Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    938

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.0k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tueftler17

    @hal Danke!
    Trotzdem: Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube ich installiere noch einmal eine neue Instanz vom ioBroker, installiere dort den Adapter und versuche es noch mal. Meine aktuelle Entwicklungsumgebung (ioBroker unter Windows) startet leider gerade nicht mehr und bevor ich da ewig rumbastele mache ich es die Tage neu.
    Meine Produktiv-Installation läuft problemlos inkl. dem Adapter und ich steuere auch die Entlade- und Lade-Grenzen damit täglich.
    Sind wir vielleicht mit den Versionen unglaublich weit auseinander? Mein Admin-Adapter hat die Version 4.2.1, Javascript (hat aber glaube ich nichts zu sagen) ist 4.10.11 .
    Im Entwicklungssystem öffnet sich dooferweise die Adapter-Seite nicht so dass ich keine Versionen ansehen kann.
    In den nächsten Tagen versuche ich der Sache weiter auf die Spur zu kommen.
    @Alle: Wenn noch jemand Lust hat trotz der frustrierenden Infos von hal zu testen: Bitte kurze Nachricht.

    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #1003

    @tueftler17 Ich habe meine "alte" Installation ( Asus Tinkerboard ) auf meinen aktuellen Stand gebracht und Deinen Adapter dort installiert und ..... läuft ... Warum das auf dem Raspberry Pi 4 nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel.

    Die Daten werden abgerufen, es werden diese Daten angezeigt, Batteriespannung ist aber nicht korrekt.
    byd-hvs.jpg

    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HALH HAL

      @tueftler17 Ich habe meine "alte" Installation ( Asus Tinkerboard ) auf meinen aktuellen Stand gebracht und Deinen Adapter dort installiert und ..... läuft ... Warum das auf dem Raspberry Pi 4 nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel.

      Die Daten werden abgerufen, es werden diese Daten angezeigt, Batteriespannung ist aber nicht korrekt.
      byd-hvs.jpg

      T Offline
      T Offline
      tueftler17
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1004

      @hal Prima, ich freue mich das es funktioniert :-). Danke für Deine Neuinstallation!
      Es ist für mich jetzt nicht unerwartet das es bei einer anderen Modulzahl zu Dekodierungsfehlern kommt. Magst Du mal das Log auf Silly stellen und mir die Daten zukommen lassen? Die Serial-Nummer ist im ersten Paket enthalten, hier ein Auszug aus der Antwort von meiner BMU:
      0103cc50303330543133315a3230303331363739323378787878...
      Wenn Du in diesem Part ein paar Zeichen ersetzt (gerne auch durch XX) dann wird es anonymisiert. Ich habe hier ein paar der Zahlen der Seriennummer verändert.
      Dann analysiere ich das sehr gerne. Bin auch neugierig was sich da verschiebt, eigentlich sind die Spannungen im zweiten Antwort-Paket (erst SoC, dann MaxVolt, dann MinVolt), also gleich am Anfang kodiert.
      Alternativ kannst Du mir auch gerne das Log im Chat schicken oder an meine Mail-Adresse (hast Du schon).
      Helfen würde mir natürlich ein Screenshot aus der BeConnect App damit ich weiß was herauskommen müsste.
      Viele Grüße
      Tueftler17

      T HALH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T tueftler17

        @hal Prima, ich freue mich das es funktioniert :-). Danke für Deine Neuinstallation!
        Es ist für mich jetzt nicht unerwartet das es bei einer anderen Modulzahl zu Dekodierungsfehlern kommt. Magst Du mal das Log auf Silly stellen und mir die Daten zukommen lassen? Die Serial-Nummer ist im ersten Paket enthalten, hier ein Auszug aus der Antwort von meiner BMU:
        0103cc50303330543133315a3230303331363739323378787878...
        Wenn Du in diesem Part ein paar Zeichen ersetzt (gerne auch durch XX) dann wird es anonymisiert. Ich habe hier ein paar der Zahlen der Seriennummer verändert.
        Dann analysiere ich das sehr gerne. Bin auch neugierig was sich da verschiebt, eigentlich sind die Spannungen im zweiten Antwort-Paket (erst SoC, dann MaxVolt, dann MinVolt), also gleich am Anfang kodiert.
        Alternativ kannst Du mir auch gerne das Log im Chat schicken oder an meine Mail-Adresse (hast Du schon).
        Helfen würde mir natürlich ein Screenshot aus der BeConnect App damit ich weiß was herauskommen müsste.
        Viele Grüße
        Tueftler17

