Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. (Blockly)-Trigger wird mehrmals ausgeführt

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    187

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    201

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    886

(Blockly)-Trigger wird mehrmals ausgeführt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
4 Beiträge 2 Kommentatoren 489 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    james4711
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #1

    Hallo!

    Ich habe folgendes Problem mit diesem Script:

    on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
        console.log('Schalte aus');
        setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
      } else {
        console.log('Schalte ein');
        setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
      }
    });
    

    Wenn ich dann über Jarvis schalte bekomme ich folgende Einträge im Log:

    2021-03-12 13:35:10.594 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:35:10.599 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:35:10.759 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
    2021-03-12 13:35:10.765 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:35:10.770 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:35:10.775 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    
    Wenn ich direkt über den Schalter schalte bekomme ich:
    2021-03-12 13:38:37.045 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
    2021-03-12 13:38:37.053 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:38:37.056 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:38:37.062 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    

    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!

    Eigentlich würde ich mir aber nur einen Schalt-Eintrag wünschen!

    Woran liegts??

    Danke!

    LG

    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J james4711

      Hallo!

      Ich habe folgendes Problem mit diesem Script:

      on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
          console.log('Schalte aus');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
        } else {
          console.log('Schalte ein');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
        }
      });
      

      Wenn ich dann über Jarvis schalte bekomme ich folgende Einträge im Log:

      2021-03-12 13:35:10.594 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:35:10.599 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:35:10.759 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
      2021-03-12 13:35:10.765 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:35:10.770 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:35:10.775 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      
      Wenn ich direkt über den Schalter schalte bekomme ich:
      2021-03-12 13:38:37.045 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
      2021-03-12 13:38:37.053 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:38:37.056 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:38:37.062 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      

      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!

      Eigentlich würde ich mir aber nur einen Schalt-Eintrag wünschen!

      Woran liegts??

      Danke!

      LG

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @james4711 Aus meiner Sicht liegt es an deinem Trigger.

      Bitte das Skript anpassen auf

      on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', change: 'gt'}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
          console.log('Schalte aus');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
        } else {
          console.log('Schalte ein');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
        }
      });
      

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        @james4711 Aus meiner Sicht liegt es an deinem Trigger.

        Bitte das Skript anpassen auf

        on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', change: 'gt'}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
            console.log('Schalte aus');
            setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
          } else {
            console.log('Schalte ein');
            setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
          }
        });
        
        J Offline
        J Offline
        james4711
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @asgothian Danke! Scheint so zu funktionieren. Aber warum Greater??

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J james4711

          @asgothian Danke! Scheint so zu funktionieren. Aber warum Greater??

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @james4711

          Bei Javascript gilt: True > False

          Mit dem Trigger auf Grösser als wird der Trigger nur aktiv wenn der State von Falsch auf Wahr wechselt.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          505

          Online

          32.8k

          Benutzer

          82.7k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe