk
-
@falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:
er Multicast-Gruppe unter der o.g. Adresse beitreten und kann dann diese Datenpakete lesen. Du kannst das Energymeter nicht unter dieser Adresse pingen, oder mit dem Browser öffnen. Das läuft über die "normal" IP-Adresse, die mit diesem Multicast nichts zu tun hat.
Vielen Lieben Dank