        T Offline
        T Offline
        tueftler17
        schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
        #1005

        Nachtrag, ich schaue gerade noch mal genauer hin. Die für mich wichtigsten Daten (minimale und maximale Spannung der Zellen) - bei Dir 3,34 und 3,35 sowie die im Adapter einfach ausgerechnete Differenz (0,01 Volt) klappen schon mal. Das sind die Daten die ich oben erwähnt habe - Anfang des zweiten Paketes.
        Wsa nicht stimmen kann sind die Spannungen, die dürfen natürlich nicht negativ sein. Das liegt bestimmt daran das Deine Spannungen doppelt so hoch sind wie meine und die Zahl ein unsigned int und keine signed int ist. Ich habe das kurz angepasst und auf Github hochgeladen, diese Anzeige wird dann schon mal hoffentlich funktionieren, einfach über die Katze den Adapter neu installieren - dann hast Du die neue Version. Die Versionsnummer ist dann 0.1.2

        Damit sollten alle Daten die im "normalen" Modus auslesbar sind auch ankommen. Die bisher leeren States können daher auch nicht gefüllt sein, die Daten werden bisher nur bei 2 Modulen ausgelesen.

        Wenn das funktioniert würde ich eine neue Version erstellen in der die Diagnose-Daten ausgelesen und bei mehr als 2 Modulen erst einmal nur protokolliert werden. Da muss ich sicher länger reinschauen als bei dem Thema oben.
        Viele Grüße
        Tueftler17

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tueftler17

          @hal Prima, ich freue mich das es funktioniert :-). Danke für Deine Neuinstallation!
          Es ist für mich jetzt nicht unerwartet das es bei einer anderen Modulzahl zu Dekodierungsfehlern kommt. Magst Du mal das Log auf Silly stellen und mir die Daten zukommen lassen? Die Serial-Nummer ist im ersten Paket enthalten, hier ein Auszug aus der Antwort von meiner BMU:
          0103cc50303330543133315a3230303331363739323378787878...
          Wenn Du in diesem Part ein paar Zeichen ersetzt (gerne auch durch XX) dann wird es anonymisiert. Ich habe hier ein paar der Zahlen der Seriennummer verändert.
          Dann analysiere ich das sehr gerne. Bin auch neugierig was sich da verschiebt, eigentlich sind die Spannungen im zweiten Antwort-Paket (erst SoC, dann MaxVolt, dann MinVolt), also gleich am Anfang kodiert.
          Alternativ kannst Du mir auch gerne das Log im Chat schicken oder an meine Mail-Adresse (hast Du schon).
          Helfen würde mir natürlich ein Screenshot aus der BeConnect App damit ich weiß was herauskommen müsste.
          Viele Grüße
          Tueftler17

          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1006

          @tueftler17 Moin, den Log habe ich dir im Chat gesendet; reicht dir dieser
          Screenshot ?

          BYD-Status.JPG

          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HALH HAL

            @tueftler17 Moin, den Log habe ich dir im Chat gesendet; reicht dir dieser
            Screenshot ?

