Guten Tag,
ich habe schon viele Monate hier mitgelesen und viele tolle hilfreiche Lösungen gefunden. Jetzt habe ich mich auch mal angemeldet und hoffe dass ich etwas dazusteuern kann.
Es geht um folgende Situation. Die Wohnungstür (Keymatic) wird automatisch abends abgeschlossen. Diese Aktion soll der Trigger sein, dass die Bewegungserkennung von dem Präsenzmelder deaktiviert wird. Entsperrt sich morgens die Tür, wird dieser wieder aktiviert. In der CCU3 als Programm gar kein Problem
Jetzt habe ich mir ein kleines Programm gebastelt was es auch in ioBroker laufen sollte. Ich hab das Event extra auf dem Präsenzmelder gelassen, weil ich dachte, dann ist er auf jedenfall erreichbar. Aber das bringt wohl auch nichts
Der Code:
on({id: 'hm-rpc.1.000C18A996B3D8.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'}, function (obj) { oldState = obj.oldState newState = obj.state if(isTimeInRange('06:00:00', '05:00:00')) { if(getState("hm-rpc.0.QEQ1569874.1.STATE").val == false){ setState("hm-rpc.1.000C18A996B3D8.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",false) } } else if(isTimeInRange('4:30:00', '11:00:00')) { if(getState("hm-rpc.0.QEQ1569874.1.STATE").val == true){ setState("hm-rpc.1.000C18A996B3D8.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",true) } } });
Die Fehlermeldung:
hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.021 (2246) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.020 (2246) xmlrpc -> setValue ["000C18A996B3D8:1","PRESENCE_DETECTION_STATE",false] BOOL hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.019 (2246) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.019 (2246) xmlrpc -> setValue ["000C18A996B3D8:1","PRESENCE_DETECTION_STATE",false] BOOL hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.017 (2246) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.017 (2246) xmlrpc -> setValue ["000C18A996B3D8:1","PRESENCE_DETECTION_STATE",false] BOOL hm-rpc.1 2021-04-02 16:51:18.015 (2246) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
Ich weiß einfach nicht mehr weiter....
VIelen Dank im Voraus
-
@aiko sagte:
setState("hm-rpc.1.000C18A996B3D8.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",false)
Der Datenpunkt ist "read only". Gibt es nicht noch "PRESENCE_DETECTION_ACTIVE"?
@aiko sagte in [Problem] HmIP-SPI per ioBroker deaktivieren:
Die Wohnungstür (Keymatic) wird automatisch abends abgeschlossen. Diese Aktion soll der Trigger sein
Weshalb wird der Keymatic-Datenpunkt im Skript nicht als Trigger genutzt?
Woher nimmst Du isTimeInRange()? Der Javascript-Adapter liefert compareTime().
-
@paul53 Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das war natürlich ein Fehler, es soll hm-rpc.1.000C18A996B3D8.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE heißen. So geht es auch,
Der Keymatic Datenpunkt wird nicht genutzt, da ich auch in letzter Zeit öfters das Problem hatte, wenn ich den Präsenzmelder per iobroker deaktivieren wollte, dass ein UNREACH Error zurückkam. Gerne würde ich aber eigl die Keymatic als "Trigger" nutzen. Gibt es dazu noch einne Trick?
Dann dachte ich, dass der irgendwie zwischen den Sendeintervallen vllt nicht ansprechbar ist?! Deswegen der Umweg, dachte wenn er etwas erkennt, wird er ja noch im Modus sein, etwas zu empfangen.isTimeinRange() hab ich ne Funktion. compareTime() war mir nicht bekannt.
Vielen Dank dafür! -
@aiko sagte: Präsenzmelder per iobroker deaktivieren wollte, dass ein UNREACH Error zurückkam.
Der UNREACH Error verschwindet aber nach einiger Zeit wieder?
-
@paul53 said in [Problem] HmIP-SPI per ioBroker deaktivieren:
@aiko sagte: Präsenzmelder per iobroker deaktivieren wollte, dass ein UNREACH Error zurückkam.
Der UNREACH Error verschwindet aber nach einiger Zeit wieder?
Die Probleme tauchen nicht mehr auf.
Vielen Dank -
@aiko sagte: Die Probleme tauchen nicht mehr auf.
Dann ändere bitte in der Überschrift des ersten Beitrags [Problem] in [gelöst].