            BYD-Status.JPG

            T Offline
            T Offline
            tueftler17
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1007

            @hal Hi! Leider reichen die Daten aus dem Chat nicht, da bräuchte ich noch mehr. Ich schicke Dir ein Beispiel von meinen Daten, dann wird es klar.
            Aber: Warte bitte noch bis ich das nächste Update gemacht habe, dann baue ich noch eine speziellen Diagnose-Modus ein, dann hängen die Hex-Strings auch direkt hintereinander und die ganzen sonstigen unnötigen Logdaten entfallen.
            Klappt es jetzt mit den Spannungen? Sie sollten richtig angezeigt werden. (Version 0.1.2).
            Viele Grüße
            Tueftler17

            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tueftler17

              @hal Hi! Leider reichen die Daten aus dem Chat nicht, da bräuchte ich noch mehr. Ich schicke Dir ein Beispiel von meinen Daten, dann wird es klar.
              Aber: Warte bitte noch bis ich das nächste Update gemacht habe, dann baue ich noch eine speziellen Diagnose-Modus ein, dann hängen die Hex-Strings auch direkt hintereinander und die ganzen sonstigen unnötigen Logdaten entfallen.
              Klappt es jetzt mit den Spannungen? Sie sollten richtig angezeigt werden. (Version 0.1.2).
              Viele Grüße
              Tueftler17

              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1008

              @tueftler17 ja, die Werte werden korrekt angezeigt.

              Screenshot_20210326-091737.png

              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HALH HAL

                @tueftler17 ja, die Werte werden korrekt angezeigt.

                Screenshot_20210326-091737.png

                T Offline
                T Offline
                tueftler17
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1009

                @hal Das sieht genau so aus wie ich es mir erhofft habe.
                Heute hatte ich wieder Zeit für das Thema und habe eine neue Version des Adapters erzeugt. In der neuen Version ist die für die Diagnose-Daten die Begrenzung auf 2 Module entfernt, aber ich habe keine Ahnung ob es funktioniert. Dazu gibt es noch einen Test-Modus mit dem dann die erforderlichen Daten als "Error" ausgegeben werden.
                Das heißt: Wenn Du das Adapter-Log auf "info" stellst und den Adapter wie folgt einstellst:

                2021-03-27_17h47_18.png

                müsste im Log etwas wie hier erscheinen:

                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.607	error	(11917) Received, Packet: 9 Data: 010382008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000577d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.307	error	(11917) Received, Packet: 8 Data: 0103820080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.007	error	(11917) Received, Packet: 7 Data: 01038200800d8e0d830d8f0d900d860d820d840d880d810d8c0d810d880d970d930d8c0d7f0d890d8b0d710d8c0d8c0d8a0d8a0d900d890d880d870d870d830d850da40d910d870d840d900d8f0d900d8d0d83
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.707	error	(11917) Received, Packet: 6 Data: 01038200800da40d712f2300180016020d00000000000000000000000000000000ffc70007c0710006000001c008aa0000001808a303e00063000000040000000014031303000050303330543032305a323030
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.407	error	(11917) Received, Packet: 5 Data: 01030288011f84
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.341	error	(11917) Received, Packet: 4 Data: 0110055000024115
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.062	error	(11917) Received, Packet: 3 Data: 010306031202010100c8ad
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.782	error	(11917) Received, Packet: 2 Data: 0103320063015d015800630000569a0018001600170000030f00040000000007020002565e147a00001148000000ff00004000042cbe99
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.473	error	(11917) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543133315a323030333136373932337878787878030d030f03140100031202010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                bydhvs.0	2021-03-27 17:41:17.860	info	(11917) gestartet: 60 [object Object]
                

                Wenn Du mir diese Daten im Chat oder als Mail schicken würdest: dann könnte ich versuchen die "Logik" von BYD zu verstehen und auch die restlichen Daten im Adapter zu verarbeiten. Kann aber sein das es nicht klappt weil bei mehr als 2 Modulen die Kommunikation mit mehr Paketen abläuft, dann bräuchte ich einen Wireshark-Mitschnitt, das ist dann die "ganze Wahrzeit". Bitte nicht als Code schicken, da werden am Ende einige Bytes abgeschnitten.

                Nebenbei: Ich habe die Objekte noch zum Teil etwas umbenannt und anders gruppiert, daher wäre es auch gut wenn Du die ganzen Objekte vorher einmal löschen würdest.

                Danke!

                HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tueftler17

                  @hal Das sieht genau so aus wie ich es mir erhofft habe.
                  Heute hatte ich wieder Zeit für das Thema und habe eine neue Version des Adapters erzeugt. In der neuen Version ist die für die Diagnose-Daten die Begrenzung auf 2 Module entfernt, aber ich habe keine Ahnung ob es funktioniert. Dazu gibt es noch einen Test-Modus mit dem dann die erforderlichen Daten als "Error" ausgegeben werden.
                  Das heißt: Wenn Du das Adapter-Log auf "info" stellst und den Adapter wie folgt einstellst:

                  2021-03-27_17h47_18.png

                  müsste im Log etwas wie hier erscheinen:

                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.607	error	(11917) Received, Packet: 9 Data: 010382008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000577d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.307	error	(11917) Received, Packet: 8 Data: 0103820080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.007	error	(11917) Received, Packet: 7 Data: 01038200800d8e0d830d8f0d900d860d820d840d880d810d8c0d810d880d970d930d8c0d7f0d890d8b0d710d8c0d8c0d8a0d8a0d900d890d880d870d870d830d850da40d910d870d840d900d8f0d900d8d0d83
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.707	error	(11917) Received, Packet: 6 Data: 01038200800da40d712f2300180016020d00000000000000000000000000000000ffc70007c0710006000001c008aa0000001808a303e00063000000040000000014031303000050303330543032305a323030
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.407	error	(11917) Received, Packet: 5 Data: 01030288011f84
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.341	error	(11917) Received, Packet: 4 Data: 0110055000024115
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.062	error	(11917) Received, Packet: 3 Data: 010306031202010100c8ad
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.782	error	(11917) Received, Packet: 2 Data: 0103320063015d015800630000569a0018001600170000030f00040000000007020002565e147a00001148000000ff00004000042cbe99
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.473	error	(11917) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543133315a323030333136373932337878787878030d030f03140100031202010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  bydhvs.0	2021-03-27 17:41:17.860	info	(11917) gestartet: 60 [object Object]
                  

                  Wenn Du mir diese Daten im Chat oder als Mail schicken würdest: dann könnte ich versuchen die "Logik" von BYD zu verstehen und auch die restlichen Daten im Adapter zu verarbeiten. Kann aber sein das es nicht klappt weil bei mehr als 2 Modulen die Kommunikation mit mehr Paketen abläuft, dann bräuchte ich einen Wireshark-Mitschnitt, das ist dann die "ganze Wahrzeit". Bitte nicht als Code schicken, da werden am Ende einige Bytes abgeschnitten.

                  Nebenbei: Ich habe die Objekte noch zum Teil etwas umbenannt und anders gruppiert, daher wäre es auch gut wenn Du die ganzen Objekte vorher einmal löschen würdest.

                  Danke!

                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1010

                  @tueftler17 Den Log habe ich dir als Mail gesendet. Für die ersten 2 Module wird sowohl Spannung, als auch Temperatur korrekt angezeigt.

                  ( Ich habe gerade eine neue Installation auf einem Thinker Board S durchgeführt, auch da läuft dein Adapter )

                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HALH HAL

                    @tueftler17 Den Log habe ich dir als Mail gesendet. Für die ersten 2 Module wird sowohl Spannung, als auch Temperatur korrekt angezeigt.

                    ( Ich habe gerade eine neue Installation auf einem Thinker Board S durchgeführt, auch da läuft dein Adapter )

                    T Offline
                    T Offline
                    tueftler17
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1011

                    @hal prima, ist angekommen, ich habe es gerade anaylsiert. Wenn wir Glück haben ist die Anzahl der abzufragenden Datenpakete gleich geblieben und die grundsätzliche Logik kann bleiben. Zur Sicherheit. Ich habe plausible Daten für 128 Zellspannungen und 48 Temperaturen gesehen.
                    Die 128 für die Zellspannungen ist plausibel. Ich habe 64 Zellspannungen mit meinen 2 Modulen, da ist die Verdoppelung logisch. Und: Die BeConnect App hört bei 128 auf, mehr Platz ist da nicht.
                    Bei den Temperaturen: Ich finde bei mir 24 Temperaturen, die 48 bei Dir wären dann auch logisch. Aber: Die BeConnect hat Platz für 64 Temperaturen. Daher: Kannst Du bitte einmal in Deiner App schauen wie viele Temperaturen da vorhanden sind? Das könnte natürlich auch ein kleiner Fehler in der BeConnect App sein.

                    Wenn alles passen sollte ist die Implementierung nicht schwierig, den Ausbau mit 3 Modulen würde ich dann entsprechend mit den ersten 96 resp. 36 Zahlen realisieren.

                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tueftler17

                      @hal prima, ist angekommen, ich habe es gerade anaylsiert. Wenn wir Glück haben ist die Anzahl der abzufragenden Datenpakete gleich geblieben und die grundsätzliche Logik kann bleiben. Zur Sicherheit. Ich habe plausible Daten für 128 Zellspannungen und 48 Temperaturen gesehen.
                      Die 128 für die Zellspannungen ist plausibel. Ich habe 64 Zellspannungen mit meinen 2 Modulen, da ist die Verdoppelung logisch. Und: Die BeConnect App hört bei 128 auf, mehr Platz ist da nicht.
                      Bei den Temperaturen: Ich finde bei mir 24 Temperaturen, die 48 bei Dir wären dann auch logisch. Aber: Die BeConnect hat Platz für 64 Temperaturen. Daher: Kannst Du bitte einmal in Deiner App schauen wie viele Temperaturen da vorhanden sind? Das könnte natürlich auch ein kleiner Fehler in der BeConnect App sein.

                      Wenn alles passen sollte ist die Implementierung nicht schwierig, den Ausbau mit 3 Modulen würde ich dann entsprechend mit den ersten 96 resp. 36 Zahlen realisieren.

                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1012

                      @tueftler17 Die Be-Connect App zeigt bei mir immer 5 Module an, wobei die Werte aber nur für Module 1-4 dargestellt werden. In früheren Versionen wurden nur 4 Module aufgelistet aber nur die Werte für 3 Module angezeigt.
                      Hier die Werte als xls

                      BMS1 Cells Information.xls

                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        Dome227
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1013

                        Hallo zusammen,

                        ich habe nun seit knapp über 2 Jahren einen Plenticore Plus 8.5 im Einsatz (falls es weiterhilft - MC und IOC Version 01.16).
                        Diesen möchte ich nun über den Plenticore Adapter in meinen ioBroker einbinden,
                        stoße allerdings immer wieder auf Probleme...

                        Nachdem ich die IP Adresse sowie das Passwort des Anlagenbetreibers im Adapter hinterlege,
                        startet der Adapter und beendet sich unmittelbar danach wieder.

                        Muss zur Inbetriebnahme mit dem Plenticore Adapter die ModBus Funktionalität deaktiviert werden?

                        Über Ratschläge und Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich in diesem Gebiet komplett neu bin.

                        Liebe Grüße und vielen Dank!

                        DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Dome227

                          Hallo zusammen,

                          ich habe nun seit knapp über 2 Jahren einen Plenticore Plus 8.5 im Einsatz (falls es weiterhilft - MC und IOC Version 01.16).
                          Diesen möchte ich nun über den Plenticore Adapter in meinen ioBroker einbinden,
                          stoße allerdings immer wieder auf Probleme...

                          Nachdem ich die IP Adresse sowie das Passwort des Anlagenbetreibers im Adapter hinterlege,
                          startet der Adapter und beendet sich unmittelbar danach wieder.

                          Muss zur Inbetriebnahme mit dem Plenticore Adapter die ModBus Funktionalität deaktiviert werden?

                          Über Ratschläge und Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich in diesem Gebiet komplett neu bin.

                          Liebe Grüße und vielen Dank!

                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1014

                          @ukl Modbus kann und muss zT sogar aktiv bleiben weil der Adapter selbst manche Werte über http und andere über modbus verarbeitet. Bei mir läuft parallel der modbus Adapter und ruft auch noch Register vom WR ab.
                          Was steht denn im Log wenn der Adapter startet und sich beendet?

                          ..:: So long! Tom ::..

                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DiginixD Diginix

                            @ukl Modbus kann und muss zT sogar aktiv bleiben weil der Adapter selbst manche Werte über http und andere über modbus verarbeitet. Bei mir läuft parallel der modbus Adapter und ruft auch noch Register vom WR ab.
                            Was steht denn im Log wenn der Adapter startet und sich beendet?

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1015

                            @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                            Modbus kann und muss zT sogar aktiv bleiben weil der Adapter selbst manche Werte über http und andere über modbus verarbeitet.

                            Der Adapter von mir? Der greift nicht auf Modbus zu. Aktiv bleiben kann es natürlich trotzdem.

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StrathColeS StrathCole

                              @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              Modbus kann und muss zT sogar aktiv bleiben weil der Adapter selbst manche Werte über http und andere über modbus verarbeitet.

                              Der Adapter von mir? Der greift nicht auf Modbus zu. Aktiv bleiben kann es natürlich trotzdem.

                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #1016

                              @strathcole Dachte für die Ladesteuerung nutzt du die neuen Modbus Register?
                              Aber stimmt, das ist ja nicht im Adapter eingebaut.
                              War mir auch nicht sicher, außer eben dass es keinerlei Konflikt gibt. ;-)

                              ..:: So long! Tom ::..

                              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DiginixD Diginix

                                @strathcole Dachte für die Ladesteuerung nutzt du die neuen Modbus Register?
                                Aber stimmt, das ist ja nicht im Adapter eingebaut.
                                War mir auch nicht sicher, außer eben dass es keinerlei Konflikt gibt. ;-)

                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1017

                                @diginix Nein, eine Ladesteuerung habe ich ja noch nicht integriert. Das Problem ist ja, dass ich mich nicht drauf verlassen kann, ob die Steuerung aktiviert werden kann (je nach FW Version). Außerdem kann der Adapter keine Kommunikation via Modbus. Ich glaube, das ist etwas, das ich erst einmal lieber rauslassen werde.

                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • StrathColeS StrathCole

                                  @diginix Nein, eine Ladesteuerung habe ich ja noch nicht integriert. Das Problem ist ja, dass ich mich nicht drauf verlassen kann, ob die Steuerung aktiviert werden kann (je nach FW Version). Außerdem kann der Adapter keine Kommunikation via Modbus. Ich glaube, das ist etwas, das ich erst einmal lieber rauslassen werde.

                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                  #1018

                                  @strathcole Ich denke auch das sollte jeder selbst lösen wenn er es wirklich braucht.
                                  Ich hab es mir letztens einfach gemacht als die Bat. nicht entladen werden sollte für temporäre Last. Habe einfach den minSOC auf den IstSOC gesetzt.

                                  Was mir auffällt ist dass seit Tagen die int. Bat.Steuerung nicht mehr aktiviert wird vom Adapter.
                                  Aber die Prognosen sind über 20 kWh.

                                  Der Haken hat früher MWn gereicht. Der für "dyn. minSOC" muss doch nicht auch aktiviert werden oder?
                                  a032659e-34f3-4b0d-8dc3-773eba009d30-image.png

                                  ..:: So long! Tom ::..

                                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DiginixD Diginix

                                    @strathcole Ich denke auch das sollte jeder selbst lösen wenn er es wirklich braucht.
                                    Ich hab es mir letztens einfach gemacht als die Bat. nicht entladen werden sollte für temporäre Last. Habe einfach den minSOC auf den IstSOC gesetzt.

                                    Was mir auffällt ist dass seit Tagen die int. Bat.Steuerung nicht mehr aktiviert wird vom Adapter.
                                    Aber die Prognosen sind über 20 kWh.

                                    Der Haken hat früher MWn gereicht. Der für "dyn. minSOC" muss doch nicht auch aktiviert werden oder?
                                    a032659e-34f3-4b0d-8dc3-773eba009d30-image.png

                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1019

                                    @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Was mir auffällt ist dass seit Tagen die int. Bat.Steuerung nicht mehr aktiviert wird vom Adapter.

                                    Das wundert mich auch, denn bei mir wird sie aktiviert.

                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                    DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • StrathColeS StrathCole

                                      @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Was mir auffällt ist dass seit Tagen die int. Bat.Steuerung nicht mehr aktiviert wird vom Adapter.

                                      Das wundert mich auch, denn bei mir wird sie aktiviert.

                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                      #1020

                                      @strathcole
                                      So sieht die Tagesprognose vs. real der letzten Wochen aus.

                                      054859e2-639c-4bf9-9ec7-96038a2ffccb-image.png
                                      Zwischen 21.01. und 18.02. war mir mein alter iobroker PC gestorben und die History Werte nicht gebackupt.

                                      Unten im Diagram ist der status der intl. Bat.Steuerung zu sehen. Zu letzt war sie am 30.03. aktiv bei einer Tagesprognose von knapp 20 kWh. Danach gab es schon mind. 3 Tage mit über 20 bzw sogar über 38 kWh Prognose und real über immer über 40 kWh, aber die Bat.Steuerung wurde nie aktiviert,
                                      Dass sie gar nicht geschaltet wird, kann ich nicht sagen. Aber gefühlt zu selten. Was aber alles stimmen muss, damit sie schaltet, weißt nur du am besten.
                                      Ich meine mich zu erinnern, dass die letztes Jahr auch noch im laufe des Tages aktiv war. Also nicht nur am Morgen eines Tages.

                                      ..:: So long! Tom ::..

                                      NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DiginixD Diginix

                                        @strathcole
                                        So sieht die Tagesprognose vs. real der letzten Wochen aus.

                                        054859e2-639c-4bf9-9ec7-96038a2ffccb-image.png
                                        Zwischen 21.01. und 18.02. war mir mein alter iobroker PC gestorben und die History Werte nicht gebackupt.

                                        Unten im Diagram ist der status der intl. Bat.Steuerung zu sehen. Zu letzt war sie am 30.03. aktiv bei einer Tagesprognose von knapp 20 kWh. Danach gab es schon mind. 3 Tage mit über 20 bzw sogar über 38 kWh Prognose und real über immer über 40 kWh, aber die Bat.Steuerung wurde nie aktiviert,
                                        Dass sie gar nicht geschaltet wird, kann ich nicht sagen. Aber gefühlt zu selten. Was aber alles stimmen muss, damit sie schaltet, weißt nur du am besten.
                                        Ich meine mich zu erinnern, dass die letztes Jahr auch noch im laufe des Tages aktiv war. Also nicht nur am Morgen eines Tages.

                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1021

                                        @diginix Ja, sie wurde definitiv auch zwischendurch aktiviert. Sehr seltsam. Leider hat bei mir aber auch die letzten Wochen die Prognose völlig danebengelegen. Ich weiß nicht, ob es am miesen Wetterbericht lag oder ob es an meinen Berechnungen liegt.

                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                        DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • StrathColeS StrathCole

                                          @diginix Ja, sie wurde definitiv auch zwischendurch aktiviert. Sehr seltsam. Leider hat bei mir aber auch die letzten Wochen die Prognose völlig danebengelegen. Ich weiß nicht, ob es am miesen Wetterbericht lag oder ob es an meinen Berechnungen liegt.

                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1022

                                          @strathcole Ich beobachte mal weiter.

                                          ..:: So long! Tom ::..

                                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          681

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe